楼板钢筋被办公屏风割断回收如补救短向筋在开线槽时被电工办公屏风割断回收5根请问需如何处理

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
304671_东捷综合楼施工组织设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我的装修和材料笔记——阁楼楼板吊法
注册时间: -
注册时间:
点击标签查看相关内容
我的装修和材料笔记——阁楼楼板吊法
发这个贴,有点不敢。很专业的,关系到安全。
但是,估计很多吊阁楼的都容易遇到这个问题。就当探讨下。
希望专业人士上来解惑。
从早已隐居的武林前辈、顶级高手老火的武林密籍,加上江湖打听,心得:
1.吊阁楼楼板,有三种做法,槽钢、工子钢、现浇钢筋水泥。
2.槽钢非常便宜,好搭,但不隔音。深圳应该没人选择。
3.工子钢造价最贵,工艺麻烦,但无须设计院出图纸。深圳夏天热,有空调的房间,容
易锈。大概400-500的价格。
4.现浇钢筋水泥,如果愿设计允许,是比较适合深圳的。价格适中,质量可靠,寿命
现浇钢筋水泥,要双层,每层各2条刚劲,可简单看做四层。千万不能要单层。
深圳,单价200左右的,一般是单层,遇到这个报价,要特别注意谈细节。
双层的,一般230-300左右的单价。上下各10公厘的国标钢筋,间距不大于15。水泥:
丰用425#600标号, 河沙,山石, 比例为1:2:3 搅拌均匀,并用专用震动仪震动。
采用植筋。
跨度大,最好加18公厘的梁。
请大家一起讨论讨论。
注册时间: -
注册时间:
请斑主链到zyc业主论坛,谢谢!
最好把标题的
"阁楼楼板掉法"
改成"阁楼楼板吊法"
注册时间: -
注册时间:
有关资料来源
http://whbbs.s****.com/~-1/1354.htm
/house//content_3985417.htm
注册时间: -
注册时间:
老火的密籍
如何搭建顶楼的阁楼楼板(资料汇集贴)&
①确定功能:阁楼的搭建,肯定是要解决一些实际问题,以满足原有建筑物格局无法满足的
功能需要。因此,首先应明确阁楼的未来使用,不同的功能对空间有不同的要求,这对于确
定阁楼搭建的范围及标高有直接的影响。
②确定面积:根据墙体受力和承重情况可以明确阁楼搭建的大致范围。没有必要一味地盲目
追求面积。
有一些楼层较高,或者复式房带中空客厅的朋友,也许他们会有搭建阁楼的需要,而搭建阁
楼又涉及到一些较深的相关知识
一、搭建阁楼的前提
1、 你的房子必须有足够的层高。一般来说,复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼
板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米,
最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的,如果你的阁楼是不住人的,那么你自己可
以随意定夺高度。
2、 阁楼的最短的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下,一般不宜超过4米,最
大不得超过6米。
二、阁楼的搭建类型
搭建阁楼有两种常见办法:
1、 槽钢或工字钢搭建。一般情况下,用槽钢就行了,但用工字钢的抗弯强度会更高,当然
造价也会更高,而且工字钢占用的空间层高也更大。槽钢搭建的优点是速度快,即搭即用,
不需要等待。缺点是槽钢做的阁楼当人在上面走动时,会有一定的晃动声,槽钢规格越小,
晃动声越大。采用槽钢的做法属于推荐做法。
2、 钢筋水泥现浇。钢筋水泥的做法属于土建做法,但有附加条件的,那就是要求原先的墙
上有与结构钢筋相联的钢板接口或者其他植筋固件,否则钢筋水泥这种重量不是一般的支撑
物或固定件所能固定的,搞不好会有安全方面的威胁。钢筋水泥楼板的优点是当人在上面走
动时,一般没有什么摇晃感,也不会有什么响声(除非楼板很薄),缺点就是水泥的楼板一
