dell 阵列卡 h710p服务器掉电,如何查看h710p缓存里的数据有没有回写

justin_peng 的BLOG
用户名:justin_peng
文章数:124
评论数:39
访问量:107858
注册日期:
阅读量:5863
阅读量:12276
阅读量:324830
阅读量:1034371
51CTO推荐博文
nagios监控dell服务器Server:check_openmanage 是一个 Nagios 的插件,它基于 OMSA 获取相关的报道信息,用来检测安装有 OpenManage Server Administrator (OMSA) 的戴尔服务器的运行状态,包括存储系统、电源、温度等信息。官网:http://folk.uio.no/trondham/software/check_openmanage.html最新版本下载链接:http://folk.uio.no/trondham/software/files/check_openmanage-3.7.12.tar.gznagios提供了两种方式进行监控信息的获取。& & & 1、nagios 服务器端 check_nrpe 调用被监控端的 check_openmanage 来实现,这种方式要在被监控端安装 OMSA 和 check_openmanage,check_nrpe会消耗服务器性能,不建议使用& & & 2、nagios 服务器端直接通过 check_openmanage 来远程监控。这种方式要在 nagios 服务器端安装 perl-Net-SNMP,在被监控端安装SNMP和OMSA。这种方式也适合使用zabbix的运维监控环境。1、安装 perl-Net-SNMP&[root@localhost&src]#&yum&install&-y&perl-Net-SNMP2、check_openmanage安装[root@localhost&src]#&tar&zxvf&check_openmanage-3.7.12.tar.gz&
[root@localhost&src]#&cd&check_openmanage-3.7.12
[root@localhost&check_openmanage-3.7.12]#&cp&check_openmanage&/usr/local/nagios/libexec
[root@localhost&check_openmanage-3.7.12]#&cd&/usr/local/nagios/libexec
[root@localhost&libexec]#&chown&nagios:nagios&check_openmanagenew&
[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&--help&
【通用选项】
-f,--config&&&&&&&&&#&指定配置文件
-p,--perfdata&&&&&&&#&输出性能数据,常和--only连用,不要和-d连用
-t,--timeout&时间值&#&设定check_openmanage的执行超时时间
-c,--critical&&&&&&&#&自定义温度的critical阈值
-w,--warning&&&&&&&&#&自定义温度的warning阈值
-F,--fahrenheit&&&&&#&使用华氏温度作为温度单位
-d,--debug&&&&&&&&&&#&显示所有检查项目
-h,--help&&&&&&&&&&&#&获取check_openmanage帮助信息
-V,--version&&&&&&&&#&获取check_openmanage的版本信息
【SNMP选项】
-H,--hostname&&&&&&&#&使用snmp协议,获取指定主机名或ip的服务器硬件信息
-C,--community&&&&&&#&自定义snmp的团体名,默认为public
-P,--protocol&&&&&&&#&自定义snmp的协议版本,默认为2c
--port&&&&&&&&&&&&&&&#&自定义snmp的端口号,默认为161
-6,--ipv6&&&&&&&&&&&#&使用ipv6替代ipv4,默认为no
--tcp&&&&&&&&&&&&&&&&#&使用TCP协议替代UDP协议,默认为no
【输出选项】
-i,--info&&&&&&&&&&&#&输出的警告信息加上服务器的SN号作为前缀
-e,--extinfo&&&&&&&&#&输出系统信息
-s,--state&&&&&&&&&&#&输出的信息之前自带警告级别,如warning或critical
-S,--short-state&&&&#&输出的信息之前自带警告级别缩写,如W或C
-o,--okinfo&&&&&&&&&#&输出信息为一行(默认)
-B,--show-blacklist&#&输出黑名单列表信息,如果加入黑名单的信息多了,可以通过-B查看黑名单的列表信息
-I,--htmlinfo&&&&&&&#&输出带可点击链接的html格式信息
【检查控制和黑名单】
-a,--all&&&&&&&&&&&&#&获取日志统计和详细日志输出
-b,--blacklist&component=ID号&&#&黑名单,指定某个组件的指定ID信息不显示。ID信息通过./check_openmanage&-d可以看到。和-d搭配使用无效
--only&&&&&&&&&&&&&&&#&仅输入某项监控数据
--check&component=[0|1],esmlog=[0|1]&&#&检查单个项目或组合项目,0为不检查,1为检查,单独使用
--no-storage&&&&&&&&&#&不检查存储信息
--vdisk-critical&&&&&#&将虚拟磁盘的任何警告都提升为崩溃级别critical
【自定义输出信息】
--postmsg&'自定义信息'&&#&在输出的结尾输出该自定义信息
在自定义信息中,我们可以使用如下变量
&&&&&&&%m&&#&系统型号
&&&&&&&%s&&#&系统SN号
&&&&&&&%b&&#&BIOS版本
&&&&&&&%d&&#&BIOS发型时间
&&&&&&&%o&&#&操作系统名称
&&&&&&&%r&&#&操作系统内核版本
&&&&&&&%p&&#&物理磁盘数量
&&&&&&&%l&&#&逻辑磁盘数量
&&&&&&&%n&&#&表示换行符
&&&&&&&%%&&#&表示%百分号
