在启动高压电机时接线头烧断造成110变电故障停电造成用户损失是什么原因

增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电动机接线
电动机接线
检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线的头、尾分别用U1、V1、W1、U2、V2、W2标注标号(旧标号为D1,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如图l所示。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,然后再按规定接到接线板上。
绕组头、尾确定的方法如下:
1.用万用表电阻档测量确定每相绕组的两个线端。电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
2.万用表法l。
①万用表置mA档,按图2接线。假设一端接线为头(U1、Vl、W1),另一端接线为尾(U2、V2、W2)。
②用手转动转子,如万用表指针不动,表明假设正确。如万用表指针摆动,表明假设错误,应对调其中一相绕组头、尾端后重试,直至万用表不摆动时,即可将连在一起的3个线头确定为头或尾。
3.万用表法2。
①万用表置mA档,按图3接线。
②闭合开关S,瞬间万用表向右摆动则电池正极所接线头与万用表负表笔所接线头同为头或尾。如指针向左反摆则电池正极所接线头与万用表正表笔所接线头同为头或尾。
③将电池(或万用表)改接到第三相绕组的两个线头上重复以上试验,确定第三相绕组的头、尾,以此确定三相绕组各自的头和尾。
4.灯泡检查法1。
①准备一台220/36V降压变压器并按图4接线(小容量电动机可直接接220V交流电源)。
②闭合开关S,如灯泡亮,表明两相绕组为头、尾串联,用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势的矢量和。如灯泡不亮,表明两组绕组为尾、尾或头、头串联,作用在灯泡上的电压是两相绕组感应电动势的矢量差。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&19元
&#165&45元
&#165&6.9元
&#165&19.9元你好! 欢迎来到中华标准件网
标准件网地区站
服务热线:400-711-0010
您现在的位置是:
高压电机瓷瓶专用铜柱 高压电机铜接线柱
规格:标准
所属类型:电动工具
价&&&&格:面议
发布时间:
数&&&&量:大量
所在地:河北 沧州
&&明宇公司产品是厂家直销价格!保质保量!请放心购买!
联系人:张云鹤
联系电话:,
QQ咨询:【QQ即是微信账号欢迎询价】
公司地址:河北省沧州市东光县于桥开发区
含铜碳刷一般使用线速度在25-40米/秒不适合水电站使用!水电站一般线速度比较高:60、80米/秒所以建议用的碳刷应该是S27碳刷-MS64碳刷-D172碳刷-NCC634碳刷-LFC554碳刷
如果碳刷含铜用在水电站会引起冒火!会引起事故!所以采购商们一定要正确采购碳刷!
唐山明宇电机配件销售处于日正式开业!本经销处是沧州明宇电机电器设备有限公司外设一家已出厂价格为主的办事处。我办事处厂家批发价格销售,并承诺保证质量,为了方便所有经销商本公司承诺在限制时间内通用产品在不影响第二次销售的情况下可随时调货。请放心购买!我们是一家正规公司欢迎来公司考察。网络上的相关于电机配件方面的产品销售形式非常的多,而能直接找到生产厂家的,却是少之又少,而我们,就是最直接的相关于电机配件方面的产品生产厂家。我们相关于电机配件方面的产品款式多,价格实惠,欢迎广大客户咨询。
沧州明宇电机电器设备有限公司公司建于1980年,为私营独资企业。技术力量雄厚,设备精良,交通便利。集电环、无刷无环启动器、碳刷等电机配件、为您提供优质集电环、电机滑环、无刷无环启动器、电刷、刷架、换向器、电机风叶、电刷、刷架、电刷架、恒压簧、换向器、除尘系列、天车滑线、刷杆、接线板、线圈、风叶、风罩、线盒、端盖、无刷无环启动器、绝缘材料、进相机、节能滑板、电阻器、变阻器、电机、变频风机、等电机配件。除推荐的产品之外,也可按图纸或实样设计加 。为开拓和适应市场的发展,我们以技术为先导,培养了大批专职技术人员和科技人才。产品开发采用计算机三维设计,具有较强的开发能力。现生产冶金、煤碳、发电、化工、铁路、纺织等各行业所用各型电机、电器配件及各种冲压铸件等。产品共六大系列,2千余种规格。还可以根据客户要求开发生产其它异型产品。同时工厂也加强技术改造,采用先进的工艺流程和检测手段,不断完善生产质量体系使企业产品质量更好,技术水平更高。企业本着“以质量求生存,以信誉求发展的目标”,竭诚为广大客户提供优质产品与服务,欢迎广大用户来人来电洽谈业务选购产品,本厂竭诚为您服务! 衷心感谢社会各界人士对我们的关心与厚爱。我们将以“以科技为先导,以质量求生存”的建厂方针。与各界朋友继续合作,携手进步,共创辉煌。 完善的质量体系: 完善的系统化管理制度,及严格的质量测监体系。
