共900瓦铝线电机和铜线电机用多少平方的铜线缆

十五千瓦电机星三角起动用多少平方铜线_百度知道
十五千瓦电机星三角起动用多少平方铜线
提问者采纳
电源线建议10平方,接触器到电动机可以用6平方的,大点不是坏事。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
用10mm2的比较稳妥点。如果想要省钱,可以购买国标6mm2的铜芯电缆。
我想要电动机星三角接线图和步骤详细说明
星三角的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁230KW的电动机要配多少平方的铜线。是怎么算的?谢谢_百度知道
230KW的电动机要配多少平方的铜线。是怎么算的?谢谢
230kw电机应该重载起恒转矩类负载(像没种等级吧应该200k其负载吧)般需要率百70百75间kw电流值1(考虑功电流电机百90都算买电容经济)230kw*1=230a电流选取每平电流密度约<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a.5a左右取值230/1.5=153平安全载流<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0a007a度约340a左右采用变频或者软起空宜按电机额定电流1.21.5左右选取选400A断路器断路器额定电流比150安全载流所选级用185平*3+150平铜线 要线路电压损失百五内使用星角起型起电流=额定电流*7倍*需要0.65*1.732份1断路器选用=额定电流*2.5倍导线载流量于或者空整定值
其他类似问题
为您推荐:
铜线的相关知识
其他1条回答
240铜芯电缆
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁7kw电机需要多少平方的铜线啊?380v_百度知道
7kw电机需要多少平方的铜线啊?380v
提问者采纳
7kw电机额定电流14A左右 2A--5A每平<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad---6平应该考虑距离距离远线径要适放
提问者评价
其他类似问题
于380V三相电机:电流=功率(kw)*2; 铜线电流1平估算5A;所4平
来自团队:
为您推荐:
铜线的相关知识
其他2条回答
7kw电机额定电流14A左右余量选点选3X4平铜线电缆(安全载流量27A左右)
建议用4根4平方的电线,其中一根为工作接地
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁用电压380伏总功率为250千瓦电机,问应选用多大的平方的铜线?架空线约150米_百度作业帮
用电压380伏总功率为250千瓦电机,问应选用多大的平方的铜线?架空线约150米
喵了个咪2034
先根据电流选线,250KW电流约500A,查表的结果应该选用150平方铜线,电压降百分比 250×150÷(83×150)=3电压降为3%,完全满足功率×距离米÷(系数×横截面积) 380线路铜线取83铝线取50
其他类似问题
扫描下载二维码小木虫 --- 500万硕博科研人员喜爱的学术科研平台
&&查看话题
在给电机接电缆时,有公式计算多少KW的电机应接多少平方的铜线
最近在做一个项目,买了一个电机,现在不知道应给电机陪多少平方的线,我知道一般额定电流按电机2倍功率取值,但是如何根据电流来选择导线粗细,请高人指点
查电工手册。。。
电线的电流是受电线的温度限制的,散热很关键,好在有表查。。。
好的,那总线电流较大,没有那么粗的电缆,这个怎么处理
如果总线电流过大,没有那么粗的铜线,工程上市如何处理的
可以用两根并联,一般不建议这么用。
如果总功率是500KW,按理说电流接近1000A,铝线的话应该要接近500平方才差不多,为什么他们说240的铝线或180的就够用,这个有什么计算公式吗?还是结合经验来的
如何才能大小合适,总功率与单机功率的用线是不是还不一样的
如何才能大小合适,总功率与单机功率的用线是不是还不一样的
与线的截面积无关吗?
刚刚在百度上查的,希望对你有用。
经过实践证明,在留有一定的裕量的“口诀法”给电工技术人员带来了方便。实践证明这种方法是绝对安全、可靠,口诀如下:& &10下五、&&100上二,25 , 35四、三界,70 、 95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算、 裸线加一半& &【解释】:一、10下五的意思是铝导线截面积≤10mm2时,每平方毫米允许通过的电流为5A& &二、100上二的意思是铝导线截面积≥100mm2时,每平方毫米允许通过的电流为2A& &三、 25,35四、三界的意思是当铝导线截面积≥10mm2时,≤252时每平方毫米允许通过的电流为4A;当铝导线截面积≥35mm2时,≤70mm2时每平方毫米允许通过的电流为3A;&&
全国注册建筑师、建造师考试
备考资料 历年真题 考试心得 模拟试题
四、70,95 两倍半意思是当铝导线截面积等于70和95mm2 时,每平方毫米允许通过的电流为2.5A;
研究生必备与500万研究生在线互动!
扫描下载送金币