西门子plc200编程软件编程软件不能硬件在线

当前位置:
→ step7西门子plc编程软件 v5.5 支持64位中文版
装机必备软件每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
已解决问题
热点活动:
无满意答案关闭:
step7硬件配置离线和在线不一致要怎么弄
公司一个step7工程,两套s7-400和两套s7-300PLC组网通讯,今天想做工程备份,检查了一下工程离线和在线程序及硬件配置的一致性,结果发现其中的一套s7-400硬件组态界面中点击在线的时候提示离线和在线的配置不一致,选择上传PLC中的配置后可以在线,要如何才能更新离线的硬件配置和在线的一致啊?
问题补充:图片上那样子上传上来的配置,保存和编译保存按钮是不可用的,点击上传的话,step7会把配置保存到一个新的站点中,不能更新到原来的配置中,db块中的注释都没有了
图片说明:
产品版区:提问时间: 21:58:16&&&提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID: 100282
具体保存那个取决于离线/在线那个是你需要的。见网友“阿鸣”的意见。
置评专家:西门子自动化技术支持& 14:08:03
作者/最新回复
最后回复时间
要如何才能更新离线的硬件配置和在线的一致啊?1、该问题要看在线或离线的配置哪个正确了。这个需要你自己根据你的系统实际硬件配置进行选择。2、按下述方法使得两者一致:、如果上传的配置正确,就将上传的配置作为离线的配置进行备份。、如果离线的配置正确,就将离线的配置作下载到PLC中。
回答者:- 大师&nbsp&nbsp第17级&
把你上传的保存好不就可以了吗。一般都是以上传上来的配置和程序为最终版本归档保存。
回答者:- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
你是要更新PLC还是PG?&最好检查一下实际硬件配置,上传或下载时只更新System&Data就行。
回答者:- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级&
要使离线和在线配置一致,你上传的程序就可以了。造成硬件配置不一致的原因:1)可能你备份的程序不是最终版本的2)备份程序变更后,没有下载到cpu中做到良好备份习惯是设备调试、维护人员必须做到的。备份最好进行多盘、多台pc中进行,如果有变更及时更新备份。
回答者:- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
你可以将离线工程与在线工程做个比较,看看是哪里不一致,再根据实际情况判断以哪个版本为最终备份的程序。
回答者:- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
做个比较,指出不一致的地方。有的可能是一致的,也会出现这种情况。
回答者:- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级&
本版精华问答
等待您来回答
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!西门子plc300打开之后怎么不能编程序_百度知道
西门子plc300打开之后怎么不能编程序
提问者采纳
比如:导轨,电源要先进行硬件配置
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
安装错误一定要在根目录下也就是D,E,F等盘安装文件夹不能有汉字在安装过程中就要使用密匙
重新安装一下再试试看?
具体一点吧,不能进行哪一步?
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁西门子300PLC程序及硬件组态无法下载到CPU中_百度知道
西门子300PLC程序及硬件组态无法下载到CPU中
提示无法将程序载入CPU中,请各位大侠帮忙分析下原因,而且提示的原因和插存储卡时一样(通讯速率设置有误或中断设置有误或本地CPU地址大于最大地址),中断为默认设置,CPU地址设置为2,谁知这次连硬件组态 都无法下载入CPU中.5K最近在公司实验室测试PLC300 CPU(315—2DP)模块是否是完好的,用MPI通讯将PC中的组态可以顺利的下载到CPU中,硬件组态及程序均无法下载到CPU中,重新下载,于是断电插存储卡,断电将存储开拔出,之后编了一小段程序再次下载,怀疑因CPU未插存储卡导致该问题,先前只组态了简单的硬件组态(只有CPU模块)。按提示检查通讯速率设置为187。问题任然存在
提问者采纳
上位机和PLC的地址;PC里设置,重点在SET PG&#47,如果有在线升级固件驱动即可另外就是通信设置的问题首先我怀疑是CPU固件版本不兼容的问题你留意下有无这方面的提示、速度等通信参数必须匹配还不行的话看看通信电缆的驱动是否正确安装了
提问者评价