&[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&&&如果提示"Storage&Error",则需要加上--no-storage参数,不带任何参数默认输出服务器的warning和critical的报警信息
&[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-s&&&&&输出带有状态提示的信息&
&[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-s&-b&ctrl_fw=0&&不检查Firmware固件版本更新提示
&[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-s&-b&pdisk_cert=all&&&不检查磁盘未认证的提示
&[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-b&ctrl_fw=0\/pdisk=0:0:1:0&&&&不检查ID为0的Firmware固件版本更新提示和ID为0:0:1:0的物理磁盘的未认证提示
&[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-b&ctrl_fw=0\/pdisk=ALL&&&不检查ID为0的Firmware固件版本更新提示和未认证的物理磁盘提示
[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-d&&&输出所有检查项目
[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-i&&&将服务器的SN号作为警告信息的输出前缀
[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&--no-storage&&&不检查存储
[root@localhost&libexec]#&./check_openmanage&-e&-b&ctrl_fw=0\/pdisk=ALL&&&不显示Firmware固件版本更新和未认证磁盘提示信息,并输出系统信息Tips:最近发现一台服务器硬盘坏了,nagios里还是显示warning,所以将check_openmange里的344行的warning改成critical,便于及时发现&[root@localhost&libexec]#&vim&check_openmanage
&341&%reverse_exitcode
&342&&&=&(
&343&&&&&&$E_OK&&&&&&&=&&'OK',
&344&&&&&&$E_WARNING&&=&&'CRITICAL',
&345&&&&&&$E_CRITICAL&=&&'CRITICAL',
&346&&&&&&$E_UNKNOWN&&=&&'UNKNOWN',
&347&&&&&);3、配置command[root@localhost&libexec]#&vim&/usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg
#检查存储设备
define&command&{
&&&&command_name&check_storage
&&&&command_line&$USER1$/check_openmanage&-H&$HOSTADDRESS$&--only&storage&-p&-s&-b&ctrl_fw=0
define&command&{
&&&&command_name&check_cpu
&&&&command_line&$USER1$/check_openmanage&-H&$HOSTADDRESS$&--only&cpu&-p&-s&-b&ctrl_fw=0
define&command&{
&&&&command_name&check_memory
&&&&command_line&$USER1$/check_openmanage&-H&$HOSTADDRESS$&--only&memory&-p&-s&-b&ctrl_fw=0
define&command&{
&&&&command_name&check_power
&&&&command_line&$USER1$/check_openmanage&-H&$HOSTADDRESS$&--only&power&-p&-s&-b&ctrl_fw=0
define&command&{
&&&&command_name&check_temp
&&&&command_line&$USER1$/check_openmanage&-H&$HOSTADDRESS$&--only&temp&-p&-s&-w&$ARG1$&-c&$ARG2$&-b&ctrl_fw=0
}--only是指只监控某一项,-p是进行画图,-s是状态描述,-b是黑名单,由于我们的服务器固件版本低,为不影响其他监控项在此我们将其加入黑名单将其剔除。4、配置监控服务define&service{
&&&&use&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&local-service&&&&
&&&&host_name&&&&&&&&&&&&&&&usvr-131,usvr-119,usvr-70,usvr-71,usvr-72,usvr-73,usvr-82,usvr-83,usvr-84,usvr-85,usvr-86,usvr-87
&&&&service_description&&&&&omsa_storage
&&&&check_command&&&&&&&&&&&check_storage
&&&&service_groups&&&&&&&&&&dell-openmanage
&&&&notifications_enabled&&&1&&
define&service{
&&&&use&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&local-service&&&&
&&&&host_name&&&&&&&&&&&&&&&usvr-131,usvr-119,usvr-70,usvr-71,usvr-72,usvr-73,usvr-82,usvr-83,usvr-84,usvr-85,usvr-86,usvr-87
