致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。
7)电机与此驱动器不匹配。
8)脉冲的输入与伺服ON 动作同时激活,甚
请勿用伺服 ON/OFF 信号(SRV-ON)来启
动或停止电机。
7)检查驱动器铭牌,按照上面的提示换用匹配
8)在伺服ON 后至少等待100ms 再输入脉冲
电机 和/或
驱动器过热
伺服驱动器的散热片或功率器件的温度高过
了规定值。
1)驱动器的环境温度超过了规定值。
2)驱动器过载了。
1)降低环境温度,改善冷却条件。
2)增大驱动器与电机的容量。
延长加/减速时间。
减轻负载。
转矩指令实际值超过参数Pr72 设定的过载水
平时,按照电机的过载保护时限特性,过载
保护功能激活。
1)电机长时间重载运行,其有效转矩超过了
2)增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机
出现震动或异常响声。
参数 Pr20(惯量比)设得不正确。
3)电机电缆连接错误或断开。
4)机器碰到重物,或负载变重,或被缠绕住。
5)电磁制动器被接通制动(ON)。
6)多个电机接线时,某些电机电缆接错到了
别的轴上。
用 PANATERM 波形图功能监测转矩(电流)的
振荡或波动。检查PANATERM 上的过载报警显
示内容和负载率。
1)增大驱动器与电机的容量。
延长加/减速时间。
减轻负载。
2)重新调整增益。
3)按照接线图,正确连接电机电缆。
4)清除缠绕物。减轻负载。
5)测量施加到制动器上的电压。断开其连接。
6)将电机电缆和编码器电缆正确的连接到对应
再生放电电阻
再生的能量超过了放电电阻的容量。
1)惯量很大的负载在减速过程中产生的能量
抬高了逆变器电压,而且由于放电电阻无法
有效的吸收再生能量而继续升高。
2)电机转速太高,无法在规定时间内吸收产
生的再生能量。
3)外接电阻被限制为工作周期的10%。
在 PANATERM 波形图上监测放电电阻负载率。
放电电阻不可以用来连续的再生制动。
1)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。外接一个电阻放电。
2)检查运行状况(在速度监视器上)。检查电
阻负载率和过载报警显示内容。
增大驱动器与电机的容量。延长加/减速时
间。降低电机速度。外接一个电阻放电。
3)将参数Pr6C 值设为2。
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 62 -
故障原因 应对措施
编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了
通讯中断检测功能。
按照接线图,正确连接编码器线路。
纠正错误接线。注意编码器电缆应接到 X6。
通讯数据出错
主要是噪声引起了一个错误数据,数据不能
被发送到驱动器。即使编码器电缆已连接,
但通讯的数据有问题。
? 确保编码器电源电压是 DC5V±5%(4.75~
5.25V),尤其是电缆很长时必须特别注意。
? 如果电机电缆与编码器电缆捆绑在一起,请
分隔开来布线。
? 参照接线图,将屏蔽线接到 FG 上。
位置偏差脉冲计数器之值大于参数Pr70(位
置偏差过大水平)的设定值。
1)电机没有按照指令脉冲正确的运转。
2)Pr70 值设得太小。
1)确保电机按照指令脉冲正确的运转。
监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和。
调整增益。
将 Pr5E 和Pr5F 设到最大。
按照接线图,正确连接编码器线路。
2)增大Pr70 数值。
混合控制位置
由外部反馈装置检测出的负载位置与编码器
检测出的电机位置不吻合,超过了参数Pr7B
(混合控制偏差过大水平)的设定值。
? 检查电机与负载的连接。
? 检查外部反馈装置与驱动器的连线。
? 检查当负载运转时,电机位置的变化(编码
器反馈脉冲数值)和负载位置的变化(外部
反馈脉冲数值)是否是同一极性(+/-)。
