plc的供电电压是24v直流电源 电压范围24v

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
+24v和0v是PLC内置的一个小型开关电源的输出点编号。。+24V也就是正极啦。这个开关电源很小的功率,当你做简单的系统的时候可以用它当你PLC的输入信号电源...
这与开关电源输出管功率的大小及高频变压器最大磁饱和度.线圈电流有关…电压取决于变压器的匝数比;电流由导线内阻决定…
你好,要有均流功能的开关电源才可以并联(恒流源例外)。
开关电源一般不能直接并联,即使加上均流电阻!开关电源的并联是在电源设计阶段要考虑的一个指标,也就是说,...
大家还关注查看: 410|回复: 0
可避免的24V电源接地故障
有一套真空浸渍系统运行大概有2年多了,厂家已经不保修。有一次控制系统出现故障,把我叫过去看看。
& &我打开控制柜,看到是S7300的系统。故障现象:S7300CPU和扩展模块上的指示灯不断地的亮灭,看上去象是整个系统上电、重启、一会又断电,如此循环。
& &我一般随身带一块万用表,怀疑那里有问题,就先用表量一量电压、电流等是否在合理范围。很自然,我拿出表量CPU的24V供电是否正常,还真是24V供电不正常,电压时有时无大幅波动,最高电压到不了24V。整个控制系统是由一块铁壳的24V开关电源供电,不是这个电源坏了,就是外面线路有短路类故障导致电源过载。
&&所以拆掉电源上的输出线,量电源输出电压,24V正常,电源暂时认为是好的。再量24V负载线路与0V线间的电阻,非常小,很显然某个地方短路了。目前的开关电源都是有输出短保护的,当电源检测到短路(实质就是电流过大)时关闭电源输出(保护),隔一段时间,再恢复输出,若短路仍存在,会再次保护,所以看到的故障现象就是CPU不断地重启。接下来就是排查是哪里短路了,方法没什么可讲的,就是分区拆24V线,量对0V的电阻,最后查出来是一个油位开关的24V对0V短路。
& & 这个油位开关装在真空罐内的地面上,地面钢板上设有一个洞,若罐内浸渍油漏出,会汇流至此洞,油位开关(浮球)动作,由S7300检测并报警。由于油气的长期侵蚀,油位开关的导线外绝缘受损,与罐体钢板搭通,而罐体和0V是同电位(接地),所以开关上的24V与0V就短路了。
& &这类故障其实很常见,写一写也没什么可圈可点的地方。
& &我想说的是,这套系统在设计上存在不合理的地方。PLC的开关量输入点是双向的,公共点可接0V,也可接24V,对PLC来讲没什么区别,但在一个控制系统中,公共点接什么是有讲究的。
& &我们知道没有不出故障的系统,因此在设计系统时就要把可能的故障因素考虑在内。当出现故障时,希望它是局部的,至少影响是局部的,也希望故障很容易定位。
& &一般的系统,直流电源的0V是和地、机壳等同电位的。在一个0V接输入公共的系统中,24V线被送到了每一个开关量传感器上,任何的绝缘故障都可能导致24V对地(0V)短路,影响是系统级的;并且,如果是开关量输入线对地绝缘不好,也可能此线上的信号送不到PLC的输入,成为控制的一个隐性故障。如果是24V接公共输入,送到开关量传感器的是0V线,它若对地短路,不会造成故障;另一方面,开关量输入线若是绝缘不好,对地(0V)有漏电,等同于PLC有输入,是一个误动作信号,很容易识别,故障范围也仅限于该输入。
& &所以,如果没有特别的原因,PLC的开关量输入公共点应接24V。就象前面写的油位开关故障,若是24V接公共的系统,顶多是油位开关误报,不会影响系统运行。
Powered byplc选型时继电器输出和24v输出有什么区别
plc选型时继电器输出和24v输出有什么区别
转帖:一般PLC输出有以下三种::1)继电器输出:&优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决&定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至Jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。&(2)晶闸管输出:&带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。&(3)晶体管输出:&最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带&DC&5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。&当你的系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程欧姆龙PLC主机上面写着交流电压220V 50hz 直流电压 24V 0.3A 那么我的24V是用大一点都没关系吧 还是怎样
不要听楼上的回答,别误人,220V 50HZ是指PLC输入电压是220V 50HZ的交流电压,也就是我们常说的市电,24V 0.3A是指PLC自带的一组24V的输出电压,额定工作电流0.3A,你注意下PLC上符号标注写得有,24V输出一般在输出这一边,可以带比如接近开关,还有PLC输入端工作电源,24V的负极接输入的COM端,正极经过开关或传感器接输入. 再说电流是由负载确定,你怎么去做一个电源24V输出就是0.3A,要是空载也输出0.3A吗?
你应该对PLC挺了解吧,看你说的挺对的 我学过三菱的PLC
没有学过欧姆龙 你意思是说电压24V 安培可以大一点都没有问题吗? 但是欧姆龙上面写着24V 0.3A 我可以用大一点的安培的电源吗
你是什么型号的PLC?你的PLC供电电压是AC220V,一般欧姆龙220V供电的PLC都有一组DC24V直流输出,你的PLC不需要外接一组24V的直流电压,就是说你不需要再用24V电源给PLC供电,直接接上AC220供电就可以了.
你把PLC用220V供电后,用成用表在PLC输出出端这边就可以找到一组24V的电压.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 plc供电电压 的文章

 

随机推荐