CT表怎么与空气开关的两根黑线骨肉相连的做法

您现在的位置:&
塑壳断路器与微型断路器有什么区别
塑壳断路器与微型断路器有什么区别
塑壳断路器,又名装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。
由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。
塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带电动机操作机构。
塑壳断路器的工作原理
塑壳断路器指的是,能够在电流超过跳脱设定后自动切断电流。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。
断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&132元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元
&#165&57.9元
节省18.1元
&#165&219元现有40kW的用电系统,其中抽水泵有22kW,其余为一般照明用电.要计算电线的选择及低压空开的大小.若是要用到CT与电子表需多大的变比与量程!急
消灭尕骗71
1 三相电2 总进线空开 100A3 其中抽水泵空开 63A4 照明用电三相均布,3路空开40A(或6路25A)5 CT变比100/5,电子表5A量程
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码请问懂电的朋友怎么接短路器左边的是老式漏电保护器,保险丝总是熔断,想换个空气开关替代老式保险丝.请问怎么接.您能看图帮我分析这红线和黄线黑线是什么原理,怎么走线的
异鸣硬币IF
第一个开关的红线和黄线是总的进线,应该是一零一火线.下面的线为出线分别去到两个刀闸的上面,两个刀闸的出线到用电器.要换的话直接接线就可以了,注意要选择合适的开关
就换右边的两个刀闸就可以了吧,换个空气开关,还是像左边的漏电保护器?
空气开关就可以了,漏电开关一个就好,还有就是要选合适的电流的
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
农村配电变压器的防雷保护
农村配电变压器的防雷保护
雷击损坏配变过去单纯认为是雷电波进入高压绕组引起,实际上这种认识带有程度的片面性。理论分析和实际试验表明:配变雷害事故的主要原因是由于配电系统遭受雷害时的'正反变换'的过电压引起,而反变换过电压损坏事故尤甚。现就正反变换过电压发展过程进行分析,讨论配变的防雷保护。   1 正反变换过电压   1.1 正变换过电压当低压侧线路遭受雷击时,雷击电流侵入低压绕组经中性点接地装置入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降使得低压侧中性点电位急剧升高。它叠加在低压绕组出现过电压,危及低压绕组。同时,这个电压通过高低压绕组的电磁感应按变比升高至高压侧,与高压绕组的相电压叠加,致使高压绕组出现危险的过电压。这种由于低压绕组遭受雷击过电压,通过电磁感应变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫'正变换'过电压。   1.2 反变换过电压当高压侧线路遭受雷击时,雷电流通过高压侧避雷器放电入地,接地电流Ijd在接地电阻Rjd上产生压降。这个压降作用在低压侧中性点上,而低压侧出线此时相当于经电阻接地,因此,电压绝大部分加在低压绕组上了。又经电磁感应,这个压降以变比升高至高压侧,并叠加于高压绕组的相电压上,致使高压绕组出现过电压而导致击穿事故。这种由于高压侧遭受雷击,作用于低压侧,通过电磁感应又变换到高压侧,引起高压绕组过电压的现象叫'反变换过电压'。   2 变压器不同接线对正反变换过电压的影响   2.1 Yzn11接线。当低压侧线路落雷时,雷电流进入低压侧的两个'半绕组'中,大小相等,方向相反,在每个铁心柱上的磁通正好互相抵消,因而也就不会在高压绕组中产生正变换过电压。在高压侧线路落雷时,实际上由于变压器结构和漏磁等原因引起磁路不对称,因而磁通不可能完全抵消,正反变换过电压仍然存在,但是较小,可认为有较好的防雷作用。   2.2 Yyn0接线   这种接法的变压器是我国的一种标准接线。它有很多优点:①正常时能保持各相电压不变,同时能提供380/220V两种不同的电压以满足用户要求;②发生单相接地短路时,可避免另两相电压的升高;③可避免高压窜入低压侧的危险。因此,配电网中几乎所有配变均采用此种接法。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&45元
&#165&239元
&#165&320元
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&159元
&#165&19.9元
节省38.1元
&#165&219元
&#165&127元
&#165&38元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&19元
&#165&87元您现在的位置:&
铅酸蓄电池电解液配制方法
铅酸蓄电池电解液配制方法
铅酸蓄电池电解液配制方法  铅酸蓄电池的电解液是稀硫酸溶液,用水加浓硫酸配制而成。电解液的质量优劣对蓄电池的使用寿命、容量等等影响很大,因此必须掌握正确的配制方法。铅酸蓄电池的电解液,必须用蓄电池的专用硫酸,要澄清透明、无色、无嗅;铁、砷、锰、氯、氮化物等含量不能超标(部标“HGBl008-59”)。配制电解液的水采用纯水、蒸馏水或饮用纯净水(不能用矿泉水、井水)。   配制铅酸蓄电池的电解液时,注意其浓度和黏度。各类不同类型的蓄电池,对电解液浓度的要求也各不相同,要从电池供电特性、电池结构、工作环境等各方面考虑,必须考虑下面几种情况:   1.移动工作的蓄电池要适应野外工作,防止冻结,体积与质量都有一一些限制,不允许有大量的电解液。要保证足够的容量,需要用浓度较高的电解液。固定工作的蓄电池体积与质量没有太大限制。一般多在室内使用。   2.在一定范围内,电解液浓度越大,极板活性物质内硫酸浓度越大。活性物质利用率高,容量也会增加。但是电解液浓度过高,溶液电阻增加,黏度也增加,渗透速度低,同时自放电加快,电池容量反而下降。电解液浓度过高,隔板腐蚀也相应加快,会缩短蓄电池的使用寿命。   3.选择电解液浓度时,还要考虑蓄电池的工作环境温度。工作在寒冷温度下,电解液浓度应高一点,在炎热的气温下,电解液浓度可低一点。   一般情况下,在25℃(电解液温度)时,电解液密度为1.28,在其他温度下可按下式计算:   Da=Dt+0.0007(t-25)式中的Da为25%:时的密度;Dt为实际温度时的密度;t为测定时电解液的温度。   电解液是用密度1.84的浓硫酸和纯净水配制而成。硫酸是强氧化剂,它与水有亲和作用,溶于水时放出大量的热量,因此操作人员要戴上护目镜、耐酸手套,穿胶鞋或靴子,围好橡皮围裙。盛装电解液的容器,必须用耐酸、耐温的塑料、玻璃、陶瓷、铅质等器皿。   配制前,要将容器清洗干净,为防酸液溅到皮肤上,先准备好5%氢氧化铵或碳酸钠溶液,以及一些清水,以防万~溅上酸液时。可迅速用所述的溶液擦洗,再用清水冲洗。