本公司专业生产集电环、无刷无环启动器、碳刷等电机配件、为您提供优质集电环、电机滑环、无刷无环启动器、电刷、刷架、换向器、电机风叶、电刷、刷架、电刷架、恒压簧、换向器、除尘系列、天车滑线、刷杆、接线板、线圈、风叶、风罩、线盒、端盖、无刷无环启动器、绝缘材料、进相机、节能滑板、电阻器、变阻器、电机、变频风机、等电机配件。集电环由弹性材料-电刷、滑动触点表面材料-导电环、绝缘材料、粘结材料、组合支架、精密轴承、防尘罩及其他辅助件等组成。电刷采用贵金属合金材料,呈“II”型与导电环环槽对称双接触,借助电刷的弹性压力与导电环环槽滑动接触来传递信号及电流。集电环属于电接触滑动连接应用范畴,它又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。特别适合应用于无限制的连续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。集电环属于高科技产品,一直以来被应用于尖端军事领域,是各种精密转台、离心机和惯导设备的关键器件。随着我国经济的不断发展,民用领域也越来越多的涉足使用此类产品,用于工业自动系统控制中。在国外先进发达国家,该类产品已逐渐由军用产品转化为民用产品,近几年已实现了标准化、批量化生产,被广泛应用于安防、工厂自动化、电力、金融、仪表、航空、军事、运输、建筑等机电设备上。
绕线式电动机的转子线圈,通过碳刷与外面的频敏变阻器连接。在电动机起动时,达到起动电流小,又能满足一定的起动转矩,这对于供电电源容量不太大,而起动负荷又较大的条件下,优点是很突出的。可是,这种采用碳刷连接的装置,结构较为复杂。碳刷易磨损,有时甚至碳刷与滑环烧结,维修任务重,费助也不少,还会不同程度地影响生产。 要是起动时负荷不重,如我厂JR127一8型130kw绕线式电动机,都是写活塞式空气压缩机配套使用的情况,刁以将其原有结构(见图1)加以改造,除掉滑环、碳刷、频敏变阻器及有关接线,而在转子线圈的引出端安装一个短路铜环(图2),使6个引出端子全部短接起来,用螺母固紧。这格起动时就和普通鼠笼式异步电动机一样。一年多来的运行实践证明,未发生任何故除效果相当好。 这类电机在化工行业及其他行业应用颇多,只要供电电源有足够余量、电压正常、起动负荷又不大而又不频繁起动的场合,均可改制。改制方法也很简单,具体步骤如下:(1)按图3制作短路铜环(其尺寸可根据不同电机而定)。(
我们相关于电机配件方面的产品款式多,价格实惠,欢迎广大客户咨询!我们做电机配件方面的服务多年,是您最佳选择电机集电环(滑环)的材质要求机械强度大,并是电的良导体,还要具有耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,必须具备耐磨性和稳定的滑动接触特性。一般,钢质集电环(滑环)的耐磨性好,机械强度大,因此大多用于因极性引起集电环(滑环)磨损差较大的同步电机大电流滑环,大电流集电环(每路电流500A)1通路到100通路,以下是电机型号、编号、内径、外径、环距、环宽、高度、以及电机功率。集电环也叫导电环,集流环,汇流环,导电滑环,电刷,滑环,旋转关节,旋转电气关节等,导电环能提高系统性能,简化系统结构,避免因活动关节的旋转而扭伤导线。广泛应用于安防、风力发电,工厂自动化、电力、金融、仪表、化工、冶金、医疗、航空、军事、船舶、运输、建筑等机电设备上,导电环可以用在任何要求连续旋转的同时,又需要从固定位置到旋转位置传输电源和信号的机电系统中。集电环系列同步电机和异步电动机等采用集电环的电机,比较广泛地用于产业部门,而且,多数是在各种苛刻条件下运行的。这些电机虽然没有直流电机那样的换向作用,但与换向器一样,也出现集电环或电刷的异常磨损,电刷振动以及产生火花等弊病。特别从电刷材质来看 集电环用电刷不仅使用石墨电刷,而且为了提高电刷的电流密度,有时也使用金属石墨电刷,所以,还必须考虑异常残余膨胀等因素。即使对于汽轮发电机那样的高速电机或在全封闭气体介质和氢气介质中运行的电机,问题也不少。
专业生产集电环、无刷无环启动器、碳刷等电机配件、为您提供优质集电环、电机滑环、无刷无环启动器、电刷、刷架、换向器、电机风叶、电刷、刷架、电刷架、恒压簧、换向器、除尘系列、天车滑线、刷杆、接线板、线圈、风叶、风罩、线盒、端盖、无刷无环启动器、绝缘材料、进相机、节能滑板、电阻器、变阻器、电机、变频风机、等电机配件。
本端面集电环具有结构简单、紧凑、整体性好,集成度高,消除了相间短路并有较高的生产效率和使用寿命;广泛适用于大、中型交流电机使用。
集电环滑环的用途:集电环在电机中起着输入/输出电流和换向的作用,集电环的耐磨程度直接影响着电机的使用寿命。
一.铜环采用绕铸铜精加工,硬度高,电阻小,耐磨损.
