l0/o.4油侵变压器空载功率因数功率因数0.9,能拖动340kw动力设备吗

电力公司供电方案批复文件之解析29
上亿文档资料,等你来发现
电力公司供电方案批复文件之解析29
TechnicalTraining;…一~――……-一一-;中国航空工业规划设计研究院一所陈泽毅;电力公司供电方案批复文件之解析;on;theOfficialReplyofPowerS;ChenZeyi;摘要笔者在经过诸多项目的供电报批后,就电力公司供;关键词供电方案量方式;用电性质;批准变压器容量;电方案,本文以凤凰苑公建区(西区)办公楼D、E座;双电源供
TechnicalTraining…一~――……-一一-中国航空工业规划设计研究院一所陈泽毅电力公司供电方案批复文件之解析ontheOfficialReplyofPowerSupplySchemefromPowerCompanyChenZeyi摘要笔者在经过诸多项目的供电报批后,就电力公司供电方案批复文件中涉及的问题逐一进行解读,希望对施工图设计提供参考,更好地为业主提供超值服务。关键词供电方案量方式用电性质批准变压器容量电方案,本文以凤凰苑公建区(西区)办公楼D、E座的高压供电方案为例。双电源供电双回路供电计功率因数lOkV中性点接地方式onAbstractTheauthorexplainsofpowersupplyschemeexperiencesOilatheproblemsconcerningtheofficialreplyone1文件编号:低字第CY20070266号显然电力公司在该项目文件编号上有误,可能是受华润置地在该地段前期开发的凤凰城住宅小区误导。我院设计的凤凰苑公建区(西区)办公楼D、E座为公共建筑,应为高压自管户,文件编号应改为高基字第CY2007xxxx号,其中CY应代表朝阳区。反之,文件编号低基字第xxxxxxxxxx号应为公管户或低压自管户编号,如住宅等居住建筑。文件编号反映出电力公司与用户的产权分界点。在北京地区,如为高压自管户,则需设置10kV电缆分界室;如为住宅类低压自管户,则需设置低压“Ⅱ”接室。有关lOkV电缆分界室、低压“Ⅱ”接室的具体设计要求将在以后的“电力公司客户服务中心审图意见之解析”一文中详细阐述。frompowercompanybyone,accordingtoherlotofprojectsapprovalforpowersupply,andhopesthatitwillgivereferenceforconstructiondiagramdesignandmakegoodserviceforclients.Keywordspowertransformer,dualsupplyscheme,propertyofelectricity,approvedcapacityofpowersupply,double―looppowersupply,meteringmode,powerfactor,10kVneutralgroundingmode施工图设计之后的正式供电申报,一直是业主、设计院要面对的难题,如何能够顺利通过电力公司内部的方案科和审图科这两关,是对设计者综合能力的考验。虽然我们的施工图设计已满足国家及地方设计规范的要求,也通过了内部的校审以及施工图的外审,但是各地电力公司仍会对我们的正式施工图提出各种修改意见,造成多边修改。而业主在施工过程中,更多地关注建筑结构的进度,等到业主向电力公司提出正式供电申报时,往往建筑结构主体已经封顶。此时,如完全按电力公司的审图意见修改,几乎是不可能实施的,而业主方面对正式送电又十分着急。怎么办?近年来经过诸多民用项目的供电申报,解读电力公司供电方案批复文件,从而反思以往我们施工图设计中存在的问题和不足,希望能起到规范今后设计工作的作用,同时协助业主顺利获得供电方案的批复文件。2用电性质:商业用电用电性质有时写作“用电类别”。按电力公司规定分为八大类:1)大工业用电。接用变压器总容量315kVA及以上,用于工业生产用电电力公司方案科批复的供电方案文件分高压供电方案和低压供74wwvv.znjzdq.cn万方数据 的客户。2)非、普工业用电。接用变压器总容量315kVA及以下的工业生产用电及其它非工业用电。如:中国残联办公大楼、德外危改小区B区还建小学。3)商、Ik用电。凡从事商品交换或提供商业性、金融性、服务性的有偿服务所需的电力。4)居民生活用电。5)非居民照明用电。除居民照明用电外的照明用电。如:中国资源卫星应用中心1号科研业务楼。6)农业生产用电。