汕头一天游可以去哪里龙湖建筑木工去哪里学看图纸

龙湖施工图纸深度要求(全套要求)_中装新网-爱微帮
&& &&& 龙湖施工图纸深度要求(全套要求)
中国建筑装饰新网(简称:中装新网)是中国建筑装饰协会官方网站。内容包括建筑装饰新闻,建筑工程图库,装饰装修,设计图纸,建筑装修材料,装饰设计作品,建筑论文法规。中装新网是中国建筑装饰百强企业评价、中国建筑工程装饰奖、全国建筑装饰优秀项目经理等重大评选活动的唯一网上申报和宣传推广平台。各阶段图纸要求方案设计阶段:(20天)工作时间:设计时间:20天(时间为自然日,不包含a.向甲方汇报、等待甲方确认时间;b.向政府部门申报、等待批复时间)涉及到的政府部门及工作时间:设计招标备案时间:25天工作目标:配合甲方完成勘察设计招标备案工作完善总平面图,单体户型平面、立面的方案,核对经济技术指标,初步论证结构及设备系统方案,为后面的初设及施工图提供设计基础完成报规划审定方案图纸及文件确定立面方案(配合境外设计公司完成)图纸成果要求:报规划审定方案(用地规证)所需图纸及文件:申报表以现状地形图为底图绘制的总平面图(1:1000)各层平面图、各向立面图、各主要部分剖面图(1:100或1:200)拟建项目周围相邻居住建筑时,应附日照影响分析图及说明规划意见书要求应附的有关文件 图纸和模型文件图纸A3装订成4册,其中封面、说明、总图加盖报审章、建筑师章;申报表加盖公章总平面图蓝图A3报批折叠(4份),设计单位、负责人、 校核人、 设计人签字,加盖报审章、建筑师章方案设计技术文件:设计总说明总平面图:包括设计说明书、设计图纸、鸟瞰图、模型建筑部分:设计说明书和设计图纸结构部分:设计说明书和结构布置图投资概算(满足成本控制及限额设计目标要求)结构设计方案:(PPT或文档图纸格式)各单体结构方案,剪力墙、柱布置方案地下车库结构方案及成本优化建议样板间的基础图及钢结构加工图小市政管线方案图:确定各种小市政管线方案设想;提供各种小市政管线与大市政接口管径和接口位置建议;初步确定化粪池的位置和数量;确定各主机房、变配电室的大约位置设计说明书(暖通、给排水、强电、弱电):确定智能化系统的总体构架及功能(包括弱电各子系统的种类、各子系统功能与项目融合的构想、系统功能实现展示的逻辑关系、产品选型的建议等)初步设计阶段:(30天)工作时间:设计时间:30天(时间为自然日,不包含a.向甲方汇报、等待甲方确认时间;b.向政府部门申报、等待批复时间)涉及到的政府部门及工作时间:规划局:报用地规证及取得审定方案通知书(25天)北京市民政局:报人防方案咨询及取得人防规划条件备案(15天)北京市交通管理局:报交通(视项目具体要求)北京市消防局:报消防(视项目具体要求)北京市园林绿化局:报绿化(视项目具体要求)北京市民政局:报人防初设,取得意见复函(10天)超限审查办公室:结构超限审查(30天)工作目标:配合甲方完成相关报批图纸及文件完成报工程规划建设许可证的图纸完成《材料设备清单》及《单体技术措施》完成样板间施工图(配合施工进度)结构设计优化;开槽图,配合完成护坡桩方案机电设计优化完成样板间总平面定位图、基础图及钢结构加工图成果要求:报建设工程规划许可证建筑:1:1000总平面图;(5份)1:100或1:200各层平面图、各向立面图、各主要部位剖面图;(各1份)设计图纸目录;(1份)按A4规格折叠,加盖报审章、节能章及注册章结构:基础底板图1份,按A4规格折叠,加盖报审章及注册章交通审批总平面交通组织流线分析图(2份)首层平面图(1份)地下各层平面图纸、停车库坡道详图(1份)建筑结构剖面图及立面图(1份)项目若采用机械停车设备,须提交机械停车厂家的设计方案及图纸(1份)交通影响分析评价报告(1份)所有图纸A4报批折叠,散图形式装入“城市建设档案盒”目录、说明、总图(报审章),申报表(公章)园林图纸工程位置示意图绿地布置图(1:200,1:500,1:1000)剖面图首层 二层及地下各层平面图所有图纸A4折叠装盒,2份(报审章)人防规划方案审批及备案人防规划总平面图表格总平面图蓝图A4折叠,4份(报审章)《人防建设规划明细表》1份(公章)人防初步设计及审批建筑专业北京市人民防空工程设计审核送审表总平面图首层平面图地下各层平面图人防工程建筑平、剖面图人防室外出入口地下通道 