般很费时,浇好后,纯粹的保养时间就得一个月以上,加上前面的施工时间,前后得有2个
月的时间。
三、槽钢阁楼的建造方法
由于水泥现浇很少人采用,所以我们重点说明槽钢的搭法。如果你采用的是水泥楼板,那么
建议你参考有关的建筑施工书籍。下面的施工方法是以你的室内平面是方形的来考虑的。
1、 槽钢楼板的最关键一点就是槽钢两端的固定。固定方法主要有三种:一种是在墙上用角
钢做一个,并用膨胀螺丝锁在墙上,然后用槽钢固定在上面,也可以采用植筋的做法进行固
定。此方法只限于两端墙面是承重墙或者刚好有横梁经过的地方,用膨胀螺丝固定于墙上,
膨胀螺丝的间隔不超过200mm。另外一种是先在墙上打一个孔,然后把槽钢伸进墙内,并由
墙体直接承担槽钢的重量。此方法只限于承重墙或者较厚的剪力墙。另一种方法是直接竖另
一条槽钢来支撑横的槽钢,竖的槽钢要固定在墙上。此方法要考虑竖的槽钢所处的位置的楼
板的承重能力,宜多点分布式支撑,不要把力集中在少数的槽钢上来承受,第三种做法要求
采用槽钢,而不是像第一种做法那样用角钢就行了。一般固定在最长的两边上面,如果最长
的两边平行铺设没有固定条件时,也可以与最短的两边进行铺设。
2、 解决了槽钢的固定点,下面要解决的就是主龙骨的编排。一般对于居室来说,建议采用
120×60×6mm或以上规格的槽钢作用主龙骨。主龙骨应该与最短的一边平行进行铺设,间隔
500mm左右。槽钢必须架放在墙上的之上,且与墙面的空隙不超过10mm。槽钢满焊于横档之
上。如果与最短的一边平行铺设没有固定条件时,也可以与最长的一边平行进行铺设。
3、 再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢,规格采用50x50x4mm或以上的。
副龙骨满焊于主龙骨之上,平面一致,并且与主龙骨横向垂直,编排间隔建议值是300mm
(最大值),宜密不宜疏。为安全起见,宜在副龙骨与主龙骨之间的下部再焊接一小段角钢
的边角料,以策安全。
4、 焊接栏杆或者楼梯。栏杆和楼梯只能焊接在主龙骨之上,且必须是满焊。
5、 然后用砂纸打磨生锈严重的位置,然后用防锈漆把所有的槽钢和角钢满涂一遍或以上。
待其干透后,再涂一层磁漆,磁漆的颜色可以自由选择。
6、 在骨架上面铺设15厘的夹板一层,夹板可以用拉钉(铆钉)固定在副龙骨之上。在夹板
之上再铺设12厘大芯板(细木工板)一层,两层板之间的板间缝隙位置必须错开,大芯板必
须固定在夹板之上,直接打钉就行了。如果不想采用夹板,在副龙骨的密度够密的情况下,
在上面铺设一层钢格网之后,甚至可以采用细钢筋加水泥灌浇一层厚度不超过50mm的楼板。
采用水泥灌浇的楼板的晃动声要低于用夹板的,但是用水泥灌浇的会有出现一定数量裂缝的
可能,这时候必须确保水泥沙浆的配比和混有足够的细钢筋。
7、 铺设其他面层材料,例如实木地板,地毯或者瓷砖(限水泥灌浇的楼板)。
8、 注意事项:1、如果你对槽钢的固定没有信心,必须在横档的位置加装竖向到地的槽钢
支撑,在已经有横档固定的情况下,不是每条主龙骨都需要槽钢竖向支撑,不超过6米的情
况下,一边有两三根支撑就行了。2、钢条本身不要是两段焊接而成的,必须是通长一体
9、 如果你的室内平面不是方形的,而是其他多边形的,应该根据以上的原则进行处理。
四、钢筋水泥阁楼的建造方法
严格点说,采用钢筋水泥的做法已经超出了装修的范畴,属于土建做法。老火在这里只想提
几个关键点,具体的东西还得由专业的建筑队伍来施工确定。
1、边角固定宜采用植筋法,不要轻易地破坏主梁。
2、钢筋一定要采用国标罗纹钢并且两层捆扎成网。
3、选择合格的水泥产品和河沙。
4、楼板后期养护要做足。
5、为安全计,必要时,宜在边角做用槽钢支撑以防万一。这些槽钢可以通过设计造型屏蔽
6、跨度过大时,一定要请专业的土木工程师进行计算,避免过重造成危险。
7、此属专业程度高的项目,一定要找专业的建筑施工队伍。
今天少写点,讲讲做钢架的好处和弊病:
好处:1、荷载轻,就是自身的重量轻,而且足够承担起家里的摆设和平时的人员的活动。
2、施工工期短,施工时干净。
3、对设计人员的要求不高,一般装修设计师或者专业的电焊工人就能设计,危险性不高,
施工隐患少。
钢架的缺点:
1、隔音效果差,钢架一般是做好后,上下都用木板封死,然后上面作楼地面,下面批灰做
乳胶漆,上面的动静下面一清二楚。
2、维护较难。上面讲过,钢架一般上下都用木板封死,由于深圳气候的原因,夏天的热空
气中的水分较多,一般下班后需要开空调,这样造成作为容易冷却的钢架最先冷却,钢架周
围的热空气中的水分马上冷却成水雾,附着在钢架上,虽说钢架已经刷了防锈漆,一样会造
成钢架产生锈,带锈的水落在钢架下面的木板上,造成天花乳胶漆出现锈点。如果维修的
话,需要重新作下面的木板,非常麻烦。
今天再讲一点楼板施工前的一点内容:
混凝土楼板是永久性的,一般使用年限是70年,所以在做楼板前需要认真的做好设计和布
局,当然这里讲的设计不是非要找个装修公司的设计师做个设计图纸,而是作为使用者要明
白自己究竟怎么利用空间,自己如果是需要实用型的大空间,就需要阁楼板多点面积,把楼
梯隐蔽点,小气点,实用点。如果自己需要豪华大气的装修,最好客厅不阁楼板,作很高的
空间。等你确实确定好方案以后再和结构设计师(不是装修设计师)商量你的想法怎么实
现。如果等你做好后想打掉重新作的话,至少浪费一半的钱(切记1)。
楼板的厚度:
我们一般家里长边与短边长度之比小于或等于2.0,应按双向板计算;根据中华人民共和国
国家标准 《混凝土结构设计规范》(规范编号:gb )的规定:现浇钢筋混凝土
板的最小厚度不小于80mm。一般的楼板厚度是100mm。
根据设计规范:板中受力钢筋的间距,当板厚h≤150mm时,不宜大于200mm;当板厚
h&150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。我们家庭的跨度一般不大,所以如果采用二
级螺纹钢筋的话,可以采用间距200mm。
既然讲到设计了,索性多说点,如果大家觉得难懂,也权作参考:
当时有客户告诉我,说有人用单层钢筋,其实,从家里的实际情况和设计规范来讲,单层钢
筋是不合理的,一般是双层双向钢筋网片,在楼板中间上部钢筋可以断开,但四周的上面是
需要负弯矩钢筋,如果不布负弯矩钢筋,就会出现裂缝,影响使用。
以下是《混凝土结构设计规范》(规范编号:gb )的规定:
所以如果有人告诉你“如果你觉得双层钢筋贵,我们可以做单层的,造价会便
宜。。。。。”,请多咨询一下专家,不要拿自己的安全开玩笑,切记,“一分价钱一分
货”、“买家没有卖家精”,看是占了便宜,其实吃了亏。
1、做楼板前一定要考虑好楼上的电源怎么摆放,新作楼板上的灯放在什么位置。然后将线
管预先铺设在两层钢筋的中间,把线管埋在洪凝土中。一般不建议做好楼板后再凿开楼板埋
线管,这样多多少少会影响楼板的质量。而且多了一笔开线槽的钱。
2、要根据现场的情况,必要时需要增加大梁。(上图白色的为预埋的电线管,和电线管平
行的是一条新加的400高300宽的大梁)我们结构工程师会尽量满足业主的美观的要求,但有
时必须的结构是一定要加的,就算不另外收取费用,我们该做的还是要做。
照片中那根黑色的塑料棒是混凝土震动棒的线。别小看这个震动棒,它可是混凝土浇筑
中重要的工具之一。混凝土堆放到模板上以后,是非常不密实的,需要震动棒来振捣密实,
否则会出现蜂窝麻面和空洞,大大降低混凝土的强度。由于很多施工队的实力及投入不够,
就让人用铁锹及木棒来振捣,是不能保证质量的。
上图中的震动棒在振捣大梁的混凝土时使用较多,下图再发一个振捣楼板的专用震动器---
平板震动器。
回复(25)中显示的混凝土是现场搅拌的,配合比见下图:每立方混凝土需要用水泥275公
斤,因为是自己现场及搅拌,没有商品混凝土的质量好,所以建议水泥用量增加到300公斤
左右,市场上卖的水泥一般包装是50公斤/袋,所以每立方混凝土需要水泥6袋。
混凝土楼板只要设计是合理的,一样是有预示的.
