250平方六楼顶承重标准多少,我做隔热用板材每平方200斤左右,这样安全吗?

预制板楼顶隔热层上要再用5-6个的钢筋扎架子做混凝土,这样不裂缝,有利做防水,可又不知道预制板受的了吗_百度知道
预制板楼顶隔热层上要再用5-6个的钢筋扎架子做混凝土,这样不裂缝,有利做防水,可又不知道预制板受的了吗
隔热层上的混凝土必须这样做吗,做多厚才不超重呢?还要铺磁砖,请朋友们帮忙,急。急。急。。。。。。。。。。。。。。。。。。
混凝土里还需要用5-6个钢筋和小卵石这不是更重了呀
提问者采纳
钢筋可用细钢丝网代替,混凝土可用水泥代替
这样做多厚最好,不能裂口呀,裂口防水就是白做,我7楼就漏了,这可不是我的初衷
50~60mm,关键是要养护好
养护就是要洒水吧,我是外行,能具体一点吗
洒水后覆盖一层塑料薄膜,一天洒两三次水。你找施工队施工的话,都知道。
谢谢你啦!我只有12个平方,不用施工队,胡乱找个水泥匠,怕他骗我,我两边靠墙,怕有缝隙漏水。
更正:钢丝网14#钢丝
用14#钢丝自己扎网吗?谢谢!养护几天?
买成品的,有卖的。一般是1m左右宽的。施工时要搭接100mm,搭接处用同型号钢丝隔300mm绑扎一下。钢丝网设置在砂浆的上部,离砂浆上表面10mm位置,在钢丝网下垫40mm厚水泥块,防止浇筑时钢丝网下垂。水泥与砂子质量比=1:2,砂子至少要中砂,河砂。养护3天。
提问者评价
非常谢谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
你是刚毕业的吗?刚毕业的就很侧重于理论和顾虑。楼板是预制板,上面做隔气层,再做钢筋细石混凝土刚性屋面(兼找平层),最后做防水卷材是一般的施工工序,没什么不妥的。你不用考虑预制板的承重,施工服从设计,按图施工,一般预制板在采用前要做抗压实验,将重物堆放在预制板面上进行实验。
“你不用考虑预制板的承重,施工服从设计,按图施工”————我是自己家里7楼把顶楼8楼掀去12个平方,这样就变成一个平台了,就要隔热---混凝土---防水---磁砖--自己上去玩。
真的不用孝虑承重吗?“钢筋可用细钢丝网代替,混凝土可用水泥代替 ”不裂吗?
这个就真的不好说了,这个与你的预制板的质量有之间关系,一般用钢筋网片(4MM的400*400mm的)代替钢筋可以,用细石混凝土浇筑4~6cm左右,纯水泥不可以。
不是楼顶吗?怎么还要铺地砖呢?预制板没有问题
是楼顶呀,先隔热,就是用挤塑板,上面再做混凝土,再防水,再磁砖,还要上人。这就不得不考虑预制板受不受的了?
谁知道你家原来的预制板是什么型号?配筋如何?
是都不知道
那就不好说了!
这是设计考虑的事,要进行设计荷载验算