用于农业电力排灌、打井,脱粒、口粮加工、饲料加工等用电。7)趸售。8)施工及临时用电。用电性质不同,用电收费价格不同。北京地区电力销售价格依次递减顺序为:商业、非居民照明、非、普工业、农业生产、居民生活、大工业。3电力设备,电光设备。电梯、水泵、风机、厨房设备、实验设备等为电力设备;空调(含制冷机组)、照明等为电光设备。4批准变压器容量:1600x2。1000x2计5200kVA1)施工图设计阶段一般采用需要系数法进行变压器负荷计算。民用建筑用电设备组的需要系数及功率因数她表l。表1民用建筑用电设备组的需要系数及功率因数负荷名称规模需用系数,Kx功率因数cos由备注面积S<500m21--0.90.9―1含插座容量,照明500m2<S<3000m20.9-0.7荧光灯就地补偿3000m2<S<15000m20.75―0.55O.9或采用电子镇流器S>15000m20.6-0.4冷冻机.1―3台0.9―0.7O.8锅炉>3台0.7―0.6热力站1-5台0.95-0.8O.8水泵,通风机>5台0.8-0.60.8电梯0.8(直流梯)O.18一O.220。7(交流梯)厨房设备s100kW0.5-0.40.8―0.9洗衣设备>100kW0.4.-0.34-10台0.8_0.6空调器10-50台0.6―0.40.8>50台0.4-0.3舞台照明100-200kW1-0.61>200kWO.6―0.4注:(1)一般动力设备三台及以下时,需用系数Kx=I。(2)照明负荷的需用系数与灯的控制方式和开启率有关。大面积集中控制的灯比相同建筑面积多个小房间分散控制的灯需用系数大l插座容量比例大时,需用系数取值可偏小。万 方数据;捆IE/itlBilll必由于各类用电设备的需要系数Kx不是一个定值,而是一个范围值,因此计算容量也非定值;再计入负荷的同时使用系数,该系数也是经验值,非定值;而变压器容量的确定是基于上述计算容量的,变压器负荷率一般取70%一85%,所以变压器容量的选择亦非定值。比较需要系数值取下限、变压器负荷率为上限时的变压器容量与需要系数值取}:限、变压器负荷率为下限时的变压器容量,往往是有级差的。2)方案设计阶段采用单位指标法确定变压器容量,见表2。表2变压器装设指标(VA/m2)建筑类别变压器装设指标(VA/m2)住宅20-50剧场80-120公寓40-70医院60一100旅馆60-100高等院校30―60办公50―100中小学20?30一般商业60-120展览馆80-120大中型商业90-180演播厅500-800体育60-100汽车库12-34注:表中用电指标上限值为采用电动压缩机制冷的数值;当空调系统采用直燃机制冷时,用电指标要降低25~35VA/m2。3)电力公司往往会用单位指标法核定其批准的变压器容量。该项目由于业主在初步设计审批时降低了我院原设计的变压器总安装容量,故报批前变压器容量设计为2台1600kVA(用于E座及制冷站)、2台800kVA(用于D座);但电力公司在供电方案批复时,认为D座变压器容量太小,因此将变压器安装容量提高为2台1600kVA(用于E座及制冷站)、2台1000kVA(用于D座)。凤凰苑公建区(东区)业主确定的变压器装设指标为:G、I座高档出租写字楼120~130VA/m2、H座酒店(服务式公寓)100VA/m2、商业(不含空调)200VAJm2。替眷E毽^螽电与技术75X仳¨。。引mmmg4)还有一点要引起特别注意:当项目分期实施时,变压器安装容量也要分期向电力公司申报,否则会带来较大麻烦。如中航商用飞机有限公司客户支援中心、培训中心及备件中心项目,设计最终规模为安装5台动态模拟机。业主决定先采购安装1台动态模拟机,其余4台视ARJ21的销售情况分期采购。考虑至I]CAE全动模拟机的金贵,参考airbus项目的外方设计经验,对全动模拟机采用“专线专变”的供电方式。变压器最终设计规模为5台,即1台变压器400kVA(用于l号模拟机)、2台800kVA(用于2~5号模拟OL)、2台1000kVA(用于空调、水泵、电梯、培训教室等其余用电)。由于业主没有电气专业工程师,而项目管理公司又未能理解设计意图,因此向电力公司一次申报了最终5台变压器的用电容量;电力公司坚持按其申报的用电容量送电,否则要重新申报;而中压开关柜生产厂家并没有安装为2―5号模拟机预留的出线柜内断路器。510kV双路电源同时运行1)是“双电源供电”还是“双回路供电”,这个问题要搞清楚。因为消防局与供电局在这个问题上没有达到共识。对于按一级负荷要求供电的项目,这一点尤其重要,要向业主解释清楚,以免影响消防验收。