10KV电缆终端头防高温电线,变色,会有什么后果

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
10KV电缆终端头故障产生的原因分析及制作工艺要求.doc5页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:150 &&
10KV电缆终端头故障产生的原因分析及制作工艺要求
你可能关注的文档:
··········
··········
10KV电缆终端头故障产生的原因分析及制作工艺要求
1、2、3陕西神华国华锦界能源有限责任公司,陕西 榆林 719000
要】:本文通过对陕西神华国华锦界能源有限责任公司两次10KV动力电缆故障事件介绍,并结合实际电缆故障原始照片及资料,详细阐述10KV交联聚乙烯电缆动力电缆终端头故障产生原因及电缆热缩终端头制作工艺,并纠正当前施工单位两种常见的、错误的10KV交联聚乙烯电缆热缩终端头的制作方法。
【关键词】:电缆终端头 制作工艺
Analysis about the Reason of Failure to 10 kV Power Cable Termination and the Requirement of its Manufacturing Process
JIANG Xianjun1
SUN Xiaochun2
WANG Liping3
Shaanxi Shenhua Guohua Jinjie Energy limited liability company, Yulin 719000,China)Abstract 】: By the introduction of twice failure accidents to 10 kV Power Cable of Shaanxi Guohua Jinjie Energy limited liability company, and combining the original photos and materials of the cable accidents, the failure reason of cross-linked Polyethylene Power Cable Pyrocondensation Terminus PPCPT
and its manufacturing process were discussed in detail, and corrected two familiar, wrong manufacture methods of PPCPT in the current Construction Units.
【Keywords】: cable termination, manufacturing process
0 引言 陕西神华国华锦界能源有限公司#1机组自日投产以来,在日和5月2日先后发生#1炉B炉水循环泵和#1机空冷备用变、#1炉A炉水循环泵10kV动力电缆终端头电缆绝缘屏蔽断口绝缘击穿短路事故,两次均造成#1机组停机的严重后果。 本文重点介绍炉水循环泵、空冷备用变10KV动力电缆故障原因分析和电缆终端头制作工艺错误做法和电缆终端头的维护。通过这些事故的分析和总结可以提高我们对电缆终端头制作工艺及维
正在加载中,请稍后...当前位置: >
& 10kv高压电缆头 热缩 10KV高压电缆接头 现在一般用热缩接头多还是冷缩接头多?...
10kv高压电缆头 热缩 10KV高压电缆接头 现在一般用热缩接头多还是冷缩接头多?...
收集整理:/ 时间:
10KV高压电缆接头 现在一般用热缩接头多还是冷缩接头多?。10KV高压电缆接头因为热缩的成本较低,形成成熟的技术较早,因此在电缆头干包工艺之后就被广泛采用,现场使用较多。冷缩接头近些年随着成本降低和操作简易、制作时间短等原因逐年增加。冷缩接头200-500,热缩接头800-1500。一般采取冷压法。目前可能总体还是热缩多,但是随着冷缩技术的推广、厂家的增多,价格下降,冷缩的用户也逐渐增加 (施工相对方便点)。中间连接。《求助》10KV高压热缩电缆头制作教程及资料规范。。最好。买的热缩中端里面有详细的操作说明的啊,只要按照说明操作就可以了。10KV高压电缆头300的和50的现在市场价是多少?谢谢_百度。QQ:57:0210KV高压电缆头300的和50的现在市场价是多少?谢谢QQ:57:19是冷缩还是热缩,是户内还是户外QQ:57:42是一芯还是三芯QQ:57:51要说明白。。。。冷缩户外(这种用的最多) 全冷缩式电缆头(户外)-3*50 套 1248.00 全冷缩式电缆头(户外)-3*300 套 2137.50 这个是我们的报价。户内干包式电缆头和热缩式电缆头制作的区别是什么? - 已回。楼主你好 笨 啊 看看你的小 包 皮是 怎么样的咯电线电缆命名 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整。1)干包,低压电缆接头使用干包的比较多,由于低压电场可以忽略不记,高压干包电缆目前国内似乎没人做,国外偶也只见到3M公司。有谁知道10KV单、三相热缩电缆头附件的型号:例如户内3*。zai de ?25mm2-50mm2 是3.070mm2-120mm2 是3.mm2 是3.mm2 是3.31# 25-502# 70-0 4# 300-400为什么电缆热缩终端头做在柜下会引起电晕? 电晕是电场对空气的电离放电。10kV这么低的电压还真很难出现电晕现象,估计真的如大家说的表面爬电现象。
查看原帖&&看电晕位置,才能分析其原因。热缩终端头的引线上产生电晕,是从鼻子侧向下部接地处爬电产生的电晕,解决方法是擦干净引线表面。看温度,电缆头有没有毛刺,安全距离够不够等等,现在有电晕,等用久了绝缘老化,可能就会有问题了。
查看原帖&&湿度大,表面脏。
查看原帖&&那你应该断电做除湿和烘干处理。热缩头也要相应处理哈。
查看原帖&&请问楼上,热缩头的处理要做哪些工作,烦请明示!
查看原帖&&打开加热器,还可加装除湿器,三四千块一台
查看原帖&&10kv高压电缆终端头电缆热缩管及附件质量好坏怎样确定_百。看热缩套管的厚薄均匀性,有无偏壁;看管子的外表面是否均匀一致,表面无杂质或凹坑;产品外是否精致。当然,有条件的能做产品理化性能测试,那更可靠了。不过,一般为了省心,建议买大厂或品牌产品,不存在偷工减料、以次充好的问题,质量上有保障些。测试实践出真知,多用撒。相信品牌的力量!厂牌.口碑罗。详情可讨论159- by Rex10kv高压电缆报价?? 到中国物资采购网咨询一些 因为电缆厂家不一,同规格的型号不一样,价格是不一样的 大概价格也在每米200元左右10KV YJV22-300高压电缆多个中间接头冷、热缩都有对。中间接头冷、热缩材料对绝缘会有影响,但绝缘差不一定就是中间接头冷、热缩材料的问题,原因多得很。100多M欧 ,泄漏电流有300-500uA,使用是没有问题的,只是达不到标准,有一定的危险性。泄漏电流有300-500uA问题不大,绝缘三相都只有100多M欧就有点问题了,重要的线路不要用了。10KV高压电缆断了,怎样接! 最好是先断电在接上,如果不行需到专业电工工具店卖绝缘电工专用工具现在用专用于接高压电缆的材料热缩件,制作简单方便,你买来材料一看说明书就知道怎么做了。有型号的分类,有中间和终端分类要做这一个电缆头很麻烦的,高压中间头,有专业的专门做的,价格在5000元左右。先断电 看一下是否进水什么的 是不是完全断了啊? 先断电,再去专业的五金店咨询买什么材料。打电话到南方电力求助,不能盲目接,会有事故。10kv就属于高压了,所以要专业的抢修队伍帮你接了不能自己擅自去接的要做中间接头,这个比较麻烦,特别是在室外情况下,做电缆头要求比较高,湿度温度要控制,我们以前碰到天气不好的时候,是用防。
10kv高压电缆头 热缩相关站点推荐:
赞助商链接
10kv高压电缆头 热缩相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。以下试题来自:
判断题在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下,未采取安全措施前,不得在跌落式熔断器下桩头新装、调换电缆尾线或吊装、搭接电缆终端头。雨天如必须进行上述工作,则应采用绝缘罩隔离,在下桩头加装接地线。工作人员站在低位,伸手不得超过跌落式熔断器下桩头,并设专人监护。 参考答案错