100米高层住宅消防验收规范消防管网的压力是多少?

&&问题详情
高层住宅小区室外消防管网和生活管网可以合用吗
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:消防、生活给水管道工作压力问题我们这在修2栋高层,共用一基础,从2楼开始分开,毎栋17层。水电图纸上没说明工作压力,但说明了生活给水主管试压为1.2MPa,支管为0.6MPa。消防管也没说明工作压力,只说明了消防管道试验压力为1.2MPa,喷淋管道试压压力为0.9MPa。请问生活给水管主管、支管的工作压力是多少? 消防管、喷淋管的工作压力是多少?
一般工程完成后试压时的压力为正常工作压力的1.5倍进行试压,既然已给出了试验压力,算一下就清楚了。
为您推荐:
消防测试压力12公斤 平时放到6公斤
工作压力你要看泵房设计图纸,正常情况下高层生活水应该分为高压区和低压区的,也就是分层供水。消防压力应该在10公斤以下的。
这得根据消防泵的扬程来确定。17层的楼房,首层静压不到0.6MPa,泵的扬程可选择为70米水柱,你的消火栓管道的工作压力在零流量时差不多就只有0.7MPa(喷淋管道的工作压力更小,理由是喷淋泵的扬程一般都小于消火栓泵的场程)。至于楼上所说的分区供水,仅对首层静压达到1.0Mpa的建筑适用。另外,消火栓栓口静压超过0.5Mpa时,应采取减压措施。...
扫描下载二维码高层住宅设计中常见的消防问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高层住宅设计中常见的消防问题
上传于||文档简介
&&高​层​住​宅​设​计​中​常​见​的​消​防​问​题
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢请问高层消防管道压力超过1.2MPa是必须采用无缝钢管吗?_百度知道
请问高层消防管道压力超过1.2MPa是必须采用无缝钢管吗?
请建筑行业的老师们指点一下!很急啊,谢谢啊!
我有更好的答案
看设计要求,图纸要求是什么就得做什么,否则和设计院联系协商
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
无缝钢管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 2371|回复: 6
阅读权限30最后登录帖子精华0积分334注册时间
中级会员, 积分 334, 距离下一级还需 166 积分
UID4088帖子精华0积分334在线时间19 小时注册时间
我现在做一个工程,机房和楼层部分管道工作压力超过25MPa,设计说明管道小于等于DN100是螺纹连接,大于DN100沟槽连接,第一次碰到这样的问题,请教高手如果套定额合理。
阅读权限10最后登录帖子精华0积分16注册时间
新手上路, 积分 16, 距离下一级还需 34 积分
UID4267帖子精华0积分16在线时间0 小时注册时间
工艺管道&&定额单册说明有说明&&
谢谢,我没说清楚,我现在做的是消防喷淋工程,100以上要沟槽连接,工艺管产没沟槽连接子目
阅读权限70最后登录帖子精华0积分2738注册时间
金牌会员, 积分 2738, 距离下一级还需 262 积分
UID540帖子精华0积分2738在线时间132 小时注册时间
不会吧,消防要25MPa
阅读权限70最后登录帖子精华0积分2738注册时间
金牌会员, 积分 2738, 距离下一级还需 262 积分
UID540帖子精华0积分2738在线时间132 小时注册时间
丝扣连接能有25MPa?
阅读权限70最后登录帖子精华0积分2738注册时间
金牌会员, 积分 2738, 距离下一级还需 262 积分
UID540帖子精华0积分2738在线时间132 小时注册时间
是中压管道
)&&[总版主: ]
Powered by

我要回帖

更多关于 高层消防通道 的文章

 

随机推荐