3秒自动关闭窗口南益?名士1号;5楼主体结构验收;编制人:高金武;审核人:杜海生;日;正太集团有限公司;结构验收自评报告;各位领导、专家:;首先请允许我代表施工单位正太集团有限公司向今天到;一、工程概况;工程名称:南益?名士1号5#楼;建设单位:南兴房地产(武汉)有限公司;设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司;监理单位:武汉华立建设监理有限责任公司;质监
南益?名士1号
5楼主体结构验收
编制人:高金武
审核人:杜海生
正太集团有限公司
结构验收自评报告
各位领导、专家:
首先请允许我代表施工单位正太集团有限公司向今天到位的各位领导专家表示热烈欢迎,向一直关心、支持帮助我公司的上级主管部门及业主、设计、监理各方代表致以衷心的感谢。 我公司承建的南益?名士1号5#楼主体工程自2013年3月开工,其中地下室结构已于日验收通过,5#楼日通过中间结构验收,现5#楼已顺利完成主体结构工程阶段性施工任务,已具备验收条件,我代表正太集团向各位汇报工程施工过程及质量情况,请各位领导专家验收。
一、工程概况
工程名称:南益?名士1号5#楼
建设单位:南兴房地产(武汉)有限公司
设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司
监理单位:武汉华立建设监理有限责任公司
质监单位:武汉市洪山区建筑工程质量监督站
施工单位:正太集团有限公司
结构类型 :
结构层次 :
开工日期 :
2013年 3 月
南益?名士1号5#楼工程位于洪山区书城路临文秀街。地上33层,建筑高度99m,建筑结构形式为剪力墙结构,建筑结构类别为丙类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。建筑主楼耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级。主体结构工程层于日施工至日,经过自检,工程质量符合建筑工程施工质量验收规范要求。
二、项目管理组织情况
当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。
(1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。(2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违反质量要求的坚决给予返工处理。(3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。
三、工程施工现场质量控制情况
1、原材料:用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理部提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检合格后,方投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。
2、技术复核:施工技术人员对主体结构均按工序进行了有关质量复检复验,各标高轴线均控制在规范允许范围内。
3、隐蔽工程验收:各隐蔽工程验收做到先自检合格后再报验,经甲方、质检站、监理等相关人员复验后再进行隐蔽,工程隐蔽记录真实有效,符合设计要求。
4、钢筋工程:本工程所用钢材由建设单位供应。每批钢材进场时,材料员向供应方索取钢材质量证明书,并在监理见证下,抽样送检,合格后再施工。钢筋加工严格按设计和规范要求制作。经验收合格后,方可进行下道工序施工。工程所用的钢筋都有合格证和试验报告单,所代表的数量符合工程用量,钢筋的切断、弯曲采用机械。钢筋连接、搭接长度符合设计及施工规范要求。梁、柱切点核心区按图设计加密筋,钢筋绑扎完成后,数量、规格等符合设计要求和施工规范要求。
5、模板工程:模板工程有专项方案,项目部对模板拆除时间严格控制,对主体结构在混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤情况下进行拆模。为了保证砼成型尺寸,模板安装采用钢卡加固,模板安装好后,由项目部专职质检员检查模板各项安装情况,在砼浇前认真检查其安装部位构件的几何尺寸、形状、标高等是否符合设计要求,模板的刚度以及支撑的稳定性是否符合施工规范要求。经检查验收合格后,再进行砼浇筑。
6、混凝土工程:项目部重点对进场商品混凝土审验其合格证明文件,试块现场制作,确保混凝土的质量,为建筑物的结构安全提供了保障。本工程全部采用商品砼,商砼有开盘鉴定,水泥、砂、石、外加剂的检验报告和配合比设计报告。砼浇筑6―8小时后派专人浇水养护,养护时间不少于10天。该工程柱、墙、梁、板拆模后经检查无蜂窝麻面,无跑模现象,符合设计要求和施工规范要求。施工过程中严格按施工方案施工,确保砼的施工质量。
四、安全生产
1、上班都戴安全帽,没有穿拖鞋、短裤、背心等现象。
2、施工机具都采取了防护措施并进行定期检修,严格按操作规程执行。
五、资料情况
材料进场都有出厂合格证和产品使用证,经监理见证取样后,送检测中心检验,随机取样的试件,经检测试验强度和刚度等均达到设计要求和规范标准才施工。
施工记录,检验批先自检,合格后报验,监理工程师再同质检员、施工工长组织验收及时形成资料并归档。
六、安装工程
1、严格按设计施工图和有关给排水、强弱电、暖通法定法规进行预埋,作好预留管、预留洞口的留置,反复与图纸进行核查。