&&&&service_description&&&&&omsa_cpu
&&&&check_command&&&&&&&&&&&check_cpu
&&&&service_description&&&&&omsa_memory
&&&&check_command&&&&&&&&&&&check_memory
&&&&service_description&&&&&omsa_power
&&&&check_command&&&&&&&&&&&check_power
&&&&service_description&&&&&omsa_temp
&&&&check_command&&&&&&&&&&&check_temp!"0=30/15"!"0=40/10"
&&&&service_groups&&&&&&&&&&dell-openmanage
&&&&notifications_enabled&&&1&&
&&&&}报错1:ERROR: You need perl module Net::SNMP to run check_openmanage in SNMP mode原因:SNMP监控模式下,check_openmanage 需要 perl-Net-SNMP 支持解决方案:安装perl-Net-SNMP包# yum install -y perl-Net-SNMP报错2:ERROR: (SNMP) OpenManage is not installed or is not working correctlySNMP TABLE ERROR : Requested table is empty or does not exist原因:snmp未配置导致。如果先安装snmp,在安装omsa的时候会自动帮你配置好snmp解决方案:1、先安装net-snmp,再安装omsa(即srvadmin-all)or2、手动配置信息如下:vim /etc/snmp/snmpd.confview all included .1 & &access notConfigGroup "" any noauth exact all none nonesmuxpeer .1.3.6.1.4.1.674.10892.1&一般安装srvadmin的时候会自动加上的报错3:SNMP CRITICAL: No response from remote host 'X.X.X.X'原因:被监控端没有安装snmp服务解决方案:安装snmp服务# yum install -y net-snmpdClient:对Dell服务器的硬件监控需要安装DELL的OMSA,DELL OMSA的全称为Dell Openmanage Server Administrator,它是戴尔公司基于自主研发力量开发的IT系统管理解决方案,nagios监控Dell linux系统1、安装snmp服务[root@BETA6&yum.repos.d]#&yum&-y&install&net-snmp&net-snmp-devel&net-snmp-utils2、安装dell的yum源wget -q -O - /repo/hardware/latest/bootstrap.cgi | bash或者wget -q -O - /repo/hardware/OMSA_7.2/bootstrap.cgi | bash注意:只适用rhel系统,CentOS系统无法安装[root@BETA6&src]#&wget&-q&-O&-&/repo/hardware/latest/bootstrap.cgi&|&bash
Cleaning&up&Everything
[root@BETA6&src]#3、安装dell osmayum -y install OpenIPMI srvadmin-all或者yum install -y srvadmin-base srvadmin-storageservices &&推荐,安装必要的软件,速度快[root@BETA6&yum.repos.d]#&yum&-y&install&OpenIPMI&srvadmin-all
[root@BETA6&yum.repos.d]#&/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh&start
[root@BETA6&yum.repos.d]#&/etc/init.d/dataeng&stop
[root@BETA6&yum.repos.d]#&/etc/init.d/dataeng&start
[root@BETA6&yum.repos.d]#&chkconfig&dataeng&on
[root@BETA6&yum.repos.d]#&/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh&enable&&推荐
instsvcdrv&&&&& 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
dataeng&&&&&&&& 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
dsm_om_shrsvc&& 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
ipmi&&&&&&&&&&& 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
[root@BETA6&yum.repos.d]#&/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh&status
dell_rbu(module)&is&running
ipmidriver&is&running
dsm_sa_datamgrd(pid&)&is&running
dsm_sa_eventmgrd(pid&1381)&is&running
dsm_sa_snmpd(pid&1440)&is&running
dsm_om_shrsvcd(pid&1508)&is&running...
dsm_om_connsvcd(pid&1562)&is&running...
