三菱PLC的MODBUS-RTU方案怎么弄,主CPU是L02CPU,串口通信模块是LJ71C24-CM,接线和CRC检验_百度知道
三菱PLC的MODBUS-RTU方案怎么弄,主CPU是L02CPU,串口通信模块是LJ71C24-CM,接线和CRC检验
三菱PLC的MODBUS-RTU方案怎么弄,主CPU是L02CPU,串口通信模块是LJ71C24-CM,通信模块的CH2可用来485串口通讯,现在我想用的协议是MODBUS-RTU,和30个左右的外部仪器通讯,我应该怎么接线,终端电阻是不是必须要加,然后CRC检验程序请给个简单的方案,是L02PLC哦。
提问者采纳
终端电阻必须要加,还要考虑上下拉电阻如果外部设备是标准modbus的话,校验不用考虑,设置就行了
注意485线的走线要规范
不是我想要的答案
提问者评价
谢谢,但答案不是我想要的答案
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
只要30个通讯仪器都支持MODBUS RTU 485模式
走总线就可以了PLC为主站 其他的为从站
三菱plc的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 北大青鸟JBF-3141编码型输入/输出模块安装与接线
北大青鸟JBF-3141编码型输入/输出模块安装与接线
当宁消防网
发表日期: 15:51:41
浏览次数:5913
  北大青鸟为编址型输出模块安装于现场,JBF-3141消防模块采用明装方式,步骤如下:
  ●在安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm;
  ●探测总线采用ZR-RVS-2&1.0-1.5mm2双绞线;
  ●将总线L1、L2端接在端子上,接线无极性;
  ●可输出一组常开触点或常闭触点;
  ●使用专用的编码写入器来设定地址码(1-200);
  ●输出模块具有信号应答输入端,当被控设备动作后被控设备上的常开触点(无源)闭合,由输出模块通过两总线将动作应答信号传送回控制器;
  ●L1(端子2、3)、L2(端子4、5):接两总线,无极性;
  ●AS-(端子10)、AS+(端子9):接回答(无源触点),连接在AS-和AS+上的被控设备的应答端必须并联10k&O终端电阻;
  ●端子6与端子8组成常开点,端子6与端子7组成常闭点。
  ●接线图例:输入输出模块控制强切(分励脱扣器)类设备接线
  注意事项:
  JBF-3141输入/输出控制模块触点不能直接切换强电信号,如果需要切换强电,应通过增加DC24V中间继电器实现;
  使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(AS+、AS&)并联10k&O电阻,否则输出模块无法正常工作。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& GST-LD-8301输入输出模块的接法
GST-LD-8301输入输出模块的接法
GST-LD-8301 输入输出模块 接法
发表日期: 01:06:18
浏览次数:8176
  今天我们来给大家介绍一下的接法:包括接排烟阀、送风阀、防火阀等。GST-LD-8301是海湾安全技术有限公司生产的单输入输出模块,此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备同时接收设备的动作反馈信号。
  在开始GST-LD-8301接线前,先要弄清楚被接设备是什么信号输出:GST-LD-8301输入输出模块连接被控设备支持有源或无源信号输出。
  有源信号是可以直接输出一个DC24V电压信号;无源信号输出是可以提供一个常开触点。模块具备检线功能,检线输入端可以接收设备常开或者常闭检线信号。模块默认的是常开检线输入,无源输出方式,如果要模块直接输出有源信号,如模块要改为有源输出时,模块的G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7k&O的终端电阻,并串联一个IN4007二极管,同时,模块的内部的参数也应修改为4(常开检线输入,有源输出)才可以。模块为有源输出常开检线时,其接线图如下:  
  (防火阀、电梯等设备如此接法)
 如要将检线方式改为常闭检线,检线电阻应与反馈触点串联的方式,接线方式如下:
  (接法一样,反馈方式不同,此为常闭反馈)
  一般的在实际使用中我们采用出厂的默认设置:常开检线输入,无源输出,接线如下。
  (接一般的继电器,无源输出)
  以上就是GST-LD-8301输入输出模块有源与无源输出的接线方法。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3消防模块接线时为什么加电阻?_百度知道
消防模块接线时为什么加电阻?
提问者采纳
模块上加的电阻是终端电阻,一般加在设备上面,是用来检测线路通断的,一般在无源反馈端加这个电阻。无源反馈信号常见的是常开信号,如果不加电阻,正常反馈的是常开信号,如果线路断掉,对于模块来说反应的状态是一样的,没法辨别线路是否断开;只有加了电阻才能显示出不同的状态,从而可以检测断线故障。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
消防的相关知识
其他1条回答
消防控制断电控制模块是一个单输入单输出(海湾8301)模块中的触点相当于一个开关。可以控制楼层电源自动跳闸。在模块的自检中,开路检线在反馈断并一个电阻,时线路成为一个回路,闭路检线串一个电阻,是保证触点短接时线路不短路(有负载)。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 热电阻接线 的文章

 