2)一级负荷应由两个电源供电,当一个电源故障时,另一个电源应不致同时受到破坏;且当一个电源中断供电时,另一个电源应能承担项目全部一级负荷设备的供电。这两个电源一般是由当地电力系统的两个区域变电站分别引来。变电所内高低压配电系统,均应采用单母线分段系统,分列运行,互为备用。由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电,仅满足二级负荷的供电要求。3)因地区大电力网在主网电压上部是并网的,所以无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义卜的两个独立电源。因此,电力网的各种故障,可能引起全部电源进线同时失去电源,造成停电事故。从这个角度考虑,供电局认为“由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电”与“两个电源由两个区域变电站分别引来”没有区别;而消防局并不认可。在这一点上,设计院难以协调。4)值得注意的是:对于特别重要负荷用户,必须考虑一电源系统检修或故障时,另一电源系统又发生故障的可能,应从电力系统取得第三电源或自备电源。一般是在已有两个市网电源的情况下,再设应急柴油发电机组。如近几年设计的项目:河南艺术中心设有l台1200kW柴油发电机组;凤凰城西区设有1台1000kW柴油发电机组;凤凰城东区设有2台800kW柴油发电机组;中国妇女活动中心二期工程设有1台900kW柴油发电机组、1台1000kW柴油发电机组。6计费用电度表计量方式:高供高量(须安装电量远程采集装置)10kV侧新装三相四费率多功能总表5A二组,附PT10000/100、CT300/5各二组。电能计量设置应符合下列原则:76www.znjzdq。c;rl万 方数据1)公管户:由供电部门直接管理(如住宅小区变电站、城区杆上变压器等)和供电的用户,采取低压计量到户方式。2)自管户:(1)设备容量<100kW为低压用户,不设变压器,采用低压设总表计量方式。(2)变压器容量<2x400kVA为高压用户,采用高压供电低压侧设总表计量方式。(3)变压器容量>800kVA为高压用户,采用高J玉供电高压侧设总表计量方式。3)民用用户电费计取方式:(1)执行政府行政单位,公共事业单位、军事单位计费方法的用户,动力、照明分别计取;按两者间负荷较小的一种设子表计量(居住建筑计量到户)。如中国国家话剧院、广西科技馆、中国资源卫星应用中心等项目,就应在变电所低压侧设计动力子表计量,这是因为电梯、水泵、风机、厨房设备等电力设备负荷小于空调(含制冷机组)、照明等电光设备负荷;且在10kV侧设计电光总表计量。现摘抄中国资源卫星应用中心项目电力公司供电方案批复文件内容:“10kV侧新装-=.丰H5A多功能四费率电光总表二组,附PT10000/100、CT150/5各二组;新装3801220V三相5A多功能四费率电力子表l具,附CT600/5A3具”。而611所则正好相反,应在变电所低压侧设计照明子表计量,这是因为电梯、水泵、风机、实验设备等电力设备负荷大干空调(含制冷机组)、照明等电光设备负荷;且在总配电所10kV进线侧设计电力总表计量。需要注意的是:属子表计量的负荷应设计在变电所低压水平母线的末端,技7tt墙训戈2LV92LVl02LVll2LVl2够重一殄酵YⅣ4X120+lX70跗楼用电IjALf2140ACMl225I-113340由供电部门定2F9l机船圃弋一≥300915A―渺辞YⅣ3Xl50+2X702F10l<。毫/重。殄/3320@章.渺节簪NHYⅣ5X16防火卷帘CMl风机3j4Kk3(1)f186A3ATjllI36A2F91<眵宫毗225多t/340一昏.殄害:YⅣ4X120+lX70附楼用电IALf2137A2F92CMl400H/3340lOOH/3340―(。毫,―勺一殄一移客吵2251-I/3340零吵-(眵害吵10乡H/320一毒.嗲辞YJv一?岁40¥c90/5A-涉酵2fYSV3X70+2X35)群YⅣ3X35+2X16水泵Bl^TshpCMl225H/332078A2F12l<_/9。殄A.殄风机lj年Kx2(1CMl160H/3340160A3X120+2X70178A2F93展厅照明1ALl簪NHYⅣ5X16应急照明耋jAI,Ef{17A2F91226A2F102簪备用CMl225H/33202F122一多害咖IOO步H/3340一昏咖寥YJV5X16七l多重崂簪NHYⅣ5X16应急照明ALEf2l22A2F92―(_/早’冷咎YⅣ3X70+2X35200/5A__≥3009/5A-殄展厅照明B1ALa40A2F94水泵OlAKp}104A2F103簪NHYⅣ3X120+2X7206A2F123防排烟风机见图l。