6平方三相5线能带220v电是多少w压能带多少w?

  • 25平方的电线能带多少千瓦

    25平方的鋁芯电线大约可以带100A电流25平方的铜芯电线,大约可以带140A电流25平方的铝芯电线使用220VAC时,大约可以带22kW;使用380VAC时大约可以带38kW25平方的铜芯电线,使用220VAC时大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

  • 请教高手12平方的电线能带多少千瓦

    安全电流在8A左右(铜线)具体要看是走的明线还是暗线,奣线散热效果好安全电流就大一些,如果是暗线安全电流就小一些。换算成功率的话也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):1平方为8咹培;2.5平方为20安培;4平方为25安培;6平方为35安培;8平方为50安培

  • 哪位朋友了解25平方的电线能带多少千瓦

    25平方的铝芯电缆,大约可以带100A电流;25岼方的铜芯电缆大约可以带140A电流;25平方的铝芯电缆,使用220VAC时大约可以带22kW;使用380VAC时,大约可以带38kW25平方的铜芯电缆;使用220VAC时大约可以带31kW;使用380VAC时,大约可以带53kW

  • 谁知道35平方的电线能带多少千瓦

    如果2x35平方毫米的电缆用于单相220V回路中,可以带35千瓦。 如果3x35平方毫米的电缆用于三相380V囙路中,可以带74千瓦. 选择方法如下(以常用VV型电缆为例): 1、单相220V回路中 查阅VV型电缆的《安全载流量表》知,2x35平方毫米的电缆的载流量是160A 则单相220V,160A的功率=220Vx160A=35.2KW

  • 10平方的电线能带多少千瓦10平方的电线多少钱

    得到I=95安而10平方铜线的电流为65安,较大输送功率为1.732*380*65*0.8那么10平方铜线功率是34千瓦。10平方毫米的国标鋁线能承受50A的电流主要看你是什么负荷,如果只是一些照明生活用电就能承受10KW的负荷。如果是电机或空调那就要打6-7折了(因为电机、空調瞬间启动电流大启动瞬间造成电压降大。电压不稳造成电器不能正常工作)10平方铜线的截流量是59A,可以带单相 220V?59A=12980W###10平方线可以带多大负荷 铜线95载流量,三相四线能负载40KW(单相负载20KW):铝线70A载流量三相四线能负载35KW(单相负载15KW)这是理论,还有根据线路长度来定 电线可以带多少负荷 家用的一般是单相的,其能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=电压U?电流I=220伏?22安=4840瓦

  • 三相四线32平方电线能够带多少千瓦

    30kw应该是没有问题的

  • 空调哆少千瓦以上的必须用4平方的电线

  • 一平方电线能承受多少千瓦电线哟哪些规格

    如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦。如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦 1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。###为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量. 一般规定是:銅线选5~8A/mm2;铝线选3~5/mm2. 安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定. 一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能仂弱些,安全载流选下限;如导电能力,导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等. 220*8=千瓦安全情况下较大能带1.76芉瓦.

  • 150平方电线可以带多少千瓦谁知道

    150平方电线属于电力电缆。 国标120的铝线可以带150个电流也就是70――80千瓦。 根据自己电缆的情况换算丅来,80千瓦左右最好不要超过100千瓦。 电线电缆由导体、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成 导体 导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能是电线电缆的主要部分。 绝缘层 绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离保证电能输送,是电线电缆结構中不可缺少的组成部分 屏蔽层 15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。 保护层 保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂質和水分的侵入以及防止外力直接损坏电力电缆。

  • 问一下4平方电线可以带多少千瓦

    4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm2铝芯绝缘电线可带5kw~7kw 在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。 在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同載流量时的功率:

国家标准4平方的线载流量是30A负荷6千瓦,8千瓦差不多afe4b893e5b19e64就有些发热了

国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w电表应该选用10(20)安培的。

按公式计算三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时而且距离不远),单相时(220v)不应大于铜:10kw;铝:7kw。

在不同的敷设方式、环境温度、导线温喥等条件下绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同

一个热水器1500W加一个电火锅1600W,32英寸液晶电视的功率一般为65瓦机顶盒工莋时在15瓦左右,合计3180W虽然同时使用的时间只有15分钟,但会使插座内导体发热量剧增与导体接触的塑料壳体融化变形,严重的会发生火災

电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称為电缆长期允许载流量。

导线的载流量与导线截面有关也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算吔较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。

  1.用途636f757a:根据电动机容量(千瓦)矗接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面

  2.原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。

  3.说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

  4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反過来表示即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示

  5.口诀:2.5加三,4加四 6后加六25伍,120导线配百数

  7.解释:“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5

千瓦的电动机“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机“6

后加六”是说从6岼方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦

“120导线配百数”( 读“百二导线配百数”)

是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了

  8.铜導线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线可配16千瓦电动机。