四米的空间怎样用槽钢隔层的做法做隔层

&&问题详情
复式楼用槽钢做好隔层钉好木板,可以做卫生间吗?
二楼是槽钢做的隔层,还想做个卫生间,只放坐便和洗脸盆,这样的话卫生间的地面可以铺瓷砖吗?需要什么特殊处理?求设计师朋友指教
做是可以做的,也可以铺砖。主要的是看你的管道能不能走。主要是排水。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话: 违法信息举报邮箱:&&问题详情
小高层的顶层隔层应该怎样做
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
挑高房的隔层通常有两种做法:一种是现浇板,一种是钢木结构。挑高层的房子基本都是按照钢结构设计的,现浇板自重很大,会造成基础不均匀下沉,使房子开裂,是不允许的。另一种方法是钢木结构。一般情况下,用槽钢就行了,但用工字钢的抗弯强度会更高,当然造价也会更高,钢木结构搭建的优点是速度快,即搭即用,不需要等待。缺点是槽钢做的阁楼当人在上面走动时,会有一定的晃动声,槽钢规格越小,晃动声越大。采用槽钢的做法属于推荐做法。根据我们多年的施工经验,总结出了有关钢木结构的工艺及做法,配合实景照片,现上传供大家参考,希望对挑高层的业主有所帮助。挑高房高度2300MM左右的位置一般都会有一道圈梁,这是专为做钢结构预留的,做钢结构时,主钢一定插入此梁体中现在做隔层一般使用10号工字钢,10号的钢我们一般称之为主钢,主钢与主钢之间(靠墙体部分)需用8号槽钢联接加固隔层的上部我们建议使用2.5厚的杉木板铺设.这样无论在强度还是环保上都远远超过木工板,杉木板与钢结构之间要使用专用的钢螺丝连接。不可使用自攻螺丝(切记),用自攻螺丝时间长了,地板会松动, &&走在上面会发出声音
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Soufun Holdings Limited, All Rights Reserved
北京搜房科技发展有限公司 版权所有
客服电话: 违法信息举报邮箱:后使用快捷导航没有帐号?
请 [] 或 []
查看: 15963|回复: 11
各位设计高手请教了:做隔层5米跨度要多大的槽钢来承重?
在线时间 小时
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
各位设计高手请教了做隔层4.5米跨度要多大的槽钢来承重(功能是居家书房)?先谢了!!!
在线时间 小时
我的阁楼也需要做小二层,跨度在5米左右,这个问题同样困惑着我,与你同样期待中!
在线时间 小时
经过我自己的亲身经历,你们需要10公分或12公分的方钢(皮厚要求国标)作为主梁,这个主梁不能分割,保证他的强度,如果条件允许可以在底下用10公分的槽钢做支撑,这样就非常结实,另外主梁之间的横梁的间距不可以超过400MM.
在线时间 小时
这是个材料力学问题啊,隔层具体怎么个结构啊?感觉不应该只考虑材料,还要考虑安装时的质量,比如墙体连接的地方是应该校核的危险点,那里的弯矩最大!
在线时间 小时
以下是引用辣妹子在 13:56:52的发言:
经过我自己的亲身经历,你们需要10公分或12公分的方钢(皮厚要求国标)作为主梁,这个主梁不能分割,保证他的强度,如果条件允许可以在底下用10公分的槽钢做支撑,这样就非常结实,另外主梁之间的横梁的间距不可以超过400MM.
对,12公分的国标方钢,最好下面作槽钢支撑,(起到柱子的作用);条件不允许可以上面做吊筋固定。
在线时间 小时
用10#槽钢(国标)间距800至1000纵向铺设,横向可选择5#角铁,最大跨度可达到7M中间不用加支撑点(柱子).比较省米.纵横向全采用用10#方钢管间距610--810成活,喷白漆配以合适的铁艺楼梯比较漂亮,还省去吊顶的费用,中间也不加柱子楼梯就是一个很好的支撑点.我想以前见过在大雄的帖子里有一幅图片,就是用方钢管做的局部加层,感官还是不错的.
在线时间 小时
以下是引用delia_blue在 8:14:00的发言:
这是个材料力学问题啊,隔层具体怎么个结构啊?感觉不应该只考虑材料,还要考虑安装时的质量,比如墙体连接的地方是应该校核的危险点,那里的弯矩最大!
什么材料力学问题?,这分明是钢结构问题,
在线时间 小时
以下是引用207026在 8:28:22的发言:
什么材料力学问题?,这分明是钢结构问题,
晕,钢是什么,材料的一种吧
在线时间 小时
我也需要帮忙,请问我是顶层的平台,上边有横梁的那种,想要在横梁之上作混凝土灌顶,能介绍个信誉好点的工程队吗,先谢了
在线时间 小时
计算条件: 跨度5米;间距2米;面层自重50kg/m2;活荷载100kg/m2
计算最大挠度: 24.981(mm)需要加支撑或者拉杆
------------------------------我是弱智的分隔线----------------------------
----- 设计信息 -----
钢梁钢材:Q235
梁跨度(m): 5.000
梁平面外计算长度(m): 1.000
钢梁截面:轻型热轧槽钢: [14
容许挠度限值[υ]: l/240 = 20.833 (mm)
强度计算净截面系数:1.000
计算梁截面自重作用: 计算
----- 设计依据 -----
《建筑结构荷载规范》(GB )
《钢结构设计规范》(GB )
----- 简支梁作用与验算 -----
1、截面特性计算
2、简支梁自重作用计算
梁自重荷载作用计算:
简支梁自重 (KN): G =6.;
自重作用折算梁上均布线荷(KN/m) p=1.;
3、梁上恒载作用
荷载编号 荷载类型
4、梁上活载作用
荷载编号 荷载类型
5、单工况荷载标准值作用支座反力 (压为正,单位:KN)
△ 恒载标准值支座反力
左支座反力 Rd1=2.807, 右支座反力
△ 活载标准值支座反力
左支座反力 Rl1=5.000, 右支座反力
6、梁上各断面内力计算结果
△ 组合1:1.2恒+1.4活
弯矩(kN.m):
弯矩(kN.m):
△ 组合2:1.35恒+0.7*1.4活
弯矩(kN.m):
弯矩(kN.m):
7、简支梁截面强度验算
简支梁最大正弯矩(kN.m):12.961
强度计算最大应力(N/mm2):175.834 & f=215.000
简支梁抗弯强度验算满足。
简支梁最大作用剪力(kN):10.369
简支梁抗剪计算应力(N/mm2):17.580 & fv=125.000
简支梁抗剪承载能力满足。
8、简支梁整体稳定验算
平面外长细比
λy:58.824
梁整体稳定系数φb:0.923
简支梁最大正弯矩(kN.m):12.961
简支梁整体稳定计算最大应力(N/mm2):200.121 & f=215.000
简支梁整体稳定验算满足。
9、简支梁挠度验算
△ 标准组合:1.0恒+1.0活
弯矩(kN.m):
弯矩(kN.m):
简支梁挠度计算结果:
挠度值(mm):
挠度值(mm):
最大挠度所在截面:
在线时间 小时
[em15][em15]
在线时间 小时
十楼专家专的不能再专了!
不用和他们说什么结构材料,直接计算,数据说话。钢钢的
Powered by

我要回帖

更多关于 槽钢隔层价格 的文章

 

随机推荐