50.4米钢桁架怎样计算起拱,中心梁起拱高度度是千分之2还是千分之3.

在对跨度大于4米的现浇混凝土梁和板起拱国家规范是怎么规定的?简单点,最好不要给我长篇大论!_百度知道
在对跨度大于4米的现浇混凝土梁和板起拱国家规范是怎么规定的?简单点,最好不要给我长篇大论!
提问者采纳
~3&#47,其模板应按设计要求起拱、板,起拱高度宜为跨度的 1&#47施工规范要求;当设计无具体要求时:对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
当设计无具体要求时;1000,其模板应按设计要求起拱;0为起拱高度、板对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁,起拱高度=净跨度的 1&#47,一般取净跨度的2&#47
现浇混凝土的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁某办公楼其中一跨跨度为16.8m,起拱多少合适,常规是千分之一到三,如果起千分之三的话近50mm。_百度知道
某办公楼其中一跨跨度为16.8m,起拱多少合适,常规是千分之一到三,如果起千分之三的话近50mm。
将来找平和装修或将遇到问题?一般大跨度的100%强度后能降多少?
提问者采纳
控制立杆的间距(两个方向),可增加到千分之二,方木和模板,跟哪些方面主要有关,要加强支撑,起拱多少了,不能梁板互用支撑体系(木工常用的偷懒做法),起拱高度取决与梁的界面高度(即单位面积下的自重压力)和支撑体系的刚度(防变形能力),神仙也算不出,如果梁截面太高(个人经验1000以上),一般也不起拱),8米~10米的梁,对于这种16,弄清楚了.8米跨度的梁,(支撑足够好的话,这些材料在受压下会发生变形,就不用多解释了吧。
梁的支撑体系是钢管,你就知道怎么起拱和,一般起拱千分之一即可,只是一个笼统的规定。所以关于到100%强度后能降到多少,答不准,关键是这么规定的原因,这个没有提供具体现场情况关于起拱
提问者评价
回答 我还是起拱50mm,约0.3%自己做了 才深刻领悟----就当做实验了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:汕尾
头衔:项目副经理
浏览数:408
模板起拱高度如何计算
模板起拱高度如何计算
问题补充:
梁一般起拱为1/0,但是具体公式是什么?
地区:云南
等级:6 级
头衔:项目副经理
按设计上的要求是板的跨度大于4米就得起拱,但是在预算上是没有影响的,所以不必计算啊!那只是设计和施工上的要求啊!
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江苏
等级:10 级
头衔:副总★
模板起拱高度不需要计算工作量的,只是施工的技术措施而已。
按梁净跨尺寸的千分之一到三计算即可
地区:内蒙
等级:13 级
头衔:集团总裁
回答:计算为梁跨一半乘以起拱1/0,也就是一般取3/1000进行计算
地区:湖南
等级:6 级
头衔:项目副经理
不用根据材料的变形和应力来计算的,梁一般起拱为跨度的1/0,按此比例计算即可。
地区:河南
等级:7 级
头衔:项目经理
给你举例说明吧比如一跨梁长是5米,那么它的起拱高度是5毫米~15毫米,意思就是当梁长超过一定长度需要起拱时,梁长1米需要起拱1~3毫米那么五米也就是5毫米~15毫米。
地区:广东
等级:5 级
头衔:工   长
如果你一定要公式的话,那应该就是:h=1/1000*L,h=2/1000*L,h=3/1000*L都是正确的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!高1.3米跨度23米梁宽0.3米起拱0.07米两端箍筋是否需要加大 急 _百度知道
高1.3米跨度23米梁宽0.3米起拱0.07米两端箍筋是否需要加大 急
提问者采纳
空对空,并符合抗震构造要求来配置箍筋的材质你是说的一根混凝土梁。他会按照规定计算出抵抗荷载产生的剪力需要,箍筋是否需要加粗加密,还必须在梁两侧配许多水平的‘腹筋’。此外由于梁高.?是这个意思吧.。这个问题是设计的结构师的职责、直径;2.. 这大的跨度采用实腹式的梁.,挠度也是相当难看的。我认为这是在就题论题、间距的,极不经济也不明智、跨大,还可能要配置一定数量的60°的弯起钢筋.等问题存在;,实际上不可能有这种设计。1. 即使起拱70mm.;3. 梁的截面高宽比 严重超越规范,侧向的稳定没有保证,300×1300跨度23000
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
箍筋的相关知识
其他3条回答
5cm,比较大。张拉起拱7cm,是混凝土强度没有达到张拉强度后进行张拉的,这个不是箍筋问题,当混凝土强度达到75%-80%后再张拉,理论起拱大概在2-2你这个是T梁吧。你可以自己算算
箍筋不应该加大,同意楼上的说法,一般梁起拱高度为千分之一至千分之三。 在房屋建筑中,我个人认为不应该搞得太复杂,这个就是一个构造要求,就是预防支撑系统出现沉降,造成混凝土构件中部下沉,从而影响构件的结构安全。如果你是其他的形式的梁,我就不知道了、、、
问题表达不太清楚,梁在支点处箍筋一定要加密。因支座处剪力大箍筋加密可以抗剪力。以前的元宝筋没有了。