格力5匹天花机运行10分钟左右停机故障
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
该机装在监控室,通过观察发现外机运行10分钟左右停机,内机红色灯灭3秒闪2下,15分钟又自动开启,如此循环。制冷正常,压力5.5个,查故障代码说是内机防冻结保护。内机已清洗过,2年新机,本人新手,不知从何处下手,望各位前辈指点一二
在线时间 小时
室内机蒸发器过脏 室内机管温传感器阻值异常 内风机电容容量不足 检查看看!
阅读权限102
在线时间 小时
压力5.5?个人认为按现在的天气稍微有点高了,制冷状态如果确定内机蒸发器已经清洗干净,建议检查顺序--内风机转速--相关传感器--电脑板
阅读权限101
在线时间 小时
请问在清洗前是同一现象吗?
阅读权限10
在线时间 小时
请问在清洗前是同一现象吗?
清洗前也是这样
阅读权限10
在线时间 小时
室内机蒸发器过脏 室内机管温传感器阻值异常 内风机电容容量不足 检查看看!
回答的很详细,谢谢
阅读权限10
在线时间 小时
压力5.5?个人认为按现在的天气稍微有点高了,制冷状态如果确定内机蒸发器已经清洗干净,建议检查顺序--内 ...
谢谢,这台机子在监控室,24小时开机
阅读权限101
在线时间 小时
如果送风系统正常者就要检查内管温了,有可能管温阻值变大或者开路了。如果非管温问题就是控制板上温控电路异常。
阅读权限10
在线时间 小时
谢谢,照你的说法,今天晚上去挑灯夜战
阅读权限25
在线时间 小时
哥们加油哦,
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力天花机故障代码
格力天花机故障代码
发布时间: &(来源:)
格力型号价格特点清单 中标人名称:浙江水花电器有限公司 品牌二:格力 总协调人:郑... 柜机 55~85 380V 29 KFR-50TW/E(5051TC) 2P 1 .87% 天花机 23~34 220V... 售后服务: 在保修期内因空调质量问题发生故障,乙方负责免费修理和更换配件。对达不...
格力空调故障代码对照表 E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高...
最齐全的松下空调故障代码大全&&&&& 咨询热线:400-698-6891 & h11 室内外通讯异常& 通讯异常 收发信息不成功& 开始运行1分钟以后室内单独送风运行 h14 室内吸入气... f98:整机电流过大 f99:dc峰值动作异常 松下变频机故障代码 松下变频机故障代码点击浏...
长春格力空调销售电话0 中央空调的安装要点 在家庭生活中扮演着不可替... 一般中央空调厂家,目前为了对应家装市场,都会有一款超薄型暗藏天花风管机对应,...
专业代码、名称及研究方向 计划招生人数 考试科目备注629国际问题研究院
学术学位 10 030109国际法学 01经济全球化与中国改革开放 02世界文明进程与中国和平...
广州美的中央空调, 广州志高天花机 联系人:朱经理 销售经理 电话:086 020-... 广州展佳空调公司多年来与约克、大金、格力、美的等国际国内知名空调品牌建立了长期... 系统设计及控制更加简洁,不需要容易出现故障的交直流变换及变频装置。大大增强了系...
必须具备格力公司签发的授权书。 2、投标人必须提供三年以来的保修业绩,并提供同类... 二次全面维护保养清洗工作,发现有故障的空调设备要及时修复。 2、要求每年对空调设... 及安全管理、税金)以年服务费结算。 7、供应商报价以(一至五匹)分体、柜式、天花...
或TCL1.5匹挂壁式空调KF-35G/BV 2匹 格力2匹天花式空调KF-50TW/5031T-N5,或 美的... 4.质保期间及之后,用户在正常使用时,出现故障的处理(响应时间、费用负担等); ... 备注 1 1匹9含铜管、PVC排水管、挖槽藏排水管、水磨钻打孔和安装天花机五金杂件 2 1....
有限公司,是广州志高天花机国内最大的代理商、囤货商,是中国最专业规模最大的空调... 公司具备国家机电安装2级资质。 公司多年来与志高、大金、格力、美的等国际国内知名...
用户需求书及有关要求 一、产品名称、主要技术参数、数量 序号 项目名称 主要技术参数或需求 单位 数量 单价 总价 1 5匹冷暖天花机 可选品牌: 1、格力KFR-1251T 2、美的KFR-...
大金空调故障代码对照表 故障代码 故障原因 A6 风扇系统故障,风扇电机有问题 C4 室外管温热敏电阻有故障 C9 室外微风热敏电阻有故障 U4 室内机与室外控制线接触不良或接错 ... &正常 - - - - 室内机主控制板故障 &灭----电源线以,室内机故障 室外主控制板 闪亮& 灭 ...
暗藏是天花机(室内机)可接风管并根据室内空间情况能将送风口一均匀布置在室内,... 他们家有大金/三菱/美的/格力/格兰仕等等品牌的空调。。。 (9) 问:请问北京三菱重工SRFG...
永大NTVF电梯故障代码分析 标签: tcd 故障 error 开关 检出 分类: 知性殿堂
14:59 一.查阅故障履历的方法 操作模式: MODE - 2 - SET 用法: 1.按INC 钮使故障资料...
