系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)额定功率37千瓦电压380V的电机如何选择导线、断路器、电流互感器、电流表、交流接触器, 额定功率37千瓦电压380V的电机
额定功率37千瓦电压380V的电机如何选择导线、断路器、电流互感器、电流表、交流接触器 急! 临潼小学范倩玮 额定功率37千瓦电压380V的电机如何选择导线、断路器、电流互感器、电流表、交流接触器
100安培左右,考虑电机的启动电流,可以选用大一级的接触器,断路器,电流表就100A就可以了。电线可以直接考虑35方的,现在没几个电线厂的线是国标的。只能留大一点。给你些具体的型号选择。断路器。DZ20-160A/3300接触器。CJ20-160A/380V电流表。6L2-100/5互感器。LMZJ1-100/5
电流约74A,导线选择35平方YJV电缆,开关选择100A,电流互感器和电流表搭配好就行了100:5的,接触器选择电机类负载用100A的
37千瓦的电机的电流应该在70A左右,导线应该选择25平方的线,断路器100A的。小一档也可以的,品牌不一样,但不能低于85A,电流表用100/5的,接触器用85A的没问题的。
100安得断路器,接触器,电流表,互感器,导线用25平方,如果穿管或散热不好用35平方。
3*35+1*17导线100A空开200比5电流互感器200A电流表100A接触器求3相380v37千瓦电机星三角启动每一次的功率损耗如何计算,帮忙写一下详细的计算方式。_百度知道
求3相380v37千瓦电机星三角启动每一次的功率损耗如何计算,帮忙写一下详细的计算方式。
各位大虾,我指的是每一次启动需要用的电能。
提问者采纳
现在的电机功率损耗一般在百分之五到百分之十五之间,37KW的电机损耗功率大约就是3到4KW 左右。 你是问每次启动过程完成,电机要用掉多少度电么?那就看你从星形转换成三角形时设定的延时时间是多少,还有电机轴上所拖的负荷是多少,还有每个同等功率电机的特性参数也不尽相同,具体不同的情况会有不同的结果。假设你的电机是空载,启动转换时间是20S,电压标准380V,星形启动的功率平均值大约是标准功率的2倍,那理论值就是:37*2*0.度电。
提问者评价
其他类似问题
用这样的思路算吧,转动部份达到额定转速时所具有的动能,再除电动机的效率,可得出总输入电能,与动能之差就是能量损耗,再除启动时间,就是损耗功率。不知这样行不行。你这个问题还没有人去考虑过的。当然转动部份的动能也比较难算,要知道尺寸和质量才行。
来自团队:
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
星三角启动的相关知识
其他2条回答
这个没有功率计算的规范。星三角启动你要了解的是启动力矩,启动时间,启动电流,阻尼力矩构成、电机是如何加速的、电机原理、明白你是轻还是重载启动。不明白你说的每一次是什么意思。电机启动的时候关心的是启动电流,和启动电流持续时间,没有任何人关心功率损耗。电机运行中关心的是功率因数和实际功率。电机本身需要关心的是电机的种类、功率、效率、功率因数、传动效率、噪声、防护等级、极数、耐热绝缘等级。。。。。。
是说的起动电能损耗吗?起动电能损耗=起动功率损耗*起动时间=(37*0.1)*5s=……(起动时间可以实测)