楼板的配筋分三类:1\少筋:就是钢筋放的少了,这样楼板的承重能力很差.2\适筋类:就是设
计的钢筋数量在一个合理的范围内.这样的楼板,一旦楼板快要破坏时,会有预示:裂缝出现.3
\超筋类:就是钢筋放的多出了规范的范围,这种情况就会出现楼板没有预示的破坏情况.所
以,并不是钢筋越多越好.
混凝土的强度在浇筑完前3天上升最快,从0%可以达到50%以上,7天时可以达到95%左右,14
以到达110%以上,之后仍会以很慢的速度增强。
《建筑施工手册》(第四版缩印本)的第10章第10-5-3条规定,可以拆除模板的约定:
承重的楼板模板在达到下列强度后才能拆除模板:
跨度2米及2米以下的达到设计强度的50%;
跨度2米至8米的达到设计强度的75%;
跨度8米以外的达到设计强度的100%;
已拆除的楼板,在强度没有达到100%时,严禁堆放过量的建筑材料。
所以楼板浇筑混凝土14天内,不宜将过量的瓷砖等堆放在楼板上,但可以进行正常的装修工
14天后,可以放置350kg/m2的东西。
现浇水泥的费用一般在260~300元左右(不含下面的乳胶漆和上面的地板),钢结构的费
用一般在350~420元左右(包含钢架及上下的木板封闭,不含下面的乳胶漆和上面的地
板)。以上
价格仅供参考。 此主题相关图片如下:
注册时间: -
注册时间:
[老实巴交001]
注册时间:
个人积分:8470 奖励
发/回贴数:86/412
( 23:33:02)(装修交流:)
1、也是最严重的:用非标钢筋。我和大大小小10几个施工接触过,没有一个施工队是用国
标钢筋的(没有),他们充分利用客户不懂或则不愿意出钱做钢筋试验的心理,肆意用非标
钢筋,有良心的用好点的非标(怡然天地及香蜜湖的一些小区施工队),黑心的用很差的非
标,美丽365及锦绣江南的有些施工队采用的直径10mm的钢筋直径不足8mm,真不知道他们的
胆子多大,良心被什么迷了。
注册时间: -
注册时间:
[老实巴交001]
注册时间:
个人积分:8470 奖励
发/回贴数:86/412
( 23:34:08)(装修交流:)
3、相比不懂装懂的,第3种人更可怕,他们也懂,而且利用自己的专业知识给出利于施工队
自己的方案,在稍微降低价格而且大幅降低成本的情况下,达到蒙蔽的目的,例如有些人告
诉客户把梁凿开而不植筋、有人假植筋、有人用角钢固定钢筋在梁上等等。在这里可以和大
家探讨一下,截止到现在,很多结构工程师没有找到比植筋更经济有效的方法做我们的楼板
工程。也希望大家将好的方法写出来,大家共同讨论。
注册时间: -
注册时间:
[老实巴交001]
注册时间:
个人积分:8470 奖励
发/回贴数:86/412
( 22:52:21)(装修交流:)
[yoyolee]:搭钢架在以前我也作过,从实际使用的效果来看,不是很理想。
1、隔音效果很差
2、因为深圳夏天的热空气很潮湿,开空调时候,在铁的周围最先冷却形成小的雾珠,时间
长了就会有铁锈,影响吊顶的乳胶漆。
现在比较经济耐用的就是钢筋混凝土楼板了,也可以钢架和轻质混凝土结合的方法,只是造
价较高,建议不到万不得已不要采用。
[钥匙扣]:还有,选择施工队时不要以为便宜就是好的,结构不比装修。施工队进钢筋时候
一定找人看看,最好做个试验,试验的地点是:振华路市府二办那里有个建筑材料质量检测
中心,是政府机构,很权威的。
注册时间: -
注册时间:
钢筋供应商深圳物资公司
注册时间: -
注册时间:
[老实巴交001]
注册时间:
个人积分:8470 奖励
发/回贴数:86/412
( 12:35:28)(装修交流:)
大家一定要注意施工队进场钢筋的质量,因为楼板的质量好坏关键是钢筋和混凝土配合比
注册时间: -
注册时间:
我们做水泥楼梯,但一般情况下我们不建议做水泥楼梯,因为水泥楼梯很重,直接放在楼板上
是不安全的,除非刚刚好放在梁上,所以我建议家庭还是做钢楼梯好.呵呵,钢楼梯我不擅长,
所以需要你另行委托专业的楼梯公司做.