[root@BETA6&yum.repos.d]#&netstat&-antlp|grep&:1311如果有此端口则说明我们的srvadmin安装成功,如果没有可能是安装出现问题了;dsm_om_connsvc服务监听了TCP协议的1311端口,并且提供了http访问的功能。另外我们安装完后首次启动用/opt/dell/srvadmin/sbin/srvadmin-services.sh start,否则用service dataeng start启动可能会有问题,导致omsa没有完全启动。dsm_om_connsvc服务监听了TCP协议的1311端口,并且提供了http访问的功能。注意:(1)一定要先安装snmp服务再安装omsa,这样omsa会自动将你的snmp服务进行配置,如果顺序颠倒则可能会导致报一下错误:ERROR: (SNMP) OpenManage is not installed or is not working correctly这是因为我们的/etc/snmp/snmpd.conf配置文件有漏改的地方,主要是以下几处:(改正以后如下)view &all included & .1view &systemview &included & & & .1.3.6.1.2.1.1view &systemview &included & & &.1.3.6.1.2.1.25.1.1access notConfigGroup ""any noauth exact all all none(2)如果报一下错误“SNMP CRITICAL: No response from remote host 'X.X.X.X'”,则说明被监控端没有安装snmp服务4、查看本机的硬件状态1)查看系统主要组件的温度[root@BETA6&yum.repos.d]#&/opt/dell/srvadmin/bin/omreport&chassis&temps
Temperature&Probes&Information
------------------------------------
Main&System&Chassis&Temperatures:&Ok
------------------------------------
Index&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&0
Status&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Ok
Probe&Name&&&&&&&&&&&&&&&&:&System&Board&Inlet&Temp
Reading&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&27.0&C
Minimum&Warning&Threshold&:&3.0&C
Maximum&Warning&Threshold&:&42.0&C
Minimum&Failure&Threshold&:&-7.0&C
Maximum&Failure&Threshold&:&47.0&C
......2)查看虚拟硬盘的状态[root@BETA6&yum.repos.d]#&/opt/dell/srvadmin/bin/omreport&storage&vdisk&controller=0
Virtual&Disk&0&on&Controller&PERC&H710&Mini&(Embedded)
Controller&PERC&H710&Mini&(Embedded)
ID&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&0
Status&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Ok
Name&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Virtual&Disk&0
State&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Ready
Hot&Spare&Policy&violated&:&Not&Assigned
Encrypted&&&&&&&&&&&&&&&&&:&No
Layout&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&RAID-5
Size&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&1,675.50&GB&(2&bytes)
Device&Name&&&&&&&&&&&&&&&:&/dev/sda
......3)查看控制器(即RAID卡)的属性[root@BETA6&yum.repos.d]#&/opt/dell/srvadmin/bin/omreport&storage&controller
&Controller&&PERC&H710&Mini&(Embedded)
Controllers
ID&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&0
Status&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Ok
Name&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&PERC&H710&Mini
Slot&ID&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Embedded
State&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Ready
Firmware&Version&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&21.2.0-0007
Latest&Available&Firmware&Version&&&&&&&&&&&&&:&Not&Applicable
Driver&Version&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&00.00.06.15-rh
Minimum&Required&Driver&Version&&&&&&&&&&&&&&&:&Not&Applicable
Storport&Driver&Version&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&Not&Applicable
Minimum&Required&Storport&Driver&Version&&&&&&:&Not&Applicable
Number&of&Connectors&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&2
Rebuild&Rate&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:&30%
......5、防火墙配置由于我们使用的是SNMP来监控,因此我们需要在被监控端对nagios服务器开启snmp端口udp 161/sbin/iptables -A INPUT -i em1 -p udp -s 10.10.5.89 --dport 161 -m comment --comment "nagios snmp" -j ACCEPTOMSA在Windows服务器上安装部署访问戴尔技术支持的官方网站:,根据sn号查找驱动程序选项栏里统管理标签下下载对应的版本具体安装过程参照此贴:http://zh./techcenter/systems-management/w/wiki/559.omsawindows本文出自 “” 博客,请务必保留此出处
了这篇文章
类别:┆阅读(0)┆评论(0)Dell PowerEdge服务器Dell PERC控制器的内存或电池错误进行故障诊断
TA的每日心情奋斗 10:54 AM签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
马上注册登录,结交更多好友,享用更多功能,轻松玩转旮旯网。
才可以下载或查看,没有帐号?