二.绝缘材料选用环氧树脂和无碱玻纤布浸渍浇注层压成型,绝缘性能好,抗压抗冲击,树脂耐油,抗氧化,耐热,老化性能好.
三.特殊规格可快速定制,可配套国内外任何机种.
集电环在使用时可将需要的几个集电环层叠在一起,每个导电环体的连接导线从重合的各通孔中贯穿而出,长螺栓则贯穿各安装孔将各层紧固在一起,组合灵活,增减导电环体数目非常方便,使用接线容易,降低设备购置成本。
端面集电环的特征为:在绝缘基体端面上绕中心均布有若干个通孔,各通孔同时导通导电环体,绝缘基体端面上还绕中心均布有多个通透的安装孔,各安装孔和导电环体绝缘,且安装孔数目和通孔相同,构成组合层叠连接结构。
唐山明宇电机配件销售主销:集电环、无刷无环启动器、为您提供优质电机滑环、无刷无环启动器、电刷、刷架、换向器、电机风叶、电刷、电刷架、换向器、除尘系列、天车滑线、刷杆、接线板、线圈、风叶、风罩、线盒、端盖、无刷无环启动器、绝缘材料、进相机、节能滑板、电阻器、变阻器、电机、变频风机、等电机配件。
供应集电环(滑环):YZR系列集电环、YR系列集电环、JZR系列集电环、JZR2系列集电环、JR系列集电环、JR2集电环、JR3集电环、JR91集电环、JR92集电环、JRQ158集电环、ZDR12-4集电环、ST发电机集电环、风力发电机集电环、电脑包装机滑环/刷架、印刷机械滑环/刷架、起重机用导电滑环/刷架、自动化设备集电环/刷架,起重机滑环,电缆卷筒滑环,多路集电环。滑环座,导电螺杆,绝缘管,插夹,插片,半夹叉,半圆型
二路集电环,六路集电环,十路集电环,
三路集电环,七路集电环,十一路集电环,
四路集电环,八路集电环,十二路集电环,
五路集电环,九路集电环,十五路集电环
集电环数据库
JR 5#集电环(滑环)内径50 108 12 13 80
JR 8#集电环(滑环)内径65 123 10 20 100 45KW
JR 9#集电环(滑环)内径75 123 10 20 100 55KW
JR 115-4 10#集电环(滑环)内径80 190 25 25 155 75-130KW
JR 125-8 11#集电环(滑环)内径80 190 25 25 155 75-130KW
JR 127-8 12#集电环(滑环)内径80 190 25 25 155 75-130KW
JR 137-8 13#集电环(滑环)内径80 190 32 43 218 135-240KW
JR 138-8 13#集电环(滑环)内径80 190 32 43 218 135-240KW
JR 400-8 13#集电环(滑环)内径80 190 32 43 218 135-240KW
JR 14#/15#集电环(滑环)内径110 280 32 53 260 250-600KW
JR集电环(滑环)内径54 94 14 15 64 5KW
JR集电环(滑环)内径80 150 22 11 110 30KW
JR集电环(滑环)内径80 150 22 11 115 -
JR集电环(滑环)内径55 120 17 10 85 -
JR集电环(滑环)内径65 140 20 11 110 -
JR集电环(滑环)内径75 160 22 11 110 -
Jr2集电环(滑环)内径80 201 28 28 175 80-320KW
Jr3集电环(滑环)内径65 123 10 20 100 45KW
Jr集电环(滑环)内径91 58 150 10 16 85 55KW
电机型号 编号 内径 外径 环距 环宽 高度 电机功率
JZR2 11-6 1# 35 85 10 16 90 2.2KW
JZR2 12-6 1# 45 75 10 12 76 3.5KW
JZR2 21-6 2# 40 90 10 15 80 5KW
JZR2 22-6 2# 50 91 11 14 85 11KW
JZR2 31-6 3# 60 125 10 16 85 11KW
JZR2 41-8 4# 60 110 10 16 91 11KW
JZR2 42-8 4# 75 136 10 20 100 16KW
JZR2 51-8 5# 82 138 11 20 106 22KW
JZR2 52-8 5# 84 151 11 20 106 30KW