? 检查参数 Pr74、75 和76 以及Pr7C 的值设
置是否正确。
电机的转速超过了参数Pr73(过速水平)的
? 避免指令速度过高。
? 检查指令脉冲频率和分倍频比率。
? 对于不恰当的增益引起的过冲,请正确的调
? 按照接线图,正确连接编码器线路。
分倍频出错
参数Pr48~Pr4B(电子齿轮的第一、第二分
子、分母)设置不正确。
? 检查 Pr48~Pr4B 参数值。
? 设置正确的分倍频比率,保证经过电子齿轮
后的指令脉冲频率最大不超过2Mpps,以及
输入到偏差计数器里的脉冲不超过
外部反馈装置
通讯数据出错
外部反馈装置的数据出现通讯异常。
主要是因为噪声导致的数据出错。
不管连接线路是否正确,都可能有此报警。
? 确保外部反馈装置的电源电压是DC5V±5
%(4.75~5.25V),尤其是在采用一个较
长的反馈装置时。
? 如果电机电缆与外部反馈装置的连接线捆
绑在一起,请分隔开来布线。
? 参照接线图,将屏蔽线接到 FG 上。
偏差计数器
位置偏差计数器的数值超过了227
? 确保电机按照指令脉冲正确运转。
? 监测转矩监视器,确保输出转矩不饱和。
? 调整增益。
? 将 Pr5E 和Pr5F 设到最大。
? 按照接线图,正确连接编码器线路。
外部反馈装置
外部反馈装置与驱动器之间的通讯中断,并
激活了通讯中断检测功能。
? 定期检查外部反馈装置的接线。
纠正接线错误。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 63 -
故障原因 应对措施
电源接通瞬间从EEPROM 读取数据时,存储
在内存里的数据受损。
? 重新设置所有的参数。
? 若仍然出错,请换用新的驱动器。并将此台
驱动器送经销商检修。
校验码出错
电源接通瞬间从EEPROM 读取数据时,
EEPROM 的校验码受损。
伺服驱动器可能有故障,请换用新的。并将此
台驱动器送经销商检修。
禁止输入信号
当参数Pr04(行程限位禁止输入无效)值设
为0 时,CW 和CCW 方向行程禁止输入端子
(CWL:X5 第8 引脚,CCWL:X5 第9 引脚)
与COM-端子的连接都是开路。或者是Pr04
设为2 时,CWL、CCWL 与COM-的连接有
一个是开路。
检查限位开关、连接电缆以及 CW、CCW 限位
开关的电源。尤其要注意检查控制信号用的直
流电源(12~24V),确保信号接通(ON)时
没有延时。
模拟量指令
输入到模拟量速度指令端子SPR(X5 第14
引脚)的电压超过了参数Pr71 所设定的数值。
SPR/TRQR/SPL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作
1)速度控制模式
参数 Pr02=1、3 或5,且Pr05=0 或2,
即选择了输入模拟量指令,以及零速箝位无
效(速度指令不是0)。
2)转矩控制模式
Pr02=2 或4,且Pr5B=0。
3)转矩控制模式
Pr02=2、4 或5,且Pr5B=1,以及零速
箝位无效(即速度指令不是0)。
? 正确设置参数 Pr71(模拟量指令偏差水平)
检查插头 X5 的接线状况。
? 提高参数 Pr57(速度指令滤波器)的设定
? 将 Pr71 设为0,取消此保护功能。
绝对式编码器
40 * 绝对式编码器电源断电。
重新接上电池,将绝对式编码器的数据清零。
只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器
计数器溢出
41 * 编码器多圈计数器的数据超过了规定值。
? 正确设置 Pr0B 参数值。
? 调整从原点开始的运动,使得脉冲数不超过
绝对式编码器
42 * 只用电池供电时,编码器转速超过规定值。
? 检查编码器侧的电源电压(DC5V±5%)。
? 检查插头 X5 接线是否有误。
只有将数据清零后才能清除掉此报警。
绝对式编码器
单圈数据出错
编码器检测到其单圈计数器有一个错误。
绝对式编码器
多圈数据出错
编码器检测到其多圈计数器有一个错误。
电机可能有故障,请更换新电机。
绝对式编码器