地面抗倒塌棚架及管理用房详图深度为初设深度,A4样式装盒(报审章、建筑师章)设备专业:人防设计说明人防通风系统原理图人防各层通风平面图人防各层给排水平面图人防风机房大样图人防冰箱间大样图电气专业:人防设计说明人防层照明平面布置图消防初步设计审批建筑专业《建筑工程消防(消防设施)设计防火审核申报表》总平面图建筑的平 立 剖面图消防设计专篇如有需要进行动态分析所有图纸A4报批折叠,散图形式装入“城市建设档案盒”所有图纸(报审章 建筑师章)申报表(公章)设备专业:消防设计说明消防、给排水、热力等系统原理图各层消防平面图各层防排烟平面图电气专业:消防设计说明各层应急照明平面布置图各层消防动力平面布置图各层消防布置图消防系统框图初步设计技术文件建筑设计:初设说明总平面图完成初步平面图,立面图及剖面图完成建议之单元家具布置图各部分之细部设计及建筑材料设计典型节点详图各层平面图及必要之立面图/剖面图景观之初步设计幕墙之初步设计提供1:100单体建筑工作模型结构设计完成设计说明完成结构平面图 基础平面图完成抗震设计提供各部分可行之结构体系之多个方案,荷载取值及计算方法,做出分析及建议提供结构构件之基本尺寸并配合深化建筑设计人防规划审批,提供专业配合图纸结构超限审查所需图纸,文件机电设计暖通负荷计算,确定各种冷热负荷管道及设备选型计算,确定主要设备的技术参数确定机电用房位置与面积、机电井道位置及面积、集水坑的位置确定建筑物内机电管线路由和主要设备布置确定建筑物内散热器、户内集分水器、空调机、强弱电箱、消火栓箱、强弱电系统末端点位和与建筑装饰密切相关机电设施的位置确定弱电各子系统的功能、网络形式(包括原理和控制要求的逻辑关系)确定小市政管线路由、机电管线进出建筑物的位置、各种井位、室外消火栓、水泵接合器及化粪池的位置和数量图纸(包括并不仅限于设计总说明、平面图(单线)、系统图、室内机电综合管线方案)、小市政管线及综合扩初图弱电图纸(设计说明、各子系统的平面及系统简图、园区总平面图)施工图设计阶段(45天)工作时间:设计时间:45天(时间为自然日,不包含a.向甲方汇报、等待甲方确认时间;b.向政府部门申报、等待批复时间)涉及到的政府部门及工作时间:设北京市规划委员会:建设工程规划许可证(20工作日)北京市民防局:人防施工图(20工作日)施工图外审单位:外审(正常10个工作日,可以项目情况调整,但不少于5个工作日)工作目标:完成人防施工图设计并通过审查完成施工图设计并通过审查总图竖向设计外管线综合设计配合完成工程预算(可选)、完成招投标成果要求:人防施工图建筑人防设计说明总平面图地下地上各层平面图立剖面图人防出入口详图门窗表及门窗详图各1份,A4样式装盒(报审章 建筑师章)结构人防结构设计说明人防工程结构计算书人防底板 顶板 墙体结构模板 配筋图(报审章 建筑师章)机电人防工程采暖 通风 给排水 消防 电气(照明)的平面及系统图人防风机房大样图人防水箱安装图给排水大样图(报审章 建筑师章)施工图审查图纸及文件建筑:节能计算表、图纸目录总平面图地上首层平面地下各层平面图立剖面图墙身详图楼电梯详图公共卫生间平面详图门窗表及门窗详图节点详图封面 目录 总图 说明 平立剖(报审章、建筑师 节能章),以A1为主按专业分单体装订成册结构:结构设计说明结构计算书基础图各层墙柱平法施工图各层梁平法施工图各层板平法施工图节点详图楼梯详图封面、目录、说明、基础平面加盖报审章、结构师章设备专业设计施工说明、主要设备材料表消防、给排水、热力等系统原理图各层平面图户型、机房、卫生间及管井大样图立管图及系统轴测图电气专业说明、目录、图例各层动力干线平面图各层照明平面图各层消防平面图各层弱电平面图防雷接地平面图强电系统图弱电系统图住宅户型通用图封面、目录、说明、一层平面加盖报审章,节能章市政综合施工图设计文件小市管线施工图小市政管线综合图小市政管线综合图需表示所有井位定位、交叉点管线控制高程和典型道路横断图户内管网综合图机电(含弱电)施工图(总说明、设