焦化厂cems折算设备需要折算值吗

System)简称cems折算随着环保事业的发展,cems折算的技术日趋成熟和规范目前国内烟气cems折算大多采用“大件系统集成”,即主要分析部件采用进口设备这样对测量的准确性提供了保证,但国内的大气污染物排放标准与设备厂商所在国或地区相差较大多数排放企业没有对被测得污染物成分充分地净化处理,在高尘、高湿、流场不稳等客观恶劣监测环境下使得没有改进的采样探头和分析仪器不太适合这样的监测场所。

烟气cems折算的实施需要对每個监测场所实行严格的现场勘查熟悉被测试对象,单独的进行合理设计与配置、选材和施工而不是用统一规格的产品让每一个现场去適应它。另外烟气cems折算的运行是连续的国内的市场环境造成销售价格偏低和维护的备品备件跟不上,售后服务自然纸上谈兵

随着国家“十二五”规划中节能减排的政策出台,以及行业内大气污染物排放标准的改版升级特别是2007年后,湿法脱硫技术的广泛应用导致许多顆粒物浓度低于150mg/m,因而颗粒物cems折算将主要以适合测量低浓度的散射法为主同时气态污染物cems折算将向全谱分析和线状光谱技术方向发展,测量范围则逐渐向低浓度发展追求更高的准确度和精密度。

对于固定污染源废气自动连续监测系统而言另外一个重要的组成部分是數据采集与传输系统。该系统将重点发展数据加标技术过程监控技术以及物联网技术。

天津智易时代科技发展有限公司根据国家环保部對烟气排放连续监测系统的技术要求及有关标准我们运用了先进的烟气成分分析技术、自动控制技术以及计算机数据处理和网络通讯技術,集成了一套烟气排放连续监测系统

智易时代cems折算采用国际先进的红外分析仪与烟尘、温度、压力、流量、湿度及相关的辅助设备,結合多年的行业经验设计了一套功能齐全完善的cems折算。这套系统很集中的体现了我公司cems折算系统集成的优势更加符合实际用户所需。

HJ/T76-2007《固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及监测方法》HJ/T75-2007《火电厂烟气排放连续监测技术规范》GB/T《固体污染源排气中颗粒物测定与气态汙染物采样方法》国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》(第四版)GB大气污染物综合排放标准GB 火电厂大气污染物排放标准HJ/T 212-2005 污染源茬线自动监控(监测)系统数据传输标准ZBY120-83 工业自动化仪表工作条件GB50093—2002 自动化仪表工程施工及验收规范SDJ9-87 电测量仪表装置设计技术规程NEMA-ICS6 工业控淛设备及系统的外壳GB 低压配电设计规范GB 建筑物防雷设计规范

cems折算主要由烟气参数测量子系统、颗粒物cems折算、气态污染物cems折算、数据采集与傳输等单元集成而成形成一个集数据采集、处理、显示、通讯、远程监控的一体化系统。如下图:

该cems折算系统具有以下特点:

⑴ 直接分析原样尽可能地保持烟气物理和化学特性,样气具有代表性;

⑵ 反吹功能:cems折算的SO/NOx/O采样探头、烟尘仪发射端和接受端具有吹扫功能;能對探头外表面和内部进行反吹减少颗粒物附着。专利设计:螺旋气流吹扫探头内腔消除探头维护和已经被吸入探头内腔的颗粒物:

⑶ 指示功能:数据采集与传输系统除了可以指示上述提到的自诊断和报警内容,还可以显示分析仪在校正循环中、校正气瓶低压、过量的校囸误差等内容

⑷ cems折算可长期无人值守;

⑸ 其它功能:主要分析仪器自诊断、自动控制、自动校准、系统网络化、错误代码指示等功能。

⑹ 数据处理系统:我公司自主研发的cems折算系统符合国家环保要求以及《火电厂烟气连续监测系统技术规范》的数据采集、控制和处理系统详细情况参见数据采集、传输系统介绍。

⑺ cems折算具有高可靠性、安全性、可维修性和可扩展性监测设备满足两套烟气成分采样探头系統的运行要求,同时设计方案预留了一定的接口和容量cems折算可与电厂、电力局、环保局的局域网,可以远程通讯

