过压欠压保护器器40A额定电流接2.5平方铜芯线可以吗?带2500W瓦有什么影响吗?

2.5平方铜芯线能否接一台空调和一台热水器?暗管敷设管子中有四根2.5平方线,其中两根空调,两根浴霸.现在想多接个热水器.空调功率约1200W,热水器约1600W,请问两样用电器能不接2.5平方线?
一根线只能连接一台电器.而且必须用16A的插座
空调的制冷功率为1200瓦,制热功率要加上辅电的功率,这样就不够。如果浴霸的功率较小(一般在1000瓦以内),最好与浴霸使用同一个电源。国标2.5平方的铜芯线最大允许工作电流为15A左右,最大承受电器功率在3000瓦以内。
不能接!空调功率约1200W、电流在5A-6A左右。热水器约1600W、电流在6A-7A。1平方的线电流是6A。2.5平方的是13A。如果同时开机的话、电线肯定受不了。建议你用4平方的线吧、为了安全嘛!如果接上、两样大电器建议你不能同时使用、要避开使用时间。建议你还是换线。...
想多接个热水器必须另外单独供电了。不能加在空调或浴霸2.5平方的线上了.
为您推荐:
扫描下载二维码4平方铜电线负荷是多少?2.5平方电线负荷是多少瓦?
查看: 15651|
摘要:   4平方电线可以承受的最大功率负荷是多少?而且家里用得电表一般是多大安滴家里有2500W电热水器,1500W浴霸,两台1.5匹空调,两台电脑,两台电视和其他家里常用电器电灯。如果进户总线用4平方的铜芯线可以负荷吗? ...
  4平方电线可以承受的最大功率负荷是多少?&而且家里用得电表一般是多大安滴家里有2500W电热水器,1500W浴霸,两台1.5匹空调,两台,两台电视和其他家里常用电器电灯。如果进户总线用4平方的铜芯线可以负荷吗?
4平方铜线功率
  国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
  按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10铝:7kw。
  4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。
  4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。
  2.5平方电线负荷
  说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八门。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。下面北京电线电缆厂给大家说一说这几十年的经验,和国家正确的2.5平方电线负荷标准。
  电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
  这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题(估计再大,就不安全了)
  1.5平方电线负荷
  几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:2.5平方的铜心线能带多少瓦?_百度知道
2.5平方的铜心线能带多少瓦?
3000W。如果你那仅仅只有浴霸及灯的话,用2.5平方的电线就足够了,因为一般的红外线辐射浴霸或者电热丝浴霸的功率都不超过1500W,而卫生间的照明灯也不会超过40W,即使加上可能用上的其他临时电器,如电吹风等,总功率也就在3000W(3KW)左右罢了.也就是总电流不会超过14安培(3000W/220V=13.64A)。2.5平方的塑料绝缘多股铜芯线,如果采用PVC管保护,其安全电流为21(A)安培以上.如果不再在卫生间安装电热水器等大功率电器的话,完全可以放心使用.而用4平方的电线则是一种浪费了。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
2.5平单芯线(标)明线敷设安全载流量28A知道电流求功率单相用电功率P=220V*28=6160W三相用电功率P=1.732*28*380V=18428W
其他2条回答
220V单相电路短间使用至于引起危险情况能带7kW功率较间连续使用带3.5kW保证电线化要求电压稳定带3kW
电压不同负载不同带的功率不同,如果是三百八的电压负载是三相异步电动机的话能驱动的负载最大功率最好不要超过13KW 2.5的线通过的最大电流20A左右!不超出最好!
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁客服热线:400-921-3399
中国江南电线 国标 BV2.5平方铜芯单芯电线
价&&&&&&格:
商品编号:845&
本商品由提供,九星网仅为发布平台
该商品价格有浮动,具体价格请联系商家
商品型号:227IEC01(BV)1×2.5 mm2
商品品牌:江南
重量:2.0千克
地址:九星市场星风路2号房37号(靠近星风路)
实体店铺位置
商品型号:227IEC01(BV)1×2.5 mm2
商品类型:电线/电源线
商品品牌:江南
产地:江苏
重量:2.0千克
商品编号:845
Commodity Display
Detail Display
After-sale Service

我要回帖

更多关于 欠压保护器 的文章

 

随机推荐