1)植筋粘结材料
桓筋粘结材料分为有机和元机两大类;配胶的方式有分管装式、机械注入式和现场配制式三种,
应根据不同的材料和配胶方式的特点进行施工。
(2)定位放线及钻孔
钻孔植筋前,应在构件植筋部位定位放线,用钢筋探测仪探侧钻孔处有无钢筋,若有钢筋则应适
当调整钻孔位置。
在钻7L过程中,当遇到钢筋或预埋件时应立即停钻,并适当调整钻孔位置。
在钻孔位置偏离不能满足设计要求时,应立即通知设计单位处理。
(3)清洁孔壁和钢筋
方法之一:
1:先将喷嘴仲入钻孔底部,吹人洁净无油的压缩空气(可有空压机或手动气筒提供),向外拉出喷嘴,反复3次。
2:将使毛刷插入孔小,往返旋转清刷3次。
3:再将喷嘴伸入钻孔底部,向外拉出喷嘴,反复3次。
4:植入孔内部分钢筋上的锈迹、油迹必须用金属丝刷刷净或打磨清除干净o
2)方法之二
1:将硬毛刷插入孔中,往返旋转清刷3次。
2:植入孔内部分钢筋上的锈迹用金属丝刷刷净或打磨清除干净o
3:用丙酮或工业酒精将孔壁、孔底剩余粉屑和植入孔内部分钢筋上的油污擦拭干净。
清孔、钢筋除锈及除油污的工序完成后.府按隐蔽工程的要求进行检查和验收。
(4)灌注胶粘结
府位彬专门的灌注器或注射器进行灌注,灌注方式应不妨碍7L中的空气排出应保证在植入钢筋后有
少许胶粘剂溢出。注入丝—极为孔深的2/3。
注入胶粘剂后,应立即竿向旋转插入钢筋,并尽量使植入的钢筋与孔壁的间隙均匀,也全达到规
定的深度。
植筋焊接应在注胶前进行。若个别钢筋确需后焊时,施焊部位距注胶孔顶面的距离不应小于15d
(d为植筋直径),且不应小于200m,;同时必须用冰水浸渍的多层湿巾包裹棺筋外露的根部c
(6)静置固化
胶粘剂完全固化前,不得触动或振动已植钢筋,以免影响其粘结性能。
植筋加固施工工艺流程具体有下面这些:
1 弹线定位:根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。
2 钻孔:用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大3-8mm左右。孔深大小按加固设计规范第12.2.3条、第12.2.4条、第12.2.5条计算。严禁按短期拉拔试验值或厂商技术手册的推荐值采用。
3 洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用不掉毛的毛刷,套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。
4 注胶:植筋胶是双组分专用成品,取一组植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。
5 植筋:在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。
6 固化养护:钢筋植入后,在梁底模板上定位,在植筋胶完全固化前不能振动钢筋。
7 检测试验:在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。
植筋胶是由合成树脂、填充材料及化学助剂组成的建筑结构粘接加固材料。具有锚固力强、施工简捷、材料成本低、耐腐蚀性等特点,适用于新老建筑。
怎一个爽字了得&回答:现在采用的解决方法是,在中心地带横竖各加3条14mm的钢筋,在我要筑墙的位置加2条12mm的钢筋,和原来的钢筋绑在一起,部分锚点由于正好和墙体内主钢筋在一个高度上,只好采用焊接的方法连接主钢筋而没有植筋。焊接的时候用冰块保护了周围的锚点。
何毅山&回答:谢谢
繁华尽落&回答:一、工程概况
本项目位于广东省佛山市顺德区大良新城区彩虹路与国泰路交汇处2#地块,工程规模:共2栋高层及附属裙房,其中1#楼为公寓,共21层,楼高72米;2#楼为办公楼, 共24层,楼高99.5米;整体地下室三层,底板标高为-14.2米。总建筑面积约12.6万平方米。
二、编制依据
依据《混凝土结构加固技术规范》
保利中心大厦施工图纸
建筑施工手册(第五版)
三、技术特点
3.1“植筋法”施工填充墙拉结筋,拉结筋定位准确,方便墙体砌筑。不直接预埋拉结筋,也不需事先在钢筋混凝土结构柱(墙)中设置埋件,而且可以按砌块模数进行位置设置,与预埋方法比较,不需模板钻孔穿筋,而且避免了因混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸等问题。
3.2“植筋法”施工拉结筋,不用为寻找焊接拉结筋的埋件而剔凿混凝土,可以保证混凝土结构表面观感质量,做到文明施工。
3.3与传统工艺相比,“植筋法”施工填充墙拉结筋,施工操作简便,拉结质量可靠,速度快、效率高;应用这种方法,可以减化施工工序,减轻工人的劳动强度,而且对工人的操作技术水平要求不高,还能有效地解决拉结筋与水平灰缝位置相一致的问题。
四、工艺原理
植筋新技术也称为钢筋、螺杆化学锚固,是运用高强度的化学锚固胶(植筋胶),使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预埋效果,施工后产生高负荷承载力,不易产生移位、拔出,可用于各种钢筋需要生根之处。
在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行拉结筋的后植入(锚固)施工,在墙体拉
结筋位置钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶(植筋胶)作为拉结筋与柱 (墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋根据砌块模数确定的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学锚固胶(植筋胶)向混凝土柱(墙)中传递
ddd_3192&回答:建筑植筋胶比较好的品牌还是以进口的以喜利得、慧鱼、事必达、爱牢达、辛普森为主。大多数人选择前两个品牌。而且看你承受的价位,喜利得比慧鱼稍贵5-10%。看你自己选择了,不过总的来说还是一分钱一分货,质量好点的买了也不会后悔。
