接地摇表使用方法及各个接地电阻测试标准(正文)
接地摇表使用方法及各个接地电阻测试标准
接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。
 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。
以ZC29B-2型摇表测试方法如下:
在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
  P柱接随仪表配来的20m纯铜导线,导线另一端接插针。
  C柱接随仪表配来的40m纯铜导线,导线的另一端接插针2。
  2 接地电阻测试仪设置的技术要求
  接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处,放置应平稳,便于操作。
  每个接线头的接线柱都必须接触良好,连接牢固。
  两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置;如果用一直线将两插针连接待测接地体应基本在这一直线上。
  不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。
  如果以接地电阻测试仪为圆心,则两支插针与测试仪之间的夹角最小不得小于120&,更不可同方向设置。
  两插针设置的土质必须坚实,不能设置在泥地、回填土、树根旁、草丛等位置。
  雨后连续7个晴天后才能进行接地电阻的测试。
  待测接地体应先进行除锈等处理,以保证可靠的电气连接。
  3 接地电阻测试仪的操作要领
  测试仪设置符合规范后才开始接地电阻值的测量。
  测量前,接地电阻档位旋钮应旋在最大档位即x10档位,调节接地电阻值旋钮应放置在6~7&O位置。
  缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择过大,可将档位选择到x1档位,如偏转方向如前,可将档位选择转到x0 1档位。
  选择后,缓慢转动手柄,检流表指针从0平衡点向右偏移,则说明接地电阻值仍偏大,在缓慢转动手柄同时,接地电阻旋钮应缓慢顺时针转动,当检流表指针归0时,逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120转/分,此时接地电阻
指示的电阻值乘以档位的倍数,就是测量接地体的接地电阻值。如果检流表指针缓慢向左偏转,说明接地电阻旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值。
  如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针设置的地面或各接头。
  用接地电阻测量仪测量静压桩的接地电阻时,检流表指针在0点处有微小的左右摆动是正常的。
  当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快仪表发电机的手柄,手柄额定转速为120转/分。严禁在检流表指针仍有较大偏转时加快手柄的旋转速度。
  测量仪表使用后阻值档位要放置在最大位置即x10档位。整理好三条随仪表配置来的测试导线,清理两插针上的脏物,装袋收藏。
接地要求和接地电阻标准
交流电气装置的接地应符合下列规定:
1 当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:
式中 R――考虑到季节变化的最大接地电阻;
I――计算用的流经接地网的人地短路电流。
2 当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:
1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4&O:
2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下
式要求,且不宜超过100,:
式中 R――考虑到季节变化的最大接地电阻;
I―计算用的接地故障电流。
3 在中性点经消弧线圈接地的电力网中,当接地网的接地
电阻按本规范公式&12.4.1―2)、计算时,接地故障电流应按下列规定取值:
1)对装有消弧线圈的变电所或电气装置的接地网,其计算电流应为接在同一接地网中同一电力网各消弧线圈额定电流总和的1.25倍;
2)对不装消弧线圈的变电所或电气装置,计算电流应为电力网中断开最大一台消弧线圈时最大可能残余电流,并不得小于30A。
4 在高土壤电阻率地区,当接地网的接地电阻达到上述规定值,技术经济不合理时,电气装置的接地电阻可提高到30&O,变电所接地网的接地电阻可提高到15&O,但应符合本规范第12.6.1条的要求。
低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4&O。高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网,但应满足本规范第12.6.1条的要求。
配电装置的接地电阻应符合下列规定:
1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器的保护接地接地网的接地电阻符合公式
式中 R――考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻;
I――单相接地故障电流;消弧线圈接地系统为故障点残余电流。
2)低压电缆和架空线路在引入建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,保护导体单独接地,接地电阻不宜超过4&O;
3)向低压系统供电的配电变压器的高压侧工作于小电阻接地系统时,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地网,低压系统电源接地点应在距该配电变压器适当的地点设置专用接地网,其接地电阻不宜超过4&O。
2 向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物内时,应符合下列规定:
