机房防尘防潮处理地面防尘需要做什么

机房如何防尘 机房防尘详解
在完装修的技术处理中,需要做到防尘、节能、防火、防静电、防水、防鼠虫,其中防尘显得尤为重要。如过防尘不到位,再好的和网络都会出现故障。
为什么要机房防尘
由于服务器和网络设备在运行的过程中会产生很多热量,为了将这些热量散发出去,通常会采用主动散热的方式排出热量,而由于机房的空间狭小,这些设备通常采用风冷方式进行散热,散热孔与对流的空气配合,将灰尘带入机房设备内部。除此之外,某些设备工作时会产生高压与静电,都会吸引空气中的灰尘。灰尘会夹带水分和腐蚀物质一起进入设备内部,覆盖在电子元件上,造成电子元件散热能力下降,长期积聚大量热量则会导致设备工作不稳定。
除此之外,由于灰尘中含有水分和腐蚀物质,使相邻印制线间的绝缘电阻下降,甚至短路,影响电路的正常工作,严重的甚至会烧坏电源、主板和其他设备部件。过多的干灰尘进入机房设备后,会起到绝缘作用,直接导致接插件触点间接触不良。同时,会使设备动作的摩擦阻力增加,轻者加快设备的磨损,重则将直接导致设备卡死损坏。可见,灰尘对服务器的危害是非常大的。
因此,机房的防尘显得尤为重要,是必须注意的。
机房灰尘的来源
《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)第3.1.5条要求:主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5&m的尘粒数,应小于18000粒。
常见的机房内灰尘来源有下面几种:
1、机房在维护过程中,进出的人员会将一部分灰尘带入机房;
2、机房建筑本身产生的灰尘或者机房本身的老化可能产生灰尘;
3、用于维持整个机房环境的温度和湿度的空调系统,也会将少量的灰尘带入机房;
4、机房内为负压,即外界气压大于机房气压,使得灰尘从缝隙内挤入机房。
5、机房围护结构饰面装修、涂层材料选择不当,耐风化性能差,墙面、顶棚、地面等部位气沉、涂层脱落产生灰尘。
机房如何防尘
北京深万科技有限公司(010-)提醒您机房防尘应注意以下几点:
1.定期检查机房密封性。定期检查机房的门窗、清洗空调过滤系统,封堵与外界接触的缝隙,杜绝灰尘的来源,维持机房空气清洁。
2.严格控制人员出入。设置门禁系统,不允许未获准进入机房的人员进入机房,进入机房人员的活动区域也要严格控制,尽量避免其进入主机区域。
3.维持机房环境湿度。严格控制机房空气湿度,即要保证减少扬尘,同时还要避免空气湿度过大使设备产生锈蚀和短路。
4.机房分区控制。对于大型机房,条件允许的情况下应进行区域化管理,将易受灰尘干扰的设备尽量与进入机房的人员分开,减少其与灰尘接触的机会。例如将机房分为三个区域,服务器主机区、控制区、数据处理终端区。并设置专门的参观通道,通道与主机区用玻璃幕墙隔开。
5.做好预先防尘措施。机房应配备专用工作服和拖鞋,并经常清洗。进入机房的人员,无论是本机房人员还是其他经允许进入机房的人员,都必须更换专用拖鞋或使用鞋套。尽量减少进入机房人员穿着纤维类或其他容易产生静电附着灰尘的服装进入。
6.提高机房压力。建议有条件的机房采用正压防尘,即通过机房新风设备向机房内部持续输入新鲜、过滤好的空气,加大机房内部的气压。由于机房内外的压差,使机房内的空气通过密闭不严的窗户、门等的缝隙向外泄气,从而达到防尘的效果。
机房除尘技巧
机房做好防尘还不够,必须定时除尘,以保证机房的无尘环境。
1.设定合理的除尘周期
根据机房的具体情况设定合理的除尘周期,并按照机房内部、机房外部、机房设备内部三部分进行分别清洁。
2.谨防静电危害
拆机清理设备时,首先要避免人员带电对设备造成损害。在清理前应当先穿好防静电服,佩戴除静电环等设备。避免带电拆机,必须在完全断电、服务器接地良好的情况下进行,即使是支持热插拔的设备也是如此,以防止静电对设备造成损坏。对于显示器等设备应首先做放电处理。
日常的防尘、除尘才能保证机房的无尘环境,为了使机房设备更高效率的运行,日常的机房防尘必不可少!您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'载入中……
[供应]机房地面防尘漆,水泥地面防尘漆,佛山,韶关,湛江,肇庆,江门,
点击图片放大
产品产地:深圳
产品品牌:深圳凯朗洁
包装规格:1mm
产品数量:90000
计量单位:平方
产品单价:38
更新日期:
有效期至:
收藏此信息
机房地面防尘漆,水泥地面防尘漆,佛山,韶关,湛江,肇庆,江门,
地坪漆-凯朗洁(地坪漆施工)
公司电话:63
手&nbsp 机:
网&nbsp 址:
欢迎购买我厂地坪漆,我厂生产的地坪漆全部通过质量信誉监督管理协会认证,各类地坪漆产品全部通过国家质检机关认证,各种地坪漆质量全面达标。
下面我们主要介绍一下聚氨酯地坪漆(面漆)。