课程名称:最新自动变速器的故障诊断 课程代码:08584(理论) 第一部分 课程性质与目标 一、课程性质与特点(说明:该项应简要说明此课程所属的专业及该课程的性质及特点...
2、《企业法人代码证书》复印件一份。 3、法人代表授权委托书原件一份,法人代表身... 1台7单冷天花机 3 匹 能效比2.58,额定制冷量7200w,额定制冷功率2790w,室内机主体... 1、以上空调建议品牌:三菱重工、松下、格力。 2、该批空调所配置的&豪华不锈钢架...
关于规范各文种书刊书目数据中馆代码的著录问题 (征求意见稿) 一、馆代码现状及存在的问题 1. 天津高校17所图书馆联合系统已运行十年,由于各馆编目人员变动较...
格力空调故障代码大全 KF-60L WAK 柜机 E1;1冷凝器前有障碍物 2p控制回路巽常 3p室外环境温度高于43度时开始制冷 ; 4p高压管压力过大使高压开关动作 E2; 1p室内风机不...
各种电磁炉故障代码集汇 日 星期五 22:41 格兰士C20--H8B故障代码 E0---... E5&&温度传感开路, E6&&温度传感器短路 格力 GC18BL,GC20BL,电磁炉故障代...
(推荐海尔、格力、美的品牌及其它国内知名品牌商用中央空调)。 招标范围包括项目所... 5.7在保修期内,投标人应保证所提供设备无故障开机运行,如达不到要求,保修期应顺... (制冷剂R410A) 2.2kW 2.5KW(含电辅3.0kW) 单相220V, 50Hz 天花暗藏式超薄风管...
无锡格力一拖一风管机、无锡格力风管机(一拖一) 格力B系列管机 室内机机身高度185mm,大液晶显示控制器既可以手动操作亦可以进行遥控,并且带有蓝色背光功能,使夜间...
天花部分 1 轻钢龙骨石膏板造型棚 132 m2 可耐福系列或同档次产品 2 轻钢龙骨防水石膏... 1 项 联塑管业或同档次产品 4 1.5P变频空调 8 台 格力型号KFR-32G/(32550)FNAac-3或... 税务登记证、企业组织机构代码证的复印件; 2.投标人所投产品的代理授权书原件; 3.法...
卧室 天花 多乐士或立邦内墙防霉环保涂料 墙面 多乐士或立邦内墙防霉环保涂料 地砖 仿... 松本电工或同等品牌 空调 国产一线品牌 美的或格力(送1台)
门禁 高级 可视对讲 安装...
项目编号: 序号 商品名称 品牌、规格型号、配置(性能参数) 数量 单价(元) 金额(元)
1 单冷柜式空调 格力3相5匹KF-120LW/E(12368L)A1-N1 6台2单冷天花机 格力3相5匹...
0.7 标准长度(mm) 高度(mm) 宽度(mm) 厚度(mm)
DS龙... 普通空调参考品牌:海尔,大金,格力 (五)、接地、防雷系统部分 设计要求: 主机房... 数据跳线盘要求采用全模块化设计,任何一个RJ-45模块出现故障都可以单独更换; 数据...
专业代码、名称及研究方向 计划招生人数 考试科目备注629国际问题研究院 () 10 030109国际法学 01 经济全球化与中国改革开放 ①101思想政治理论 ②201英语一或203...
(基于本人水平问题,本文的分数出现域代码,可以全选,右击,切换域代码,即可看到分数) 小学六年级数学计试题 (80分钟) 枣庄市中区文化路小学:赵艳丽 题号 一二三四五六...
约克、东芝、富士通、美的、海尔、格力、三菱电机、麦克维尔; 修改为:空调主机品牌... 组1GMV-Pdm730W2/NaB QL=73.0kw QR=81.5kw 组1室内机天花板内置薄型风管机 ...
A3C-N1 8台47200 采购单位:莆田市荔城区特殊教育学校 2 1 空调 格力 KF-35GW/Fa-2 ... c、 PVC扣板天花吊顶;d、花纹铝地板。 7个91000 采购单位:莆田市荔城区宁海经济...
美的照明、创维集团、格力空调、怡口净水设备、美的净水设备、华帝燃具、爱浪音响、... 曲美家具、全友家私、丽星家具、双虎家具、建辉陶瓷、江南家居、美穗天花、德国艾仕...
相关阅读: & & & & &
读了《格力天花机故障代码》的人还读了:
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
格力5P天花机故障代码.doc1页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
最新款格力3P-5P天花机故障代码
故障代码 故障
E0 水泵故障
E1 压缩机高压保护
E2 室内防冻结保护
E3 压缩机低压保护
E4 压缩机排气高温保护
E5 压缩机过载保护
E6 通讯讯故障
E8 内风机保护
E9 水满保护
F0 回风口处精通内环境感温包故障
F1 蒸发器感温包故障
F2 冷凝器感温包故障
F3 室外环境感温包故障
F4 排气感温包故障
F5 显视器上环境感温包故障
EH 辅助电加热故障
FF 子房间开关未开
C5 跳线帽讯故障
C1 拉弧保护
C2 漏电保护
CF 短路保护