wxq941&回答:1定位
  依照设计图纸的要求,对所需植筋的部位进行定位放线。在所需植筋点作出明显的标志,以便钻孔。定位时,要结合设计图纸及《混凝土结构设计规范》GB的有关要求,尽量避免原结构中钢筋所处位置,以免钻孔时钻到原钢筋,影响植入钢筋的深度而减弱植筋的效果。
  植筋定位要准确,钻孔时要避免钻断原结构钢筋,做到一次钻孔成功,检查构件混凝土强度,必须达到C20以上。按照设计要求确定钻孔的位置、孔径和深度,外侧孔壁与钢筋混凝土构件边缘间的宽度≥5mm以上,钻孔后的孔壁应完好,无裂缝和蜂窝等。其质量控制关键是钻孔钆径和钻孔深度一定要按《混凝土结构加固设计规范》GB的有关规定进行,不得按经验值估用。
  钻孔后应立即清理,用刷子擦扫孔壁灰粉并用压缩空气吹净钻孔内的灰粉,然后用干净物体临时封堵封孔口,以防尘土、砂粒等杂物落入。其质量控制关键钻孔后必须清扫干净,以增强与化学胶的粘结力。
4植筋表面处理
  植入钢筋的规格、数量一般由设计单位进行计算确定。设计人员依据混凝土结构工程加固所需的承载力或弥补结构不足的实际情况,依据《混凝土结构设计规范》GB的有关要求确定所需植入钢筋的规格、数量。另外,施工中需预埋、预插的钢筋错位或遗漏时,植入钢筋的规格、数量同原设计要求。
  植筋应先通过物理试验,采用机械法或钢丝刷擦除植筋部分表面铁锈和氧化层,然后用丙酮(化学试剂)除去残留油污,经处理的钢筋应尽快植入孔内,避免二次污染。其质量控制关键是钢筋植入部分表面干净,以增加与化学胶的粘结力。
5化学粘合剂灌注
  目前市场上供应的粘结剂种类、型号较多且性能各异,而粘结剂又是使植入钢筋与基体混凝土牢固锚固在一起体现植筋效果的关键材料。因此,在实际施工中,选择一种安全可靠,质量稳定,性能较好的粘结剂是确保工程质量的一项重要措施。大多数化学粘结剂均为双组分材料,用长嘴器具深入成孔底部,通过挤压器将化学粘合剂在孔内从里到外渐渐填孔并排出空气,注浆量为孔深的1/2~1/3。其质量控制关键是从孔底开始注浆,浆体不得有气泡存在。
  将处理好的植筋缓缓慢旋入孔内预定浓度,其质量关键是植筋必须缓慢旋入。
  已植入孔内的钢筋在常温下养护,直至使用的化学粘结剂固结的规定时间。其质量控制关键是保证固结时间,中间不得扰动。
  植入钢筋后,钢筋与混凝土的连接应能满足规范及施工、使用的要求。除了要保证连接的强度、耐久性外,还应具有可焊接性,以及能满足一定的防火要求。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()地区:成都
头衔:工   长
悬赏分:50
浏览数:91
设计没说明有钢筋植筋和套管连接钢筋。请问怎么做
设计没说明有钢筋植筋。请问怎么做,什么情况下才有植筋。不是施工方案自己制定的么??还有套管连接是多大才使用套管。。请教前辈。谢谢了。越详细约好。
地区:内蒙
等级:6 级
头衔:项目副经理
什么情况下才有植筋:1、通常二次结构时砌体拉结筋、构造柱、过梁及局部圈梁才有植筋。2、基础加固时也有植筋的。3、旧楼上面再建的也有需要植筋的。
套管连接是多大才使用套管:一般¢16以上的钢筋才用套筒连接(也就是一级连接,含¢16)
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:11 级
头衔:总经理
【您好。设计没说明有植筋,现场施工就不需要考虑。如因实际情况发生了植筋项目,需要签证,套项进入结算。简单讲,是主体结构完成之后,后来种植的钢筋,已达到某个强度。
化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。化学法植筋是指在混凝土。墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。
(1)混凝土梁浇筑工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶 →植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→绑筋浇混凝土。
(2)砖砌体工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶 →植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→砖砌体砌筑施工。
地区:内蒙
等级:6 级
头衔:项目副经理
植筋施工工艺赞同楼上说法,补充你的提问,植筋就是与砼或坚硬岩石的连接锚固,一般用在二次结构如与墙体、构造柱、圈过梁等的拉结筋。套管连接一般是16圆以上的钢筋都可以用,常用的是22圆以上。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...非常详细的植筋规范和注意事项
《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90,湖北省基于上述规范出的地方标准里关于植筋的规定是:
1、当充分利用植筋的受拉强度时,植筋深度
C15(20d,22d),C20(18d,20d),C25(16d,18d),C30(14d,16d)
前面对应一级钢,后面对应二级钢,钻孔直径比钢筋直径大4-8mm
2、当植筋间距较小时,宜采用切割成孔法
3、在所植筋上进行焊接时,应在焊接部位与植入部位之间采取有效的隔热措施。
一、材料要求:
1、采用合格植筋胶
2、拉结筋满足规范要求,有构造柱的伸入其中,同时深入墙体内长度:外墙大于1米,内墙大于0.7米,拉结筋为&P6。
3、通长窗台应做钢筋混凝土压顶。压顶纵筋应拉通,边缘锚入柱内250mm,钢筋采用2&P8。图一
4、凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)及墙板与砖墙连接处,自砖墙底沿柱高每隔500mm设2&P6钢筋与墙体拉结,伸入柱内200mm。
5、凡构造柱上部与梁交接处伸入梁内200mm ,采用钢筋4&P12.