47 电源接通时,编码器转速超过规定值。避免电机在接通电源那一片刻的运动。
Z 相信号出错
没有检测到Z 相脉冲信号。
编码器可能有故障。
通讯信号出错
编码器CS 信号逻辑异常。
编码器可能有故障。
电机可能有故障,请更换新电机。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第0 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第1 位
数据变成了1。
? 检查外部反馈装置的具体规格说明。
? 在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。
? 然后关断控制电源再重启。
Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 64 -
故障原因 应对措施
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第2 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第3 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第4 位
数据变成了1。
外部反馈装置
外部装置反馈出来的数据的校验码的第5 位
数据变成了1。
? 检查外部反馈装置的具体规格说明。
? 在排除此问题后清除外部反馈装置的数据。
然后关断控制电源再重启。
CCWTL 指令
输入到端子CCWTL(X5 第16 引脚)的模拟
量转矩指令超过了规定值(+10V 或-10V)。
CCWTL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作。
1)转矩控制模式:
或者 Pr02=2 或4,且Pr5B=1。
2)位置/速度/全闭环控制模式:
输入到端子CWTL(X5 第18 引脚)的模拟
量转矩指令超过了规定值(+10V 或-10V)。
CWTL 有输入时此保护功能才工作。
并且若满足以下条件可更精确的工作。
1)位置/速度/全闭环控制模式:
? 检查插头 X5 的接线。
? 可输入 CCWTL 的最高电压为±10V。
? 可输入 CWTL 的最高电压为±10V。
电机自动识别
95 * 电机与此驱动器不匹配。换用匹配的电机。
其他出错信息
噪声过大导致控制电路发生故障。
伺服驱动器的自诊断功能由于内部出错而激
? 关断电源,再重新上电。
? 如果仍旧报警,驱动器可能有故障。停止使
用,更换成新的电机与驱动器。并将此台驱
动器送经销商检修。__
4-1.参数概略A4 系列各型号的通用参数编号 Pr. 参数名称缺省值00 轴地址101 LED 初始状态102 控制模式选择103 转矩限制选择104 行程限位禁止输入无效设置105 内部/外部速度切换选择006 零速箝位(ZEROSPD)选择007 速度监视器(SP)选择308 转矩监视器(IM)选择009 转矩限制中(TLC)输出选择00A 零速检测(ZSP)输出选择10B 绝对式编码器设置10C RS232C 波特率设置20D RS485 波特率设置20E 操作面板锁定设置00F 制造商参数010 第1 位置环增益(27)11 第1 速度环增益(30)12 第1 速度环积分时间常数(18)13 第1 速度检测滤波器(0)14 第1 转矩滤波器时间常数(75)15 速度前馈(300)16 速度前馈滤波器时间常数(50)17 制造商参数018 第2 位置环增益(32)19 第2 速度环增益(30)1A 第2 速度环积分时间常数(1000)1B 第2 速度检测滤波器(0)1C 第2 转矩滤波器时间常数(75)1D 第1 陷波频率15001E 第1 陷波宽度选择21F 制造商参数020 惯量比(100)21 实时自动增益设置122 实时自动增益的机械刚性选择423 自适应滤波器模式124 振动抑制滤波器切换选择025 常规自动调整模式设置026 制造商参数027 速度观测器(0)编号 Pr. 