本人在做一9m高的衡重式路肩挡土墙,要求地基承载力达到330KPa,地质情况如下:1素填土,2亚粘土 承载力,120KPa,3全风化细砂岩 承载力200KPa,4强风化细砂岩 承载力300KPa,5中等风化粉(细)砂岩 承载力 1200KPa。& & 决定用CFG桩处理地基,矩形布置,距离1.4m,直径400mm,长螺旋钻孔、泵压灌注成桩处理深度至中等风化粉(细)砂岩层,是否可行?。由于地层厚度的不均性,最短只有3.5m,最长10m,有没有最小长度要求?请高人指点!
首先你长螺旋可以打到中风化吗?
我觉得只要桩端达到较好的持力层,就能够发挥CFG复合地基的作用,打个比方,比如桩长2米就达到风化层,要是做承载力检测的话,应该不低吧;&不过如果,桩长有差距,可能沉降会不均匀。
以下是引用feeshun在 18:41:01.0发表的内容:&我觉得只要桩端达到较好的持力层,就能够发挥CFG复合地基的作用,打个比方,比如桩长2米就达到风化层,要是做承载力检测的话,应该不低吧; &不过如果,桩长有差距,可能沉降会不均匀。&本人觉得通过计算首先要满足承载力要求,对于土层不均匀可能产生不均匀沉降,可以考虑设置褥垫层。
认为最短的CGF应该进入风化层中一定的深度。应与长的CFG桩趋于一致的稳定。
第3层强风化砂岩200kpa是不是有点低?我怀疑桩能否进入此层。&短桩还应考虑应力集中的问题,在设计桩身强度时应予以考虑,沉降问题也应重视,设置褥垫层时可考虑在短桩处厚,长桩处薄。
本人觉得,CFG桩要想较好的发挥其桩端作用,其持力层地层条件应较好,但是CFG桩施工现在而言仅有两种方法,一种长螺旋,一种振动沉桩法,对于太硬的地层,肯定是不能施工的,而对于CFG长短桩,现在应用也较多,本人建议,搂主可以看看闫明礼,张东刚写的《CFG桩复合地基技术及工程实践——(第二版)》,这本书论述比较详细。
能进中风化砂岩?????
桩基础具有最小长度要求,但它是作为地基处理,因此不同于桩基础,故没有最小长度要求
无论任何桩的长度都要根据两个因素来决定,一方面是地层、和上部荷载要求的承载力(也就是说改把地层的持力层)对于你的工程地质条件可以把中等风化粉(细)砂岩作为持力层。&同时根据CFG桩的特性适用于粘性土层,如过中等风化粉(细)砂岩以上各地层深度加起来小于9米,就可已,如果大于,那就不行。各位仁兄这种说法可以吗&CFG桩由水泥,粉煤灰、碎石、按照1:3:5比例配成。
关键不是最小长度、长短不均问题了。120kPa可以处理到330kPa?桩间土体恐怕已经破坏。CFG不如用素混凝土。
桩长太短能否是复合地基承载力达到330kPa?桩长较长的话,单桩承载力就高,CFG桩桩身强度能否达到要求,这都是要考虑的。
要根据当地的施工设备确定.............最长的可能达到25m
CFG桩在复合地基中属于刚性桩复合地基(也有的说是半刚性半柔性),刚性桩可以沿长度充分发挥摩擦力,桩端落在好的土层上也可以充分发挥端承力。&&
CFG桩作3.5m完全可以的,至于10m多的那个,是很正常的。一般的工程中CFG桩都要长10~30m之间。&&
有研究发现,CFG桩确实存在有效桩长的问题,如果超过了有效桩长,再长的部分就不能发挥作用了,只是现在这方面的试验资料还很少,也没有相关的规范。
应有最小桩长限制,不得小于6M,特殊条件下可适当放宽,原因如下:&1、小于6M的柱体不能称之为桩,由于其侧摩阻不发挥,仅靠端阻发挥;&2、对比以下独立基础型式,5M*5M矩形基础,埋深2M,其取地基承载力特征值;&3、作为桩端持力层的特征值为,天然地基承载力特征值的10倍左右!!!!&你这地质条件,若作独立基础如何取值?若作桩基础如何取值?&闫大师讲过不宜小于4M
我理解当桩的长度长到按地层参数计算出的单桩承载力超过桩身材料允许强度计算出的单桩承载力时就不合理了,完全是浪费,此时应考虑提高置换率;至于最短桩长,还没有想通其限制条件,真短到一定程度,可能就改用换填了吧
按地层参数计算出的单桩承载力超过桩身材料允许强度计算出的单桩承载力时就不合理了&&并不完全如此&配筋桩基础由于钢筋的加入,正截面受压强度大;CFG桩身材料是有限的,为素砼,但是桩长是无限的,比如在巨厚粘性土中,10M桩长与30M桩长,土提供的承载力几何累计绝不一样,故所配CFG桩身材料也绝不同相同。&在北京东部,粉土与粘性土互层区,20M长CFG桩单桩承载力标准值为900KN,桩身材料如何配置?若采用C15,则必然会发生按地层参数计算出的单桩承载力超过桩身材料允许强度计算出的单桩承载力这种情况。
根据CFG桩设计原理,褥垫层工作迫使桩土产生相对位移,负摩阻力强制发生。&若设计桩长过短,如3M,中性点可能位于桩端底部,中性点以下用来计取的桩长部分不足;&变形计算控制也有可能不利。
[s:69]& [s:70]
又多学习了很多!
