五星助理工程师, 积分 461, 距离下一级还需 39 积分
三星助理工程师, 积分 161, 距离下一级还需 39 积分
和楼板钢筋受力相反,故是短的在上长的在下
五星助理工程师, 积分 313, 距离下一级还需 187 积分
基础伐板就是倒楼盖体系,倒过来咯
我有一个梦想
一星高级工程师, 积分 2560, 距离下一级还需 440 积分
土木币5288
设计总说明上应该有的,如果没有就问设计
三星助理工程师, 积分 165, 距离下一级还需 35 积分
请设计单位明确地下室底板钢筋排列次序。如果设计没有交代或回复不明确可以按倒置楼盖来考虑。
五星助理工程师, 积分 406, 距离下一级还需 94 积分
我这基础就是长向夹着短向。
五星工程师, 积分 1459, 距离下一级还需 1041 积分
土木币1995
规范上目前还没查到,一般这一点在结构设计说明中有。一般遵循“短长长短”的原则,下部钢筋短向在下长向在上,上部筋反之。
五星工程师, 积分 1250, 距离下一级还需 1250 积分
承台、独立基础钢筋在剖面图中注明,筏板、满堂基础在平法中注明上下层关系,没有注明的需要设计澄清;
这个和板筋是不同的,板是有支座的,基础没有支座
一星助理工程师, 积分 56, 距离下一级还需 44 积分
额 图纸上应该有吧
五星工程师, 积分 2463, 距离下一级还需 37 积分
土木币3102
通常我们认为主要受力钢筋应该在外侧,例如:单向板的短向底筋是应该在底面的,那么双向板就没这么严谨了,因为它的两个方向都要受力,通常来说基础的格构尺寸都可以看成类似双向板,钢筋的排布没必要过分考究
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)热门搜索:
热门专题:
17层小高层二次结构的造价成本是多少钱一平方,包工包料,《包括内外墙抹灰,室内六公分垫层,屋面及室内卫生间防水,加气块,构造梁构造柱,所用的钢材,》谢谢
提问者:| 浏览次数:168次 |问题来自:全国
输入内容已经达到长度限制
您还可以输入
验证码错误
您可能对以下关键字也有兴趣:
登录并提交回答
登录回答可获积分奖励
还没有账号?
如果您发现不正当的内容或行为,请及时联系我们!
举报内容:
举报原因:
(可多选)
含有反动的内容
含有人身攻击的内容
含有广告性质的内容
涉及违法犯罪的内容
含有违背伦理道德的内容
含色情、暴力、恐怖的内容
含有恶意无聊灌水的内容
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
文明办网文明上网 举报电话:010- 举报邮箱:地区:成都
头衔:工   长
悬赏分:50
浏览数:139
在钢筋抽样软件中,当有抗水板,又有大面积桩承台,以及集水坑、独立基础和条形基础时绘图的顺序是什么?
是这样的,可以对照下图,
纯地下室部分(地下室上面就没有主体楼了)柱是用独立基础,墙是条形基础,
主楼部分(地下室上面就是主体)是桩承台基础。
图纸上说地下室承台以外设置抗水板,300厚,图中主楼部分群桩上面是一个1300厚的整体承台。
1。各个构件(大面积承台、除承台之外的抗水板、独立基础、条形基础、以及集水坑和桩)的绘制思路是什么啊,绘制的先后顺序是什么啊?
2、我是这样想的,先定义300厚的筏板然后把整个图纸范围布满,然后分割每个区域,修改分割后的筏板的属性,比如把板转换为承台构件,然后修改承台的标高和厚度,可是我又在想,集水坑又怎么布置了,集水坑要布置在筏板上才会生成集水坑啊,
3,还有个问题就是桩在图中画还是不画啊?
求各位大侠指教,感激不尽!!!
4,我理解的主楼范围内(如图中的红线范围内)群桩上是一个整体承台思路对不呢?
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
桩的钢筋在单构件里计算,钢筋图形里不需要画,有集水坑的承台用筏板基础画,画图没有先后顺序
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:福建
等级:5 级
头衔:工   长
顺序不重要 只要你画上就好了
地区:河北
等级:14 级
头衔:中国区总裁
1。各个构件(大面积承台、除承台之外的抗水板、独立基础、条形基础、以及集水坑和桩)的绘制思路是什么啊,绘制的先后顺序是什么啊?
基实只要把构件设置正确先画那个都可以,不影响算量,一般先画筏板,再独立基础条基础集水坑。
2、我是这样想的,先定义300厚的筏板然后把整个图纸范围布满,然后分割每个区域,修改分割后的筏板的属性,比如把板转换为承台构件,然后修改承台的标高和厚度,可是我又在想,集水坑又怎么布置了,集水坑要布置在筏板上才会生成集水坑啊,
可以先画筏板,有承台部分也不用分割的再转换构件的,直接定义承台画图即可,相相交时软件会自动扣除该部分的筏板的。(注意在节点设置里按图纸要求选择对应的节点)
3,还有个问题就是桩在图中画还是不画啊?
