上海高低压配电柜回收碰到高压是什么结果??

可以使用以下方式登录
最近食物比较简单,高压低压分别为60、110,
匿名用户|女|0岁|
高血压,高血脂患者
病情描述(主要症状、发病时间):高血压,高血脂
当前健康困惑或病情描述:普通的降压降脂药物
治疗情况及预期治疗效果:最近食物比较简单,高压低压分别为60、110,这个结果怎么解释?
化验、检查结果:
病情分析:
请根据患者提问的内容,给予专业详尽的指导意见。(最多输入500字)
指导意见:
请给出具体的运动,饮食,康复等方面的指导。(最多输入500字) 0/500
您好,欢迎登录
没有注册医生用户,请
可以使用以下方式登录
为保证患者权益,我们仅接受有资质的医学专业人士的回答,请您先等待医生认证审核结果。
3秒后跳转,请在专家回答区查看信息
有3名医生为您解答因不能面诊,医生的建议仅供参考
已帮助用户:36126
病情分析:
病情分析:您好,很高兴为您解答,根据描述来看,这种情况要注意高脂饮食、高盐饮食等原因造成的可能,以及缺乏运动、紧张情绪等原因造成的可能,也要注意是否与内分泌疾病造成的可能,不过这种可能性较小一些。指导意见:这种情况首先就是稳定情绪,适当的多休息,保持舒畅的心情,生活起居要有规律,应该与低盐低糖低脂饮食为主,定期检查还是有必要的,多运动来消耗过多的脂肪、低脂饮食来减少脂肪的过多摄入,祝患者早日康复。医生询问:
已帮助用户:36126
病情分析:
病情分析:你的血压目前的血压水平在正常范围呢,?不知道你想问什么问题?指导意见:是否血压水平突然变得幅度很大了?还是有什么新的病情变化,你说明确一定医生询问:
已帮助用户:37957
病情分析:
病情分析:您好,您的血液控制到正常范围了,但是有些偏低。指导意见:最好测量一天三次的血压来评估全天血压情况,如果血压一天内波动比较明显,还是服用长效的降压药物代替普通短效降压药。而且老年人最好将血压控制到130/80mmHg左右,不宜太低,也不利于心脑供血。医生询问:
有关的更多问题,
擅长:内科护理综合
擅长:心理科综合
擅长:内科疾病
最近食物比较...文章低压电和高压电?为什么不能接触低压电?为什么不能靠近高压电?
thNA09NA53
由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”,对地电压在1KV及以上时称为“高压”.人在没有采取安全防护是相当于是与大地处于等电位,一般我们称大地为“零电位”.当人触及低压电时,由于人体的电阻相对于大地这个无限大的电阻时其值可以是忽略不计的,这就是说全部电压都要加在人和大地之间,这时回路的电流要通过人体流入大地,因为大地的电阻无限大,所以说其通流能力也就近似无限大,可是由于人体电阻非常小,本来承受电流的能力就非常小,因此这些电流全部加在人体上就会造成内脏等器官的贯穿性的严重烧伤,对人的伤害会很大.高压电和低压电对人的伤害过程还是有所区别的,大家都知道,在通电的导线周围会有电磁场产生,导线的电压越高磁场场强也就越高,由于载有高压电的用电设备和线路等电气设备周围产生的强电磁场会使附近空气中的离子荷电,其电压分布也是以带电体为中心向空间辐射传播的,会对周围物体放电,距离中心越远电压相对越低,呈逐渐降低的趋势.因此在高压带电体周围的空间内都会有较强的电压,人与其保持的距离达不到其放电距离时,人是处于安全位置的,一旦这一距离被打破,带电粒子会对人体放电,由于人体电阻非常小,相当于高压电经过人体对地短路,短路电流会将人严重烧伤,是非常危险的.因此在《电业安全工作规程》中对高压带电设备的安全距离有严格的规定,随着电压等级的升高安全距离也随之加大,就是为了能够切实保障人身的安全,所以大家在实际生活中在不明电压等级或者即使知道电压等级而不管其是否带电的情况下切不可认为不触及实质性的物体就不会发生触电,远离电力设备的保护自身安全的最有效方法.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码*健康问题描述(发病时间、主要症状、症状变化等)
提问的越详细,医生回答的越清楚哦
请输入问题描述,10-500个汉字。10/500
曾经治疗情况和效果:有无
描述治疗情况(如没有点击无)并想得到怎样的帮助
请输入问题描述,0-500个汉字。0/500
*性别:男女请选择性别
*年龄:请正确填写:如:22 或22岁
上传影像图片
每张图不超过 2 MB,格式:支持 gif , jpeg ,jpg
手机号码:
√保密,免费获得医生回复短信格式错误
我低压53高压90这样有事吗会有什么后果?我低压53高压...