2、对于接地、厨卫作好焊接等部位连接的引线。
3、浇混凝土时派专人进行最后一次复核并且有专人随浇混凝土一起跟踪观察预埋管的位移、脱接,预留洞口的移动。
4、拆模后应及时对预埋管进行疏通,发现有堵塞的管道,作好记录以便装修时进行处理。
5、所有预埋管和预留洞口,经自检无误后报监理公司验收,同意后再进行隐蔽。
七、工程质量评估依据
1、施工合同
2、工程设计图纸及修改意见.技术联系单
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》
4、《混凝土强度检测评定标准》
5、《钢筋焊接及验收规程》
6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》
八、结构分项工程质量验收结果
1.模板分项:
模板安装检验:33个验收批,评定合格,模板拆除检验:33个验收批,评定合格
2.钢筋分项:
钢筋加工检验:33个验收批,评定合格,钢筋安装检验: 33个验收批,评定合格
3.砼分项:
砼原材料配合比设计:33验收批,评定合格,砼施工检验:33个检验批,评定合格 现浇结构外观尺寸偏差检验:33个检验批,评定合格
九、结构质量保证体系资料自查结果
本工程做到了每道工序检查合格,所用钢筋材料检验均为合格,有焊接件均检查检测合格,砼检验强度报告结果合格。
十、分部工程质量自评意见
经自我检查后,对南益?名士1号5#楼工程主体分部工程评估意见如下:
1、各类原材料出厂合格证明书,相关实验报告等资料基本齐全,数据正确,实验结果合格,符合验收规范规定。
2、试块全部合格,符合验收规范规定。
3、各类技术资料完整,齐全,数据正确,符合验收规范规定。
4、实体成型质量良好。
5、沉降均匀、稳定,符合要求。
6、本工程符合我国现行的相关法律.法规。
日经洪山区建设工程质量检测有限公司对5#楼进行实体检测,检测结果情况良好,符合规范要求。
拉墙筋抗拔实验报告
结构实体保护层厚度检测报告
混凝土中钢筋数量、直径、间距/排距检测报告
现浇楼板厚度检查报告
混凝土强度检查报告
综合以上施工情况,南益?名士1号5#楼主体结构工程施工符合设计图纸及有关变更文件要求,符合施工质量验收规范要求,经过施工方自检评为合格。
正太集团有限公司
包含各类专业文献、中学教育、外语学习资料、幼儿教育、小学教育、行业资料、各类资格考试、135楼主体结构验收情况说明等内容。 
 S2商业主体结构验收情况说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。南益?名士 1 号 ...日验收通过,5#楼 2013 年 6 月 22 日通过中间结构验收,现 5# 楼已顺利...  成都主体结构验收说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。项目:成都 验收部门:施工、...5、 基桩检测报告 6、 主体结构分部工程质最验收报告(隐蔽工程验收记录)7、 ...  关于地基与基础和主体结构验收的说明一、在新的统一验收标准里面,地基与基础验收...那就意味着这栋楼的验收报告只需要做主体验 收部分,在这里要明确的是,一般此时...  云阳县凤鸣镇凤鸣小学学生宿舍工程 主体验收自评报告 ...上人放样、弹线,五天后上荷施工,以防止砼结构产生...(说明:具体详见分部、子分部、分项工程质量验收记录)...  主体结构验收汇报资料_调查/报告_表格/模板_应用文书...结构说明: ( 1)基础:桩基采用 Ф 600、 Ф 650...本工程主体结构于 2011 年 1 月 5 日由宁波市...  符合设计文件要求,具体情况详《设计单 位主体结构分部(子分部)工程质量验收意见...主体结构分部(子分部)工程质量验收意见书; 4、分部(子分部)工程验收记录; 5、...  主体结构验收准备工作_建筑/土木_工程科技_专业资料...5、定位测量放线及报审表 6、开工报告及报审 7...认可文件 7、相关实验资料 8、住宅质量说明书和保修...  主体结构分部工程验收自评报告_建筑/土木_工程科技_专业资料。目 录 第 1 章 ...原材料、构配件质量说明书汇总如下:序号 1 2 3 4 5 合计 材料名称 钢筋 ...  8#楼主体结构分部验收方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。首府壹品 8#楼 主体...技术报告和结论 国家现行颁布的强制性标准及其他有关规范、规程 2 3 4 5 6 ...微信二维码
&&&&&&正文
一建建筑工程考点:主体结构验收组织及验收人员
20:14 来源:来自网络  |
  (1)由建设单位负责组织实施建设工程主体验收工作,建设工程质量监督部门对建设工程主体验收实施监督,该工程的施工、监理、设计等单位参加;
  (2)验收人员:由建设单位负责组织主体验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少由一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位负责人、项目现场管理人员及设计、施工、监理单位项目技术负责人或质量负责人组成。 责任编辑:北卡
延伸阅读:
上一篇:下一篇:
&&&&&&&&&&
 建筑工程管理与实务
 建筑工程法规及相关知识
 建筑工程项目管理
 建筑工程经济
 机电工程管理与实务
 建设工程经济
4大班次+3套模拟题 提升学习效果;
经典班次组合 专家在线答疑!
