钢筋焊接搭接长度头必须打偏接吗

钢筋焊接件及连接件的取样要点有哪些?
&钢筋焊接件及连接件的取样要点有哪些?
(一)热轧钢筋
以同一牌号同一炉罐号同一规格同一交货状态,不超过60吨为一批
拉伸检验:任选两根钢筋切取两个试样,试样长500mm
冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:
L=1.55*(a+d)+140mm
式中:L试样长度
a钢筋公称直径
d弯曲试验的弯心直径;按下表取用
钢筋牌号(强度等级) HPB235(级)&&&&& HRB335&&&&&& HRB400&&&&&&&&& HRB500
公称直径(mm)&&&&&& 8~20&&&&&&&& 6~25 28~50&&& 6~25 28~50&& 6~25 28~50
弯心直径d&&&&&&&&&&& 1a&&&&&&&&&&&&&& 3a&& 4a&&&&&&&& 4a&& 5a&&&&&&&&& 6a&& 7a
在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取
(二)低碳钢热轧圆盘条
以同一牌号同一炉罐号同一品种同一尺寸同一交货状态,不超过60吨为一批
2取样方法:
拉伸检验:任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长500mm
弯曲检验:任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm
在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取
(三)冷拔低碳钢丝
甲级钢丝逐盘检验乙级钢丝以同直径5吨为一批任选三盘检验
从每盘上任一端截去不少于500mm后,再取两个试样一个拉伸,一个反复弯曲,拉伸试样长500mm,反复弯曲试样长200mm
(四)冷轧带肋钢筋
&1冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长200mm
2对成捆供应的550级冷轧带肋钢筋应逐捆检验从每捆中同一根钢筋上截取二个试样,其中,拉伸试样长500mm,冷弯试样长250mm如果,检验结果有一项达不到标准规定应从该捆钢筋中取双倍试样进行复验
(五) 钢筋焊接接头的取样
A取样规定[根据钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)]
1钢筋闪光对焊接头取样规定
a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算
b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验
c 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件
d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验
e 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号同规格的接头为一批,只做拉伸试验
f 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同
2钢筋电弧焊接头取样规定
a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号同型式接头作为一批每批随机切取3个接头,做拉伸试验
b 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验
c 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查
d 模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同当模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求与初始试验时相同
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件
3钢筋电渣压力焊接头取样规定
在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件
4钢筋气压焊接头取样规定
a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批
b 在柱墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验
注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件
B试件长度[根据钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T27-2001)]
1拉伸试件的最小长度
接头型式&&&&&&&&&&&& 试件最小长度mm
电弧焊 双面搭接双面帮条&&&&&&&&&& 8d+Lh+240
单面搭接单面帮条&&&&&&&&&&&&&& 5d+Lh+240
闪光对焊电渣压力焊气压焊&&&&&&&& 8d+240
注:Lh帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求:
钢筋牌号&&&&&&&&&&&&&& 焊接型式&&&&&& 帮条长度或搭接长度Lh
HBP235&&&&&&&&&&&&&&&& 单面焊&&&&&&&&&& 8d
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 双面焊&&&&&&&&&& 4d
HRB335HRB400RRB500&&&&&& 单面焊&&&&&&&&&& 10d