备材料表、平面图、系统图及控制原理图、机房及管井大样图、安装详图)设备材料表需包含招标所需的全部详细参数室内机电管线综合图需表示所有明装机电管线(桥架)、灯、烟温感、喷淋头、摄像机、扬声器等天花上安装的明装管线和设施地下车库箱体综合图均表明所有箱体的位置(需标明强弱电箱、π接箱、消防栓箱等)毛坯房户内墙面机电设施综合布置图(需标明户内各种面板、可视对讲机、强弱电箱、散热器、空调室内机等的位置)强弱电平面图需标明所有设备及末端点位的定位尺寸弱电图纸需确定管线及设备布置、标高定位、规格型号、敷设要求、楼控点表及楼控的控制逻辑地下室管线综合图地下室各设备专业一定要进行管线综合,密切配合,设计时宜按(从上到下)风道、水管(喷淋)、电气管线顺序施工图纸深度要求:总图设计总平面图保留的地形和地物测量坐标网、坐标值场地四界的测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地界线的位置场地四邻原有及规划道路的位置(主要坐标值或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物的位置、名称、层数建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。用地内主要建筑物、构筑物名称、建筑层数,楼栋、单元编号。建筑屋顶轮廓宜用单线表示,坡屋面应表明屋脊线位置建筑退线表明居住区道路与城市道路的接驳;标明小区车行及人行道路主次入口、周边道路公交站点位置路面宽度及平曲线要素道路红线、道路中心线室内设计标高;高程系统广场、停车场、运动场地、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙。护坡的定位(坐标或相互关系)尺寸指北针或风玫瑰图建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表”应要求设计院除完成广义的国家规定的“总平面图”外,还需完成反应建筑人行出入口层(含下沉庭院)平面的总图(简称“首层总图”)注明建筑人行出入口层平面(通常为底层)、室外台阶、架空层及与道路的高差关系道路平面须表明道路中心线、车行道、人行道、道路绿化及停车位(场)位置、道路尺寸、组团级以上道路转弯半径以及不同级别道路的交接应明确小区内包括公厕、垃圾站、托儿所、居委会、围墙、门卫、地下通风口、排烟口等配套设施的平面位置、标高及具体作法应明确道路两侧及小区内雨水排水系统作法,室外大范围的平台、广场、踏步及由室外到室内的道路变坡处,应设截水沟及篦子,形成排水管网竖向布置图(平地可结合总平面图绘制)场地测量坐标网、坐标值场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高建筑物、构筑物名称或编号、室内外地面设计标高广场、停车场、运动场地的设计标高道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟须及沟底)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡,必要时标明道路平曲线及竖曲线要素为避免场地内出现倒坡,竖向设计图中除了应标出所有车行道的坡度、坡长以及边坡点位置外,还应标出住宅单元出入口至小区道路之间人行通道的坡度、坡长以及变坡点挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度用坡向箭头表明地面坡向,当对场地平整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高线表示指北针或风玫瑰图注明尺寸单位、比例、补充图例等土方平衡图:场地四界的施工坐标设计的建筑物、构筑物位置(用细虚线表示)20m×20m或40m×40m方格网及其定位,各方格点的原地面标高、设计标高、填挖高度、填区和控区的分界线,各方格土方量、总土方量土方工程平衡表管网综合图:总平面布置场地四界的施工坐标(或注尺寸)、道路红线及建筑红线或用地界线的位置各