1, 电子膨胀阀系统原理
1.1 系统组成
电子膨胀阀阀体ETS
控制器EKC312
压力传感器AKS33
温度传感器AKS11
1.2 各个部件的作用
电子膨胀阀,负责根据接受到的脉冲信号控制膨胀阀开度,保证适量的供液量和合适过热度。
压力传感器: 负责检测蒸发压力,并将蒸发压力值转变成4-20mA的电流信号。
温度传感器: 可以根据温度的不同电阻值也不同。(温度和电阻值对照表参见附件 1)。
控制器: 控制器是该系统的核心器件,作用类似于人体大脑。控制器可以接受压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号。根据这些信号,通过内部的计算发出脉冲信号来控制电子膨胀阀的开度,保证系统供液量和过热度。正常运转时,控制器显示系统的实际过热度。
1.3 系统工作原理
控制器采样压力传感器送来的4-20mA电流信号,和温度传感器的电阻值信号,计算出当前实际过热度;
参考设定参数,计算出应当达到的要求过热度;
根据实际过热度和要求过热度,结合控制器的参数设定,以一定的反映方式,来调节电子膨胀阀开度,使其尽量靠近要求过热度。
反复检测两个过热度之间的差异,逐步时事调整膨胀阀开度。 说明,在系统稳定的情况下尽量减小要求过热度,以提高系统效率。
2,电子膨胀阀系统调试
2.1系统安装
电子膨胀阀:安装之前必须参考丹佛斯电子膨胀阀的安装指南,每一个电子膨胀阀包装那都有一份安装指南。注意4个电线的颜色和对应连接。
控制器:按右图连接对应电线,尤其注意电源符合要求(24V交流)。
压力传感器: 按下图接线。压力传感器接线必须牢固,压力接口最好在水平铜管的上方,以免杂质堵塞
正在加载中,请稍后...丹佛斯膨胀阀过热度调整方法_制冷吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:10,543贴子:
丹佛斯膨胀阀过热度调整方法收藏
《盗墓笔记》十年之约,震撼揭秘真实地下世界
有点看不清
这个东西,官方手册里面也有。
直接是官方的连接打开的PDF文件。至于链接是发不出来的,否则度娘这广告傲娇马上删贴。。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或您当前的位置: &>&&>&
经营模式:贸易型
所在地:中国|||上海市|||上海市辖区
联系人:徐小姐&女士&(销售)
发布时间: 15:26:52
有 效 期:90天
联 系 人:女士
电  话:86&021&
传  真:86&021&
移动电话:
办公地址:上海市嘉定靖远路490弄1号604
邮  编:201803
公司主页:
EX5/EX6/EX7/EX8的内部设计是ALCO的专利设计。EX5/&EX6的步进电机满步数为750步,EX7的步进电机满步数为1600步,而EX8的步进电机满步数为2600步。阀在全关位置的机械止动点做为参考点。通过使阀在机械止动点仍趋向关闭位置并压紧在截断面,可以使控制器复位。例如:通过驱动阀使其走过的步数超过总步数,可以确定阀完全被关死,这时的参考点是准确的。选型表格(作为膨胀阀作用)
专业检测维修EC3-X33,EXD-U00,供应电子膨胀阀工作调试资料
简介EMERSON的EX5/EX6/EX7/EX8是用于制冷,空调及工业冷却领域具有精确调节制冷剂流量功能的步进电机驱动控制阀。EX5/EX6/EX7/EX8仅为执行机构,需要控制器/驱动器。EMERSON提供以下几种不同的解决方案:EXD-S&独立驱动过热度控制器、EXD-U&模拟信号输入通用型驱动模块EC3-331&冷库控制器其他方案
