我现在用的特地压配电柜36v54v的电焊机输入线也是特施工36v低压照明的 但是现在总

后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 2天前全站 说: 6天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
9天前全站 说: 12天前全站 说: 14天前全站 说: 21天前全站 说: 21天前全站 说: 25天前全站 说: 25天前
查看: 16927|回复: 8
电焊机电源线选择问题
(147485号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 zhaohh3211 于
17:20 编辑
咱们平时用的那种只有两根火线的380V电焊机,现在要专配一个配电箱,给五台电焊机用,选多大的线合适啊?
一台电焊机的电流怎么算?
发起有意义的议题
(588729号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
电焊机铭牌上有额定电流吧??
(147485号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 zhaohh3211 于
08:54 编辑
说明书上标有个300A,但我想不可能有那么大,300A应该是电焊机出线电流吧,但电源线电流是多少不知道。
关注自己的帖子
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
难道铭牌上只有电流参数?没有电焊机的功率?
(147485号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 zhaohh3211 于
17:22 编辑
呵呵,谢谢各位!
我的找着电焊机的说明书了,不过没有写着功率,只有电流,一般的电焊机最大电流都有80A左右。
积极参与交流
(323693号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 1266 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日09时34分获得了这枚徽章。 []
这样的电焊机一般从十几到二十千瓦左右,如果是固定长期使用,要把五台机分配到三相负荷,因为你是用的二相380V供电,最好用35mm2三相五线橡套电缆。
(588264号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 118 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
本帖最后由 dxj0422331 于
15:39 编辑
说明上有对照的电焊机输出电流和开关对应
输出电流& & 空气开关&&
160A& && && & 60A
200A& && && & 60A
250A& && && & 75A
300A& && && & 75A
400A& && && & 100A
500A& && && & 120A
300A的对应75A 用10^2的线就好了。
(518638号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
该用户从未签到&
关于5台电焊机要配一个配电箱的问题我想提醒要注意几个问题:
1&&对于单台电焊机要根据一次额定电流来选择电源线的截面,由于容易移动要求使用橡套软线。
2&&电焊机电源属单相用电,注意要把负载尽量的分配给三相电源,忌讳单相用电电流过大,引起三相负载不平衡
3&&选择配电箱总电源的电缆线,要考虑5台电焊机的使用系数,使用率太低的没必要配置的导线过粗,不经济。
(311649号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 24 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
楼主把电焊机的 铭牌拍照发上来大家一起研究研究。。
我印象中 电焊机 有个参数叫 暂载率,大概25%左右。
先把这个暂载率研究明白估计就会配了。
简单分析吧。好几年没做过电焊机了。以前做过一个大宇造船的一个焊接场地好生算过。
比如26KVA的电焊机,暂载率25%,折合到100%时候的功率就是7kw左右
5台,问清楚用户,有没有考虑1台明备用,就是说最多能同时用几台?比如4台?
假设3台及以下,总配电就等于常用台数*7kw
如果大于3台,这个系数记不住了。估计0.7~0.8的样子吧,就是台数*系数*7kw