中控板485通讯rs485 短路 怎么查是什么原因

工业自动化
触摸屏通讯口(USB、RS232、RS422/485)的正确使用
USB、RS232、RS422/485 是主要通信接口,在现场调试、设备连接中应用广泛。
(1)USB 通讯的正确使用
& & ① 通讯电缆:请使用可靠屏蔽、且带磁环的通讯电缆,防止电磁或噪音干扰。
& & ② 连接:避免在通信时插拔USB 电缆,且插拔时避免手直接触碰USB 口上的金属面,防止静电。
& & ③ 未正确连接USB 会导致如下故障
& & 带电热插拔或强静电导致USB 口通讯回路烧毁,无法通讯。
(2)串行端口(RS232C)的正确使用
& & ① 触摸屏有9 针D 型母座。这个端口能连接RS-232C 功能的控制器,也可用于产品的程序下载和调试。
& & ② 自行制作通讯电缆。
& & RS232 接线方式:
& & ③ 制作通讯电缆时请使用屏蔽线;焊接时引脚请套上绝缘套管,避免虚焊或短路。
(3)串行端口(RS422/RS485)的正确使用
& & ① NB 触摸屏的COM2 端口支持RS485 和RS422 通信功能;NS 系列触摸屏需要通过适配器CJ1W-CIF11 来进行RS485 和RS422 通讯。
& & ② NB 系列触摸屏自行制作通讯电缆(COM2)。
& & a.RS422 接线方式:
& & b.RS485 接线方式:
& & 如使用RS-485 连接方法只需要将上图第6 号8 号引脚连接对应的PLC 侧即可。
& & c. 制作通讯电缆时请使用屏蔽线;焊接时引脚请套上绝缘套管,避免虚焊或短路。
& & ③ NS 系列触摸屏自行制作通讯电缆(CJ1W-CIF11)。
& & a.RS422/485 通讯时的拨码设置:
& & RS422 通讯时,CJ1W-CIF11/12 的拨码开关为23 均为OFF;
& & RS485 通讯时,CJ1W-CIF11/12 的拨码开关为23 为ON,其余为OFF。
& & b.RS422A 接线方式:
& & c.RS485 接线方式:
& & d. 制作通讯电缆时注意:
& & 连接通信电缆时,将电缆完全压入端子台内部,并拧紧螺丝扭矩控制在0.28NM。避免线头毛刺引起短路等故障。
(4)未正确使用串行端口时的常见故障
& & ① 在通讯状态下插拔电缆或适配器,导致触摸屏通讯端口芯片的故障。
& & ② 电缆线接线错误,导致端口芯片短路故障。两块板子和PC通讯求助485中线缆电阻等通讯问题==
热门型号:
&&&当前位置:
两块板子和PC通讯求助485中线缆电阻等通讯问题
用户名:864
注册时间: 20:29:00
两块板子和PC通讯求助485中线缆电阻等通讯问题
说明:两块板子和PC通讯,被设置为1#的板子会每200MS主动发出0x11,2#板子收到0x11后发出0x22。1#板A\B上无上、下拉,2#板A\B上都有10K上、下拉电阻,两端无终端电阻,两两位置间线距2-3米左右。
一、1#位的板子设置成1#板,2#位的板子设置成2#板:PC端收不到任何数据,断掉2#板的电源,PC端正常接收1#板发出的数据。
二、1#位的板子设置成2#板,2#位的板子设置成1#板:PC端都能收到1#板发出的数据,不会出现上述第一种情况,但是PC端只能收到1#板的数据,而不像预想的能收到两块板子的数据。
一、通讯线缆用的是普通的4芯单屏蔽线,我选取了其中两跟来用。
二、在现场另外一个房间上述通信方式可以用,但在此房间内通讯失效。两处主要差异在于可行的房间内线缆长度间距大约有10米,上下拉电阻不同(早期贴在板子上,当时没考虑用485,同事们也没告诉我电阻具体怎么选取,都说有没有都一样用),其他条件相同。
三、今天现场没有示波器,无法提供信号情况。明天准备带示波器过去,请前辈们看看问题主要原因会在什么方面,我好去有针对性的排查,现场工具不全,不提前做好准备我去了就白忙活了。
用户名:chunyang
注册时间: 22:01:00
终端电阻是必须的,短距时也至少要加一端,一定距离后两端都必须加,另外上下拉偏置电阻必须正确选择,根据200mV的门限计算。
用户名:mmax
注册时间: 22:05:00
看情况每块板子的通讯信号应该和板子没有做隔离。
1#和2#板子的是怎么供电的?