JZR2 63-10 6# 110 185 20 25 160 60KW
JZR2 71-10 7# 142 242 20 25 142 80KW
电机型号 编号 内径 外径 环距 环宽 高度 电机功率
JZR 11-6 1# 45 91 11 14 82 3.5-5KW
JZR 22-6 2# 48 102 10 15 91 5-16KW
JZR 31-6 3# 64 125 10 16 85 11-16KW
JZR 51-8 4# 84 136 11 20 106 22KW
JZR 52-8 5# 82 151 11 20 106 30KW
JZR 62-10 6# 105 175 12 22 110 45KW
JZR 72-10 7# 135 200 20 25 130 60-80KW
电机型号 编号 内径 外径 环距 环宽 高度 电机功率
JR 5# 50 108 12 13 80
JR 8# 65 123 10 20 100 45KW
JR 9# 75 123 10 20 100 55KW
JR 115-4 10# 80 190 25 25 155 75-130KW
JR 125-8 11# 80 190 25 25 155 75-130KW
JR 127-8 12# 80 190 25 25 155 75-130KW
JR 137-8 13# 80 190 32 43 218 135-240KW
JR 138-8 13# 80 190 32 43 218 135-240KW
JR 400-8 13# 80 190 32 43 218 135-240KW
JR 14#/15# 110 280 32 53 260 250-600KW
JR 54 94 14 15 64 5KW
JR 80 150 22 11 110 30KW
JR 80 150 22 11 115 -
JR 55 120 17 10 85 -
JR 65 140 20 11 110 -
JR 75 160 22 11 110 -
Jr2 80 201 28 28 175 80-320KW
Jr3 65 123 10 20 100 45KW
Jr91 58 150 10 16 85 55KW
YZR系列电动机滑环(铜环玻璃钢结构):集电环配套碳刷、刷架
YZR112-132,YZR160,YZR180,YZR200-225,YZR250,YZR280-315,YZR335-400
YZR-1#-1.5-3.7KW,YZR-2#-5.5-7.5KW,YZR-3#-11-15KW,
YZR-4#-22-30KW,
YZR-5#-37-45KW,
YZR-6#-60-80KW,
YZR-7#-80-150KW, YZR-8#-150-280KW
yzr系列电动机滑环(铜环玻璃钢结构):集电环配套碳刷、刷架
yzr112-132,yzr160,yzr180,yzr200-225,yzr250,yzr280-315,yzr335-400
yzr-1#-1.5-3.7kw,yzr-2#-5.5-7.5kw,yzr-3#-11-15kw,
yzr-4#-22-30kw,
yzr-5#-37-45kw,
yzr-6#-60-80kw,
yzr-7#-80-150kw, yzr-8#-150-280kw
jzr2系列电机滑环(铜环玻璃钢结构):集电环配套碳刷、刷架
jzr2 1# 11-6 2.2kw, jzr2 1# 12-6 3.5kw,
jzr2 2# 21-6 5kw,
jzr2 2# 22-6 7kw,
jzr2 3# 31-6 11kw,
jzr2 3# 31-8 7.5kw,
jzr2 4# 41-8 11kw,
jzr2 4# 42-8 16kw,
jzr2 5# 51-8 22kw,
jzr2 5# 52-8 30kw,
jzr2 6# 61-10 30kw, jzr2 6# 62-10 40kw,
jzr2 6# 63-10 50kw, jzr2 6# 64-10 65kw,
jzr2 7# 71-10 80kw, jzr2 7# 72-10 100kw,
jzr2 7# 73-10 125kw,jzr2 7# 74-10 160kw.