管线的平面布置,注明各管线与建筑物、构筑物的距离和管线间距场外管线接入点的位置管线密集的地段直适当增加断面图,表明管线与建筑物、构筑物、绿化之间及管线之间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距建筑施工图设计说明设计依据:本子项工程施工图设计的依据性文件、批文和相关规范项目概况:内容一般应包括建筑名称、建设地点、建设单位、建筑面积、建筑基底面积、建筑工程等级、设计使用年限、建筑层数和建筑高度、防火设计建筑分类和耐火等级、人防工程防护等级、屋面防水等级、地下室防水等级。抗震设防烈度等,以及能反映建筑规模的主要技术经济指标,如住宅的套型和套数(包括每套的建筑面积、使用面积、阳台建筑面积。房间的使用面积可在平面图中标注)、车库的停车泊位数等设计标高   各楼座的相对标高与总图绝对标高的关系用料说明和室内外装修墙体、墙身防潮层、地下室防水、屋面、外墙面、勒脚、散水、台阶、坡道。油漆、涂料等的材料和做法,可用文字说明或部分文字说明,部分直接在图上引注或加注索引号室内装修部分除用文字说明以外亦可用表格形式表达;凡属二次装修的部分,可不列装修做法表和进行室内施工图设计对采用新技术、新材料的作法说明及对特殊建筑造型和必要的建筑构造的说明门窗表及门窗性能(防火、隔声、防护、抗风压、保温、空气渗透、雨水渗透等)、用料、颜色、玻璃、五金件等的设计要求幕墙工程(包括玻璃、金属、石材等)及特殊的屋面工程(包括金属、玻璃、膜结构等)的性能及制作要求,平面图、预埋件安装图等以及防火、安全、隔音构造电梯(自动扶梯)选择及性能说明(功能、载重量、速度、停站数、提升高度等)墙体及楼板预留孔洞需封堵时的封堵方式说明各层(组合)平面图承重墙、柱及其定位轴线和轴线编号,内外门窗位置、编号及定位尺寸,门的开启方向,注明房间名称或编号轴线总尺寸(或外包总尺寸)、轴线间尺寸(柱距、跨度)、门窗洞口尺寸、分段尺寸墙身厚度(包括承重墙和非承重墙),柱与壁柱宽、深尺寸(必要时),及其与轴线关系尺寸变形缝位置、尺寸及做法索引主要建筑设备和固定家具的位置及相关做法索引,如卫生器具、雨水管、水池、台、橱、柜、隔断等电梯、自动扶梯及步道(注明规格)、楼梯(爬梯)位置和楼梯上下方向示意和编号索引主要结构和建筑构造部件的位置、尺寸和做法索引,如中庭、天窗、地沟、地坑、重要设备或设备机座的位置尺寸、各种平台、夹层、人孔、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水、明沟等楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引,以及墙体(主要为填充墙,承重砌体墙)预留洞的位置、尺寸与标高或高度等车库的停车位和通行路线特殊工艺要求的土建配合尺寸室外地面标高、底层地面标高、各楼层标高、地下室各层标高剖切线位置及编号(一般只注在底层平面或需要剖切的平面位置)有关平面节点详图或详图索引号指北针(画在底层平面)每层建筑平面中防火分区面积和防火分区分隔位置示意(直单独成图,如为一个防火分区,可不注防火分区面积)屋面平面应有女儿墙、檐口、天沟、坡度、玻向、雨水口、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗及挡风板、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯及其他构筑物,必要的详图索引号、标高等;表述内容单一的屋面可缩小比例绘制根据工程性质及复杂程度,必要时可选择绘制局部放大平面图可自由分隔的大开间建筑平面直绘制平面分隔示例系列,其分隔方案应符合有关标准及规定(分隔示例平面可缩小比例绘制)建筑平面较长较大时,可分区绘制,但须在各分区平面图适当位置上绘出分区组合示意图,并明显表示本分区部位编号含保温层、外装饰材料厚度的建筑长度﹑宽度轴网定位和墙体定位情况室外空调板位置雨水管布置外墙面的开洞预留洞:内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位;柱上留洞不仅在建筑图上标注,还应在结构图中采取相应措施,并注明。