电灯欧线与美线的区别?

建筑电气安装工程质量验收标准

┅、建筑电气设备安装工程所用材料、电器、设备、成品、半成品

的铬牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合设计要求囷《建筑电气工程施工质量验收规范GB》及有关专业规范、标准应按有关规定出具相应的产品合格证、检验、测试报告及文件记录,并经囿关专业主管部门检验认可有认可证明。

二、电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件与建筑钢结构件的

连接固定不得采用熔焊(電气焊),且严禁热加工开孔

三、电气设备上仪表装置,应确保其功能准确有效计量和具有保护

性的仪表应经检定合格。

四、接地(PE)或接零(PEN)干线的连接必须具有不可拆卸性支

线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接

1、金属导管,(除复合型可挠金屬导管外)必须接地或接零金

属软管不得作为电气设备的接地导体。电缆金属支架、导管过

墙、板的电缆金属套管应保护接地或接零

2、钢管与箱盒间应按规定做跨接地线。镀锌导管、可挠性保护管

应采用专用接地卡跨接地线

3、金属线槽、桥架、插接母线外壳应可靠接哋或接零,安装牢固

并不得敷设在易燃、易爆的气体管道上方。金属线槽不得作为

设备接地导体镀锌线槽、桥架连接板两端不少于2个連接固

定螺栓,平垫、弹簧垫齐全金属线槽全长不少于两点与接地

干线相接。非镀锌线槽连接板两端应跨接接地线接地材质、

电源线的区别和使用  

①、欧洲插头:又叫法国标准插头又叫烟斗插  


②、电源线标识表示带码:

H:表示欧规、欧盟标识  

05:表示该电源线耐压强度(03︰300V 05︰500V)  

VV:前V表面线芯绝缘层后V表示电源线的护套绝缘层,VV如:用RR表示就表示为橡胶绝缘层如VV:用N表示为氯丁橡胶;  □□:前“□”特殊帶码,后“□”表示偏平的线如加H2表示偏平的两芯线;  

F:表示该线为软体线  

3:表示内部线芯数  

0.75mA:表示电源线的横截面积  


③、PVC:材质指加强绝缘层的材质耐高温在80℃以下,软体PVC还有78°55°硬度,数字越大越硬耐温就越高,橡胶线耐温较高可耐到200℃以下使用軟体硬度同样(PVC)软体线。  


②、其插头内部线(拆开两芯线印字的条线表示火线;极性插头脚大的为零线脚小的为火线(电源线凹凸面为零、线圆面