有人说CFG桩没有最小桩长要求,这是有理解复合地基原理造成的.CFG桩由于褥垫层设计,桩顶标高以下一般3M范围以内为负摩力区,前期一工程做3M长CFG桩,这是完全错误的.原因就是此种桩长不但提供不了承载力,反而为负摩力.&建筑地基处理技术规范也要求CFG桩复合地基应按变形控制来设计.
我觉得必须结合地质条件确定。
没有碰到过,路过学习一下。
我也认为,桩打到持力层就够了
桩长不能小于6米具体是哪个规范规定的呢
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.056195 second(s),query:5 Gzip enabled造价与管理
当前位置:&&&&&&&&&知识阅读
&& &&&&CFG桩桩顶和基础之间应设置中砂、粗砂、级配砂石或碎石(最大粒径不大于30mm)等褥垫层。 &&&&褥垫层是桩顶和基础底之间加一层散体材料,若褥垫层厚度过小,桩间土承载能力不能充分发挥,厚度过大,桩承担的荷载太小,复合地基中桩的设置又失去意义。按规范规定,褥垫层厚度宜取150―300mm。 &&&&褥垫层的作用如下: &&&&(1)使桩、土共同承担竖向荷载 &&&&褥垫层设置后,能使桩体的顶部和桩端都有上下刺人变形条件,在给定荷载作用下,桩承担较多的荷载,随着时间增长,桩产生一定沉降,荷载逐渐向桩间土体转移,即使桩端地基士很好,桩端变形小,但桩顶也有向褥垫层刺人条件,所以有了褥垫层能保证桩土较好的共同承担外荷载; &&&&(2)减小基础的应力集中 &&&&当褥垫层厚度趋于零时,近似钢筋混凝土桩和承台的作用,这时承台基础要验算冲切承载力。加了褥垫层后起到扩散应力作用,同时桩顶和桩间土应力之比值显著降低,随着荷载增加应力比趋于一常数值。 &&&&(3)使基础底面压力分布更均匀 &&&&通过散体褥垫层的调整,随着荷载增加或变化,能使基底压力更均匀分布。 &&&&(4)抗水平力作用 &&&&类似地震作用的水平荷载,CFG桩复合地基主要是通过基础与褥垫层之间的摩擦力和基础侧面土压力承担,褥垫层又是散体结构,所以传递到桩体的水平力较小或为零,这就是桩体可不配筋的缘由。
分享到我的朋友圈:&&
本类热门知识
本类最新知识
扫描二维码
订阅官方微信获得精华资料CFG桩是什么桩,还有它的施工工艺是什么,详细些的_百度知道
CFG桩是什么桩,还有它的施工工艺是什么,详细些的
提问者采纳
水泥粉煤灰碎石桩,下面是个工艺方法: CFG桩施工方法及工艺 我部所施工的CFG桩工程拟采用振动沉管法进行施工。即先沉管至设计标高再在管内注入混合料,要求边填边振,然后振动拔管成桩,最后在桩顶铺设碎石垫层和土工格栅。打桩设备采用DZ40和DZ60振动沉拔桩锤,配履带式悬挂式桩架。 振动沉管灌注成桩,适用于无坚硬土泥和密实砂层的地质条件,较原设计的长螺旋钻孔泵压混和料成桩的不同之处在于:有其振动噪音限制不很严格,而且振动沉管打桩机的施工效率高、造价比较合理。 施工现场首先做好“三通一平” 当地表土强度较低时,要先铺设适当厚度的砂垫层,以利重型施工机械通行。 设编号 施工中为了避免漏桩,打桩前先按桩位预埋桩尖,并在桩尖上编号。 混合料的配比 施工时,混合料的配比对桩的质量有很大的影响,一般情况下,不同成桩方法对配比的要求也不相同。本工程采用单管振动沉管法重复压拔管成桩,施工时先进行试验选择最佳配比,每盘料搅拌时间不少于2min,坍落度控制在3~5cm。 成桩试验 施工前要进行成桩试验,试验数量7~9根,如不能满足设计要求,应调整桩间距、填料量等施工参数,重新试验或修改施工工艺设计。 成桩工艺 成桩工艺顺序为:桩管垂直就位,闭和桩靴;将桩管沉入地基土中达到设计深度;按设计规定的混合料量向桩管内投入混合料;边振动边拔管,拔管高度由设计确定;边振动边向下压管(沉管),下压的高度由设计和试验确定;停止拔管,继续振动,停拔时间长短按照规定要求;重复拔压,直至桩管拔出地面。