电流互感器是;10kv/0.4kv变比是40/5,现在表显示38度实际电量怎样计算高压计量,10kv/0.4kv。电流互感器是40/5,怎样计算用电量。设备为380伏高压计量,电流互感器是40比5,电压是10千伏比0.4千伏,设备是380伏,问怎样计算用多少电(度)
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
应该是38A吧?380V*38A=14.4KW每小时大约耗电15度左右。
如果是采用的是高压计量,即电流互感器是高压上用的话,一次电压10KV 用公式
用电量=有功功率*时间=根3倍*电压*电流*时间=根3倍*10*电流*时间不知道你的电流是多少,算不出来你当时的有功功率用电量是个累计值 38度是个累计值把上面的相关参数找出来就能判断当时的有功,然后就可以得出结论了。...
计算:(10/0.4)*(40/5)*38=7600 度 上列计算中的括号可以省去。用了括号是为了便于理解这是电压互感器和电流互感器的变比。
电流互感器:40/5=8(倍)×38=304度(实际电量)
总电度数的计算式为:√3*0.4*8*电流值*COSφ*时间(小时);注:COSφ一般取0.8~0.85,电流值取决于负载大小,是动态值,时间以小时为单位。
电流互感器的变比是8,电压互感器的变比是100,那么将38*800就是实际的用的电能
为您推荐:
扫描下载二维码互感器准确等级_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
互感器准确等级
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您好,欢迎来到JOSEF互感器网站!
您现在的位置: >
LFZJ-10 15/5电流互感器
产品参数:
额定绝缘水平:12/42/75KV
额定二次电流:5A
准确级:0.2/10P 10P/10P
产品优势:
电流互感器为穿墙式环氧树脂浇注绝缘产品
产品概述:
LA(J)-10(Q)电流互感器适用于额定频率50HZ或60HZ,额定电压10KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测理和继电保护用。
LA(J)-10(Q)电流互感器
LA(J)-10(Q)为穿墙式环氧树脂浇注绝缘产品,适用于额定频率50HZ或60HZ,额定电压10KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用
1.额定绝缘水平:12/42/75KV
2.额定二次电流:5A &准确级:0.5/10P &10P/10P
3.额定一次电流,准确级组合,额定输出及额定动、热稳定电流见表
4.污秽等级:全工况产品符合II级污秽要求。
额定一次电流
准确级组合
额定二次输出
额定短时热电流
额定动稳定电流
外形及安装尺寸