有功率倍数的电表倍数怎么看和没功率倍数的电表倍数怎么看怎么区别

如何从电表看功率_百度知道发表于&&9条回复&&1603次阅读&&&&&&
我现在有一台30千瓦的电加热烤箱,由于公司需要计算成本所以安装了电度表,但单位时间内电表显示的电度读数和通过计算得来的结果误差很大,这是怎么回事,望高手帮忙解答一下,本人不胜感激,谢谢啊,急
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:28:22
&&发表于&&|&
肯定是你计算出来的结果大!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:28:32
&&发表于&&|&
以下是引用liumingaiyr在 14:47:00的发言:我现在有一台30千瓦的电加热烤箱,由于公司需要计算成本所以安装...问题具体一点
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:22:05
&&发表于&&|&
以下是引用liumingaiyr在 14:47:00的发言:我现在有一台30千瓦的电加热烤箱,由于公司需要计算成本所以安装...没错,计算结果大很多,互感器是50倍的就是250/5A的,误差有将近三分之一,这是什么原因导致的呢?往指点。。。。。。。。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:22:16
&&发表于&&|&
你的加热方式是什么,是电阻丝吗?还是感应式加热?如果是感应式加热,那就是正常的,因为测量计算出来的是视在功率,还得乘以功率因数才是有功功率,有功功率再乘以时间就是实际用电量。而电度表侧的数是有功电量。所以数有差距。一般来说电度表准确。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:22:58
&&发表于&&|&
以下是引用jinqiaoma在 17:30:00的发言:你的加热方式是什么,是电阻丝吗?还是感应式加热?如果是感应式加热,...是电阻丝加热的,不是感应加热,因为这不是国标产品而是跟别人定做的非标产品,我有一个担心是不是厂商在做的时候偷工减料了,实际的功率没那么多,但这可能应该不大,因为我需要的热量可以达到,我总的是62条直径14毫米功率1.5千瓦的加热管,每三条结成星形使用的,我现在每班12小时电表的读数在600多千瓦时左右,但按我们的计算应该远远大于这个结果才对啊,就算是年说的那个原因,但误差不应该有这么大吧
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:23:00
&&发表于&&|&
我认为还是以实测为准,算的话别按加热管额定值算,先测一下管子的电阻,再测实际工作电压,算出的数和电度表比较看看。 电阻性负载如果电压变化,实际功率也相应变化,
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:23:06
&&发表于&&|&
管子的直流电阻和功率怎么换算?比如我现在这1.5千瓦的管子,它的直流电阻应该是多少呢?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:23:13
&&发表于&&|&
这要看你使用互感器没有,如用了互感器就应该根据电度表度数乘以互感器的倍数就是总的用电量,比如互感器是50倍的,电表读数是10Kwh,实际用电量就是10Kwh X 50=500Kwh.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 22:23:22
&&发表于&&|&
这个我懂,现在问题已经解决了,是互感器出了问题,因为在经验上互感器出问题的可能非常的小,原来我也没往这方面想,所以一直没找到问题的根源