箱变防爆电源开关箱都有什么形式

箱式变电站_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
箱式变电站
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩12页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢箱式变电站各个部分具体介绍_负荷开关_中国百科网
箱式变电站各个部分具体介绍
    &  箱变种类及结构
  箱变有多种分类方法,如按产品结构可分为& 组合式变电站& 即&欧式箱变& 、预装式变电站即&美式箱变&;按安装场所可分为户内、户外;按高压接线方式可分为终端接线、双电源接线和环网接线;按箱体结构可分为整体、分体等。
  组合式变电站
  & 组合式变电站&是将高压开关柜设备、配电变压器和低压配电装置三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接,所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品。
  组合式变电站的高压室、变压器室和低压室可按&目字型&或&品字型&布置。&目字型& 布置与&品字型&布置相比,&目字型&接线较为方便,故大都采用&目字型&布置。
  高压接线方案
  组合式变电站有许多种高压接线方式,常用的高压接线方案有:终端、双电源、环网等接线方式。如图2所示,在高压回路中,通常采用负荷开关与限流熔断器组合的保护方式,负荷开关通常采用真空或SF6开关,额定电流为630A,动、热稳定电流分别为50kA和20kA。
  变压器联结方式
  通常采用常规的、联结组为Yyn-12的三相三柱式油浸式或干式变压器。近年来,根据市场的需求,亦有采用Dyn-11联结方式的产品被采用,但铁芯结构仍为三相三柱式。
  低压接线方案
  低压方案非常繁多,出线保护多采用空气开关或刀熔开关,回路最多可达20路;具有无功补偿和多路计量功能;目前根据市场的需求,亦有安装低压电源自动转换开关的产品,可确保重要用户的供电可靠性。
  预装式变电站
  &预装式变电站&即&美式箱变&是将变压器器身、高压负荷开关、熔断器及高低压连线置于一个共同的封闭油箱内,用变压器油作为带电部分相间及对地的绝缘介质,是一种结构紧凑,体积小,经济实用的新型配电设备。由于采用了全绝缘的高压进出线端子和电缆附件,使高压间隔内没有任何裸露的带电部分,具有安全可靠的运行特点。同时,预装式箱变具有齐全的运行检视仪器仪表,如压力计,压力释放阀,油位计,油温表等。
  由于采用普通油和难燃油作为绝缘介质,使之既可用于户外 ,又可用于户内,适用于住宅小区、工矿企业及各种公共场所,如:机场、车站、码头、港口、高速公路、地铁等。有着非常好的发展前景。
  箱变的结构形式
  预装式箱变的结构形式大致有三种:
  a.变压器和开关、熔断器共用一个油箱;
  b.变压器和开关、熔断器分别装在两个上下不同的油箱内;西高所统一设计,目前已有20多家购买了图纸,有的厂已经生产出了样机并已通过了型式试验。
  c.变压器和开关、熔断器分别装在两个左右不同的油箱内。此种设计也已有产品上市。
  其中a型为美式箱变的原结构,它的特点是结构简捷、体积小、重量轻。b和c型为a型美式箱变的变形。两种变形的理论根据是:开关操作和熔断器动作造成的游离炭会影响变压器的绝缘,进而影响整个箱变的寿命。这种考虑,理论上讲是有道理的。但反过来认真地想一想,在美国市场运行的美式箱变(a型)占配电变压器的80%以上,并且有几十年的运行历史了,如果有问题,设计和制造早就会改了,这个道理又不太占得住脚了。但道理归道理,这样做确实能够打消一些人的不应有的顾虑。因此,后两种形式的箱变仍有可能占有一席之地的。
  箱变的高压主回路
  高压回路由电缆进线端子、负荷开关、熔断器组等主要部件组成。进线方式有环网、双电源和终端三种供电方式。
  环网和双电源由以下4种方式来实现:
  (1) 一个4位置V型负荷开关;
  (2) 一个4位置T型负荷开关;
  (3) 二个两位置负荷开关;
  (4) 三个两位置负荷开关。
  终端由一个两位置负荷开关来实现。
  负荷开关
  两位置和四位置油浸式负荷开关,是预装式箱变的专用开关,体积小、重量轻,额定电流有300A、400A、630A三种,但其动、热稳定电流和短路关合电流都不大,四位置开关的热稳定电流为12.5kA/2S,动稳定电流和短路关合电流为31.5kA;两位置开关的的热稳定电流为16kA/2S;动稳定电流和短路关合电流为40kA。四位置开关的原理接线如图4所示,其中A、B端接电缆进线,C端通过熔断器接变压器。可以看出,T形开关和V形开关接线功能有所不同,T形开关缺少A、B、C同时断开,V形开关缺少A、B连通断开C的功能。因此,T形开关更适合环网运行、而V形开关更适合双电源运行。
  环网和双电源功能除了采用四位置开关外,还可以采用两个或三个两位置开关的组合实现。两个两位置开关的组合可以实现V形开关的功能,而三个两位置开关的组合可以实现更加灵活的应用。
  目前,四位置开关国内已经仿制成功,并通过了型式试验,只是产品性能还不太稳定。因此,国内生产的预装式变电站(美式箱变),目前仍主要采用进口开关。
  熔断器
  预装式变电站采用两组熔断器串联进行分段全范围保护,这两组熔断器是插入式熔断器和后备保护熔断器。插入式熔断器是喷逐式熔断器,开断电流小(2500A),用以开断低压侧故障时的过电流;后备保护熔断器是限流熔断器,开断电流大(50kA),用以隔离变压器内部故障。
  因为在运行中,频繁发生的故障是变压器低压侧短路,由于变压器短路阻抗的原因,短路电流被大大限制,反映到高压侧的过电流往往不超过1000A,采用插入熔断器保护一是更换非常方便,二是成本很低;而一旦变压器内部发生故障,短路电流将会很大,一般为2~10kA,在此电流下限流熔断器可以在10ms以内迅速切断故障,将故障变压器与系统隔离。在设计时选取熔断器的原则是:低压侧短路时,高压侧最大通过电流小于图5中两条熔断器曲线的交叉点电流ICROSS,就能保证两个熔断器正确有选择地开断。这种设计确保了箱变的可靠、安全运行,并降低了运行成本。
  限流熔断器国内已经有一些厂家能够生产,但用于预装式箱变的油浸式限流熔断器还没有完全过关,性能还不太稳定,这里面除了安秒特性以外,石英沙管的密封等关键的技术还需要进一步研究。
  插入式熔断器的整套产品也已经研制成功,已经推向市场2年多了,但产品的性能和系列化尚有很多工作要去做。