注册时间: -
注册时间:
[堇色年华]
注册时间:
个人积分:1680 奖励
发/回贴数:6/108
( 21:08:18)(装修交流:)
不知道楼主是专业结构工程师出身么?还是以前做过施工?感觉楼主的概念还是有点问题。
听你的意思好象是说凿梁和用槽钢把钢筋焊在梁上是完全不可行的,只有植筋才是安全的。
这个我有不同意见。
首先,植筋比前两者安全我完全赞同,但是植筋也是有条件的,不是随便一个什么施工队都
可以做的,首先要植筋的资质,这个不知道楼主有没有。如果没有的话那是不能做这种施工
的,即使知道这个方法安全也没用。
第二,植筋的价格要远远超过前两者,首先施工的价格已经不便宜了,还有检测的费用怎么
算?加起来总的价格是不低的。当然从施工队的角度上讲这一点肯定不会有业主想的多了。
第三,凿梁是完全不可行的吗?我认为不是。我认为只要用不是太烂太不负责任的施工队,
凿梁还是比较安全的。只要打掉梁上部大概8公分的混凝土,然后把新做楼板的钢筋焊接或
绑扎上去,然后重新浇注混凝土就可以了,只要不损坏原有钢筋,安全性是没有问题的。这
个方法也是最经济的。
第四,用槽钢把钢筋焊在梁上是完全不可行的吗?我认为同样不是。从结构上分析,楼板是
受弯构件,钢筋是跨中受力的,只要钢筋直径大小,质量没问题,电焊工操作没问题,这个
方法一样可行。柱子的钢筋都可以焊接,板支座的钢筋焊接在梁上有什么问题?只是采用钢
结构的话,防锈工作要做好。
综上所述,植筋虽然安全性好,但是操作起来比较麻烦,对施工队有比较高的要求,而且价
格高;凿梁我认为是相对既安全又经济的方案;用槽钢把钢筋焊在梁上虽然经济,但没有凿
梁之后一劳永逸。所以如果是我,偏向于用凿梁的方案。
注册时间: -
注册时间:
[堇色年华]
注册时间:
个人积分:1680 奖励
发/回贴数:6/108
( 21:35:45)(装修交流:)
据我所知,专业公司植筋的费用是非常高的,如果楼板钢筋采用植筋的话,一根钢筋有两个
头,楼板钢筋至少也要8厘的钢筋间距15公分吧?而且还是上下两排并且两个方向,那请问
一共有多少个头?植筋的费用要多少?我认为只是搭个楼板就采用植筋的方案实在是小题大
做了。而且如果价格很便宜的话,恕我直言,可靠性有疑问。不出事不代表就是安全的
注册时间: -
注册时间:
[益华园艺]
注册时间:
个人积分:26720 奖励
发/回贴数:36/2467
来自:财富广场
( 10:36:06)(装修交流:)
电子邮件:
砼结构的优点:
1.就地取材,造价低;
2.耐久性好;
3.延性好。
砼结构的缺点:
1.开裂早(仅在自重下就会开裂);
2.不宜采用高强材料(裂缝宽度受限);
3.不适应现代化大跨度的需要。
槽钢搭建的楼板,造价比较便易,施工简单,一般来讲,用材为工字钢和槽钢,上面铺大芯
板,PVC吊顶,但这种技术只可用作开间跨度较小(一般为2M以下)的工程,并且因为其稳
定性较差,不宜铺装地砖和木地板(特别容易损坏)。
这样看来是A的使用寿命最长。
注册时间: -
注册时间:
[老实巴交001]
注册时间:
个人积分:8470 奖励
发/回贴数:86/412
混凝土楼板的做法
( 19:28:30)(装修交流:)
混凝土楼板施工工艺基于家庭使用的特点,我们在增建方案中,不推荐使用年限短的钢结
构,如果在原有结构承重允许的情况下,建议大家采用钢筋混凝土楼板。现将钢筋混凝土楼
板的施工工艺介绍如下: 1、设计: 根据我们在丰泽湖山庄、四季花城、深圳湾花园的设
计经验来看,基本上属于小跨度和结构配筋,为了安全考虑,我们增加了设计系数,设计参
数是:楼板采用二层钢筋网片,钢筋采用二级10mm螺纹钢筋,间距是200mm。其实整个工程
的设计重点是新楼板和原有结构的连接问题,我们发现很多业主和施工单位采用槽钢或者将
原有结构梁凿开,在将新楼板的钢筋与原有结构梁钢筋焊接,这样做即不安全又破坏了原有
结构梁的受力,我们建议尽量不采用,我们建议:采用植筋的方式,在原有结构梁上钻孔
150mm,经过专业清孔后将二级10mm螺纹钢筋植进,外留锚固长度,再将新楼板钢筋与植筋