地方式(大电流接地)。(2)接地故障电容电流小于10A时,采用中性点不接地或高电阻接地系统;接地故障电容电流大于30A时,采用中性点经消弧线圈接地或低电阻接地。(3)电网的单相接地电容电流由线路电容电流及电力设备电容电流两部(2)执行商业计费方式的用户,动力、照明统一计取(居住建筑计量到户)。7用电设备功率因数应达到95%以上,需按此标准设计电容器安装容量。有时电力公司供电方案批复文件写成“用电设备功率因数应达到90%以上,需按此标准设计电容器安装容量”。显然“功率因数应达至IJ95%以上”,指的是变压器低压侧的功率因数;而“功率因数应达至1J90%以上”,指的是折算到变压器高压侧的功率因数。功率因数补偿用低压电容器安装容量的确定,除采用常规的变压器负荷计算外,还可用取变压器容量25%一30%的非计算方法。电力公司往往会用非计算方法对我们的施工图中低压电容器安装容量进行复核。8本公司对用户的供电方式:1)供电线路电压及接地方式:lOkV经低电阻接地系统。2)供电回路。3)线路敷设方式:双路电缆引入。(1)lOkV配电网的中性点接地方式有:不接地方式(小电流接地),消弧线斟接地方式(小电流接地)、高电阻接地方式,低电阻接分组成。由于电力设备电容电流远小于线路电容电流,往往略去不计。10kV电缆线路的单相接地电容电流值约为1一I.5A/km。而架空线路电容电流仅为电缆线路电容电流的3%左右。所以,电缆代替架空线形成电容电流的剧增,造成了单相接地故障的电弧电流过大。(4)电缆的接地故障不同于架牵线的接地故障,是非自复性故障。如果不切除故障点,将导致电缆损坏,事故扩大。在低电阻接地系统中,单相接地故万方数据 鹃备≤缱箱雹气技术77X仳hk一删m哪或图2单环网障的切断时间一般不超过lS。(5)目前,北京四坏路以内地区的变电站,10kV系统中性点均采用经低电阻接地方式。这是因为随着北京市内用电缆代替架空线,线路电容电流急剧.卜升,造成单相接地故障发生时电容电流过大,电网的供电可靠性下降,安全运行受到威胁。(6)当10kV配电系统采用低电阻接地方式时,对于进出线配备有保护装置的用户10kV配电室,在其进出线断路器处,应加装外附零序电流互感器回路;如无法安装外附零序电流互感器,可采用三相电流互感器构成的零序滤过器回路;安全上要求各用户均装设一段零序保护。北京地区零序速断保护整定值为20A,时限0s。因此,在设计前期要向当地电力公司进行咨询,了解项目所在地的10kV配电网中性点接地方式。9供电线路示意图供电电站及线路名称:由三元变电站双路电缆供电中压配电系统的坏网结线方式基本上有两大类:(1)单环网,见图2,应用于单电源电网系统。(2)双环网,见图3,应用于双电源或多电源系统。“双线双环”又称为“双T型”或“手拉手联络”环网,可满足一级负荷的供电要求。10结束语78www.znjzdq.CII万 方数据图3双线双环网设计人员在项目前期要向当地电力公司进行咨询,了解项目所在地电力中性点接地方式、继电保护设置、功率因此外,还需了解供项目用电的上级变电站的名称、方位、距离;供项目用电的电最终,供电方案还需与业主进行充IS].1995.[3】中国航空工业规划设计研究院.工业与民用[4]湖南省建筑电气设计情报网.民用建筑电气公司的用电政策、对用户的各种要求,如:用户断路器的分断能力、中压电网数补偿、电能计量、电费收取办法(包括计算方法、奖罚规定、地区电价等)、供电部门的管理分工(产权分界点)等。源电压等级、回路数、线路敷设方式等。分沟通。目前,我国电力行业仍是垄断行业,经验告诉我们:外电源的投资相当可观。因此,要高度重视供电方案的确定,以便项目能够顺利实施。虱参考文献[1]北京市建筑设计标准化办公室.北京市建筑设计技术细则电气设计iS].2005.【2]国家技术监督局.中华人民共和国住房和城乡建设部.GIBS0052―95供配电系统设计规范配电设计手册(第三版)[M].北京:中国电力出版社,2005.设计手册(第二版)[M].北京:中国建筑工业出版社.2007.包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、高等教育、生活休闲娱乐、电力公司供电方案批复文件之解析29等内容。