参数名称缺省值28 第2 陷波频率150029 第2 陷波宽度选择22A 第2 陷波深度选择02B 第1 振动抑制滤波器频率02C 第1 振动抑制滤波器02D 第2 振动抑制滤波器频率02E 第2 振动抑制滤波器02F 自适应滤波器频率030 第2 增益动作设置(1)31 第1 控制切换模式(0)32 第1 控制切换延迟时间(30)33 第1 控制切换水平(50)34 第1 控制切换迟滞(33)35 位置环增益切换时间(20)36 第2 控制切换模式(0)37 第2 控制切换延迟时间038 第2 控制切换水平039 第2 控制切换迟滞03A 制造商参数03B 制造商参数03C 制造商参数03D JOG 速度设置30003E 制造商参数03F 制造商参数040 指令脉冲输入选择041 指令脉冲旋转方向设置042 指令脉冲输入方式143 指令脉冲禁止输入无效设置144 反馈脉冲分倍频分子250045 反馈脉冲分倍频分母046 反馈脉冲逻辑取反047 外部反馈装置Z 相脉冲设置048 指令脉冲分倍频第1 分子(*1) 049 指令脉冲分倍频第2 分子(*1) 04A 指令脉冲分倍频分子倍率(*1) 04B 指令脉冲分倍频分母(*1) 100004C 平滑滤波器14D FIR 滤波器04E 计数器清零输入方式14F 制造商参数0Minas A4 系列驱动器技术资料选编- 37 -编号Pr. 参数名称缺省值50 速度指令增益50051 速度指令逻辑取反152 速度指令零漂调整053 第1 内部速度054 第2 内部速度055 第3 内部速度056 第4 内部速度057 速度指令滤波器058 加速时间设置059 减速时间设置05A S 形加减速时间设置05B 转矩指令选择05C 转矩指令增益305D 转矩指令逻辑取反05E 第1 转矩限制(*2) 5005F 第2 转矩限制(*2) 50060 定位完成范围13161 零速5062 到达速度100063 定位完成信号输出设置064 制造商参数065 主电源关断时欠电压报警时序166 行程限位时报警时序067 主电源关断时报警时序0编号 Pr. 参数名称缺省值68 伺服报警时相关时序069 伺服OFF 时相关时序06A 电机停止时机械制动器延迟时间06B 电机运转时机械制动器延迟时间06C 外接制动电阻设置(*3) 0/36D 主电源关断检测时间356E 紧停时转矩设置06F 制造商参数070 位置偏差过大水平2500071 模拟量指令偏差过大水平072 过载水平073 过速水平074 第5 内部速度075 第6 内部速度076 第7 内部速度077 第8 内部速度078 外部反馈脉冲分倍频分子079 外部反馈脉冲分倍频分子倍频07A 外部反馈脉冲分倍频分母100007B 混合控制偏差过大水平1007C 外部反馈脉冲方向设置07D 制造商参数07E 制造商参数07F 制造商参数0
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
经验:3063
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
版主管理 | 删除 | 删除并扣分
上一页1下一页第1页
深圳市诚弘欣科技有限公司&COPYRIGHT&2007&联系电话:&7&&传真:&2联系地址:广东省深圳市宝安区35区黄金台小区&邮编:518088版权所有:&深圳市诚弘欣科技有限公司《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》经营许可证编号:粤ICP备号 &&您的位置: &&
台达伺服电机驱动器ASDA-A2系列高功能型上海区一级代理
起批量(台)
供货能力:
可销售总数量:
最低订购量:
建议零售价:
因该公司未通过实名备案电话被屏蔽,采购请留言
本网采购热线:& 6,
本网采购客服:
未通过企业实名备案
联&系&人:叶小姐 商务
企业经济性质:其他内资企业
所&在&地&址:上海上海
详&细&地&址:上海市青浦区北青公路7171号(鑫越园区)
上次登录时间:日
产品详细说明
ASDA-A2系列