jzrq系列电机滑环(铜环玻璃钢结构):集电环配套碳刷、刷架
jr115-8#-45-135kw, jr116-8#-55-155kw,
jr117-8#-65-185kw, jr125-8#-80-130kw,
jr126-8#-95-225kw, jr127-8#-90-230kw,
jr128-8#-100-300kw.
jzrq-7#-72-8 100kw, jzrq-7#-73-8 128kw.
jr系列电机滑环(铜环玻璃钢结构):集电环配套碳刷、刷架
jr3-250m-6, jr3-550m-6,
jr3-250m-4, jr3-550m-4,
jr91-6, jr92-6, jr92-8,
jzrb-52-8.
jr系列电机滑环(铜/铁结构):集电环配套碳刷、刷架
jr114-8#-90-115kw, jr115-8#-45-135kw,
jr116-8#-55-155kw, jr117-8#-65-185kw,
jr125-8#-80-130kw, jr126-8#-95-125kw,
jr127-8#-90-230kw, jr128-8#-100-300kw,
jr136-8#-125-240kw, jr137-8#-45-350kw,
jr138-8#-165-410kw, jr400-8#
jrq系列电机滑环(铜/铁结构):集电环配套碳刷、刷架
jrq146-8#-430kw, jrq147-8#-140-500kw,
jrq148-8#-165-570kw, jrq0-680kw,
jrq158-8#-260-680kw, jrq0-1100kw,
jrq0-1250kw.
jr2滑环(铜环、铁环)
&&&&&&&&以上是高压电机瓷瓶专用铜柱 高压电机铜接线柱的详细信息,如果您对高压电机瓷瓶专用铜柱 高压电机铜接线柱的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取高压电机瓷瓶专用铜柱 高压电机铜接线柱的最新信息
此供应商的其它&&""&&相关信息
""&&类似信息:
联系人:张云鹤
联系电话:
固定电话:+86-
经营模式:生产型
所在地区:正在读取数据...
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中华标准件网不承担任何保证责任。风险防范建议:为保障您的利益,建议优先选择中华标准件网。
采购商服务
全国客服热线:400-711-0010
在线客服1:
在线客服2:
中华人民共和国增值电信业务经营许可证B2-号 
-中国最大的,交易平台 版权所有 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
·&<font color='#12-12-25
正在阅读:关于电机接线端子烧毁的原因分析
【关键词Tag】电机接线端子研究报告 电机接线端子市场调研 电机接线端子投资分析
关于电机接线端子烧毁的原因分析
中研普华报道:
【出版日期】 2012年12月
【报告页码】 350页
【图表数量】
【出版日期】 2012年12月
【报告页码】 350页
【图表数量】
【出版日期】 2012年12月
【报告页码】 350页
【图表数量】
【出版日期】 2012年12月
【报告页码】 350页
【图表数量】
  1.接线不紧造成,接线时没有拧紧,造成接触不良,导致端子排发热。
  2.电机线圈与出线端子没紧固好,也可造成发热。
  3.端子间由于灰尘及油污造成爬电距离不足而短路烧坏。
  4.端子间由于灰尘及油污造成爬电距离不足而短路烧坏。
  5.接线端子与端子排表面可能出现氧化,造成接触部分电阻值增大,发热较多,从而引发故障。
  6.潮湿引起绝缘电阻变小引起短路最后烧了
  7.当小于或大于相应电压的爬电距离时就会发生短路现象
  一般而言,电机的三相接线柱,厂家在出厂时对其互相之间的距离是按照规程规定设置制造的,其绝缘距离应该满足要求,如果接线柱架完好,不会因距离不够放弧造成短路。要分析此故障,在电机接线盒保持完整的前提下,有二个问题应考虑,一是在接线端子烧毁时,电机的线圈有没有烧坏,电机所有的线圈都是完好无损,则问题全出在接线端子方面,二是接线端子烧毁时电机线圈又有损伤,则又要另当别论了。
  如果此电机是停机一段时间后再投入使用,那么受潮、接线头氧化的可能性比较大,因接触不良产生发热而引起的烧毁。如果此电机经常运行,在运行中出现接线端子烧毁,应该判断是接线柱螺栓松动引起的,且要有一段时间的温度积累,加上空气中湿度升高时,接线端子表面氧化,也将引起接触电阻增加,达到一定程度后,此种现象恶化的速度越来越快,在接线盒完整的情况下,一般也难以发现,最终出现此故障。所以一般电气设备方面的运行要求也有规定,定期检查与巡视是减少故障好方法,有停机机会,打开盒子检查可以发现一些故障的早期征兆。