一、地坪漆组成&nbsp :该地坪漆是由改性聚氨酯树脂、有机溶剂等配置成成分一,固化剂为成分二。&nbsp
二、地坪漆特性&nbsp :平坦无缝、耐磨耐压、耐酸耐碱、耐化学药品、颜色多样、清洁容易、经久耐用、抗冲击力强。&nbsp
三、地坪漆用途&nbsp :GMP药品厂、医院、无尘室;电子厂、仪控室、食品加工厂、冷藏室、冷冻室等。
四、地坪漆技术指标:&nbsp
项&nbsp 目&nbsp
指&nbsp 标&nbsp
漆膜外观&nbsp
平整光滑&nbsp
附着力,级&nbsp
冲击强度,&nbsp kg/cm&nbsp 2&nbsp
干&nbsp 燥&nbsp
时&nbsp 间&nbsp
表干&nbsp ,h&nbsp
实干&nbsp ,h&nbsp
五、地坪漆施工参考&nbsp :
1、该地坪漆要求涂装的地面必须干透,将地面清理干净,做到无油、无水、无机械杂质。
2、将底漆的成分一和成分二按比例搅拌均匀后静置10&nbsp 分钟后,即可涂刷。干透后即可涂刷按比例搅拌均匀的面漆。
3、该地坪漆可喷涂、刷涂、滚涂,若粘度过大可用专用稀释剂兑稀至所需粘度。&nbsp
4、搅拌后的地坪漆应尽快使用,时间过长将固化,应用多少配多少,以免造成浪费。
六、地坪漆安全
1、小心使用本品,使用前和使用时请注意包装标签上的安全事项
2、参考并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规
3、采取适当的预防措施以避免眼睛及皮肤等与油漆接触
4、必须采取预防措施防火防爆及环境保护,只可在通风良好的情况下施工本品,在狭窄处或空气不流通处施工必须提供强力通风
机房地面防尘漆,水泥地面防尘漆,佛山,韶关,湛江,肇庆,江门,
相关的产品
同类型其他产品
免责声明:所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、和合法性由发布企业负责,浙江民营企业网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:普通会员信息未经我们人工认证,为了保障您的利益,建议优先选择浙商通会员。
浙江民营企业网
浙ICP备号-1机房地面防尘洁净处理(机房地面墙面吊顶保温)-济南向利机房设备有限公司
机房材料部:8
机房工程部:9
地址: 山东济南市历山北路黄台电子产业园808
您现在所在的位置是: &&&&&&&&产品详情
机房地面防尘洁净处理
产品名称:
机房地面防尘洁净处理
产品型号:
产品规格:
产品品牌:
产品价格:
应用范围:
机房项目投标
1.1 系统概述
&&&&& 机房是各类信息的中枢,机房工程必须保证网络和计算机等高级设备能长期而可靠地运行的工作环境。电子化基础设施的建设,很重要的一个环节就是部队机房的建设。机房工程不仅集建筑、电气、机电安装、装修装饰、网络构建等多个专业技术于一体,需要丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内整个信息系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。由于机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
&&&&& 计算机机房建设包括以下几个方面:
&&&&& 机房装饰:抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、天棚及地面防尘处理、门窗等;
&&&&& 供配电系统:供电系统、配电系统、照明、应急照明、UPS电源;
&&&&& 空调新风系统:机房精密空调、新风换气系统;
&&&&& 消防报警系统:消防报警、手提式灭火器;
&&&&& 防盗报警系统:红外报警系统;
&&&&& 防雷接地系统:电源防雷击抗浪涌保护、等电位连接、静电泄放等、接地系统;
&&&&& 门禁系统:联网门禁机等。
UPS解决方案 各行各业机房设计 机房KVM解决方案 机房安防 机房新风解决方案
机房防雷接地解决方案 机房防水防潮 机房固定资产管理 机房装修解决方案
机房机柜解决方案 机房加固设施 机房监控解决方案 机房建设案例 机房照明
机房空调解决方案 机房配电解决方案 机房屏蔽解决方案 机房墙面装修 机房消防解决方案
机房天花装修 机房网络解决方案&&
1.2 设计依据
&&&&& 【GB50174-93】《电子计算机房设计规范》
&&&&& 【GB】《电子计算机场地通用规范》
&&&&& 【GBJ45-87】《建筑设计防火规范》
&&&&& 【GB/T】《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
&&&&& 【GBJ54-83】《低压配电装置及线路设计规范》