加工定制:
装机容量:
介质尺寸:
工业自动化
台达伺服电机驱动器ASDA-A2系列高功能型上海区一级代理针对现今工控市场对于运动控制的高性能标准要求,满足设备开发商和系统整合商对于精准定位控制的渴望,台达集团秉持着精益求精的态度,推出ASDA-A2高机能型伺服驱动系列产品。(100W-15KW)ASD-A2-0743-M&& ASD-A2-0743-U&& ASD-A2-1543-M&& ASD-A2-1543-U&ASD-A2-1043-M&& ASD-A2-1043-U&& ASD-A2-2043-M&& ASD-A2-2043-U&&ASD-A2-3043-M&& ASD-A2-3043-U&& ASD-A2-4543-M&& ASD-A2-4543-U&&&ASD-A2-5543-M&& ASD-A2-5543-U&& ASD-A2-7543-M&& ASD-A2-1021-MASD-A2-7543-U&& ASD-A2-0121-L&& ASD-A2-0121-M&& ASD-A2-0121-U&&ASD-A2-0221-L&& ASD-A2-0221-M&& ASD-A2-0221-U&& ASD-A2-0421-L&&&ASD-A2-0421-M&& ASD-A2-0421-U&& ASD-A2-2043-F&& ASD-A2-2023-FASD-A2-0721-L&& ASD-A2-0721-M&& ASD-A2-0721-U&& ASD-A2-1021-L&&&&&ASD-A2-1021-U&& ASD-A2-1521-L&& ASD-A2-1521-M&& ASD-A2-1521-U&&ASD-A2-2023-L&& ASD-A2-2023-M&& ASD-A2-2023-U&& ASD-A2-3023-L&&&&ASD-A2-3023-M&& ASD-A2-3023-U&& ASD-A2-4523-L&& ASD-A2-4523-M&&&ASD-A2-4523-U&& ASD-A2-7523-L&& ASD-A2-7523-M&& ASD-A2-7523-U&&&ASD-A2-5523-L&& ASD-A2-5523-M&& ASD-A2-5523-U&& ASD-A2-1F23-M&&&ASD-A2-1B23-M&& ASD-A2-0121-E&& ASD-A2-0221-E&& ASD-A2-0421-E&&&ASD-A2-0721-E&& ASD-A2-1021-E&& ASD-A2-1521-E&& ASD-A2-2023-E&&&ASD-A2-3023-E&& ASD-A2-4543-E&& ASD-A2R-0121-L& ASD-A2R-0121-M&&&ASD-A2R-0221-L& ASD-A2R-0221-M& ASD-A2R-0421-L& ASD-MDEPIO01ASD-A2R-0421-M& ASD-A2R-0721-L& ASD-A2R-0721-M& ASD-A2R-1021-LASD-A2R-1021-M& ASD-A2R-1521-L& ASD-A2R-1521-M &ASD-A2-0121-F&&&ECMA-C10804S7&& ECMA-E11305RS &&&ECMA-E11305SS&&& ECMA-F11318SS&&&ECMA-C11010SS&& ECMA-E11310RS&&& ECMA-E11310SS&&& ECMA-F11313RS&&&ECMA-F11830SS&& ECMA-F11855R3&&& ECMA-F1221BR3&&& ECMA-C80804R7CMA-C11330R4&&& ECMA-C11330R8&&& ECMA-E11330EP&&& ECMA-F11830RS&&&ECMA-E11320SS&& ECMA-E11820RS&&& ECMA-F11318RS&&& ECMA-C80807RS&&&ECMA-E11333R8&& ECMA-F11845RS&&& ECMA-F11845SS&&& ECMA-C80604RS&&&ECMA-C80807P6&& ECMA-F11855S3&&& ECMA-F11875R3&&& ECMA-F11875S3&内置运动控制模式,支持多种轴控操作需求,完全取代中型PLC的Motion功能;ASDA-A2符合新型化的伺服产品发展,速度循环的响应频率为1kHz,搭配20-bit 分辨率编码器,提供精准定位及平顺控制特色。