我低压53高压90这样有事吗会有什么后果...
病情描述(发病时间、主要症状、症状变化等):我低压53高压90这样有事吗会有什么后果?我低压53高压90这样有事吗会有什么后果,生活中应该注意什么,。
共1条医生回复
因不能面诊,医生的建议仅供参考
职称:医师
专长:小儿肠胃炎,小儿惊吓,小儿感冒
&&已帮助用户:91666
问题分析: 三十二岁女性,血压高压90,低压53,此种情况血压偏低,意见建议:你好,你的血压偏低,如果没有异常不适,可以不用治疗,如果有头晕、乏力等表现,你可以服用生脉饮、黄芪精等药物进行治疗,并注意加强营养。
问高血压。高压171,低压90.
&&已帮助用户:124106
问题分析:gxy=2,你好,考虑为高血压,在未用抗高血压药情况下,收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg,高血压是一种以动脉血压持续升高为主要表现的慢性疾病,目前是无法根治的,这个易并发心脑血管疾病,建议继续监测血压和服用药物稳定血压,降压药一般有尼群地平、卡托普利等,保持良好的生活习惯,意见建议:建议在当地医生指导下口服降压平稳的药物治疗,低盐饮食,低脂肪 饮食.一定要禁烟 ,酒,避免情绪激动,服药要坚持.问、敷衍、无意义回复,将会被通报!
问高血压低压90高压160
职称:医生会员
专长:妇科,消化,心血管
&&已帮助用户:10198
病情分析: 你好,根据您的情况应该是高血压, 对于高血压脉压差大,是随着年龄增大以及动脉硬化逐渐产生的,注意积极关注收缩压控制平稳达标即可,注意一定要看降压药服用控制血压的平稳性意见建议:切忌大便干燥,高血压用力解大便,容易发生脑出血、心绞痛。多吃些芹菜、韭菜、白菜、菠菜等纤维素多的蔬菜,以保持大便通畅。
问高压135低压53,脉搏61,年龄90,,正常吗
职称:医生会员
专长:口腔
&&已帮助用户:55095
病情分析: 你好,你说的血压低压稍微有一点低,其他的都还是可以的,意见建议:目前的情况主要是控制好血脂血糖,血压就可以了,不用担心,愿身体健康
问低压90高压120是高血压吗
职称:医师
专长:脂肪瘤,痔疮,疝气,阑尾炎等,
&&已帮助用户:406332
病情分析: 你的情况这一般考虑是属于正常的,这不必担心的,低盐脂饮食,避免精神刺激性。
问高压120,低压90 是高血压吗?
职称:医生会员
专长:消化道、呼吸道、
&&已帮助用户:340570
病情分析:这种情况应该是舒张压偏高
意见建议:多休息,注意复查,祝您健康。
问高血压高压160低压90
职称:主治医师
专长:糖尿病,女性体毛多症,甲状腺功能亢进症
&&已帮助用户:86114
问题分析:对于这种情况个人在临床上不建议患者使用患者的收缩压是比较高的, 那种情况还是建议服用降压药物。意见建议:建议患者可以服用街上谈类的药物,同时,饮食上注意低盐饮食吃一些新鲜的蔬菜和水果,每天坚持三十分钟以上的有氧运动,可以有利于降压的。
关注此问题的人还看了
大家都在搜:
医生在线 - 免费健康咨询
“日出而作,日落而息”,随着社会的进展,这种良性的作息
现代社会发展节奏快,生存压力大,人的心理压力也很大,但很多
随着亚健康人群的增加,各种莫名的病症都找上了门,严重时
高血压相关标签
高血压是最常见的慢性病,也是心脑血管病最主要的危险因素,脑卒中、心肌梗死、心力衰竭及慢性肾脏病是其主...
免费向百万名医生提问
填写症状 描述信息,如:小孩头不发烧,手脚冰凉,是怎么回事?
无需注册,10分钟内回答
百度联盟推广
搜狗联盟推广
评价成功!查看: 9167|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
请问高压侧短路电流大还是低压侧短路电流大?
1、按照标么值法算,短路电流与短路电路的阻抗成反比,得出的结论应该是:变压器高压侧的短路电路大于变压器低压侧的短路电流,因为变压器本身也有阻抗。
2、正常情况下,变压器低压侧电流要大于变压器高压侧电流,所以我感觉短路时变压器低压侧的短路电流要大于高压侧的电流。
通过以上1、2两点分析会得出相反的结果,请问以上两种思路到底哪个对?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
分析故障的对象没确定,二个想法都不正确!
