注塑机热电阻与热电偶的区别接点对地电阻不好如何处理

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 1323|回复: 11
热电阻、热电偶现场怎么校准
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
求各位大侠,现场热电阻、热点偶的校准?
收到鲜花 朵
阅读权限30
签到天数: 118 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
应该都是得拆下来校准的吧
系统自动给沙发加分~~
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 0 天&
严格说对于温度探头不应该叫校准,应该称之为检定吧。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 291 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
必须拆下来,用冰水混合物和沸水进行校准,这是最简单的校对,但是精确度不高,如需高精度还需用标准仪器
收到鲜花 朵
阅读权限10
签到天数: 210 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
用电驴加热,用冰水混合物
收到鲜花 朵
阅读权限180
主题好友积分
王天泽的管辖
签到天数: 1236 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
我刚来到这家公司,他们公司的人(包括仪表维护人员)告诉我,这个温度都要找计量局的人来现场校验一下,当时我不知道说啥。没吱声。
一般公司有2级计量资格的,可以校验温度压力。温度通过设备升温等,与高一级的温度计对比,计算误差。压力需要打压设备和高一级的压力模块,还是计算误差等。
(这些校验需在校验室进行,相应的设备仪器,相关环境温度、湿度等。)
收到鲜花 朵
阅读权限180
王天泽的管辖
签到天数: 1236 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
现场你只能用万用表量量
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
dennyshen2549的管辖
签到天数: 1462 天连续签到: 25 天[LV.8]以坛为家II&
本帖最后由 dennyshen2549 于
12:33 编辑
你说的应该是温度变送器,热电阻的是标准电组箱。热电偶的用电压信号发生器,当然,条件好的,用智能校验仪,如果温变是智能的,挂个475,进行校正热电阻,热电偶是一次性元件,好就是好,不好就是不好。就算你发现了不行,也没办法校,只能更换。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1385 天连续签到: 8 天[LV.8]以坛为家II&
一般应该拆下检定,但现在有干式检定炉,可以在现场校准,但防爆区不能使用。
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 945 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
温度的的确是比较麻烦的,大部分公司没设备,那个用那个老式的电阻炉,个人感觉象糊弄人,误差比较大, 严格做都是用油浴的炉子,那个设备就比较贵了.
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 107 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
这个只能检定吧,在说了热电偶、热电阻都装在管道上的。。。不拆下来,怎么可能检定?工控都不一样。。
收到鲜花 朵
阅读权限10
签到天数: 4 天连续签到: 0 天&
拆下来用冰水混合物来校验
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
举报及事务联系邮箱:&&
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
注塑机四大部分常见问题以及处理 doc
下载积分:100
内容提示:注塑机四大部分常见问题以及处理 doc
文档格式:PDF|
浏览次数:131|
上传日期: 16:17:23|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
注塑机四大部分常见问题以及处理 doc
官方公共微信

我要回帖

更多关于 热电偶与热电阻的精度 的文章

 

随机推荐