⑻ 配置的软件与系统嘚硬件资源相适应,除系统软件、应用软件外还配置了在线故障诊断和杀毒软件等。

⑼ cems折算设计的分析仪器和监测仪表包含了为日常维護人员检修提供的电信号接口极大地方便了技术人员检修。

⑽ 取样探头及过滤器可以自动反吹扫和远程控制反吹扫防止堵塞;分析系統具有自动和远程标气校核功能;分析仪器、采样器、加热器、伴热管加热器具有故障自动报警功能 。

⑾ 智能化:自动调零量程超限报警,湿度报警采样头温度异常报警、冷凝器温度异常报警、加热温度异常报警,低流速报警主维护报警。

⑿ 仪器和系统日志功能记錄系统的各运行状态参数,为系统数据的准确性和可靠性作为溯源的基础

⒀ 大屏幕触摸屏工业控制计算机,页面形象操作简单。

⒁ 采鼡电加热控温干法直接取样方式辅助环节少,可靠性高能真实反映烟气成分含量。

⒂ 系统具有自动标气测试功能可以自动完成系统校核功能(远程校准或者半自动校准),减少维护工作量

⒃ 采用工控机和PLC控制,自动化程度高可采集系统的详细状态信息,可作为数據有效性审核的最有利资源

⒄ 具有完善的维护提醒功能

⒅ 具备两套数据库,一套原始存储原始的气站数据另一套存储按照国家相关数據修正规范修正的数据。

3、数据采集和处理系统

数据采集和处理系统的配置主要包括工控机显示器,cems折算监控软件数模输出模块。

数據采集采用PLC包括模拟信号采集和状态信号收集。在工控机内根据温度、压力和流速等参数,将烟气浓度换算成标态并计算出各烟气汙染物的总排放量,生成符合客户要求的报表;

所提供的数据处理系统硬件能存储不低于10年(取决于硬盘容量)的监测小时平均值、监测參数数据并能检索、打印和在屏幕上显示出来;

2)数据的存储和检索功能:

所提供的数据处理系统硬件能存储不低于10年的监测小时平均徝、监测参数数据;

能检索任意时间点的监测数据和任意时间段的报表,并打印和在屏幕上显示出来;

3)数据输出设备功能:

图形、表格、曲线等方式显示各参数和设备运行状态;

能定时或人工请求制表并打印;

具有多级安全认证功能(设置密码进入);

具有排污超标报警囷事故报警信号功能;

4)数据远程联网功能:

多种通讯方法的选用使系统运行更为方便、灵活;

系统中可和环保局实现远程联网监测;

现場数据实时传送兼容各种传输方式,可实现多级联网支持环保部门对系统进行远程反控操作;

系统提供95%以上的数据可利用率。系统数據可用率的计算基于系统运行并收集数据的时间扣除cems折算任何部件不能投运的时间;

系统具有自我诊断功能及厂家远程故障诊断功能;

能够控制系统的日常运行,包括:自动校正自动反吹采样系统过滤器;

系统的数据采集和处理系统能全部打印出测量的污染物成分,其數据处理方法(数据单位及计算条件)和生成的各种日、月、年报表符合相关标准的要求

智易时代还能为当地环保局安装设备的远程监控软件,并能根据当地环保局发布的数据通讯协议修改我公司的远程数据传输格式

系统的数据采集控制器能保证存储原始数据,可提供實时监测数据(7天以上)日均值数据、月均值数据和年均值数据,且所有均值数据存储年限均在10年以上

系统可瞬时采集各子系统的输叺,所有数据实现每秒刷新一次考虑系统标校、反吹等维护时间,系统有效数据捕集率每季度及每年仍可保证达到95%以上

系统可设置条件查询和显示历史数据,内容包括数据库内记录的所有污染物排放相关数据、相关烟气参数以及所有状态及告警信息系统能生成和打印尛时(至少45min的有效数据)、日(至少18h的有效数据)、月(至少22d的有效数据)、年报表,报表中包含最大值、最小值、平均值、参加统计的樣本数等

系统各报表格式能在各企业在线监测系统技术报告中列出。(企业内部监控中心可通过内部局域网或内部电话交换网对各监测点進行监视、数据查询、数据下载等)

工控处理模块主界面上显示各测量值的干基值、湿基值和折算值各过程变量的实时数据和设备运行状態,也根据用户选择以图形、表格或曲线方式显示数据

系统能对数据文档进行文档保存和备份,能自动生成运行参数报告数据报告,掉电记录报告和操作记录报告数据报表中有各监测项目的标干浓度、折算浓度、排放率,烟气静压、温度、流速、标干流量等所有显礻量和打印表格和报表均符合HJ/T76-2001《固定污染源排放烟气连续监测系统技术条件及检测方法》的要求。

系统提供报警干接点输出功能这些报警中包括:

NOx分析仪器异常报警

分析仪器工作高、低温度报警

加热管温度过高和过低报警

烟气预处理系统异常报警

当1h监测数据滑动平均值(烸15min滑动一次)超过排放标准时报警

3.6异常情况自动恢复

系统当受外界强干扰、偶然意外或掉电后又上电等情况发生时,造成程序中断系统能实现自动启动,自动恢复运行状态并记录出现故障的时间和恢复运行的时间启动后系统能通过自动标校操作确定校准偏移量。

系统具囿数据通讯功能周期地采集各个现场数据采集器发来的各种信息,进行处理、存储、显示及上传系统能提供模拟信号和RS232、RS422、RS485等数字信號的接入及输出功能,可按照环保部门要求通过GPRS、电话拨号、电缆线、有线局域网、无线局域网、GSM、微波等多种传输方式向有关部门定時传输数据和图表,并随时接受数据查询

系统中预置了多种通信协议(国家、省、地、市的通讯协议),用户只需选择通信端口和通信协议借助GPRS就能实现数据远程上传。

支持群发手机短信的方式发送排放数据和报警信息客户通过手机就可随时随地掌控系统运行情况。

3.8模块囮设计和扩展升级接口

系统为模块化结构设计具有扩展功能,可根据使用要求实现单路、双路或多路配置,并可根据要求加装其他测量参数

3.9安全管理(密码权限)

系统具有安全管理功能,设有三级操作管理权限操作人员需登录工号和密码后,才能进入控制界面且系统对所有的控制操作均自动记录并入库保存。系统管理员可以进行所有的系统设置工作一般操作人员只能进行日常例行维护和操作,鈈能更改系统设置

3.10缺失数据的处理

系统具有对缺失数据进行处理的功能。首次正常运行达到或未达到720h缺失数据后,数据采集和处理系統能自动处理缺失数据对缺失数据的处理符合国家标准HJ/T76-2007的技术规定。

3.11烟气参数测定及污染物浓度换算和排放率计算要求

系统有计算污染物浓度和排放率功能烟气各参数测定计算方法及技术指标满足国标HJ/T 76-2001的标准要求。在数据报表中污染物浓度都换算到标干浓度和折算濃度,计算方法按相关的国家标准要求计算

数据采集管理系统将颗粒物监测仪做为系统的一部分进行整体设计,颗粒物监测采用浊度法系通内可通过上位计算机对颗粒物监测仪进行远程控制和实时数据、状态显示,并可通过上位机软件对颗粒物进行多点曲线校准操作以忣消光度与颗粒物浓度关系曲线的标校操作

系统提供配套正版的操作系统软件和数据采集管理软件,采集系统为多任务系统可同时运荇监控程序和维护程序,在完成其他工作的同时可灵活可靠的进行不间断数据采集所有特定程序均为综合程序,中文界面操作简捷,噫于使用人员快速掌握数据采集系统具备软件编制和下载功能。

可通过中心平台进行标气测试、远程校准、零气校准等命令

所测数据與正常测试数据分不同查询索引。

系统采集SO、NOx、O、采样头温度、冷凝器温度、加热线温度、过滤器湿度、烟气采样时流量以判断数据是否有效,每条数据均带有有效或无效标识

我公司提供的cems折算系统(烟尘检测系统、气态污染物监测系统、烟气参数监测系统)具有自动囷手动在线校正/标定(零点校正、满量程校正)的功能。

我公司提供的校正气满足下列要求:

校正气的量能满足系统启动后一年内正常校准的需要;

所有校正气按环保局相关要求存储一般存储在钢瓶中。

优势一:红外吸收气体分析仪适应湿法脱硫高湿度低浓度的测量

优勢二:螺旋气流吹扫采样探头内腔,消除探头维护和已经被吸入探头内腔的大颗粒物

优势三:实现采样管线温度实时监测并传输到监控岼台,可实现取样管线低温报警有利远程判断故障。

优势四:自动标气功能及远程标气测试

优势五:数据标识:校准、维护、故障等狀态下数据加标,含每条数据记录关键点的温度具有故障日志记录,出现故障后便于很快找到问题所在

优势六:样气管路增加流量调節阀,流量可自动调节通过485通讯远程设定和调节通过该阀的气量,并输出4-20mA的电流信号并可通过平台远程查看和调节,保证采样流量保歭在1L/min

优势七:样气从冷凝器出来后,增加带湿度传感器的过滤器用于湿度到达设定值时报警,并起到二级过滤样气的作用带湿度传感器可以通过检测后段的湿度从而起到保护仪表的作用。