开机自检期间,RAID控制器出现消息:
Memory/Battery problems were detected.The adapter has recovered but cache data may be lost.(检测到内存/电池问题。适配器已恢复,但缓存数据丢失。) Press any key to continue(按任意键继续)。
解决方案:
注: 此消息通常在出现以下情况之一时出现。对关联事件进行故障诊断也能阻止此消息出现。
操作系统指示异常关机操作系统指示出现错误(Windows出现蓝屏)自行断电情况
常见故障诊断步骤包括:
重新引导至操作系统:如果操作系统引导成功,则再次重新引导应该不会再显示消息
清除控制器高速缓存:如果操作系统引导不成功并且出现该消息,则使用以下按键将服务器重新引导至控制器BIOS
SCSI控制器(PERC 3、PERC 4):按CTRL-MSAS/SATA控制器(PERC 5、PERC 6和更新的控制器):按CTRL-R等待5分钟以清除缓存内容重新引导至控制器BIOS
注: 如果错误仍然存在,则硬件错误的可能性很大。请联系技术支持以了解进一步的故障诊断步骤。如果错误消除,则引导至操作系统如果操作系统引导仍然不成功和/或错误仍然存在,这可能表明是操作系统问题。如果您拥有任何有效保修,请联系技术支持以了解进一步的故障诊断步骤。
其它信息:
此错误消息在开机自检时显示,表示控制器高速缓存未包含所有应有的信息,或者包含要写入到硬盘但无法写入或尚未写入的数据。出现此错误最常见的原因有:
服务器没有执行正常的关机过程 - 断电和/或自行重新启动可导致不完整或损坏的数据保留在高速缓存中,无法写入硬盘
高速缓存内存故障 - 有故障的高速缓存内存会导致数据损坏。这会引起操作系统相关问题和自行重新启动
关闭服务器时电池断电 - 服务器未开机时,不使用NVCACHE(非易失性高速缓存)内存的控制器利用可以保留高速缓存内容一段时间(24-72个小时)的电池。一旦电池耗尽,整个高速缓存的内容将丢失,控制器会发现高速缓存内存没有包含所有应有的信息。使用NVCache(一些H700/H800控制器和较新的控制器,如H710、H710P、H810)的控制器不太可能出现此问题,因为大多数情况下,电池仅需要保持通电30秒或更短时间。
高速缓存:
硬件RAID控制器使用高速缓存(一个临时的信息库)进行正常操作。正常操作高速缓存由DRAM内存(与系统内存类似)构成,仅在开机时保留数据。
较新控制器使用NVCache,在服务器关闭时使用。NVCache内存同时包含DRAM内存(用于正常操作)和闪存(非易失)。断电时,控制器电池(如果正常)为DRAM内存供电,因此,内容可以复制到闪存中进行无限期存储。
高速缓存的内容基本上可以分为三个部分:
RAID配置和元数据 - 有关RAID阵列的信息,包括配置信息、磁盘成员、磁盘角色等。 控制器日志 - RAID控制器保留着多个日志文件。戴尔技术人员依赖TTY日志作为对各种RAID和硬盘问题进行故障诊断的主要日志。RAID数据 - 这是要写入各个硬盘的实际数据。数据以直写和回写高速缓存政策模式写入控制器的高速缓存。
组图打开中,请稍候......
