铝蕊电线和电缆承载负荷计算方式线10*3+6*1负荷多少

三十五平方铝线电线和电缆承载負荷计算方式可以带多少千瓦我线有两百二十米长我机器满载是三千瓦不到一台八台机器可以吗其它包括灯电脑饮水机差不多一共2千瓦... 彡十五平方铝线电线和电缆承载负荷计算方式可以带多少千瓦 我线有两百二十米长 我机器满载是三千瓦不到一台 八台机器可以吗?其它包括灯电脑饮水机差不多一共2千瓦

· 知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行業30多年近十年一直与计算机硬件打交道。


三相电源可以长期带46KW的用电器。你的问题需要看机器是哪种的如果是电机类,如果它们同時启动是不可以的因为电机的启动电流是工作电流的4倍以上。

电机功率不超过两千瓦 不是同时启动 我两百米架空线 会不会对电线和电缆承载负荷计算方式承受压力有影响
电机功率不超过两千瓦 不是同时启动 我两百米架空线 会不会对电线和电缆承载负荷计算方式承受压力有影响
两百米架空线是不会对电线和电缆承载负荷计算方式承受压力有影响的我的回答如果对你有帮助,望“采纳”

你对这个回答的评價是?

流:明敷125a穿管84a。

每米0.000817欧800米0.6536欧,采用降压启动(启动电流85*3.5=297a)启动瞬时线压降超过150伏。电机没法启动

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

二点五下乘以九往上减一顺号赱。

三十五乘三点五双双成组减点88e69d6661五。

条件有变加折算高温九折铜升级。

穿管根数二三四八七六折满载流。

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得 倍数随截面的增大而减小。

“②点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五双双成組减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个線号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推

“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线載流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按仩述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算

功率计算:一般负载分为两种,一种是电阻性负载一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI ;对于感性负载的计算公式:P=UIcosф

由你给出的条件就可以算出25mm2电线和电缆承载负荷计算方式承受的最大负荷了 P=√3*UIcosф

铜芯一般8-10A/一平方 铝线比铜线矮一級

一般根据计算口诀来估算

电线的载流量与其散热条件有

载的电流量越小下面是口诀:

铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系

本回答由河南华星合金电线和电缆承载负荷计算方式有限公司提供