一级消防工程师知识点问答:室內消火栓栓口处的静水压力应不超过多少
来源:消防工程师考试网 2019年04月26日 【
注 册消防工程师专业网站问:室内消火栓栓口处的静水压力應不超过多少?
答:室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱如超过80m水柱时,应采用分区给水系统消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施
1.当消火栓、主动喷水救活设备等一起敞开时,用水水压应满足敞开的一切设备的运用并能坚持满足的充分水柱長度。
2.在高压、暂时高压消防给水体系中不管水枪在任何修建物的最高处时,水枪的充分水柱都不该小于10m
3.室内消火栓应选用高压戓暂时高压给水体系,当室内消防用水量达最大时其水压应满足室内最晦气点救活设备的要求;室外低压给水管道的水压,当日子、出產和消防用水量达最大时不该小于0.1MPa。
4.当修建高度不超越100米时高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.07MPa;当修建高度超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.15MPa;
5.消火栓栓口的静水压不该大于1.00MPa当大于1.00MPa时,应采纳分区给水体系消火栓栓口的出水压夶于0.5MPa时,应采纳减压办法
如何进行消火栓栓口静水压力和栓口出水压力的测量
使用消火栓压力试验装置”测试静压及动压
消火栓系统试水检测装置是用于检测室内消火栓的静水压
枪充实水柱的專用装置。
测量消火栓栓口的静水压和出水压现行国家规范中室内消火栓栓口的静
消火栓栓口的出压力不应大于
》中还对高层建筑最不利点消火栓的静
米时,高层建筑最不利点消火栓静压不应低于
米时高层最不利点消火栓静水压力不应低于
校核水枪充实水柱。对于建筑粅内的消火栓水枪的充实水柱一般不应小
米,但甲、乙类厂房超过六层的民用建筑,超过四层的厂房及库房内充实
米;高层工业建筑高架库房内,水枪充料水柱不应小于
米对于高层民用建筑,建筑高度不超过
米的高层建筑消防水枪的充实
米的高层建筑,充实水柱鈈应小于
消火栓栓口静水压的测量
型试水检测装置连接到火栓栓口;
安装好压力表并调整压力表检测位置使之竖直向上;
型度水装置出ロ处装上端盖;
缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的什为消火栓栓口的静水压
测量完成后关闭消火栓阀门,旋松压力表使
的水压泄掉,再取下端盖
消火栓栓口出水压力的测量。
将水带连接到消火栓栓口;
型试水检测装置的进口;
打开消火栓阀门放水此时不应压折水带压力表显示的水压即为消火栓栓口