1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变压器保护接地的接地网的接地电阻不大于4&O时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网;
2)配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统,当该变压器的保护接地网的接地电阻符合本规范公式的要求且建筑物内采用总等电位联结时,低压系统电源接地点可与该变压器保护接地共用接地网。
保护配电变压器的避雷器,应与变压器保护接地共用接地网
保护配电柱上的断路器、负荷开关和电容器组等的避雷器,其接地导体应与设备外壳相连,接地电阻不应大于10&O。
TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。
式中 R――考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻;
Ia――保证保护电器切断故障回路的动作电流。
当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
R&25I△n如
式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流。
IT系统的各电气装置外露可导电部分的保护接地可共用接地网,亦可单个地或成组地用单独的接地网接地。每个接地
网的接地电阻应符合下式要求:
式中 R――考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻;
Id――相导体和外露可导电部分间第一次短路故障故障电流。
建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。
架空线和电缆线路的接地应符合下列规定:
1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体,不应重复接地。
低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10&O。在电气设备的接地电阻允许达到l0&O的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30&O,且重复接地不应少于3处。
2 在非沥青地面的居民区内,10kV高压架空配电线路的钢筋混凝土电杆宜接地,金属杆塔应接地,接地电阻不宜超过30&O。对于电源中性点直接接地系统的低压架空线路和高低压共杆的线路除出线端装有剩余电流动作保护器者除外,其钢筋混凝土电杆的铁横担或铁杆应与PEN导体连接,钢筋混凝土电杆的钢筋宜与PEN导体连接。
3 穿金属导管敷设的电力电缆的两端金属外皮均应接地,变电所内电力电缆金属外皮可利用主接地网接地。当采用全塑料电缆时,宜沿电缆沟敷设1~2根两端接地的接地导体。
欢迎转载,转载请注明作者和出处!
编辑:刘静
更多相关资讯:
如果您认为此信息侵犯了您的合法权益,请您将相关资质证明和您的权利要求发送至,世界工厂网工作人员会尽快回复处理!
热门资讯点击
热门关键词电动机的相间绝缘电阻用摇表怎么测?摇表的左边那个像8的符号怎么读?_百度知道
电动机的相间绝缘电阻用摇表怎么测?摇表的左边那个像8的符号怎么读?
用500V的摇表分别摇出,这样有六个头、2)
(2。另外注意的就是用摇表测量的时候接在摇表上的那两根线与电动机之间保持隔开和悬空状态?首先把线全部断开,编上1:(1,一般来说如果正常的话三相间的绝缘都应在500V以上或无穷大、2、3)
这样三组数据这就是整个电动机的三相间的绝缘电阻了、3的号、3)
(1、把每相的两个头短接在一起(拧到一起也可)这样就只有三个头了你说的三相电机吧。测量的值与湿度大小也有差异
其他类似问题
为您推荐:
绝缘电阻的相关知识
其他2条回答
阻值高于0,先把绕组接通,摇测.5兆欧,接地端子接机壳。对地测量时,然后摇表线路端子接绕组,把绕组3个首端相互接摇表摇测8是无穷大的意思,阻值高于0
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁摇表如何测量电缆电阻 - 电工问答 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
摇表如何测量电缆电阻
时间: 19:09
作者:编辑部
兆欧表/绝缘表有三个接线柱:一个为&L&,一个为&E&,还有一个为&G&(屏蔽)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时&L&接被测线路上,&E&接地线。测量电缆的绝缘电阻时,为使测量结果精确,消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将&G&接到电缆的绝缘纸上。
在测量时要注意以下几点:
1,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电。
2,兆欧表/绝缘表使用时,必须平放。
3,兆欧表/绝缘表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将&L&和&E&两个接线柱短路,慢慢地转动手柄,查看指针是否在&零&处。
4,引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。
5,进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。
6,在测量时,应使转数达到120转/分。
7,量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。
摇表型绝缘电阻测试仪:把电缆两端都接在上面,然后摇上面的手柄,就能显示出来,也叫摇表来测量,把电缆中任两芯线卡在摇表两个接线柱上,手摇摇把,每分钟约120转,此刻,表盘上的读数就是绝缘电阻值,一般要求大于20兆欧。
测量绝缘电阻用绝缘表,最好是数字型的。看起来比较直观。先把夹子接地(最好是金属物体,一定要接地)别另二个个夹子接上电缆线和屏蔽层就OK了
使用兆欧表测量380v交流电电缆的绝缘性,看读数怎么才算绝缘性好与不好啊?
