850米20kw汽油发电机的选用线径

三相用电170kw加上单相用电60kw,需要选用多大的开关及线径?
将单相负载均匀分到三相当中每相20KW 每相负荷 170+20=190KW额定电流I=P/1.732UcosΦ=190/1.732/0.38/0.8=190/0.53 ≈360安开关按负荷电流的1.5倍左右选择,选用500A的开关.电线:如果是近距离(几十米以内),铜电线90平方毫米,铝电缆线150平方毫米.如果是远距离(百米以上),铜电线150平方毫米,铝电线240平方毫米.如果介于远距离与近距离之间,铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米.选择导线必须满足的四个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大.2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作.3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围.导线的安全载流量为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量.一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm².安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定.一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等.190X2A/KW=380A,380*1.25= 475A,断路器NM1-630S/A3.铜线三根150mm²+一根70mm²或铜缆3*240+1*120
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码220V能供电多远?线径怎么选择?一个小区的安防监控终端设备,我想采用UPS集中供电方式,就是UPS出来220V用一条主电缆沿着终端设备附近的管路铺设,然后再分支到终端设备.小区里有100多个设备点,都是摄像头,防盗设备等小功率设备,可是最远的点距UPS1千米,这样供电可以吗,220V能供电多远?主电缆线径该怎样选择?
这需要对具体的每条线路进行电压降计算,不可一概而论.首先要知道终端设备的工作电流
每个设备点大概100w功率。均匀分布。请大侠帮忙分析一下。按200个点计算。
每个终端耗电100W,电流约0.5A。200个终端,总电流约100A。
从电缆载流量来考虑,主电缆应该用不小于16平方铜芯线。
200个终端,均匀分布,最远的点距UPS1千米,电压降实在很大。未端电压只有120V。不知你的设备正常工作所允许的电压范围是多少?
如果将铜电缆加粗到50平方,未端电压就能达到188V,或改为70平方铝电缆,未端电压也能达到183V。此时线路损耗电约为2.5KW。
如果将铜电缆加粗到70平方,未端电压就能达到197V,或改为120平方铝电缆,未端电压也能达到198V。此时线路损耗电约为1.7KW。
谢谢你的计算,呵呵,你是根据终点功率20KW功率,单设备点计算的,均匀分布的计算方法我也不太会,好像得用微积分。
就是用微分方法计算的
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码额定电压380v容量20kw要选用什么型号的电缆_百度知道
额定电压380v容量20kw要选用什么型号的电缆
提问者采纳
还有是什么样的敷设方式。但这个你还要考虑距离有多远,没有什么特别要求3*10MM2的铜芯电缆线就足够了一般情况来说,环境有没有油污及腐蚀性气体等等。要求严格的话,得查表的
提问者评价
我觉得也是10平方的 呵呵
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
额定电压的相关知识
其他1条回答
楼上说的就挺好,10平方的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请教:20kw电机星三角启动,断路器、接触器、热继电器、线径如何匹配?_百度知道
请教:20kw电机星三角启动,断路器、接触器、热继电器、线径如何匹配?
提问者采纳
搞个63的啦,基础器就选40左右的20千瓦电机40A左右,断路器选大点的
提问者评价
太感谢了,真心有用
其他类似问题
那么选型的电缆,20KW电机额定电流是40A;(1;(1,选0计算一下电流吧P=1,没有此规格线径.732*380*0,建议还是选择100A的吧.732*U*I*cosφ
cosφ是功率意思.75)≈40A,则40&#47.75那么电流I=P/6=6。断路器,选线径为10平方毫米的铜线.732*U*cosφ)=20KW&#47.7平方毫米、接触器可以选择63A的,铜线以1平方毫米安全载流量为6A计算
非常感谢!20kw电机星三角启动后电流约为14A,这样的话,相关的元件还是按40A匹配吗?
为您推荐:
其他2条回答
可能要用到3*16的星三角启动的话。断路器。热继当然根据你的电机额定电流选.05倍,一次热继的话串在主回路里,两根3*10的就可。若是2极电机,需呀计算一下,选63A,选50A,进口的话;国产则大一档,额定电流42A左右。首先20KW电机不是国标的容量,正常运行时两根电缆6芯都在运行.0-1,80A或100A。电流不大,星点接触器35A。国标是22KW,可能负载较轻。元器件选型还是要根据额定状态来选。电缆;接触器呢;如距离较远。前面问的启动后14A;国产的向上调一档,整定在额定电流1,若是进口产品如施耐德ABB
60A接触器两个,40A的接触器一个,60A断路器一个,三极的热继电器0--60A一个,铜线用&7平方的
星三角启动的相关知识