绑扎连成一体。 2、材料 材料是决定质量的根本,建议业主请专业人士把好材料关,水泥
要采用硅酸盐32.5R(425#),建议采用质量好的名牌:“韶峰”、“雪峰”等,沙采用干
净得河沙,杜绝用海沙,石子要级配良好,由于近期国家钢筋价格上扬很多,据我们发现,
绝大多数施工单位采用非国标钢筋,非国标钢筋易脆、易断,不能满足安全需要,故提醒大
家注意材料进场检验。 3、施工 放线→支模板→原有结构凿毛→植筋→底部钢筋绑扎→电
线管预埋→上层钢筋绑扎→验收→混凝土浇筑→养护由于很多施工单位设备不足,混凝土浇
筑时没有进行震捣或人工徒手震捣,致使结构不密实,故提醒大家注意要督促施工单位一定
采用“平板震动器”进行震捣。 专业施工钢筋混凝土楼板通过对丰泽湖山庄13栋、14栋顶
楼、深圳湾花园增建钢筋混凝土楼板、楼梯和装修工程的经验总结和磨合,我们形成了一个
由长期从事结构设计和施工管理的技术负责人、从事植筋设计和施工的专业队伍、从深圳地
铁抽调出来的熟练土建施工工人、手艺精湛的装修工人所组成的团体,另外本团体还得到了
具有结构施工资质的施工单位、国家甲级设计院的支持,现竭诚为您提供以下服务: 1、房
屋改建、增建的咨询、设计、施工; 2、装修工程的设计、施工。 我们郑重承诺:在合同
中详细说明施工工艺、所用的材料品牌及质量要求,并欢迎业主根据合同要求监督我们的施
工质量。 特别提醒: 1、 由于近期国家钢筋价格上扬很多,据我们发现,绝大多数施工单
位采用非国标钢筋,非国标钢筋易脆、易断,不能满足安全需要,故提醒大家注意材料进场
检验; 2、 由于很多施工单位设备不足,混凝土浇筑时没有进行震捣或人工徒手震捣,致
使结构不密实,故提醒大家注意要督促施工单位一定采用“平板震动器”进行震捣; 3、
我们发现很多业主采用将原有承重梁凿破将楼板钢筋与原有梁的钢筋焊接或者一周采用槽钢
连接,其实这样破坏了原有结构的受力,留下了很大的安全隐患,建议大家少用。
注册时间: -
注册时间:
[易初莲花]
注册时间:
( 15:12:40)(装修交流:)
关于印发《控制住宅工程钢筋混凝土
现浇楼板裂缝的技术导则》的通知
各有关单位:
针对目前本市钢筋混凝土现浇搂板裂缝出现较多的情况,市建委组织设计、施工、监
理、材料生产等方面专家和部分现场技术人员,深入研究探讨,提出针对性技术措施,形成
《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼饭裂缝的技术导则》。现印发给你们,请遵照执行。
附件:控制住宅工程钢筋混凝土现浇搂板裂缝的技术导则
控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则
1、住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜
适当加强。
2、应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热系数宜≤1.0W/m2 .K。
3、当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平回。
4、现浇搂板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm),单向板应≥
L30(L为板的短向跨度)。
5、当房屋长度大于40米时,可在搂面中部设置后浇带。
6、房屋层面阳角处和跨度≥3.9m的楼板,应设置双层双向钢筋,阳角处钢筋问距不宜大于
100mm,跨度≥3.9m的楼板间距不宜大于150mm,钢筋直径不宜小于中Ф8。外墙转角处尚应
设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm。
7、现浇楼板强度等级不宜大于C30。
1、用于现浇楼板的混凝土的用水量不得大于180kg/m3。
2、楼板混凝上应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制,并控制掺合料的掺量,粉煤
