现在对外出租,平均每项功率达到80千瓦功率的三项四线,想配一个电表与三个三相电表互感器的倍数,各需要多大的

380V电压 三项电 功率40KW 产生多大电流?用多少平方的铝线。每小时耗电量多少?电表怎么选用?线的长度80_百度知道
380V电压 三项电 功率40KW 产生多大电流?用多少平方的铝线。每小时耗电量多少?电表怎么选用?线的长度80
我只知道功率是40KW一共 我想开一家塑料颗粒粉碎场, 线长是80M。分几台小机子
提问者采纳
线?而且现在的线都亏?铝线还用25的?,电表用100A的??,一小时耗电40度,劝你最好还是用35-50的
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
约76A线电流
25平方或35平方线
用互感器配电表
40KW电机76A电流如果用铝线25平方就可以了。电表最好用100A机械表。
40KW大约80A一般用50平方电线每小时40度,电表选100A的
380v40kw产生额定电流为80安培、应采用25平方、每小时40度电、电表用100安培的电表或采用互感器与5安培的电表组合接线就行了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁问一道数学题某院四家合用一个总电表,12月份共付电费160元.按照每家分电表的千瓦时分摊电费,算出各家应付多少钱.李家:58千瓦时 张家:106千瓦时 王家:80千瓦时 程家:76千瓦时
每千瓦时的费用为:160÷(58+106+80+76)=0.5(元)李家交:58x0.5=29(元)张家交:106x0.5=53(元)王家交:80x0.5=40(元)程家交:76x0.5=39(元)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码30千瓦的三相电,要使用多大的电表,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可以承载的了吗?比如电线,变压_百度知道
30千瓦的三相电,要使用多大的电表,40安的合适吗?是不是小了,养殖小区可以承载的了吗?比如电线,变压
40安的合适吗?急?比如电线30千瓦的三相电,养殖小区可以承载的了吗?是不是小了,要使用多大的电表,变压器
补充一下,是一台数控冲床
提问者采纳
要考虑到安全载荷的问题,40(80)A,这个要专业电工安装。电线要求16平方以上,一般社区的都可以承载的.
你30KW的机床正常使用的话电流应该会在40A以上,20(40)A ;15的五倍互感器,变压器你就不用自己安装了,至少选择50A以上的才合适?
建议使用40(80)A的二倍表
如果加装电流互感器的话使用75&#47,你安装40A的就不合适了,电表使用5(20)A四倍三相四线电表你用的是什么样的电表10(40)A
提问者评价
非常感谢大家,回答的都很好。这个答案很详细了
其他类似问题
为您推荐:
其他7条回答
可以询问当地供电局:5互感器三个。用20平方铜芯电缆才行。当然前提是你小区变压器容量足够大40A肯定小啦,你只能买个互感器专用电表,用200
小了。建议用60A 的。不知道你养殖小区所用到的设备都有啥,功率都多大。上变压器的话没必要,30千瓦负荷太小,够50可以上个50KVA的。30千瓦(三相电)的话电缆建议用16平方铜芯。
20(80A)的吧。好像没有30(60)这个型号的。只有用前面的那个了
5(20)A三相电表,75/5电流互感器3个,10平方毫米铜多股线.接线图电表接线盖上有.
没问题,但只负载30KW
要是用3相电器电压稳定的话没得问题
最好电器自带无功补偿的装置
电线建议采用16平方毫米的铜芯电线
三相电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁分别带三个互感器的三个单相电表它的读数与绕过互感器的匝数有关吗?如何计算用电量?
guwpngi217
要看电流互感器铭牌,比如某电流互感器铭牌标明:200A2圈,穿1圈是400/5
倍率80;穿2圈是200/5
倍率40;穿4圈是100/5
倍率20;穿8圈是50/5
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 带互感器电表接线图 的文章

 