还应明确预留孔洞的大小、防水、防火、隔音处理的构造等级、做法楼栋编号﹑楼梯编号公共部分的强﹑弱电箱留洞以及消防栓箱留洞情况特殊设计的部位如设缝﹑边单元户型平面异型平面节点情况如果构造表达不清,应引出放大比例的平面节点图组合平面可不标出家具情况,但应有洁具1:50户型放大平面图墙体材料图例内墙定位结构柱位详细尺寸及主要梁位置、高度门窗定位;门窗细部构造尺寸室内家具布置情况空调室内外机位置及空调板尺寸、定位电气开关插座定位室内电话、有线电视、宽频接口定位所有阳台应标明地漏并表示排水方向及坡度厨房放大图,应标明:橱柜、吊柜布置及尺寸冰箱、洗衣机、热水器定位洗涤盆、抽油烟机位厨房四个面立面图,并表示墙面瓷砖的铺贴示意腰线定位水表、煤气表定位卫生间放大图,应标明:化妆镜、化妆台(柜)定位及台盆尺寸洗面盆、花洒、浴盆、大便器定位淋浴杆、肥皂盒、毛巾架、手纸盒定位地漏及地面找坡示意卫生间四个面立面图,并表示墙面瓷砖的铺贴示意腰线定位吊顶平面图;镜前灯为日光灯,设于吊顶内,以隔栅遮挡如卫生间设电热水器,需标明位置户内综合图需详细标明的孔洞定位空调机冷媒管洞油烟机排烟孔洞强排热水器排烟孔洞天然气入户管洞污水管排污孔花园洋房厨房预留排气扇位地漏定位强弱电户内箱的预留洞的水平、竖向定位应标明的设备管道上下水管位置;特别是预埋在墙体中的给水立管位置空调冷凝水立管位置室外雨水立管位置暖气、煤气立管定位;或分水器及管道定位屋顶平面图:女儿墙、檐口、天沟、屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯间、天窗及天窗挡风板、出屋面的烟道、通风道、屋面上人孔、检修梯、室外消防楼梯、出屋面的台阶、及其他构筑物的定位、详图索引号、标高等排水坡度、坡向以及雨水口、雨水管尺寸及定位屋面特殊作法、结构反梁处预埋排水管或预留排水口的定位、尺寸、选材、及排水方向、泛水坡度不同屋面的标高屋顶上的变形缝应有明确的剖面做法,不能仅仅引用图集屋顶、阳台排水应画出雨水管、冷凝水管、阳台排水管、地漏之间的定位详图。平面需表示排水管位置地下室平面图水、暖、电、气管线的地沟较简单、内容较少。不至影响建筑平面图的清晰程度时,可附带绘于建筑平面图上,否则须单独绘制地沟平面图沟详图需注明沟体平面内净宽度、沟底标高、坡度、坡向;采用通用图节点时,需标注索引号立面图立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、花台、雨篷、烟囱、勒脚、门窗、幕墙、洞口、门头、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和粉刷分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等;外墙的留洞应注尺寸与标高或高度尺寸(宽×高×深及定位关系尺寸)平、剖面未能表示出来的屋顶、檐口、女儿墙、窗台以及其他装饰构件、线脚等的标高或高度在平面图上表达不清的窗编号各部分装饰用料名称或代号,构造节点详图索引各个方向的立面应绘齐全,但差异小、左右对称的立面或部分不难推定的立面可简略;内部院落或看不到的局部立面,可在相关剖面图上表示,若剖面图未能表示完全时,则需单独绘出立面分色图。立面分色图要求在平面或立面展开图上绘制出各种材料的分界,标明材料分格外墙的留洞尺寸与标高总高度、分层高度、楼层及室外地坪标高;以及窗口、门口、檐口、雨罩、花台、平台标高立面饰面材料选型及其他装饰构件和粉刷格线示意等各部分构造、装饰节点详图索引,用料名称或符号需表示清楚的局部构造、建筑装饰处理的1:50或1:20的详图剖面图应剖视位置应选在层高不同、层数不同、内外空间比较复杂,最有代表性的部位。建筑空间局部不同处,可绘制局部剖面剖面图必须剖到楼梯。