1#和2#还有电脑的GND应该存在比较大的电压差,导致差分的485信号异常。
用户名:864
注册时间: 22:21:00
2# chunyang
谢谢,“一定距离”大概在什么距离。我加上终端也存在这种情况,因为同房间内还有一套三块板在一起的是有终端电阻的,现象一样。
用户名:864
注册时间: 22:25:00
谢谢。是指哪个通讯信号的隔离?485芯片本身带的那个隔离?电源都是房间内220插座的。
用户名:mmax
注册时间: 22:34:00
那会不会是2#一直处于发送状态,将总线嵌位了。
所以才有情况1,2#断电后才能收到1#站的数据。
试试检查一下2#站485芯片的接受发送状态信号电平,是发送还是接受。试试改为一直接受,看情况1是否改正了。
用户名:chunyang
注册时间: 22:35:00
楼上所言,测一下总线电平即可获知。
用户名:864
注册时间: 22:40:00
6# chunyang
电路家里没有,打印稿倒是有的,我先用PROTEL照着画一下吧
用户名:864
注册时间: 23:03:00
8# chunyang
已经在1楼贴出电路图了
用户名:864
注册时间: 23:06:00
恩,明白你的意思,明天我去测一下。不过在这两种情况后我又在1#位换了块另一个房间已经成功的板子测试第二种情况,出来的情况却又等同于情况一。
用户名:iC921
注册时间: 0:37:00
才两三米,找根电话线来拨出线芯,自己绕一会就绕出一条漂亮的双绞线了。
这种情况,屏蔽的作用远不如双绞作用大。
另外,好象你是说只有站号为1#时通讯才通,似乎是软件或别的地方有问题。不知道是不是这样?
用户名:iC921
注册时间: 0:38:00
上下拉电阻是为了保证首位通讯值正常而设,不知道你的阻值是是否有问题
用户名:864
注册时间: 8:43:00
谢谢,起初也怀疑是软件问题,不过现场另一个地方能用后,晚上我又带回公司试验也可以用,就先排除这个原因了。
用户名:handlike
注册时间: 10:23:00
(1)1#和2#发送完都应处于接收状态。
(2)波特率降下来再试,考虑到232转485模块的供电功率跟不上。
(3)一个发送完延长几个NOP再转到接收状态。 
(4)每块板子都单独用电脑发送接收可以测出各板子是否软硬件正常。
用户名:sun0_liang
注册时间: 16:36:00
RS485居然调不通,真是菜鸟!
线距2-3米左右。波特率19200,7-E-1 这样子的通讯条件要求真的不高啊!
首先先把你的电阻改成 1K欧(上拉和下拉) 和 510欧(终端电阻1个 2个 都行),基本上2、3米的距离,19200这个速度的波特率也真的不算快。
第二:多设备信号地有比较大的压差,可以通过把地短路的方法来调试。
& && & 如果短路后发生漏电保护器动作或者设备芯片烧毁等,那就是存在这个问题了。
& && & 如果通讯成功,那么说明你的信号地设计的水平很烂(或者是你们公司系统设计人员的)。
第三:在看看你的 几个通讯芯片的 方向控制 有没有问题。
第四:程序与软件写的很烂。查一查吧。。
第五:现场电磁兼容环境绝了,共模差模淹没了你的世界。比如说:原子弹爆炸了。。。
15楼说的怪好了,像供电功率这些 这些细节的 也要注意哦。
ps:(3)一个发送完延长几个NOP再转到接收状态。  ――有的芯片需要延时1个位,有的不需要。延时几个nop其实没啥必要了。谢谢。
用户名:sun0_liang
注册时间: 16:37:00
假如是第二条的原因 那么在正常长期使用中是否可以短路 要看具体的情况。
用户名:qiangdao
注册时间: 17:52:00
觉得是2#的程序有问题;能否确定2#是否真的收到1#接收到的信号。
板级之间能否都能通讯。
用户名:iC921
注册时间: 18:39:00
用示波器看一下各收发器的数据输入端和输出端,看看有没有波形。
用户名:iC921
注册时间: 18:39:00
本帖最后由 iC921 于
18:41 编辑
检验接收情况:可以使用固定频率和脉宽的信号试验
用户名:iC921
注册时间: 18:41:00
检验发送情况:可以先去掉单片机,用单纯的信号源。当然,最好是固定频率和脉宽的信号,方便观察波形
用户名:apan
注册时间: 20:23:00
从你的描述看,可能是DIR控制的问题!