TA的每日心情奋斗 10:54 AM签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
服务器及存储设备:IBM、华为、浪潮、HP等
网络设备:华为、H3C等
虚拟化方案:VMware vsphere、 windows Hyper-V
服务器维护:windows,linux
服务器数据备份软件
企业IT架构搭建和优化
欢迎来电垂询
TA的每日心情奋斗 10:54 AM签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
服务器及存储设备:IBM、华为、浪潮、HP、DELL等
网络设备:华为、思科、H3C等
之后还有吗& && && && && && && && && & 。
使用 (可批量传图、插入视频等)快速回复
活动:6121008
售后:6209006
招聘:6209003我上个服务器但是一定要回写速度要快的硬盘请问大家该用什么牌子好呢??价格不是问题|SSD存储技术 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
我上个服务器但是一定要回写速度要快的硬盘请问大家该用什么牌子好呢??价格不是问题&&推荐 牌子 型号&&大概价格
赞助商链接
上几块intel的ssd 就行
赞助商链接
服务器都用SLC的吧
用slc的固态硬盘,不用维护,速度也够快
SLC颗粒的,要下血本
引用楼主li于 05:46发表的 我上个服务器但是一定要回写速度要快的硬盘请问大家该用什么牌子好呢??价格不是问题 :我上个服务器但是一定要回写速度要快的硬盘请问大家该用什么牌子好呢??价格不是问题
价格不是问题就好办了。 X25E 64G X4+&&组RAID5 那你带个200台机回写服务器上多张INTEL千M网卡分流 连无盘主机都可以放这盘上了。再挂个500的硬盘做数据备份足够啦.
网吧已经是光纤局域网了现在就是 服务器速度上不去啊
什么应用这么吃硬盘?都是无盘工作站?
网吧啊&&现在三台服务器带200台都有点卡&&&&刚配了一台 8核&&16GB&&&&三读三写&&光纤局域网
考虑到服务器的稳定性、可靠性,一般不使用固态盘。有个解决办法在服务器上增加内存,用SuperCache软件开读写缓存,或用SuperSpeed.RamDisk建虚拟盘。内存才是王道。
推荐用PCI-E的SSD,速度你懂的
网络服务器的配置要根据实际业务来看,网吧如果不是无盘工组站的话,主要应用就是加载游戏咯。跟CPU没有关系,主要是网络带宽,内存和硬盘IO。有没有检查过是那个环节卡?
网吧是无盘的 现在用2块SAS146做回写&& 和缓存,&&这样&&上面我说的服务器带100台比较流畅&&下面工作站用的是AMD605E&&&&4核&& 4GB内存&& 870主板&& 5770显卡&& 所有游戏轻松应付但是满机的时候会有点小卡&&不知道是不是回写和缓存速度不够呢&& 全程光纤&& 网络应该不会有问题&&,问题就是出在服务器的硬盘速度上 。
CPU和内存不满载的就上个天价PCI-E的SSD,过百万IO那种。OCZ便宜的PCIE就算了,不如 INTEL 25E系列 或者 DELL 拆机的 SAS SLC。又或者加多几块硬盘做 RAID
全程光纤?什么意思,工作站、交换机、服务器全光口吗?这种配置网吧倒不多见。能告知下交换机的型号吗?
您的硬盘速度不够
建议读盘用SSD&& 写盘可以用ssd 货 sas~~~
G3124F 16光口+8电口全千兆安全管理型交换机就是这个交换机&&&& 200台机器&&&&三读三写 还慢啊&&SAS&&&& 15000转的&&146GB
按说你的服务器性能已经可以了。这个牌子交换机倒是没接触过,也不知道你的网络构架怎样,可以把整个网络分成3个vlan,每个vlan一读一写。关注下交换机的cpu、ram的利用率。个人小小看法。
还有你带了那么多机子,有没有可能是属于当您满载的时候,交换机背板带宽不足? 虽然你是千兆,但是你那么多千兆口子,造成交换机的背板带宽占满!~~&&性能下降,你可以使用一个高端些的全千兆光口交换机!~~~ 个人意见仅供参考!~~
我用的金士顿SVP100S2512G 很稳定,写的速度在210M/s左右
上个 sandforce主控的试下,那速度快的有 400--500MB&&速度相当快,
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabledDell PowerEdge服务器Dell PERC控制器的内存或电池错误进行故障诊断
更多关于 dell h310 h710 的文章

 

随机推荐