灰掺量不得超过水泥用量的15%、矿粉掺量不得超过水泥用量的20%。
3、用于拌制现浇楼板混凝土的细骨料,不得采用细砂、特细砂(细度模数μf≥2.3)。
4、商品混凝土生产企业必须控制混凝土坍落度,保证现场浇捣时的坍落度高层应小于
18cm、多层和中高层小于15cm。
5、当有条件时,可在混凝土中加入纤维等抗裂材料。
6、商品混凝上生产企业应尽快建立混凝土收缩值检测和控制体系。
1、施工单位必须对现场浇捣的商品混凝土坍落度进行现场逐车检查,对不符合坍落度
要求的不得使用。
2、施工单位必须采取有效措施保证楼板厚度和楼板中钢筋保护层厚度。
3、混凝土楼板浇捣后,施工单位必须按设计和现行规范要求,采取适当养护措施,确
保养护期及养护工作质量。
4、楼板中线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),
交叉布线处可采用线盒,线管不宜立体交叉穿越,预埋管线处应采取增设钢筋网等加强措
四、后期管理
住宅工程竣工后、交付使用前,建设单位应加强管理和保养,防止温差引起楼板裂缝。
注册时间: -
注册时间:
[易初莲花]
注册时间:
( 15:14:58)(装修交流:)
现浇钢筋混凝土楼板裂缝的成因及防治
最近,“住宅楼浇楼板裂缝问题”成为居民住宅质量投拆热点。在处理投诉中,我们发
现大部分裂缝表现为:表面龟裂,纵向、横向裂缝以及斜向裂缝。虽然,这些裂缝一般被认
为对使用无多大危害,但在实际施工中仍有必要对其进行有效控制。特别是避免有害裂缝的
产生。本文主要从施工操作方面来剖析裂缝的成因,探讨施工中具体的防治措施。
一、裂缝产生的原因
混凝土水灰比、塌落度过大,或使用过量粉砂
混凝上强度值对水灰比的变化十分敏感,基本上是水和水泥计量变动对强度影响的叠
加。因此,水、水泥、外渗混合材料外加剂溶液的计量偏差,将直接影响混凝土的强度。而
采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收缩大,抗拉强度低,容易因塑性收缩而产生裂缝,泵送
砼为了满足泵送条件:坍落度大,流动性好,易产生局部粗骨料少、砂浆多的现象,此时,
砼脱水干缩时,就会产生表面裂缝。
混凝土施-1中过分振捣,模板、垫层过于干燥
混凝土浇筑振捣后,粗骨料沉落挤出水分、空气,表面呈现泌水而形成竖向体积缩小沉
落,造成表面砂浆层,它比下层混凝土有较大的干缩性能,待水分蒸发后,易形成凝缩裂
缝。而模板、垫层在浇筑混凝上之间洒水不够,过于干燥,则模板吸水量大,引起混凝土的
塑性收缩,产生裂缝。
混凝土浇捣后过分抹干压光和养护不当
过度的抹平压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面,形成含水量很大的水泥浆层,水泥浆
中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙,引起表面体积碳水化收缩,导致混凝土板
表面龟裂。而养护不当也是造成现浇混凝土板裂缝的主要原因。过早养护会影响混凝土的胶
结能力。过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水
化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特
别是夏、冬两季,因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝。
楼板的弹性变形及支座处的负弯矩
施工中在混凝土未达到规定强度,过早拆模,或者在混凝土未达到终凝时间就上荷载
等。这些因素都可直接造成混凝土楼板的弹性变形,致使砼早期强度低或无强度时,承受
弯、压、拉应力,导致楼板产生内伤或断裂。施工中不注意钢筋的保护,把板面负筋踩弯
等,将会造成支座的负弯矩,导致板面出现裂缝。此外,大梁两侧的楼板不均匀沉降也会使
支座产生负穹矩造成横向裂缝。
后浇带施工不慎而造成的板面裂缝