特色通关班:当期考试结束后一周关闭特色无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
4大班次+3套模拟题+1套预测试题
智能交互课件 阶段测试点评!
精品通关班:当期考试结束后一周关闭精品无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
名师定期直播 一对一跟踪教学
实验通关班:当期考试结束后一周关闭实验无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
3套模拟题+3套预测题+冲关宝典+考前重点
大数据分析小灶教学 私人定制服务!
定制通关班:当期考试结束后一周关闭定制无忧班:报名或考试当期不过,第二年免费学
以知识点为单元 十分钟一堂课
智能交互课件 阶段测试点评
报同科目辅导 享7折优惠!
1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、联系方式:010- / 400 810 5999。删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
中间结构验收跟主体结构验收是一个概念吗?
发表于&&5条回复&&15095次阅读&&&&&&&&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:18:19
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用alexluke在&8:50:00的发言: 如题
&没弄明白你的意思!中间验收是什么概念!一般验收由几部分组成。一、地基基础验收。二、人防验收,三、主体验收,四、一、地基基础验收是在地下室施工完成后应组织的一项验收,它应该作为一个单独项由四方(政府、甲方、设计、勘察)到场验收二、人防验收时最麻烦的一个验收。监理及质检站无权对人防部分就行验收,必须由人防权威部门进行验收。人防验收由过程验收及总体验收组成。人防要求特严格。三、主体验收是在二次结构施工完成,抹灰施工开始前必须做的验收工作。由甲方组织,质检站、设计参与的验收。主要是针对整个主体结构。四、那最后就是竣工验收。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 05:19:08
&&发表于&&|&
这个概念有点模糊,主体结构验收也是中间验收的一种。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:45:26
&&发表于&&|&
所谓的中间验收是指建筑物施工至中间高度时的一次验收,主要是钢筋验收。主体结构验收,是主体框架施工完毕和室内砖砌体完成即将进入抹灰工序时的一次验收。&&建筑工程验收主要有:基坑基槽验坑槽、基础钢筋验收、首层钢筋验收、中间层钢筋验收、顶层钢筋验收、转序验收、结构验收、工程预验收、。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:45:21
&&发表于&&|&
1.中间验收指的是一个工序完工,转入下一个工序施工前所进行的交接验收或基础工程中对人工挖孔桩护壁等隐蔽工程进行隐蔽前所做的验收----需要形成中间验收记录(或交接记录)----属工序验收;而主体验收指的是主体分部工程完工后转入下一分部施工所进行的验收---属分部验收。2.中间结构验收是主体(或基础)分部施工到某个阶段(如某几层)后为进行下一步的内外抹灰工序所进行的交接验收-----此时整个分部工程尚未完工,而下一分部工程的相连工序又需要提前进行,如不进行中间交接验收,下一工序完工后将无法再行验收。而主体结构验收是指整个主体分部完全施工完毕后,全面转入下一分部工程(工程分部)前所做的分部工程验收。3.中间结构验收和主体结构验收在验收内容上又是一致的,只不过一个是一个阶段的部分内容,一个是整个阶段的所有内容罢了------这里主要是指混凝土强度的评定(中间结构验收是部分评定,主体结构验收是完整评定)。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 05:46:11
&&发表于&&|&
楼上的解释的非常的详细专业,赞一个!
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066

我要回帖

更多关于 主体结构验收包括哪些 的文章

 

随机推荐