&&&&& 【GBJ工程16-87】《火灾自动报警系统设计规范》&
1.2.1 其他国家相关标准规范&
&&&&& 【GB50052-95】《供配电系统设计规范》
&&&&& 【DBJ-08-47-95】《智能建筑设计标准》
&&&&& 【GB】《建筑电气工程施工质量验收规范》
&&&&& 【0057-94】《建筑物防雷设计规范》
&&&&& 【GB】《国家标准房间空气调节器安装规范》
&&&&& 【GA/T75-94】《安全防范工程程序与要求》
&&&&& 公安部《计算机信息系统安全法规汇编》
1.3 系统设计方案
1.3.1 机房装饰
&&&&& 总体要求:布局合理、色彩明快、视野宽阔、具备防火、防潮、防尘、隔热、抗静电、抗腐蚀、易清洁、美观耐用等性能特点,并且材质轻盈、结构坚固、不易变形、拆装方便,便于地板下、吊顶内管线的连接、维修。
&&&&& 主材选择:室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级)或难燃材料(燃烧性能B1级)。
1.3.1.1 顶棚
&&&&& 中心机房顶棚装修采用吊顶方式,吊顶以上要采取防尘措施,即在吊顶以上全部刷防尘漆,做洁净处理,刷三道防尘漆。
&&&&& 吊顶板选用轻钢龙骨铝合金微孔板,所选用的吊顶及其构件具有轻质、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。
&&&&& 机房内的吊顶铝合金微孔方形板的特点:
&&&&& 安装固定照明灯具以及走线;
&&&&& 防止灰尘下落;
&&&&& 静电面坚固、经久耐用;
&&&&& 具有良好防火时效;
&&&&& 易安装及拆卸,轻质、防潮、吸音、不起尘、不吸尘、易清洗。&
&&&&& 采用0.8MM厚的铝合金微孔方形板可保证长期使用不变形
1.3.1.2 墙面
&&&&& 墙面、独立柱采用双面保温彩钢板型材饰面,机房所涉及的外墙全部使用砖结构的实体墙,原窗户四周采用硅胶防水密封处理。
1.3.1.3 地面
&&&&& 机房地面铺设进口贴面全钢抗静电活动地板,地板架空高度为300mm,荷重≥500kg/m2。
&&&&& 全钢抗静电活动地板应具有的特点:
&&&&&& 承重能力高;
&&&&&& 载荷>1400KG/平方米;
&&&&&& 集中载荷Φ50mm>450KG/Φ50;
&&&&&& 受温湿度影响小、美观耐用;
&&&&&& 抗静电、防火、防潮性能均能达到国标;
&&&&&& 抗污性好、装饰性强、互换性好;
&&&&&& 安装方便、拆卸灵活 ;
&&&&&& 便于活动地板下敷设金属线槽走线;
&&&&&& 有利于设备底部的维修、维护;
&&&&&& 所有制造材料均无公害物质,保证安全使用。
&&&&& 主机房内在适当的位置安装全钢抗静电通风活动地板,用于空调的出风。
&&&&& 地面保温洁净承重处理:
&&&&& 保温处理:因机房专用空调采用下送风,为防地板下返潮、结露,需满敷20mm厚的石棉板,石棉板上加敷0.8mm厚的铝板。
&&&&& 洁净处理:为提高机房的洁净度,在做好地面整洁卫生后刷两道防尘漆。
&&&&& 承重处理:在UPS电源及配电柜安装处,用8#槽钢横垮粱位、现场制作承重架。
1.3.1.4 隔断
&&&&& 针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于机房管理,用分隔墙将大开间机房分隔成各种功能间。整个机房装修区域分为设备区域和调试维护区,采用12mm钢化玻璃半隔断。
1.3.1.5 门
&&&&& 机房区域入口门采用甲级钢制双开防火门;机房内隔断采用钢结构钢化玻璃门,并配置简洁高档拉手,配件均选用优质产品,确保长期、频繁的使用特性。门的高度可满足高2.1米的机柜的顺利进入。
济南机房工程装修,青岛机房工程装修,菏泽机房工程装修,济宁机房工程装修,潍坊机房工程装修,莱芜机房工程装修,临沂机房工程装修,滨州机房工程装修,德州机房工程装修,泰安机房工程装修,请找向利机房工程公司&专用承接:网络中心机房建设、消防控制室建设、数据中心、服务器机房工程建设、学习微机室建设、监控中心建设、安防中心建设、计算机机房建设、指挥中心建设、我们所提供的机房材料均为高档、为您建设优质机房工程增光添彩!
配电室专用防静电地板、监控室专用防静电地板、消防控制中心专用防静电地板、电力控制中心专用防静电地板、计算机机房专用防静电地板、数据中心专用防静电地板、交通指挥中心专用防静电地板、高速公路监控中心专用防静电地板、高速公路收费站专用防静电地板、学习微机室专用防静电地板、服务器机房专用防静电地板、网络机房专用防静电地板
上一个:&&&&下一个:

我要回帖

更多关于 机房防尘漆施工工艺 的文章

 

随机推荐