三相四线入户如何选择空开
签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
请教下坛里的高手们,家里是三相四线入户的,应该如何选择空开,总开关是用4P的漏保呢还是每相用一个2P的漏保,零线不过漏保的话能否起到保护作用,看到有那种1P+N的漏保
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('三相四线入户如何选择空开\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 3 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
当然要4P的漏保
每相用一个2P的漏保的话,三相设备例如空调可能会缺相(某路跳的话)
签到天数: 501 天连续签到: 6 天[LV.9]以坛为家II
简单点就总断路器用4P的漏保,要规范点就在插座回路用1P+N的漏保,三相空调单独用4P漏保。你家是别墅吧?一般商品房都是220V进户的。
签到天数: 757 天连续签到: 46 天[LV.10]以坛为家III
总开关要用4P的漏保。用漏电电流大点的漏保,再分常用的30MA的漏保。
签到天数: 562 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家II
有4P+漏保的,就是比较大,要占用8个单P空开位
签到天数: 739 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家II
签到天数: 4 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
这是什么家?工厂都未必380进户
签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
只要有三相的用电器,空开就必须三相同时合闸和三相同时脱扣的要求
该用户从未签到
本帖最后由 AMOI 于
01:21 编辑
不用这么麻烦,买名牌的3相4线 漏电加空开一体的,市面现在很多,施耐德ABB西门子的,然后再根据电流,使用类型需要再分下一级开关,看要单相或两相380,3相380,还有根据插座和照明需要再选择空开或者漏保。工程上面会比较严格,但是根据实际需要改进很有必要。确实十几年前就有商品房已经有3相5线进户了,还都是10平方的线。我是搞超大容量高压配电的,了解一些。有需要现场图片发给你。
该用户从未签到
应该选小型断路器了吧
该用户从未签到
3相入户,肯定豪宅,设备多线路复杂,什么花园景观,泛光灯,泳池氛围灯,入户用4P漏电保护会很坑爹,随便一点漏电,全黑!
土豪肯定不差钱,建议:总开关不用漏电保护,每路分支单独安装漏电保护,根据楼层、设备需求不同选择三相 单相和容量。
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.4]偶尔看看III
个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你
签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
不用这么麻烦,买名牌的3相4线 漏电加空开一体的,市面现在很多,施耐德ABB西门子的,然后再根据电流,使用 ...
乡下的房子,因为单相容量不够了,所以申请了3相电,其实没有3相设备,你有标准施工图的话能发我几份看看,谢谢,最好有现场图
签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
当然要4P的漏保
每相用一个2P的漏保的话,三相设备例如空调可能会缺相(某路跳的话) ...
没有3相空调
签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
3相入户,肯定豪宅,设备多线路复杂,什么花园景观,泛光灯,泳池氛围灯,入户用4P漏电保护会很坑爹,随便 ...
不是土豪,乡下房子,差钱
签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
总开关要用4P的漏保。用漏电电流大点的漏保,再分常用的30MA的漏保。
这个代价太高了吧
签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你 ...
3级配电怎么做,有图纸吗
签到天数: 19 天连续签到: 1 天[LV.4]偶尔看看III
3级配电怎么做,有图纸吗
这个还要啥图纸,三级配电,一级是总开关,二级是分电柜,三级一般指到具体设备的总开关,这是工厂里常用的方式,家用一般没有这样弄的,但你是三相四线进户,肯定不是一般的住宅,可以参考这种方式,例如进户设置总配电柜一个,然后到每层楼或者每个单体一个二级开关,到了每层楼再设置一个三级配电柜,三级柜里面有个总开关,分到每个具体房间或设备一个开关。很多设计一级总开关设置了漏电保护,这个漏电保护主要是防火保护,其剩余电流、动作时间都大于下级开关,主要是防止电路出现低阻故障时引起火灾等情况,但实际中,有些2、3级又没有设计漏电保护,造成出现漏电时,总开关动作,造成大面积停电,这是非常不合理的,因为一般一级和2级开关很多时候是做在一个柜里,活着挨着布置的,所以我们一般改成一级不设置漏电保护,2、3级设置,2级剩余电流、动作时间大于3级,这样又能保护,又避免无选择跳闸,具体你要找给你施工的电气人员交流。还有,使用三相五线制安全性更高,
签到天数: 814 天连续签到: 52 天[LV.10]以坛为家III
陈满神 发表于
个人建议,做3级配电,2级漏电保护,漏电保护做到2、3级去,不然气死你 ...
我家就是这样的,开发商做好的
该用户从未签到
总电源不要用漏保,二级开关细分漏保
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0
Powered by如何把三相四线400安漏电改为空开_百度知道380V电箱接220V 漏电为什么老跳一个380V的电箱~ 上面是400A空开
下面接250A三相四线漏电 和3个100A空开 ,100A空开下面接 63A三项三线漏电
零线另外接在零排上面~~
为什么220V电源 接在250A漏电上跳
火线从63A漏电上引出一股接220V电源也跳
你这样接不跳就怪了。零线和火线要接在同一个漏电器上。不然就会跳。漏电器的原理就是线与线之间有电流差,就会跳。你把火线过了漏电器,零线没有经过同一个漏电器(零线另外接在零排上面~~),这样漏电器的火线与漏电器的零线就有电流差了,当然就会跳了哦。...
漏电开关不能连续用两个
你把火线直接接400A空开上就可以了
如果非另接那就只能再接一个了单相漏电保护了
还不能接在250A上