6、墙高超过4米时,应在腰墙加设一道圈梁。钢筋采用4&P10.
7、内外墙超过5米时,应每隔5米左右设一构造柱。
二、施工准备
1、根据图纸尺寸(砖模数)进行现场放线,找准植筋位置。
2、保证墙体上口与梁下口3-5cm间隙。
三、操作工艺
1、施工步骤:放线& 钻孔& 清理& 注胶& 植筋
2、须植筋部位,构造柱与梁底连接处,墙体与混凝土结构连接处,部分变更与修改处,圈梁门窗节点等。
3、注意事项:A、孔径要求大于钢筋3-5mm
      B、钻孔深度如一材料说明。
      C、钻孔后必须严格清理孔内灰尘
      D、钻孔清净后,孔内注入2/3的植筋胶将钢筋插入孔中。旋转、挤压。直至胶泥外溢,注意拉结筋弯钩朝向。
      E、植筋后3-5小时不得摇动所植钢筋
      F、对3-5小时后检查所植钢筋还不够牢度合格的钢筋应重新植筋,一定注意清净老胶泥及灰尘
四、安全交底
1、正确戴好安全帽,系好安全带。超过2米时,要求搭设可靠脚手架
2、检查电钻是否漏电,电源由专业电工接至现场
3、注意冬天路滑。
4、严格执行安全操作规范,做到安全第一。
5、做到工完场清,文明生产。
工艺流程:定位 &钻孔 & 清孔 & 钢材除锈 & 锚固胶配制 & 植筋 & 固化、保护 & 检验。
我来说两句 ()
结构热门下载
本月推荐论文
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:请问大家的楼板钢筋插进墙后都有使用植筋胶吗?
踩着钢丝走
注册时间: -
注册时间:
点击标签查看相关内容
请问大家的楼板钢筋插进墙后都有使用植筋胶吗?
请问大家的楼板钢筋插进墙后都有使用植筋胶吗?
注册时间: -
注册时间:
1.单向板的分布筋的端部不用做180度弯勾,无论是什么钢筋,因为它只是一种构造钢筋,不承受拉力,只是用来构成钢筋骨架.&2.单层双向板的上部构造筋的分布筋的端部要做180度弯勾,因为是双向板,它是两个方向上都受力的,钢筋均为受力筋,所以都需要锚固,如果是光圆钢筋的话,如HPB235,那就一定要做180度弯勾,但如果是带肋或螺纹钢的话,则不需要做弯勾,而且一般HRB335以上的钢筋是不允许做180弯勾的,因为它的含碳量高,塑性低,做180弯勾会降低其强度.参考资料:《建筑材料》钻孔深度:?φ10mm钢筋为100mm,?φ12mm钢筋为140mm,?φ14mm钢筋为160mm,?φ16mm钢筋为200mm,?φ18mm钢筋为240mm,?φ20mm钢筋为280mm1.&保持植筋处无明水.2.&孔位钻好后,要清孔吹净.3.&粘结剂用专用注射器注入孔内,注胶从孔底开始,注满后立即把钢筋缓缓旋入孔中.在20~30℃常温下,4min内植入钢筋,保持钢筋在粘结剂初凝至完全固化为止固定不动(4~45min).4.粘结剂进场后必须检查出厂合格证和出厂日期,防止不合格品和过期产品用于工程施工.5.注胶时第1次打出的胶不用,注胶从孔底开始,注满整个孔深,孔深超过20cm用混合管延长器注胶.
注册时间: -
注册时间:
都用植筋胶,但是楼梯那面墙是隔墙,非承重墙,植筋的效果不好。