消防消防管道安装规范范

消防应急灯安装标准
& 目前我国消防应急灯的安装标准,是依据以下相关的法律法规或行业标准
制定实施的。
《消防应急灯具》GB(此条为国家制定的生产标准)
《消防安全标志》GB13495
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002
《消防应急照明灯具通用技术条件》GA 54-93
《消防安全标志通用技术条件》GA 480.1-2004
《消防电子产品检验规则》GB
《消防电子产品 环境试验方法及严酷等级》GB
《消防产品现场检查判定规则》GA 588-2005
《消防安全疏散标志设置标准》DBJ 01-611-2002
《建筑设计防火规范》 GB
《高层民用建筑设计防火规范》GB 51年修订版)
《关于进一步落实消防产品身份证管理制度的通知》公消[号
&& 消防应急灯具体的安装位置及安装标准依据中华人民共和国国家标准
《建筑设计防火规范》 GB中的以下要求执行:
第10.2.6条: 各单位应在各疏散走道、出口及楼梯间设置事故应急照明灯。
第10.2.9条:事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。疏散指示标志宜放在太平门
&&&&&&&&&&& 的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度一米以下的墙面上,
&&&&&&&&&&& 走道上的指示标志间距不宜大于20m。
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&& 消防应急灯安装位置布局设置参考图
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&& 消防安全出口疏散指示灯安装距离图例
&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 劳士双头消防应急灯安装效果图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 安全出口消防标志灯安装效果图
&&&& 【注】:事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 的保护罩。
第11.1.3条 消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电
&&&&&&&&&&&&&&&&& &时间不应少于30min(分钟)。【劳士应急灯的应急时间都是
&&&&&&&&&&&&&&&&&& 大于90分钟以上的】
&11.3.1& 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防
&&&&&&&&&&& 应急照明灯具:
1&、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2&、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房
&&&&&& 以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3&、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,
&&&&&& 建筑面积超过200m2的演播室;
4&、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共
&&&&&&&活动房间;
5&、公共建筑中的疏散走道。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 车站候车厅应急疏散指示灯安装位置图
11.3.2& 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
1&、疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
2&、人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
3&、楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
4&、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房
&&&&&& 以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证
&&&&&&& 正常照明的照度。
&&&&&&& & &&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 机房疏散指示灯安装位置图
11.3.3& 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
11.3.4& 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和
&&&&&&&&&& 在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,
&&&&&&&&&& 并应符合下列规定:
1&、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2&、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处
&&&&&& 距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;
&&&&&& 对于袋形走道,不应大于10.0m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示
&&&&&& 标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495的有关规定。
11.3.5& 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持
&&&&&&&&&& 视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1&、总建筑面积超过8000m2的展览建筑;
2&、总建筑面积超过5000m2的地上商店;
3&、总建筑面积超过500m2的地下、半地下商店;
4&、歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂
&&&&& 或礼堂。
11.3.6& 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合
&&&&&&&&&& 本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495