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 双面焊&&&&&&&&&& 5d
切取试件时,应使焊缝处于试件长度的中间位置
2弯曲试件长度按下式计算:
L=D+2.5d+150mm
式中:L试件长度
D弯心直径(mm)
d钢筋直径(mm)
切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央
弯心直径D按下表规定确定
钢筋焊接接头弯曲试验弯心直径
钢筋直径&&&& 25mm&&&& >25mm
钢筋级别&&&&&& 弯心直径D(mm)
级&&&&&&&&&& 2d&&&& 3d
级&&&&&&&&&& 4d&&&& 5d
级&&&&&&&&&& 5d&&&& 6d
级&&&&&&&&&& 7d&&&& 8d
(六)机械连接接头[根据钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)]
1钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,取样按以下进行:
a 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;
b 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取接头试件的同一根钢筋;
2接头的现场检验按验收批进行同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验
3接头试件尺寸
a 试件长度如下所示
L1=L+8d+2h
L接头试件连件长度
h试验机夹具长度,当d<20mm时,h取70mm,当d20mm时,h取100mm
L1试件长度
在取有于工艺检验的接头试件时,每个试件尚应取一根与其母材处于同一根钢筋的原材料试件做力学性能试验
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:框架柱钢筋焊接接头位置有什么规范吗_建筑构件_土巴兔装修问答
框架柱钢筋焊接接头位置有什么规范吗
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
框架柱钢筋焊接接头位置有什么规范吗
提问者:纪梦泽|
浏览次数:3652|
提问时间: 18:24:00
已有4条答案
回答数:5|被采纳数:0
福州安达信装饰设计工程有限公司
所有回答:&5
钢筋的接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。
回答数:4151|被采纳数:3
所有回答:&4151
一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值。同截面内接头百分率不能大于50%。 &&
还有一个规定,接头位置应避开箍筋加密区,你这个是基础框架柱,加密区为1/3柱净高,所以接头位置距地面高度应大于1/3柱净高,无法避开时应采用机械连接。
回答数:11106|被采纳数:28
云南多策装饰工程有限公司
所有回答:&11106
一般的框架柱接头位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值。同截面内接头百分率不能大于50%。 &&还有一个规定,接头位置应避开箍筋
回答数:14444|被采纳数:23
所有回答:&14444
这个是有的,钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力,钢筋接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构件受力较小处。 &&跨梁板的纵向受力筋接头不宜设在跨中1/2范围内,连续梁板的纵向受力筋接头,上部负弯矩筋应设在跨中附近,下部主筋应设在支座处。但对满堂基础底板,因其弯矩图和楼板方向相反,钢筋的接头位置也应相反,即上筋应在支座处,下筋则在跨中,钢筋接头还不宜设置在梁端、柱端的箍筋加密区范围内。 &&钢筋接头就不应该集中,要尽量错开位置,让薄弱环节分散开来。
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
土巴兔微信公众号
下载土巴兔APP
中国装修网焊接钢筋的接头间距是多少,钢筋笼主筋焊接应该错开距离是多少?请说下出自规范上的.
来源:网络
关键字: 焊接钢筋 接头间距
更新时间:
延伸:本文除了聚合《焊接钢筋的接头间距是多少》,免费提供的有关焊接钢筋 接头间距和钢筋笼主筋焊接应该错开距离是多少?请说下出自规范上的.的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB)原文:第5.4.5条当受力钢筋采用机械连接网友1的回答
JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》是这样描述的:5.1.9钢筋闪光对焊接头、电弧焊接头、电渣网友2的回答
钢筋焊接后接头离端头的最小距离是:一级钢筋双面焊不小于4倍的钢筋直径,单面焊不小8倍的钢筋直径,二级网友1的回答
用钢板尺量断口距焊缝距离,依据JGJ/T27-2001、JGJ18-2012,凡断口在下列位置的,都网友0的回答
D为钢筋直径。此话意思是钢筋接头搭接部分长度应不小于钢筋直径的35倍。例如:2根直径20mm的钢筋焊网友1的回答
柱子嵌固层以下高地位筋的错开距离为max(500.35d)。嵌固层以上一般取35d。梁板得根据搭接面网友2的回答
是指钢筋弯起点至钢筋的接头位置(焊接、绑扎接头等)距离大于钢筋直径的10倍。比如钢筋直径为25mm,网友1的回答
如验标规定,焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)网友0的回答
最满意的回答
猜你感兴趣
回答问题赢iPhone 6

我要回帖

更多关于 钢筋焊接接头试验方法 的文章

 

随机推荐