ACS800变频器如何复位风机运行时间
就是如何复位1.44参数
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:41:49 楼主
有一台变频器ACS800-04-0440-3,运行5&& 6年& 出现一个警告说是风机运行时间达到极限&&&& 换了风机也没用&& 说还有一个1.44值要复位& 哪位大侠教下&&& 如有方法& 发到我qq邮箱&&& && 在此谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:45:45 1楼
01.44FAN ON-TIME传动单元冷却风扇的运行时间。注意: 计数器可以使用 DriveWindow PC 工具进行复位。建议在替换风扇时进行复位。按照说明书的说明,可以用DriveWindow软件来进行复位。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:53:43 2楼
在16.03中输入一个密码,就会显示完成参数,找到风机运行时间后,用面板修改运行时间即可(慢),最好用软件改时间。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:38 3楼
去我发表的文章里看看,就行了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:56:39 4楼
进入主菜单,我们需要将隐藏的参数调出来,要做以下几个参数的修改,进入16.03,输入2303;进入145.13,改为0,;再进入01.44,改时间,确认后,数十秒后,有提示。