&&&&&&&&&&& 和《消防应急灯具》GB17945的有关规定。
您可能还会了解:
浏览 (5045) |
(0) | 评分(0) | 支持(0)
| 发布人:
将本文加入收藏夹&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&正文
住宅小区消防系统安装施工方法及技术要求提要:在配合土建预埋作业中,根据图纸核对位置和尺寸,并且考虑到管道以后的安装预留位,相应预留套管.确认无误后
  住宅小区消防系统安装方法及技术要求
  1.消火栓系统
  1.1系统施工流程图
  1.1.1在配合土建预埋作业中,根据图纸核对位置和尺寸,并且考虑到管道以后的安装预留位,相应预留套管.确认无误后,汇同建设单位或监理单位验收,再进入下一道工序.在浇灌混凝土过程中,安装单位要有专人监护,以防预埋件移位或损坏。
  1.1.2管道安装一般顺序:立管 → 天面环形管→ 消防箱。
  1.2 立管安装
  1.2.1 管道设计要求采用丝扣连接,则在安装前必须先明确立管上的消防箱布置形式,以保证以后能顺利连接;另外在安装前应明确知道每层装修完成面的高度,以便准确预留接消防箱的叉口.
  1.2.2根据叉口高度在墙面上画出横线,再用线坠吊在立管的位置上,在墙上弹出或画出垂直线,并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立管卡的位置并画好横线,然后再根据所画横线和垂直线的交点安装支架.立管的支架安装,当层高小于或等于4m时,每层须安装一个;当层高大于4m时,每层不得少于两个;管卡的安装高度,应距地面1.5-1.8m;两个以上的管卡应均匀安装,成排管道或同一楼层的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致.
  1.3 消防箱安装
  1.3.1 消火栓安装高度为栓口中心距地面1.1m.允许偏差为20mm,消火栓在箱内时,消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后面为100mm,允许偏差5mm.
  1.3.2 水龙带与消防栓水枪接头连接时,采用16号钢丝缠2-3道,每道不少于2-3圈,绑扎后,将水龙带及水枪挂在箱内支架上.
  1.3.3 水泵接合器应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段.安装高度宜为1100mm,±20,与窗孔洞保持不少于2000mm的距离,并应有明确的标识.
  1.3.4 系统使用阀门及附件应符合使用工作压力要求.
  1.3.5 消防泵房吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象,变径时应用偏心异径管件,连接时应保持管顶平直.
  1.3.6 消防系统供水泵,稳压泵应采用自灌式吸水形式,采用天然水源时,水泵的吸水口应采取防止杂物堵塞的措施.
  1.3.7所有明敷消防水管应涂红色漆以示区别.
  1.4 系统(管道)的试压和冲洗
  系统安装完毕后,应对系统进行试压及冲洗.试压的目的为了验证其耐压强度和严密性,强度试验压力若图纸无要求,按工作压力的1.5倍取.冲洗的目的是为了将内部的杂物清除干净,以免因局部的堵塞影响其灭火功能.
  1.4.1& 系统全部安装完毕或部分管道安装完毕,均可进行水压试验;而且由于系统整个管网的面积大,数量多,应分部、分段实施;每个班组负责的部分宜划分作1~2次进行.
  1.4.2试压时对于封闭的系统,应在最高点设临时排气点,以保证空气能顺利排完,否则会影响压力表的读数.
  1.4.3用试压泵加压时,分2~3次加至试验压力,停止加压后,10min内压降不超过0.5Mpa,即为合格;严密性试验在强度试验合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h无渗漏,压力表读数不下降为合格.
  1.4.4冲洗时以清洁水作介质,冲洗压力同工作压力相同,边进水边排放,直至冲洗水出口颜色和入水口一致;对于消防箱可利用消防箱内自带的DN25铜闸阀作为冲洗出水口.
  1.4.5进行冲洗时要设置专门的排水点,以保证冲洗水能顺利排出.
  1.5 管道、支架油漆
  油漆前,被涂的金属表面必须清理干净,作到无锈、无油、无酸碱、无水、无灰尘等.管道油漆施工一般应在管道试压合格后进行,未经试压的钢管如需涂漆,应留出焊缝部位及有关标记.管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆.
  1.5.1 人工涂漆应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不应有"花脸"和局部堆积现象,不得漏涂.
  1.5.2 涂漆时的环境温度不得低于5℃,否则应采取适当的防冻措施;遇雨、雾、露、霜及大风天气时,不宜在室外涂漆施工.
  1.5.3 管道、支架、阀门等设计规定的部分刷红丹环氧防锈底漆二道,再刷两道环氧磁漆面漆.要待前一层干燥后再涂下一层,每层厚度应均匀
  1.5.4 管道涂漆除为了防腐外,还有一种装饰和辨认作用,必须按照设计要求的颜色涂刷并注明介质的流动方向,一般消防管道涂红色。
  2.自动喷水灭火系统安装
  本工程的自动喷水系统采用湿式自动喷水灭火系统,系统管道采用镀锌钢管,DN≥100采用沟槽连接,DN?100采用丝扣连接.由消防泵房的消防给水泵供水.
  2.1系统施工流程图
  2.2 施工安排
  施工面主要为地下室层间管网,由于施工任务较少,拟以1个班组施工.
  2.3 配合土建预留、预埋
  在配合土建预埋作业中,根据图纸标出预留位置和尺寸,并预留钢套管;确认无误后,汇同建设单位或监理单位验收,再进入下一道工序.在浇灌混凝土过程中,安装单位要有专人监护,以防预埋件移位或损坏.
  2.4 管网安装
  管道安装前按定好的管道位置、标高拉线,然后制安支架 → [1]&&&
关键字:消防系统安装
上一篇建筑:
下一篇建筑: 没有了
住宅小区消防系统安装施工方法及技术要求 相关文章
没有相关建筑
在百度中搜索:在soso中搜索:
|||||||||||||||
建筑分类:|||||||||||||||||||
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]&[]
站务邮箱:(#改为@) Copyright 2008 & 版权:房地产E网 All Rights Reserved. 粤ICP备号-2禁止复制或建立镜像,资源来自其它媒体,版权归原作者,请勿作商业用途,如存在异议请来函告之。最新消防自动报警系统,喷淋系统安装规范。
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防安装规范
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 建筑消防安装规范 的文章

 

随机推荐