具体的工艺和质量控制要求如下: 沉管 桩机就位须平整、稳固、调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。若采用预制钢筋砼桩尖,需埋入地表以下300mm左右。启动马达,开始沉管,沉管过程中注意调整桩机的稳定,严禁倾斜和错位。沉管过程中做好记录。激振电流每沉1m记录一次,对土层变化处应特别说明,直到沉管至设计标高。 投料 在沉管过程中可用料斗进行空中投料。待沉管至设计标高后须尽快投料,直到管内混合料面与钢管投料口平齐。如上料量不够,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩桩顶标高满足设计要求。混合料配比应严格执行设计规定,碎石和石屑含杂质不大于5%,并且不含有粒径大于50mm颗粒。按设计配比配置混合料,投入搅拌机加水拌和,加水量由混合料坍落度控制,一般坍落度为30~50mm,成桩后桩顶浮浆厚度一般不超过200mm。混合料的搅拌须均匀,搅拌时间不得少于2min。 拔管 当混合料加至钢管投料口平齐后,开动马达,沉管原地留振10s左右,然后边振动边拔管。拔管速度按均匀线控制,一般控制在1.2~1.5m/ min左右,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速率可适当放慢。桩管拔出地面,确定成桩符合设计要求后用粒状材料或湿粘土封顶,然后移机继续下一根桩施工。 施工顺序 CFG桩施工顺序考虑隔排隔桩跳打,施打新桩时与已打桩间距隔时间不应少于七天。 桩头处理 CFG桩施工完毕待桩体达到一定强度(一般为七天左右),方可进行桩头处理。桩顶1 m左右长度的桩体是松散的,密实度较小,此部分应当挖除,或者采取碾压或夯实等方法使之密实,然后再铺设垫层。 垫层与土工格栅铺设 桩头处理完后,为了调整CFG桩和桩间土的共同作用和桩土应力比,在桩顶铺设一定厚度的垫层和土工格栅。本工程中碎石垫层厚度为500 mm,垫层铺设应分层压实。
其他类似问题
为您推荐:
cfg桩的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问哪位知道CFG桩的的有效桩长是多少?_百度知道
请问哪位知道CFG桩的的有效桩长是多少?
提问:关于CFG桩,我们这里设计的是24米长,可我查看建筑施工手册,上面写的6-12米较合理,请问哪位知道CFG桩的的有效桩长是多少?
首先谢谢您对我们团队的信任和支持CFG 桩在基底标高上进行施工,钻孔穿越的各土层依次为:标高-30.500~-20.500m,砂质粘土~粉质粘土,具有中低压缩性;标高-20.500~-15.000m,重粉质粘土~粘土;标高-15.000m 以下为稳定的粘质粉土~砂质粉土。采用管井井点降水至标高-30.500m。 桩 径:宜取350-600mm;  桩 长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;  桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常≥C15;  桩 间 距: 宜取3-5倍桩径;  桩垂直度:≤1.5%;  褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒  径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度≤0.9。  实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力  和变形要求等条件或现场试验确定。希望能够帮助您。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
主楼的CFG桩有效桩长不小于12m,水泥土桩短桩有效桩长不小于7。5m,水泥土桩长桩有效桩长不小于12m,副楼的CFG桩有效桩长不小于14。5m,水泥土桩短桩的有效桩长不小于7m,水泥土桩长桩的有效桩长不小于14。5m,桩径均为0。5m。