台达电子ASDA-A2系列伺服驱动器,绝对是您在跨进高阶控制领域的第一选择!搭配 20-bit(1280000 p/rev)增量型编码器,低速运转下实现精准定位控制。速度响应带宽可达1kHz,优异的性能表现。&提供抑制悬臂梁晃动:Pulse Command Notch Filter以及FFT机械共振点分析,可达到自动机械共振抑制。&内置功能强大的「运动控制」模式。- 内部位置寄存器增加至64点, 速度寄存器增加至16点, 参数数据量增大至32-bit。- 提供「路径定义」功能,大大提高行程规划的自由度。- 支持「插断」、「重迭」等位置命令,实现中途变换定位距离及运行速度的需求。&- 提供「CAPTURE」和「COMPARE」功能,提高全闭回路定位控制之精准度。ASDA-A2驱动器本体宽度与ASDA-A系列相比,大幅缩小40%。软件接口使用USB(type B)型式,针对市面上的笔记本电脑可以快速连接。右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。&ASDA-A2-L 特色:内置机械位置反馈讯号接口(CN5), 支持A、B、Z相讯号(光学尺或编码器),提高定位精度。ASDA-A2-M 特色:符合 CANopen 标准协议DS301 -- CAN Bus通讯速率1M bps符合 CANopen 标准协议DS402三种运动模式(Interpolation Position Mode、Profile Position Mode、Homing Mode)&站号配置可由韧体功能设定使用标准网络通讯线材,线材长度最长可达40米最多可支持127轴的高速通讯连接ASDA-A2-U 特色:提供14点的DI数字输入讯号点数。搭配NC 控制器、中大型PLC的命令控制,可实现复杂的过程控制。快速接头方便客户在配在线能够简单使用。内置DC 24V省去外接电源的繁琐。ASDA-A2-E 特色:可藉由CN7中两个专属DI或外接编码器来实现高速位置抓取功能内置STO,符合EN
; IEC 61508(SIL2) ; IEC 62061(SIL2) ; ISO 13849-1(Cat.3 ,PL=d)支持220V及400V,机种广泛支持全闭循环控制支持绝对型及增量型ECMA系列马达ASDA-A2系列共有五个机种:ASDA-A2-L, ASDA-A2-M, ASDA-A2-F, ASDA-A2-U, ASDA-A2-EASDA-A2-L(全闭回路定位控制型)ASDA-A2-M(CANopen高速通讯型)ASDA-A2-F(DMCNET专用型)ASDA-A2-U(数字输入扩充型)ASDA-A2-ESTO安全控制功能(EtherCAT高速通讯型)行业应用精密雕刻机、精密车/铣床、龙门加工、TFT面板切割、机械手臂、IC封装机、高速包装机、CNC加工设备、射出加工设备【工业自动化】 台达A2-L 伺服在数控雕铣机上的应用【工业自动化】 台达运动控制卡在LED排片机上的应用【工业自动化】 中达电通产品在机床行业应用【工业自动化】 台达油电伺服助力注塑机节能应用【工业自动化】 台达10MC与A2伺服在多线切割机上的应用【工业自动化】 台达NC300数控系统在深孔钻的应用【工业自动化】 自动化模块设计在糖果包装机上的应用【工业自动化】 台达A2系列伺服在精密药液灌装生产线上的应用【工业自动化】 台达PLC、伺服、总线在多线切割机排线应用【工业自动化】 台达A2伺服在包装扭结机上的应用【工业自动化】 台达A2伺服在弹簧成型设备上的应用【工业自动化】 台达伺服在LED设备—— 分光机上成功应用【工业自动化】 台达数控系统SOFT画面应用案例分析【工业自动化】 机床数控化改造应用方案【工业自动化】 