分享本文地址:
与【】相关报告10、跨步电压;如果地面上水平距离为0.8m的两点之间有电位差,;11、负荷开关;负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭;12、保护接地;变压器中性点不直接接地的系统中,一切电气设备正常;13、特种作业人员;特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、;14、电伤;电伤是电流的热效应、化学效应、光效应或机械效应对;15、电压互感器;是用来将电力
10 、跨步电压
如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。
11、负荷开关
负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
12、保护接地
变压器中性点不直接接地的系统中,一切电气设备正常情况下不带电的金属部分与大地做成可靠电气连接。
13、特种作业人员
特种作业是指容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。
电伤是电流的热效应、化学效应、光效应或机械效应对人体造成的伤害。
15、电压互感器
是用来将电力系统中的高电压降到规定的100V电压,以供给仪表、仪器和继电器等作为测量、保护并联使用。
16、变压器
是用来升高和降低电压的电气设备,它是根据电磁感应的原理,把某一级的交流电压变换成符合需要的另一级同频率的交流电压。
17、避雷器有阀型避雷器、管型避雷器等,是用来保护电力设备,防止高电压冲击波侵入的安全措施。
六、案例分析
1、 “阴差阳错”带负荷拉刀闸
一、事故经过
日上午8时40分,四川某厂空气压缩机值班员何某接分厂调度员指令:启动4#机组;停运1#机组或5#机组中的一组。何某到电气值班室,与电气值班员王某(副班长)和吴某商定:启动4#机组后停运1#或5#中的一组。王某就随何某去现场操作,吴某留守监盘。9时,4#机组被现场启动,然后5#机组现场停运。这时,配电室发出油开关跳闸的声音。
电气值班室的吴某判断5#机组已经停运,于是,独自去高压配电室打算拉开5#油开关上方的隔离刀闸。但是,她错误地拉开了正在运行的1#机组的隔离刀闸,“嘭”的一声巨响,隔离刀闸处弧光短路,使得314线路全线停电。
二、原因分析
造成这起误操作事故的原因首先是违反“监护制”。电气值班室的吴某在无人批准的情况下,擅自离开监盘岗位,违反“一人操作、一人监护”的规定,独自一人去高压配电室操作,没有看清楚动力柜编号,没有查看动力柜现场指示信号,也没有按照规程进行检查,就错误地拉开了正在运行的1#机组的隔离刀闸,是事故的直接原因。
间接原因是副班长王某的组织工作有疏漏。
1.商定“启动4#机组后停运1#或5#中的一组”,其实没有定。应该明确,到底是1#还是5#,使得在场人员都心中有数。
2.负责人王某离开监盘岗位去现场,没有把吴某的工作职责作出明确交代,在现场操作后又没有及时通知吴某,负有领导责任。
3.事故发生是平时管理不严、劳动纪律松弛、执行安全操作规程不严格、值班人员素质差等原因的必然结果。
2、一起电气误操作事故的分析
2004年,某110kV变电所发生一起运行人员因漏项操作而导致的带负荷拉刀闸的恶性误操作事故,虽未酿成人身伤亡,但其性质严重,影响极坏,一旦发生人身伤亡事故,其后果不堪设想,为此对有关的责任人员进行了严肃处理。现将此次电气误操作事故情况简述如下,希望大家认真吸取教训,避免类似事故的发生。
一、 事故经过
当天上午,根据上级防污闪技措计划,对该110kV变电所35kV纺织线351等4台开关加装防污闪裙套8时5分,调度发令,将35kV纺织线315线路调联络线353线路(空载线路)代供,10时44分,工作票352开关加装防污裙套工作终结。12时30分,调度发令将353开关恢复由351开关供电的正常方式。12时31分,正值班员监护,副值班员操作,并将本次操作要用的钥匙提前带在身上,在操作时发现钢笔无墨水,故未在操作票上逐项打“√”,操作漏项,在未将纺织线351开关合环的情况下,12时35分拉开3516旁路刀闸时(采用合环运行热倒方式)发生带负荷拉刀闸,开关跳闸,12时37分恢复对纺织线正常供电。
二、 事故原因
1、当值运行人员严重违反《电气安全工作规程》第25条规定,操作不模拟,现场不核对,不唱票复诵,不逐项打“√”。
2、当值运行人员严重违反《电气安全工作规程》有关规定,没有执行监护制度,对操作票打钩现场开关的位置,合环操作,负荷分配都未作认真检查和监护。
3、当值运行人员安全思想淡薄,工作责任心差,思想麻痹,盲目操作,对《倒闸操作规范化流程》未能认真学习、严格执行,习惯性违章操作,导致事故发生。
三、暴露的问题
1、 当值运行人员操作中违反了《电气安全工作规程》第23条规定,未戴绝缘手套。
