为什么高压配电柜铜排镀锡弧形

高压柜铜排选择标准
摘要: 高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜GB3906中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时 ...
高压柜铜排选择标准 中置柜KYN28 进出线柜PT柜GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2& 用60*5就可以了.31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm240KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2&& 63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm280KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和动效应校验。(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。(2)电压回路内的母线。(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。(4)不承受热效应和动效应的部位,如避雷器的连接线和封线。所以,应该保证你方便接线的母线宽度即可.我们PT用30*4.
转载请注明本文地址:
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:我关注的版块:
查看: 11686|回复: 48
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
一组高压柜,两个出线柜均接1250KVA的,真空630A的,其实电路不过70多A,为什么要选50*5的铜排?这里是依据断路器大小选的排么?然后进线柜1250A的断路器,但是母排也只是选60*6或60*8(设计院的图是100*8)。我就想了解清楚高压柜母排是怎么选取的,低压依据计算电流选排,那高压不是的么?如果是凭经验,那怎么拿捏这个度。
区管、高手都指点下小弟吧。
五星工程师, 积分 1595, 距离下一级还需 905 积分
土木币1356
然后进线柜1250A的断路器
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
没有人帮帮小弟么?
倔驴爱钻牛角尖
土木币10335
选母排不能只看额定电流啊,还得看动热稳定电流,做这行最基本的知识
从我做起做优质产品!
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
动热稳定电流都是几十KA,然后呢?
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
设计员应该按常规:100*10,80*8等来设计。你说设计是100*8可能特殊。
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
感谢版主置顶!我还纠结着呢
一星工程师, 积分 597, 距离下一级还需 53 积分
土木币2422
高压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的,低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点的短路容量来选择主母排的。因为高压的短路容量和低压比它的短路容量比较大。选择母排要满足高压的动稳定要求。不是根据变压器的容量来选择的,选择高压电器不但要看设备的开断容量;还有看设备动稳定要求、要计算稳态短路电流和三相短路冲击电流。
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
不仅仅看电流,还得看母排的强度
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
回复【请教】关于高压柜选母排大小怎么选择的问题。 8# 的帖子
那具体怎么选呢?
优秀版主-金
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)10KV高压开关柜用多大的铜排链接_百度知道
10KV高压开关柜用多大的铜排链接
每个公司不一样,要看该开关所承受的额定电流来决定 一般A选用3*10*80A可以选用2*10*80630A~1600A选用1*10*80
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
高压开关柜的相关知识
其他3条回答
要看该开关所承受的负荷容量来决定
要看该开关所承受的负荷容量来决定
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10KV高压开关柜3150A主受柜主母线发热,壳体温度40多度,检查了接头紧固没问题,更换了铜排还是发热_百度知道
10KV高压开关柜3150A主受柜主母线发热,壳体温度40多度,检查了接头紧固没问题,更换了铜排还是发热
1、外加轴流风机或空调2、实际运行电流偏高2、核实电流3、未设正常冷却通风装置3、母线绝缘降低电容电流大导致的放电发热建议:1推测
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
一般≥3150的开关柜都会配置轴流风机的3150A的进线开关柜,目排发热 首先考虑是涡流造成的其次早考虑电流因为直接目视电流表就可以做到是否过流,发热到了 40° 一般不会很潮湿的
是否超负荷运行
如果是KYN28柜子你把它做成3150A的,这问题很难解决。KYN28柜子最大不能超过A以上的柜见意你选XGN型比较好。
您可能关注的推广回答者:
高压开关柜的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁高压柜分类及简介高压,柜,分类,分类介绍,分类 介绍,高压配电柜,简介及分类,公司简..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
高压柜分类及简介
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 铜排载流量 的文章

 

随机推荐