特点·多种功能可作为膨胀阀,热气旁通阀,吸气压力调节阀,冷凝压力调节阀,液位控制器等使用全封闭设计·步进电机驱动极短时间内从全关到全开、高精确性、极长寿命、完全关闭功能可省去电磁阀·流量变化呈线性、步进电机式电子膨胀阀EX5/6/7/8、宽广的冷量范围·连续的冷量调节,在制冷回路中无液锤现象·电机与阀合为一体,可靠性高·陶瓷材料的阀板和阀口部件耐磨损·欧洲专利号码No.0743476,美国专利号码No.5735501,日本专利号码No..·平衡阀口设计·耐腐蚀的不锈钢阀体·适用于所有CFCs,HCFCs和HFCs功能1)电机EX5/EX6/EX7/EX8由一个两相的双极步进电机驱动。此电机与其他种类的步进电机的操作特性一样,例如:电机受到来自驱动模块的电脉冲驱、动,可向任意方向旋转。否则电机将保持原位。旋转方向取决于电脉冲的相位,旋转角度的大小取决于脉冲的数量。
一个脉冲将驱动电机一步,例如:转子将移动=1.8。。连续的脉冲将使其不断旋转。转子的驱动轴与一传动轴连接从而把阀芯组件的旋转运动转为阀板的线性运动。2)阀体门形阀板是经特殊设计用于线性流量特性,可在宽广的冷量范围内使阀开启程度与流量呈线性关系。(冷量对应电机步数)阀板和阀口由陶瓷制成,使其具有精确的流量特性,高可靠性,极长的寿命。柔性阀板可以消除由进出阀的压差产生的水平推力对阀芯组件和步进电机轴的影响。&&&&&&&&&&&&
、、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
斯波兰膨胀阀
型膨胀阀:阀体采用黄铜棒料,外部可调节流量。采用大而平整的不锈钢膜片,阀针支承座的设计,使阀针与阀口精确配合,之间密封良好,对空调和各种制冷设备等均能提供最佳的性能。焊接管与阀体均采用高强度的银焊焊接,能更一步地防止阀体渗漏。该系列膨胀阀是空调和各种制冷装置常用的阀。感温元件号:刀口密封连接标准毛细管长:英寸型号毛细管制冷量冷吨
℃液体温度及下列蒸发温度入口出口平衡口低温冷冻应用外平衡式℃蒸发温度
采购:&&&&& 18:18:38
[摘要]主要提供二手蛋糕柜回收,二手熟食柜回收,广州二手冷库回收
采购:&&&&& 9:30:33
[摘要]主要提供徐汇空调回收,徐汇空调收购,徐汇回收空调
供应:&&&&& 17:12:32
[摘要]主要提供无影胶
供应:&&&&& 17:09:13
[摘要]主要提供无影胶
供应:&&&&& 17:07:04
[摘要]主要提供10克,50克,250克
供应:&&&&& 16:21:02
[摘要]主要提供无影胶
采购:&&&&& 8:01:29
[摘要]主要提供中央空调回收,家用空调回收,工业空调回收
采购:&&&&& 1:06:53
[摘要]主要提供广州二手空调回收,广州旧电器回收,广州二手家电市场
免责声明:1、供应由发布,仅列示上述信息,上述报告仅代表报告出具日的情况,并不保证您使用上述信息时的情况与之相符,也不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担浏览者的任何商业风险。因此,不承担您因此而发生或致使的任何损害。保留全部或部分删除上述报告的权利。
2、上述页面内容禁止以各种形式被全部或部分复制使用!
客服中心电话/Tel:
/ &&传真/Fax:转616 &&E-mail:E-MAIL:免责声明:本站仅会员自行发布的信息情况,并不保证您使用上述信息时的情况与之相符,也不担保该信息的准确性,完整性和及时性,
也不承担浏览者的任何商业风险。因此,本站不承担您因此而发生或致使的任何损害。本站保留全部或部分删除上述报告的权利。
版权所有 &
电信业务经营许可证:

我要回帖

更多关于 丹佛斯压差控制器 的文章

 

随机推荐