必须绘制1:50楼梯剖面详图楼梯大样需标明:踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,并注意净高合理性栏杆高度及选型;如有通窗或窗台高度低于400mm,则应做护栏 防滑条作法选型室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、机座、各层楼板、吊顶、屋架、 屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、消防梯、檐口、女儿墙、门、窗、走道板、梁、铁轨、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨蓬、洞口、墙裙、雨水管及其它装修等可见的内容高度尺寸:外部尺寸:门、窗、洞口高度、层间高度、总高度内部尺寸:地坑深度、隔断、洞口、平台、吊顶等标高底层地面标高(±0.000),以上各层楼面、楼梯、平台标高、屋面板、屋面檐口、女儿墙顶、烟囱顶标高,高出屋面的水箱间、楼梯间、机房顶部标高,室外地面标高底层以下的地下各层标高节点构造详图索引号外檐详图必须绘制1:20外檐详图;外檐详图需标明各层楼板及楼面垫层做法,楼地面、屋面做法内外墙防潮层做法檐口底标高及坡度斜率窗帘盒、窗台板、吊顶等作相应表示注意滴水及防水措施其它节点详图:空间结构转换处、例如侧檐、屋脊等的1:20节点详图平立面图纸中尚未能清楚表示的一些局部构造、建筑装饰处理应专门绘制详图楼栋单元入口大样图重要节点,例如空调板、凸窗、基础管沟等的1:20节点详图需绘制电梯详图、汽车坡道详图立面拼贴小剖面栏杆大样所有详图应注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高,应与立面图、剖面图相呼应门窗大样及门窗表所有门窗需统一编制门窗表,进行编号并注明选料,以保证施工备料中不发生混淆门窗表应注明框料材料、壁厚、颜色及门窗数量、尺寸;并注意正反窗分类结构结构设计总说明每一单项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。如为简单的小型单项工程,则设计总说明中的内容可分别写在基础平面图和各层结构平面图上。结构设计总说明应包括以下内容:本工程结构设计的主要依据设计0.000标高所对应的绝对标高值图纸中标高、尺寸的单位建筑结构的安全等级和设计使用年限,混凝土结构的耐久性要求和砌体结构施工质量控制等级建筑场地类别、地基的液化等级、建筑抗震设防类别、抗震设防烈度(设计基本地震加速度及设计地震分组)和钢筋混凝土结构的抗震等级人防工程的抗力等级扼要说明有关地基概况,对不良地基的处理措施及技术要求、抗液化措施及要求、地基土的冰冻深度,地基基础的设计等级采用的设计荷载,包含风荷载、雪荷载、楼屋面允许使用荷载、特殊部位的最大使用荷载标准值所选用结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准,当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法,预应力构件的锚具种类、预留孔道做法、施工要求及锚具防腐措施等,并对某些构件或部位的材料提出特殊要求对水池、地下室等有抗港要求的建(构)筑物的混凝土,说明抗渗等级,需作试漏的提出具体要求,在施工、期间存有上浮可能时,应提出抗浮措施所采用的通用做法和标准构件图集;如有特殊构件需作结构性能检验时,应指出检验的方法与要求;们施工中应遵循的施工规范和注意事项 基础平面图绘出定位轴线、基础构件(包括承台、基础梁等)的位置、尺寸、底标高、构件编号,基础底标高不同时,应绘出放坡示意标明结构承重墙与墙垛、柱的位置与尺寸、编号,当为混凝土结构时,此项可另绘平面图,并注明断面变化关系尺寸标明地沟、地坑和已定设备基础的平面位置、尺寸、标高,无地下室时上0.000标高以下的预留孔与理件的位置、尺寸、标高提出沉降观测要求及测点布置(宜附测点构造详图)说明中应包括基础持力层及基础进入持力层的深度,地基的承载能力特征值,基底及基槽回填土的处理措施与要求,以及对施工的有关要求等桩基应绘出桩位平面位置及定位尺寸,说明桩的类型和极顶标高、人士深度。