外露式柱脚底板最大厚度混凝土短柱应比钢柱底板宽出100出自什么规范

看日本外露式半刚性柱脚的新计算方法 [精华]_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
看日本外露式半刚性柱脚的新计算方法 [精华]
上传于||文档简介
&&日​本​建​筑​钢​结​构​柱​脚​的​连​接​方​式​和​计​算​方​法​,​突​破​了​目​前​国​内​常​规​的​计​算​方​法​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢钢结构厂房混凝土短柱的配筋怎么配?_百度知道
钢结构厂房混凝土短柱的配筋怎么配?
轻钢结构(刚架)厂房才有短柱,钢柱脚是铰接,有轴力,无柱脚弯矩,在风荷载下有水平剪力。有抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于0.7,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。无抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于1.0,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
轻钢结构(刚架)厂房才有短柱,钢柱脚是铰接,有轴力,无柱脚弯矩,在风荷载下有水平剪力。有抗震要求供埂垛忌艹涣讹惟番隶时,混凝土短柱截面的轴压比不大于0.7,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。无抗震要求时,混凝土短柱截面的轴压比不大于1.0,按此设计截面尺寸及混凝土等级;纵筋按最小配筋率0.5%(全截面计);箍筋全柱高加密后,核算水平剪力。
规范哪里 有说?混凝土规范要求的最小配筋率?那不考虑单侧的配筋率吗?轻钢结构,有吊车,柱角刚接。
混凝土规范要求的最小配筋率,对称配筋柱;轻钢结构,只有单轨电动葫芦吊车,不是梁式或桥式行车有刹车制动荷载。柱角刚接的照偏心受压柱计算配筋。
提问者评价
来自团队:
其他3条回答
依图配,一般来说短柱有很多都是全高加密箍筋的,不过要看图纸的!主要就是看清楚箍筋加密区域就好了!
图是我画的!
那你应该在图纸中画出的啊,你翻下图集,看下图集中配筋加密区是1米还是多少以内需要加密,你的加密区比这个高就OK了
什么图集我也忘了
我说的是配筋,没有说只是箍筋,更没有说只是加密区。呵呵兄弟,你太忙了。
钢筋混凝土短柱,上下线刚度比1/6,可以认为柱底是固接的(相当于柱子顶面),由于你上部是钢结构,下部是钢筋混凝土,下部矩形截面惯性矩乘以0.85即可,考虑塑性系数0.85
来自:求助得到的回答
钢结构厂房的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁型钢埋入式柱脚(刚性固定)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
型钢埋入式柱脚(刚性固定)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩26页未读,继续阅读
你可能喜欢我关注的版块:
一星工程师, 积分 596, 距离下一级还需 54 积分
你把短柱的情况总结下就那么几种,确定是哪一种后就选择相对的方法了
二星高级工程师, 积分 3108, 距离下一级还需 892 积分
土木币6525
钢柱是铰接的话,短柱截面直接按照柱脚底板确定,一般比柱脚底板大100mm,配筋按照最小配筋率构造配就行了;钢柱是刚接的话,那么短柱需要根据钢柱柱底反力手算得出截面及配筋,主要是弯矩和剪力还有轴力。楼主 这讲的很明白了吧!
&比柱脚底板大100mm可以吗?我记得规范上还有一条说是,锚栓中心到短柱边的距离还要大于150mm&
&刚接外露式呢&
二星工程师, 积分 666, 距离下一级还需 134 积分
软件与手算结果应该比较一致&&
四星工程师, 积分 1057, 距离下一级还需 43 积分
如果是铰接 按基本构造配筋就能满足,短柱截面可以参照混凝土构造手册理的钢结构基础确定。
刚接的画,受力小的情况,构造配筋也能满足。
新版的PKPM 门式钢架,布置基础后,已经能给出基础短柱的配筋面积。
五星工程师, 积分 1630, 距离下一级还需 870 积分
土木币2121
学习了!!!
土木币4313
哈哈!学习了
四星高级工程师, 积分 5665, 距离下一级还需 1335 积分
土木币10498
±0.000以上全是钢柱,还是钢柱下部分被短柱包裹着?
能把看似平常的项目做得透彻深入才该是结构设计的追求。
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
gs_shine 发表于
钢柱是铰接的话,短柱截面直接按照柱脚底板确定,一般比柱脚底板大100mm,配筋按照最小配筋率构造配就行了; ...
刚接外露式呢
五星助理工程师, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
判卷组组长 发表于
钢柱是铰接的话,短柱截面直接按照柱脚底板确定,一般比柱脚底板大100mm,配筋按照最小配筋率构造配就行了; ...
比柱脚底板大100mm可以吗?我记得规范上还有一条说是,锚栓中心到短柱边的距离还要大于150mm
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
类似问题 我现在在做一个混凝土框架 上做门式钢架屋顶(连接处铰接),但是从刚屋顶传下来的的剪力 比较大&&,请问这个剪力&&如何考虑& &?