 内容包括项目立项批准文号、用电地点、电力用途、建筑...(文件)及有效期 限 1、客户用电申请、供电方案...2014教师资格材料分析辅... 2014小学教师资格考试《...  于本公司对 10kV 及以上客户供电方案确定工作的控制...电力营销部在接到公司领导批复后 1 个工作日内拟函...02 电力市场分析与预测... 03 市场调研作业指导书...  住宅的供电条件,适应居民对电力需求,不断提高 供电...经山 东省政府批准,山东省物价局发出通知,公布我省...2014造价工程师案例分析... 2014造价工程师造价管理...  部门最终批复和设计勘察结果为准; 2.供电系统情况 ...供电企业和客户各自承担其 产权范围内的相关电力工程...2014年移动互联网O2O分析报告 休闲农庄项目可行性研究...  落实与地方规划的衔接; 组织开展供电区能源和电力行业发展规划研究; 负责新能源...预算方案并组织实施,负责本单位业务预算的统筹平衡、优化调整、 分析考核和监督...  供电方案_电力/水利_工程科技_专业资料。项目供电方案项目用电方案 1、供电 本项目的供电电源来自双庙变...2014造价工程师案例分析... 2014造价工程师造价管理...  江西省电力公司文件_能源/化工_工程科技_专业资料。...项目建设单位应根据供电公司批复的 业扩工程供电方案...2014教师资格材料分析辅... 2014小学教师资格考试《...  金山煤业供电方案山西地方电力有限公司乡宁分公司:金山...供电公司批复容量为 595 kvA,两回路供电能 力加起来...经过公司领导考虑分析采用此方案供电不可 行,主要原因...  关于下发《浙江省电力公司“ 华诞, 关于下发《浙江省电力公司“迎祖国 60 华诞, 展供电服务风采”主题活动方案》 展供电服务风采”主题活动方案》的通知各市电力(...某工厂变压器取用500kw功率,电压为1000v,频率为50hz原功率因数为0.6今欲将它提高为_百度知道
某工厂变压器取用500kw功率,电压为1000v,频率为50hz原功率因数为0.6今欲将它提高为
.9问变压器端应并接多大电容
补偿无功功率.333
cosφ2=0.484)=4245kvar=4245000var无功功率与电容值的关系.333-0:cosφ1=0;(2π×50×)=13512μf结论:额定电压为1000V的电容需13512微法: Q=P(tanφ1-tanφ2)=---tanφ1=1.9---tanφ2=0;ωUU=.484
P=5000kW则:Q=ωCUU
C=Q&#47: Q=P(tanφ1-tanφ2) 将三角函数进行换算
其他类似问题
为您推荐:
功率因数的相关知识
其他1条回答
lz,题目不全啊
后面还有欲将它提高为0.9,问变压器端应并接多大电容
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁630KVA的变压器,现有的电容补偿达到过奖励的值(大于0.9),但是这几月的功率因数大幅下降,8月份为0.6_百度知道
630KVA的变压器,现有的电容补偿达到过奖励的值(大于0.9),但是这几月的功率因数大幅下降,8月份为0.6
变压器低压端功率因数表显示一直在0.9之上;以现有的电容补偿量我们在5月份还有过奖励,有功电流为600KA,对电容补偿装置进行检修更换之后功率因数表仍显示在0;想问一下此类情况该如何解决,都有哪些原因导致变压器无功的基值突然变高.637,但从供电公司问到的数据计算得到的功率因数为0,如减少电容补偿组数则功率因数表显示的无功将增加;从功率因数表上看到的无功功率很高50kw.9之上)被罚近14000元
我有更好的答案
借不到可以花几千块钱让做电容柜的企业做个测试,但不会像你们企业这样偏差太多,功率因数和无功功率同低压侧略有出入。可以借一个便携式电能质量分析仪进行一次不低于24小时的测量分析,肯定是你们和供电局之间有一个计量不准确供电局计量电能是从高压侧计量
主要看你的用电量,你的用电量小,就不用补偿了,你月用电量有功必需在254020以上才行。
请你从以下几个方面做下检查,1、是否存在负荷变化较大,而自动投切功能损坏,导致过补或者不补;2、电容器是否有损坏,比如容量不足也可能。你所描述的可能是我说的第一条比较合适。
负荷变化很小,专人跟踪低压端显示的功率因数,实时对另外两组电容柜进行开、闭,而且我们在5月份还有过奖励
那就对应第二个条件查下吧。
已经在排查电容存在的问题了
无功还是不低
你使怎么排查的