桩端持力层及进入持力层的深度、成桩的施工要求、试桩要求和桩基的检测要求(若先做试桩时,应单独先绘制试桩定位平面图),注明单桩的允许极限承载力值当采用人工复合地基时,应绘出复合地基的处理范围和深度,置换桩的平面布置及其材料和性能要求、构造祥图;注明复合地基的承载能力特征值及压缩模量等有关参数和检测要求当复合地基另由有设计资质的单位设计时,主体设计方应明确提出对地基承载力特征值和变形值的控制要求 基础详图无筋扩展基础应绘出剖面、基础圈梁、防潮层位置,并标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸扩展基础应绘出平、剖面及配筋、基础垫层,标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸等桩基应绘出承台梁剖面或承台板平面、剖面、垫层、配施,标注总尺寸、分尺寸、标高及定位尺寸,极构造详图(可另图绘制)及桩与承台的连接构造详图筏基、箱基可参照现浇楼面梁、板详图的方法表示,但应绘出承重墙、柱的位置。当要求设后浇带时应表示其平面位置并绘制构造详图。对箱基和地下室基础,应绘出钢筋混凝土墙的平面、剖面及其配筋,当预留孔洞、预埋件较多或复杂时,可另绘墙的模板图基础梁可参照现浇楼面梁详图方法表示附加说明基础材料的品种、规格、性能。抗渗等级、垫层材料、杯口填充材料、钢筋保护层厚度及其他对施工的要求 (注:对形状简单、规则的无筋扩展基础、扩展基础、基础梁和承台板,也可用列表方法表示。)结构平面图一般建筑的结构平面图,均应有各层结构平面图及屋面结构平面图。具体内容为:绘出定位轴线及梁、柱、承重墙、抗震构造柱等定位尺寸,并注明其编号和楼层标高注明预制板的跨度方向、板号。数量及板底标高,标出预留洞大小及位置;预制梁、洞口过梁的位置和型号、梁底标高现浇极应注明板厚、板面标高、配筋(亦可另给放大比例的配筋图,必要时应将现浇楼面模板图和配额图分别绘制),标高或极厚变化处绘局部剖面,有预留孔、埋件、已定设备基础时应示出规格与位置,洞边加强措施,当预留孔、埋件、设备基础复杂时亦可放大另绘有圈梁时应注明位置、编号、标高,可用小比例绘制单线平面示意图楼梯间可绘斜线注明编号与所在详图号电梯间应绘制机房结构平面布置(楼面与顶面)图,注明梁板编号、板的厚度与配筋、预留洞大小与位置、板面标高及吊钩平面位置与详图屋面结构平面布置图内容与楼层平面类同,当结构找坡时应标注屋面板的坡度、坡向、坡向起终点处的板面标高,当屋面上有留洞或其他设施时应绘出其位置、尺寸与详图,女儿墙或女儿墙构造柱的位置、编号及详图当选用标准图中节点或另给节点构造详图时,应在平面图中注明详图索引号单层空旷房屋应绘制构件布置图及屋面结构布置图,应有以下内容:构件布置应表示定位轴线,墙、柱。天桥、过梁、门楼、雨篷、柱间支撑、连系梁等的布置、编号、构件标高及详图索引号,并加注有关说明等屋面结构布置图应表示定位轴线(可不绘墙、柱)、屋面结构构件的位置及编号、支撑系统布置及编号、预留孔洞的位置、尺寸、节点详图索引号,有关的说明等钢筋混凝土构件详图现浇构件(现浇梁、板、柱及墙等详图)应绘出:纵剖面、长度、定位尺寸、标高及配筋,梁和板的支座;现浇的预应力混凝土构件尚应绘出预应力筋定位图并提出锚固要求横剖面、定位尺寸、断面尺寸、配筋需要时可增绘墙体立面若钢筋较复杂不易表示清楚时,宜将钢筋分离绘出对构件受力有影响的预留洞、预埋件,应注明其位置、尺寸、标高、洞边配筋及预埋件编号等曲梁或平面折线梁宜增绘平面图,必要时可绘展开详图一般的现浇结构的梁、柱、墙可采用&平面整体表示法&绘制,标注文字较密时,纵。横向梁宜分二幅平面绘制除总说明已叙述外需特别说明的附加内容预制构件应给出:构件模板图,应表示模板尺寸、轴线关系、须留洞及预埋件位置、尺寸,预埋件编号、必要的标高等;后张预应力构件尚需表示预留孔道的定位尺寸、张拉端、锚固端等构件配筋图:纵剖面表示钢筋形式、箍筋直径与间距,配筋复杂时宜将非预应力筋分离绘出;横剖面注明断面尺寸、钢筋规格、位置、数量等需作补充说明的内容 注:对形状简单、规则的现浇或预制构件,在满足上述规定前提下,可用列表法绘制。 