为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力,规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇
带不完全按设计要求施工,例如施工未留企口缝;板的后浇带不支模板,造成斜坡搓;疏松
混凝土未彻底凿除等都可能造成板面的裂缝。
二、裂缝的预防措施
1、严格控制混凝土施工配合比。根据混凝土强度等级和质量检验以及混凝土和易性的
要求确配合比。严格控制水灰和水泥用量。选择级配良好的石子,减小、空隙率和砂率以减
少收缩量,提高混凝土抗裂强度。
值得注意的是近十几年来,我国一些城市为实现文明施工,提高设备利用率,节约能
源,都采用商品混凝土。因此加强对商品混凝土进行塌落度的检查是保证施工质量的重要因
2、在混凝土浇捣前,应先将基层和模板浇水湿透,避免过多吸收水分,浇捣过程中应
尽量做到既振捣充分又避免过度。
3、混凝土楼板浇筑完毕后,表面刮抹应限制到最小程度,防止在混凝土表面撒干水泥
刮抹,并加强混凝土早期养护。楼板浇筑后,对板面应及时用材料覆盖、保温,认真养护,
防止强风和烈日曝晒。
4、严格施工操作程序,不盲目赶工。杜绝过早上传、上荷载和过早拆模。在楼板浇捣
过程中更要派专人护筋,避免踩弯面负筋的现象发生。通过在大梁两侧的面层内配置通长的
钢筋网片,承受支座负弯矩,避免因不均匀沉降而产生的裂缝。
5、施工后浇带的施工应认真领会设计意图,制定施工方案,杜绝在后浇处出现混凝土
不密实、不按图纸要求留企口缝,以及施工中钢筋被踩弯等现象。同时更要杜绝在未浇注混
凝土前就将部分模板,支柱拆除而导致梁板形成悬臂,造成变形。
三、裂缝的处理方法
1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧浆液灌缝
或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂时,可用抹压一遍处理。
2、其它一般裂缝处理,其施工顺序为:清洗板缝后用1:2或1:l水泥砂浆袜缝,压平
3、当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆袜平,也可
以采用环氧胶泥嵌补。
4、当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时
可在楼板上增做一层钢筋网片,以提高板的整体性。
5、通长、贯通的危险结构裂缝,裂缝宽度大于0.3mm的,采用结构胶粘扁钢加固补强。板
缝用灌缝胶高压灌胶。
华之美装饰
注册时间: -
注册时间:
我看了16分钟,真的非常不错,说到点子上,非常有科学性。
业主朋友们应该认真研究。
[xxwrite]( 13:10:47):
发这个贴,有点不敢。很专业的,关系到安全。
但是,估计很多吊阁楼的都容易遇到这个问题。就当探讨下。
希望专业人士上来解惑。
从早已隐居的武林前辈、顶级高手老火的武林密籍,加上江湖打听,心得:
1.吊阁楼楼板,有三种做法,槽钢、工子钢、现浇钢筋水泥。
2.槽钢非常便宜,好搭,但不隔音。深圳应该没人选择。
3.工子钢造价最贵,工艺麻烦,但无须设计院出图纸。深圳夏天热,有空调的房
华之美装饰
注册时间: -
注册时间:
我已把此贴存入我的电脑里了。
注册时间: -
注册时间:
你好!看了你的贴非常有用。想请教“我们建议:采用植筋的方式,在原有结构梁上钻孔
150mm,经过专业清孔后将二级10mm螺纹钢筋植进,外留锚固长度,再将新楼板钢筋与植筋
绑扎连成一体。 ”中仅是将二级10mm螺纹钢筋植进原有结构梁中150mm长,不与原有结构梁
中的钢筋连接,这样可以达到安全吗?请教原理?
注册时间: -
注册时间:
这么专业的问题是转老实巴交的帖子,请他们这些专业人士回答。。。
注册时间: -
注册时间:
我们家也想吊阁楼
但是门外汉
上面的又太专业
有哪位专业人士可以说的简单一点
直接告诉我:
1. 有几种做法
2. 各种做法的利弊
3. 各种做法的价钱
谢谢!!!