2、 反习惯性违章的力度不够,没有能够严格有效地遏制“三违”现象。
3、 对变电当日的工作、检查、倒闸操作把关不够到位。
4、 35kV结线方式不够完善。
四、应吸取的教训和防范措施
1、将本次事故通报全局,认真组织学习、排查。重点组织变电、调度运行人员学习,分析危害,查找差距,加强工作责任心,提高安全生产的自我防护意识和自觉性。
2、制定《运行人员运行管理考核办法》,每人每月拿出1级岗级,加强考核。对安全运行扎口管理,加强监查。
3、建立全局运行人员每月1次的安全日活动制度,以学习、通报、讲评、考核为重点,强化运行管理工作,重申严格执行“两票三制”及各项安全规程制度,克服形式主义,真正做到个人无违章、班组无异常、工区无障碍。
4、组织1次以《倒闸操作规范化流程》为主的安全运行技术培训,以提高运行人员的业务素质。
5、 完善该110kV变电所35kV主结线,消除全局防误装置运行中存在的问题和缺陷。
6、切实改进工作作风,加强专业管理,加大监督考核力度。在反习惯性违章上,真正做到从班组抓起。各部门领导及专业管理人员与班组挂钩,深入现场、一线,及时了解和解决安全生产中带有倾向性的有关问题,防止类似事故的再次发生。
3、一起违章造成的低压触电死亡事故
1 事故经过
T15:30左右,某十字路口交通指挥岗亭2名民警到电力管理单位联系处理交通指挥岗亭电源不正常问题,在没有找到负责人的情况下,恰巧遇到了1名熟悉的电工,就要求其帮忙处理。这名电工犹豫一会后就带上工具和他们一起来到十字路口东北侧一南北走向的南一线路16号杆下,在穿戴好登杆用 具准备登杆时,一民警提醒“这杆很危险,注意点”。听后,这名电工就向上登杆,到达接线头处他系好安全带,开始观察交通指挥岗亭电源线的接头情况,发现右边(西边)接线(即火线)有点松,就解开,没有发现问题又重新接上。接着又解左边(东边)接线(即零线),解开发现接头已烧断,他右手拿着钳子,左手拿着线开始剥线的绝缘层时突然一声大叫,接着钳子掉下来,安全帽也掉下来,人身体后仰倒挂在杆子上。看到这个情况,2个民警立即打电话给110,120及电力调度,要求停电
救人。5 min后,抢救人员把他从杆子上救下并急送医院抢救,但终因伤势过重抢救无效死亡。
2 事故原因分析
(1) 电工单独带电工作,且未使用绝缘柄工具、带手套及采取其它安全措施。违反了《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第164条之规定;
(2) 电工上杆前,不清楚电源的接线情况,因此,在拆、接线中,随意拆、接好一相(实际是火线)后,再拆、剥另一相(实际是零线)的绝缘层(此时,因交通指挥岗亭内电源刀闸及红绿灯控制开关均没有断开,火线已接好,已人为地使零线带电)中,右手触到裸露线,电击使人向后仰(安全带系住腰部),造成脑部缺氧,窒息死亡。严重地违反了《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第16条之规定;
(3) 单位对职工安全培训教育和业务知识培训不到位;
(4) 现场人员不知道如何救护,失去了抢救时机。
3 防范措施
(1) 这起事故是由于电工严重违章造成的,单位应反思在每年《电业安全工作规程》学习考试中存在的不足,要针对岗位工种的实际实施有效学习考试;
(2) 加强对职工的业务培训,严格考试,做到持证上岗,特别是特种人员;
(3) 加强管理,严格工作制度,严禁未经批准外出工作;
(4) 把这起事故通报全单位,使人人受到教育,杜绝类似事故的发生。
4、低级违章作业 造成触电死亡
1 事故经过
,某电厂多经公司检修班职工刁某带领张某检修380 V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。刁某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17:15,刁某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。
2 原因分析
(1) 刁某已参加工作10余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书;在本次作业中刁某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。刁某低级违章作业是此次事故的直接原因。
(2) 工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效地进行安全监督、提醒,未及时制止刁某的违章行为,是此次事故的原因之一。
(3) 该公司于2001年制订并下发了《电动、气动工器具使用规定》,包括了电气设备接线和15种设备的使用规定。《规定》下发后组织学习并进行了考试。但刁某在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业。