节点构造详图对于现浇钢筋混凝土结构应绘制节点构造详图(可采用标准设计通用详图集)预制装配式结构的节点,梁、柱与墙体锚拉等详图应绘出平、剖面,注明相互定位关系,构件代号、连接材料、附加钢筋(或埋件)的规格、型号、性能、数量,并注明连接方法以及对施工安装、后浇混凝土的有关要求等需作补充说明的内容其他图纸楼梯图:应绘出每层楼梯结构平面布置及剖面图,注明尺寸、构件代号、标高;梯梁、梯板详图(可用列表法绘制)预埋件:应绘出其平面、侧面,注明尺寸、钢材和锚筋的规格、型号、性能、焊接要求特种结构和构筑物:如水池、水箱、烟囱、烟道、管架、地沟、挡土墙、简仓、大型或特殊要求的设备基础、工作平台等,均宜单独绘图;应绘出平面、特征部位剖面及配筋,注明定位关系、尺寸、标高、材料品种和规格、型号、性能 建筑幕墙的结构设计文件 按有关规范规定,幕墙构件在竖向、水平荷载作用下的设计计算书。施工图纸,包括:封面、目录(单另成册晨)幕墙构件立面布置图,图中标注墙面材料、竖向和水平龙骨(或钢索)材料的品种、规格、型号、性能墙材与龙骨、各向龙骨间的连接、安装详图主龙骨与主体结构连接的构造详图及连接件的品种、规格、型号、性能 注:当建筑幕墙的结构设计由有设计资质的幕墙公司按建筑设计要求承担设计时,主体结构设计人员应审查幕墙与相连的主体结构的安全性。钢结构钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成 注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。钢结构设计图设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格焊缝质量等级、防腐及防火措施基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图构件与节点详图简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明采购当年钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图钢结构施工详图 根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。结构计算书(内部归档)采用手算的结构计算书,应给出构件平面布置简图和计算简图;结构计算书内容宜完整、清楚,计算步骤要条理分明,引用数据有可靠依据,采用计算图表及不常用的计算公式,应注明其来源出处,构件编号、计算结果应与图纸一致当采用计算机程序计算后,应在计算书中注明所采用的计算程序名称、代号、版本及编制单位,计算程序必须经过有效审定(或鉴定),电算结果应经分析认可;总体输入信息、计算模型、几何简图、荷载简图和结果输出应整理成册采用结构标准图或重复利用时,宜根据图集的说明,结合工程进行必要的核算工作,且应作为结构计算书的内容所有计算书应校审,并由设计、校对、审核人在计算书封面上签字,作为技术文件归档机电图纸深度(另详)中装新网声明:本文来源于房地产经理人联盟,推荐关注。中装新网「中国建筑装饰协会官方网站」订阅号:cbdawxgz微博:@中装新网官网:↓↓点击原文,下载烟草局4栋何总私宅装修施工图
点击展开全文
悄悄告诉你
更多同类文章
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
阅读原文和更多同类文章
可微信扫描右侧二维码关注后
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
中装新网(中国建筑装饰协会官方网站)为建筑装饰全产业链提供最具价值的行业资讯、最专业的设计案例及分析、最具效率的企业合作管道和最优质的服务。
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可进入
删除,或发送邮件到 bang@ 联系我们,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34

我要回帖

更多关于 汕头看灰指甲去哪里 的文章

 

随机推荐