&380v交流电电缆的绝缘性,用500V绝缘电阻表测量,电阻大于5M&O就可以了。求如何测量电线电缆的绝缘电阻?惠州兆欧表l摇表??_电缆_百科问答
求如何测量电线电缆的绝缘电阻?惠州兆欧表l摇表??
提问者:申裕炀
如何测量电线电缆的绝缘电阻?惠州兆欧表l摇表
380v交流电电缆的绝缘性,用500V绝缘电阻表测量,电阻大于5M&O就可以了。
惠州我就是要仪器仪表网
惠州青华仪器仪表有限公司
惠州新奇机电科技有限公司
主要品牌:A.进口品牌:美国:美国泰克TEKTRONIX,美国福禄克FLUKE,美国安捷伦AGILENT,美国雷泰,美国英思科ISC、美国TSI、美国狄夫斯高、美国GE、美国megger/AVO、美国ACL、美国奥立龙 ORION、美国吉时利日本:日本日置HIOKI、日本横河YOKOGAWA、日本菊水KIKUSUI、日本共立kyoritsu、日本凯世Kaise、 日本三和SANWA、 日本岩崎IWATSU、日本万用MULTI、日本拓普康TOPCON、日本AND、日本理音RION、日本日图GRAPHTEC、日本新宇宙COSMOS、日本小野ONOSOKKI欧洲:瑞典Swema、德国EPK、德国德尔格、英国雷迪、德国KK、意大利 HT、英国德鲁克Druck、法国CA、德国 BEHA、德国德图testo、sartorius(赛多利斯)、德国WTW、德国希尔思CS、英国密析尔MICHELL、梅特勒-托利多、瑞典保珈玛、德国GMC台湾:台湾泰仕TES、台湾衡欣AZ、台湾群特、台湾固纬、台湾路昌、台湾先驰、台湾益和、台湾茂迪MOTECH、亚锐电子香港:香港CEM、香港希玛、香港优利德其它:韩国兴仓ProtekB.国内品牌:南京长盛,南京民盛,南京艾德克斯,青岛艾诺,常州扬子,常州安柏,常州同惠,扬中科泰、胜利、华谊、绿杨、时代、费思泰克主营产品:万用表、钳型表、可编程电源、手持式/台式万用表、交直流钳形表、高压钳形表、毫安表、回路阻抗测试仪、微电阻计、标准电阻、过程仪表校验仪 、编程器、智能数显仪表、过程信号校验仪、干式温度槽/温度检验槽、便携式压力测量与检验仪、超大口径钳形表、漏电流钳形表、钳式传感器、验电笔、蓄电池测试仪、钳形功率计、电能质量分析仪、接地电阻测试仪、电缆故障测试仪、电缆识别仪、高压电缆故障定位、精确定点仪、便携式寻径仪、高压电力仪器、数字绝缘电阻测试、模拟绝缘电阻测试、接地导通电阻测试、绝缘油微水含量测、绝缘油耐压测试仪、波形比较器、谐波分析仪、绝缘耐压测试仪、交流耐压测试仪、直流耐压测试仪、交直流耐压测试仪、单相电力计、交直流三相电力计、测试线、放电棒、直流高压发生器、交流接地电阻测试、相位计/相序指示仪、高压接触式检验器、超绝缘计单相功率分析仪、三相功率分析仪、高精度功率分析仪、核相器、大电流发生器、记录仪、模拟示波器、数字示波器、示波表、虚拟示波器、手持示波器、混合信号示波器、LCR电桥、音量计/噪音计、风速/风量/风压计、照度计、露点仪、温度/温湿度计、在线测温仪、数字粉尘计、红外成像仪/热像仪、激光粒子计数器、温湿度数据记录仪、多功能环境测试仪 、分光光度计 酸度计、电导率仪、多参数水质分析仪、溶解氧仪、COD/BOD分析仪、浊度仪、污泥浓度计、焊接材料、气体保护焊机、钨极氩弧焊机、手工电弧焊机、埋弧焊机、自动焊接设备、等离子切割设备、焊接烟尘净化器