(4) 该公司领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重经营的思想,负有直接管理责任。
3 防范措施
(1) 采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督,严格执行《安规》和企业的规章制度。
(2) 所有工作必须执行安全风险分析制度,并填写安全分析卡,安全分析卡保存3个月。
(3) 完善设备停送电制度,制订设备停送电检查卡。
(4) 加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。
(5) 完善车间、班组“安全生产五同时制度”,建立个人安全生产档案,对不具备本职岗位所需安全素质的人员,进行培训或转岗;安排工作时,要及时了解职工的安全思想状态,以便对每个人的工作进行周密、妥善的安排,并严格执行工作票制度,确保工作人员的安全可控与在控。
(6) 各级领导要确实提高对电力多经企业安全生产形势的认识,加大对电力多经企业的安全资金投入力度,加强多经企业人员的技术、安全知识培训,调整人员结构,完善职工劳动保护,加强现场安全管理,确保人员、设备安全,切实转变电力多经企业被动的安全生产局面。
5、某县供电所触电事故案
一、 事故概况及经过
某县供电所改修线路,违反操作规章,造成1死1伤,直接经济损失3026.61元的严重后果。某人民法院依据《刑法》第114条之规定,以重大责任事故罪判处该所副所长陈某有期徒刑1年,缓刑2年;判处该所负责技术工作的李某免予刑事处分。
日上午,陈某带领4名工人检修城关105猫营区、l06设在县百华大楼处的共杆线至老供电所线路。8时40分,陈某用一乌江牌香烟纸盒写上“当班的同志,来请停105”。叫一民工带到变电站,值班员黄某、李某见条后,于9时停了105干伏高压电。停电后,陈某未做短路保护,便和工人邱某到县土产公司门前上电杆作业,工人黎某上105、106共用电杆拆旧线,工人班某在杆下接新线,黎某拆完旧线就下杆了。
李某在邮局门口等车下乡检查安全,未等到车,约9时回变电站。巡线工吴某问李某:“106事故停电,是什么原因”?李某到值班室询问了黄某,得知106是三相不平衡停电。在查阅操作表时,看到陈某写停105城内电的字条,就动手检查106线路问题,发现106
包含各类专业文献、文学作品欣赏、中学教育、高等教育、各类资格考试、特种作业电工作业试题324等内容。 
 特种作业人员(电工)安全培训理论考核复习题 一.填空题 1.安全第一,预防为主是...2.从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可上岗作业。 3.劳动保护的根本就是...  低压电工作业初训试卷及答案3_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。电工作业...()) 23、考核发证机关或其委托承担特种作业操作资格考试的单位,应当在考试结束...  2.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。 3.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,处以三年以下有期徒刑或者拘役。 二、填空题 ...  特种作业电工作业试题库 一、填空题 1、《中华人民共和国安全生产法》于(2002 ...A 、1/ 倍 B、 1/3 倍 C、 3 倍 35、对 36V 电压线路的绝缘电阻,...  湖北省安全生产培训电工作业考核试题试卷编号: 一、判断题(2×15 ) 1...电工特种作业操作证 3页 免费
电工特种作业操作证复审... 6页 1下载券
特种...  特种作业证低压电工考试试题及答案_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。特种...A、磁电式 B、电磁式 C、电动式 您的答案: 正确答案:A 68、 三个阻值...  电工特种作业试题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。求答案!………一、填空 1、电流对人体伤害主要分为 2、为防止触电事故而采用的安全电压是由 。 3、为了...  全国低压电工特种作业题库,判断题和选择题,收罗齐全。《低压电工作业》题库每...章节 公共法律法规第一章 概论 第二章 电工基础知识 第三章 常用电工仪表 第...  第一章绪论 一、判断题 1.取得高级电工证的人员就可以从事电工作业。× 2.有...√ 3.企业、事业单位使用未取得相应资格的人员从事特种作业的,发生重大伤亡事故,...

我要回帖

更多关于 突然停电造成损失 的文章

 

随机推荐