高压侧短路,低压侧是不是没关系?因为短路的点在高压上,短路电流的大小由高压系统上的阻抗决定。
在低压侧短路,短路电流通过变压器反映到高压侧,注意,这时的短路点在低压侧,低压侧故障点上电流最大,反映到高压侧的低压短路电流是低压侧电流除以变压器的变比!(低压侧短路的故障电流肯定是低压侧大)
&区管提醒大家要分区高压侧短路时的短路电流、低压侧短路时高压侧短路电流。&
&我是说同一个系统的同一台变压器分别在高压侧的A点和低压侧的B点短路时,是A点的短路电流大还是B点的短路电流大?(注意是B点电流,而不是B点反应到高压侧的电流)。顺便说一句,我感觉三楼说的有道理。&
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分7673帖子
五星高级工程师, 积分 7673, 距离下一级还需 1327 积分
土木币14559
如果是常见的终端配电变压器,肯定是高压侧短路电流更大。(短路回路不含变压器自身电抗,因而短路总电抗更小)
&注意平均电压才是关键因素&
&随便说说了?
高压10KV断路器一般的极限分断能力为31.5KA,而低压断路器框架式和塑壳,普通都50KA以上!
这是为什么?就是说明低压的短路电流比高压的大!!!&
经常来这里走走,兴许可以拾到几粒五颜六色的贝壳。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分431帖子
五星助理工程师, 积分 431, 距离下一级还需 69 积分
实际上你说的并不只是两个电流的关系,而是涉及到以下三个电流
低压侧短路时有:A、低压侧短路时流过低压侧的短路电流;B、低压侧短路时流过高压侧的短路电流
高压侧短路时有:C、高压侧短路时流过高压侧的短路电流。
首先显然有A&B,两者比值为变压器变比。
你提到的第1点实际上说的是B和C的大小关系,这两者计算相差一个变压器电抗,因此C&B。
你提到的第2点实际指的是A&C
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
wboy8759 发表于
如果是常见的终端配电变压器,肯定是高压侧短路电流更大。(短路回路不含变压器自身电抗,因而短路总电抗更 ...
随便说说了?
高压10KV断路器一般的极限分断能力为31.5KA,而低压断路器框架式和塑壳,普通都50KA以上!
这是为什么?就是说明低压的短路电流比高压的大!!!
听众数收听数自我介绍科技和艺术是相通的。最后登录注册时间主题精华1积分7673帖子
五星高级工程师, 积分 7673, 距离下一级还需 1327 积分
土木币14559
又奇葩了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分182帖子
三星助理工程师, 积分 182, 距离下一级还需 18 积分
ccc___ 发表于
分析故障的对象没确定,二个想法都不正确!
高压侧短路,低压侧是不是没关系?因为短路的点在高压上,短 ...
我是说同一个系统的同一台变压器分别在高压侧的A点和低压侧的B点短路时,是A点的短路电流大还是B点的短路电流大?(注意是B点电流,而不是B点反应到高压侧的电流)。顺便说一句,我感觉三楼说的有道理。
&二个故障点的短路电流在没有具体数据的情况下是没法比的!
可以这样说吧,2500KVA变压器的低压母线短路点上短路电流肯定比变压器高压电缆末端短路的电流大!
如果是250KVA的变压器低压侧母线短路就不好说了!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
地板解释的很好,呵呵
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
但有个很傻的问题,为什么有&&“低压侧短路时流过高压侧的短路电流”,没有“&&高压侧短路时流过低压侧的短路电流”呢,有D 吗
&前面(高压侧)短路了,后面(低压侧)连电压都没有了,何来低压短路电流?有也是缺相的负荷电流&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1531帖子
五星工程师, 积分 1531, 距离下一级还需 969 积分
土木币2835
有人说地板说的是对的,其实我的意见是二楼是对的,地板不完全是对的。之所以说地板是错的,是因为B和C的计算不是只差一个变压器阻抗,而是完全两组电抗的计算,再说他们的系统电压也完全不一样。下面我会说他们的阻抗计算。
楼主的意思很明确,想问高压侧短路和低压侧短路各自的短路电流大小的计算方法
我想问题可以说简单点,就是基本上建立在电流=电压/电阻(或者电抗)这个框架上,当然实际具体计算的时候要复杂得多,你需要叠加各部分的短路电流,还需要加上各种系数。最主要的问题当然是计算系统阻抗
假设你要算低压侧最大的短路电流,那么我们取低压密集母线处的三相短路,这时候阻抗主要是高压侧折算过来的阻抗(这个一般比较小,尤其是高压短路容量比较大的时候),母线阻抗,外加变压器阻抗(这个是最大的)
高压侧的短路电流同样要计算上级所有的阻抗,虽然系统电压比低压侧高,比方10KV,但是这个整体的系统阻抗其实不会小,你要算上级线路,变压器,发电机,甚至临近线路各种阻抗的影响。所以高压侧的短路电流一般都会比低压侧要小。可以看看配电手册的关于短路电流的计算实例。