落地转角窗须在砖墙转角处要构造柱吗增加构造柱吗

内隔墙/填充墙转角处究竟要不要设构造柱_百度知道
内隔墙/填充墙转角处究竟要不要设构造柱
百度了有说要有说不要的,如果要,怎么在规范里有看到砌体转角隔一冒一的砌筑方式呢,没设构造柱啊
填充墙更不用说了,所以转角处不用设构造柱。内隔墙和填充墙都与结构无关,《建筑抗震设计规范》GB中作了详细的规定。关于抗震柱(构造柱)的设置。愿与各位网友展开讨论:内隔墙的作用是分割房间的。首先要明确概念不管几度区都不用设,不是承重墙
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
填充墙更不用说了,所以转角处不用设构造柱。内隔墙和填充墙都与结构无关,《建筑抗震设计规范》GB中作了详细的规定。关于抗震柱(构造柱)的设置。愿与各位网友展开讨论:内隔墙的作用是分割房间的。首先要明确概念不管几度区都不用设,不是承重墙
看你是几度区
然后根据规范要求设置构造柱
七度区,这回答不明确啊
七度还是七度半
七度,深圳市
一般框架的填充墙 可以参照 砌规6.3的规定设置 ,当然构造柱是一定要留马牙槎的
填充墙的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:哈尔滨
头衔:砌墙工
浏览数:40
请问图纸上说砌体墙墙长超过5米或外围护墙转角处设构造柱实际工程有道墙超过16米 应该设几个构造柱
另外 内墙转角处应该设构造柱吗
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
应该设置 3 根构造柱,内墙转角按设计图纸要求设置,没有要求的就不设置,看说明是外墙在设置
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:13 级
头衔:集团总裁
请问图纸上说砌体墙墙长超过5米或外围护墙转角处设构造柱实际工程有道墙超过16米 应该设几个构造柱
墙长超过5米设置构造柱,后面还应该有一句话,构造柱的间距应该是多少,或者应该有一个选用图集的,一般构造柱的间距都是3米,16米的话,就应该设置5个,内墙转角处如果墙长是大于5M的才设置。
地区:北京
等级:6 级
头衔:项目副经理
1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱 2、当墙长大于4.5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱 3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通主要还是根据图纸设计要求再定。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...砌体填充墙,十字墙、丁字墙、转角处设置构造柱,依据是什么?在哪本规范上有说明?图纸上没说,现场做了。_百度知道
砌体填充墙,十字墙、丁字墙、转角处设置构造柱,依据是什么?在哪本规范上有说明?图纸上没说,现场做了。
  在砌体结构组合墙里 ,填充墙是在抗震规范建筑抗震设计规范。  第13.3.4-4条:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:  墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。依据于《抗震规范建筑抗震设计规范》。  参考资料:  
其他类似问题
为您推荐:
第一个只是给你善意提醒一下不要搞混.1【2.】抗震砌体结构的构造柱设置位置请查看《GB建筑抗震设计规范》P84表7。希望回答对你有帮助【结构工程师】【1.3.】非砌体结构的砌体填充墙部分可查看《06SG614-1》如果你说的只是填充墙就只看第二个就行
来自团队:
其他3条回答
二次结构每个地方都有每个地方的做法图集。像我们山东的是L06j125
2010抗震规范
有一个构造柱规范
填充墙的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁构造柱设置原则中:内隔墙转角处要设置构造柱,那是否包含内隔墙T型相交的墙._百度知道
构造柱设置原则中:内隔墙转角处要设置构造柱,那是否包含内隔墙T型相交的墙.
提问者采纳
内隔墙转角处不是T字墙,构造柱设置原则中还提到,所有十字墙,丁字墙,洞口大于X米畅搐扳诽殖赌帮涩爆绩都需要设置构造柱,这个丁字墙也需要设置的
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
构造柱的相关知识
其他2条回答
一般都包括。