桩在图中可以不画,一般在单构件中输入。
4,我理解的主楼范围内(如图中的红线范围内)群桩上是一个整体承台思路对不呢?
对,该承台也可以用筏板来处理,这样在与抗水底板变截面时好处理。
地区:广东
等级:8 级
头衔:项目经理★
集水坑只能布在筏板里。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...高层建筑的伐板基础的钎探_百度知道
高层建筑的伐板基础的钎探
说说具体要求
参见《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB 5)钎探孔排列方式 表1-6   槽宽 (cm) 间距 (m) 深度 (m)   小于80 中心一排 1.5 1.5   80~200 两排错开 1.5 1.5   大于200 梅花型 1.5 2.0   柱基 梅花型 1.5~2.0 1.5,并 不浅于 短边地基钎探交底提要:地基钎探的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺一、材料要求砂:一般为中砂二、主要机具机械打钎(轻便触探器、推荐使用)穿心锤重1Okg,尖锥头、触探器钎杆Φ25钢筋,长度1.5~1.8m。其他有铅丝、凳子、手推车、夹具、撬棍(拔钢钎用)、钢卷尺等。三、作业条件1、基土已挖至设计基坑底标高,表面应平整,轴线及坑宽符合设计图纸要求。2、根据设计图纸绘制钎探孔位平面布置图。3、按钎探孔位平面布置图放线并撒白灰点。4、杆上预先划好30cm横线。5、钎探孔的排列方式根据槽宽确定,槽宽大于200cm时采用梅花型排列方式,间距1.5米,孔深2.0米。四、操作工艺工艺流程确定打钎顺序——就位打钎——记录锤击数——整理记录——拔钎盖孔——检查孔深——灌砂1、钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。2、将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距50cm,把触探杆竖直打入土层中。3、记录锤击数。钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。按地基钎探记录执行。4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理将钎拔出,拔除后用砖盖孔。5、移位:将触探杆搬到下一个孔位,以便继续打钎。6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋捣实一次。7、整理记录:按孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过技术负责人、质检员、打钎人员签字后归档。8、如工程在冬季施工,每打1孔及时覆盖保温材料,不能大面积掀开,以免基土受冻。五、质量要求1、钎探深度必须符合要求,锤击数记录准确,不得作假钎。2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。六、成品保护钎探完毕后,应作好标记,保护好钎孔,未经质量检查、有关工长复验,不得堵塞或灌砂。七、应注意的质量问题:1、基土受雨后不得钎探。2、如打钎进行不下去时,应请示有关工长,适当移位打钎,不得不打钎而任意填锤击数。3、记录和平面布置图的整理:在记录表上用有色铅笔或符号将不同的锤击数孔位分开。4、在钎孔布置平面图上,注明过硬或过软孔号的位置,以便设计勘察人员分析处理。八、安全标准操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,以防出现意外事故。
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
【foundation】指建筑底部与地基接触的承重构件,它的作用是把建筑上部的荷载传给地基。因此地基必须坚固、稳定而可靠。
  工程结构物地面以下的部分结构构件,用来将上部结构荷载传给地基,是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分。
  中国在建筑物的基础建造方面有悠久的历史。从陕西半坡村新石器时代的遗址中发掘出的木柱下已有掺陶片的夯土基础;陕县庙底沟的屋柱下也有用扁平的砾石做的基础;洛阳王湾墙基的沟槽内则填红烧土碎块或铺一层平整的大块砾石。到战国时期,已有块石基础。到北宋元丰年间,基础类型已发展到木桩基础、木筏基础及复杂地基上的桥梁基础、堤坝基础,使基础型式日臻完善。在《营造法式》中对地基设计和基础构造都作了初步规定,如对一般基础埋深作出“凡开基址,须相视...
您可能关注的推广回答者:回答者:
高层建筑的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁伐板基础平板配筋图中,Y向有一根通长筋标住为?20/?18@150(上铁)是否表示这根铁在整个伐板上部布置啊还有就是整个板筋图上就这两种不一样的标住!一种是上面那种,还有一种就是_百度作业帮
伐板基础平板配筋图中,Y向有一根通长筋标住为?20/?18@150(上铁)是否表示这根铁在整个伐板上部布置啊还有就是整个板筋图上就这两种不一样的标住!一种是上面那种,还有一种就是
伐板基础平板配筋图中,Y向有一根通长筋标住为?20/?18@150(上铁)是否表示这根铁在整个伐板上部布置啊还有就是整个板筋图上就这两种不一样的标住!一种是上面那种,还有一种就是?25/?28@300(下铁)!!!!!!!急急急
你的问题输的不是很清楚,按我的理解应该是?20/?18@150(上铁)表示Y向筏板上部钢筋为20和18的钢筋间隔布置,间距150。?25/?28@300(下铁)表示下部钢筋25和28的间隔布置,间距300