台达自动化产品在木工电子开料锯上的应用【工业自动化】 台达CNC在带机械手玻璃磨边机的成功应用【工业自动化】 台达CANopen总线在多线切割设备的应用【工业自动化】 台达A2系列伺服在全自动印刷开槽机上的应用【工业自动化】 中达在五轴激光熔覆修复中心上的应用方案【工业自动化】 台达A2伺服在LED分光机上的应用【工业自动化】 台达20PM控制器在包装膜打孔机的应用【工业自动化】 台达机电产品在双伺服自动切台上的应用【工业自动化】 台达DVP10MC11T+台达A2伺服在往复式包装机的应用【工业自动化】 台达机电产品在高速集束球经机中的应用【工业自动化】 台达A2伺服在包装机打码工艺控制的应用&
上海宽映自动化有限公司专注于台达伺服,台达变频器,四方变频器,汇川伺服,威纶触摸屏,富凌变频器,英威腾,变频器维修等 公司配有先进齐全的专业检测仪器、系列负载设备,雄厚的技术实力,丰富的维修经验,加上充足的备件和广泛畅通的进货渠道,保证了维修的质量、价格和交货的速度。 服务流程:接货(取货)&&免费检测&&维修报价&&维 修&&交货(邮寄) 现场服务:工厂生产线、电气自动化控制系统抢修、应急抢修 在国内的一级代理商,已发展成为工控行业的排头兵。目前宽映自动化设备的产品质量、服务水平、经营范围、市场份额等指标都位于全国首位。宽映自动化在此基础上立足于高新技术,把握市场发展的有利时机,开拓企业经营的新局面,即根据用户的具体需求进行相应的技术开发、技术改造和技术服务,开拓市场和业务,使服务更能符合用户需求,并日渐成为我们企业运作中的重中之重。产品的丰富加上经营范围的扩大,使得企业的市场占有率逐年增加,市场的需求及客户的认可与信赖使得大柏得以快速健康地发展。 上海宽映自动化有限公司专注于工业自动化控制产品的、生产和销售,定位服务于中高端设备制造商,以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础,以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式,实现企业价值与客户价值共同成长。
该公司相关产品
之前收到您的回复。
* 主要内容:价格要求:-
规格要求:-
产品数量:-
包装要求:-
您已经是盖德化工网会员?登录后自动填写以下表单内联系方式
您还不是盖德化工网会员?请填写您的联系方式,或点击这里
* 联系人:
* 邮&&箱:
公司名称:
* 联系电话:
krrfiycrmbmxmvzxlbvaizihf4cdiadpkbwqc6ihmmadgb34k5saamacgmcdoabza5xfmykugbjwebbuk42vg3stgu
krrfiycrmbmxmvzxlbvaizihf4cdiadpkbwqc6ihmmadgb34k5saamacgmcdoabza5xfmykugbjwebbuk42vg3stgu
台达伺服电机驱动器ASDA-A2系列高功能型上海区一级代...相关产品报价
公司名称报价日期
上海宽映自动化设备有限公司
上海宽映自动化设备有限公司
上海宽映自动化设备有限公司
上海芯维自动化科技有限公司
武汉鑫恒瑞机电设备有限公司
广州旺优电气设备有限公司
常州立马自动化系统有限公司
常州立马自动化系统有限公司
常州立马自动化系统有限公司
上海市宝山区月川路33弄17号1301
上海仁熙实业有限公司
合肥辰越自动化工程有限公司
东莞市南国电子有限公司
无锡浦和机电设备有限公司
上海爵顺传动机械有限公司
深圳市华科星电气有限公司
相关专题:
免责声明:
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性 、准确性和合法性由发布企业负责,盖德化工网对此不承担任何保证责任。 同时我们郑重提醒各位买/卖家,交易前 请详细核实对方身份,切勿随意打款或发货,谨防上当受骗。如发现虚假信息,请向盖德化工网举报。 。
总部电话:8
江苏办:025- 客服电话:1,6 展会合作:9
版权声 明&2016

我要回帖

更多关于 台达plc控制伺服电机 的文章

 

随机推荐