高压断路器辅助触头触头形式大都采用何种方式?为什么?

24KV真空断路器NKZW32-24/T(20)]--产品展示--看门狗分界断路器,负荷开关,FZW28,ZW20,永磁重合器控制器--24KV真空断路器]
智能看门狗配网分界开关
一、24KV真空断路器NKZW32-24/T(20) 概述
近年来,随着我国城市电网的不断扩大及用电负荷的迅猛增长,同时针对农村电网供电线路长、线损大的特点,原有的10kV电压等级配电已经难以满足供电要求,逐渐暴露出其供电距离过大、线损率高、电压质量难以合乎要求等弱点。而采用20kV电压等级供电具有增加供电能力、保证电压质量、降低电网电能损耗、节省电网的建设费用等一系列优势。所以采用20kV电压配电等级供电是发展的必然趋势,势在必行。NKZW□-24型户外高压交流真空断路器是三相交流50Hz、额定电压为24kV的户外开关设备,适用于开合各种不同性质的负荷及频繁操作场合,适用于城网、农网、矿山及铁道等的电力设备建设和改造。该产品是在吸纳国外先进技术,立足于国产原材料和工艺的基础上,最早研制成功的适合我国国情的24kV户外高压开关设备,拥有自有知识产权和多项专利技术,填补了国内24kV电压等级户外开关设备的空白,同比国际同类产品具有小型化、免维护、智能化等特点。同时该产品对周围环境无污染,是绿色环保产品。 & & & & & & & & &
二、&产品型号及含义
三、产品特点
1外壳采用优质不锈钢材料或普通钢板经再喷涂耐紫外线清漆而成,产品的防腐蚀性、防盐雾性等抗环境性能优良。
2绝缘部分采用环氧树脂和硅橡胶复合绝缘材料,绝缘等级高,防污秽能力强,具有耐臭氧、抗紫外线、疏水性和抗高低温能力。箱体内无变压器油、无六氟化硫气体,满足无油化改造和环境保护要求。
3操作机构为,有手动和电动两种,需要时可加装遥控操作装置和躲避合闸涌流装置。要求的外供电源功率不大于70W,易于配备后备电源。设计独特的缓冲装置,性能优异,反弹小,噪声低。
4灭弧室采用特种不锈钢钎焊技术,无需电镀,焊接质量高,稳定可靠,漏气率低。制作工艺上使用特殊的陶瓷金属化配方和先进的陶瓷金属化工艺,保证了产品的气密性,抗拉强度大于130Mpa,完全一次封排。
5电流互感器采用优质导磁材料及环氧树脂与硅橡胶复合绝缘而成,具有容量大,动热稳定倍数高、精度等级高、免维护、可靠性高等优点。
6根据用户需要,可与相应的的控制器配合构成自动重合器、分段器,是实现配网自动化的理想设备。
正常使用条件
a周围空气温度:+40℃~-40℃ 日温差:25K
b风速不大于35m/s
c、机箱防护等级为IP64
d、考虑凝露和降水
e、地震烈度不超过8级
f、太阳辐射强度不超过1000W/㎡(相当于圆柱表面上的700Pa) &&&
h、超出本技术条件的要求,由用户和制造厂协定。 & & &
四、产品主要技术数据
表1断路器的主要技术参数
额定热稳定电流
额定动稳定电流(峰值)
额定短路关合电流(峰值)
热稳定时间
额定操作顺序
SO-0.3s-CO-180s-C
额 定 绝 缘 水 平
1min工频耐压相间、对地/断口
额定雷电冲击耐压(峰值)相间、对地/断口
二次回路1min工频耐压
额定短路开断电流开断次数
额定电流开断次数
& 表2操动机构的额定参数
名&&&&&& 称
储能电动机额定功率
储能电机的工作电压
AC220 &&&&&110
DC24 &110 &220
合闸线圈脱扣电压
AC220 &110
DC24 110 &220
分闸线圈脱扣电压
AC220 &&110
DC24 &110 &220
过流线圈脱扣电流
& 表3断路器的机械特性调整参数
相间中心距
三相分、合闸不同期性
触头合闸弹跳时间
平均分闸速度
平均合闸速度
主导电回路电阻
五、与功能特点
该断路器主要由集成固封极柱、电流互感器、弹簧机构、及箱体组成。真空断路器的导流回路由上进线端、真空灭弧室触头、下出线端构成。断路器为小型化设计,断路器可装设二相或三相CT,其结构如图1所示。
小型化弹簧机构
该断路器采用新型小型化弹簧操动机构,如图2所示,由凸轮-连杆机构组合而成,减小了机构的输出功,并且分、合闸时间稳定,分散性小。特制的合闸簧能充分满足24kV断路器的特性要求。机构传动输出采用主轴滑动方式,无扭力损耗,分合传动件少,可靠性高,要求外供电源功率小,易于配备后备电源。&
&集成固封极柱
断路器采用新型复合固体绝缘结构,如图3所示。真空灭弧室分别浇装在绝缘罩内,使真空灭弧室与绝缘一体化,大大提高了其绝缘性能,采用环氧树脂和硅橡胶复合绝缘材料,保护真空灭弧室的外表不受周围环境的污染,提高了绝缘性能和防污秽、防凝露的能力,并提高了耐臭氧、抗紫外线、抗老化能力,同时大大提高了机械强度。真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机地结合为一个集成固封极柱。该设计为全密封、全绝缘、免维护结构,彻底解决了真空灭弧室小型化与满足外绝缘要求的矛盾。该真空灭弧室通过管内真空优良的绝缘性使高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,燃弧时间短、电弧电压低、电弧能量小、触头磨耗少、允许的开断次数多。设计上采用拥有国际专利的独特的R触头设计,形成高强度纵向磁场,开断能力强,可靠性高;触头集成化,无引弧槽,表面几何形状完美,耐压高,机械强度好,并且开合过程无变形;灭弧室内部回路电阻小,内部电场均匀,触头截流值低,具有可靠的切容性、感性负载的能力。
&电流互感器为一体式安装在开关本体上,其外形如图4所示,该产品采用优质导磁材料及环氧树脂与硅橡胶复合绝缘而成,具有容量大、动热稳定倍数高、精度等级高、免维护、可靠性高等优点。可根据客户需要配置单计量,单保护,计量、保护一体电流互感器,有100、200、400、600、800、A等多种变比可供用户选择,有0.2级、0.5级、10P10级等多种精度可供用户选择。 &
六、产品的外形尺寸及安装方式
断路器的外形尺寸见图5所示
断路器的安装方式可单杆安装,如图6所示。
安装前,应仔细核对各操作元件的额定电压、额定电流与实际情况是否相符。并对断路器进行分、合闸试操作,以检查各种动作是否正确。 断路器使用的环境应符合规定的范围,若超过必须与&我公司协商。
&七、安装和使用说明
断路器在安装和使用前应进行以下检查:
a)外观是否有损伤和破裂;
b)合、分指示牌、储能指示牌是否脱落、漏装;
c)箱体、箱盖是否有变形,并检查其密封性;
d)紧固件是否松动;
e)手动、电动操作断路器合、分10次,分合闸应可靠;
f)进行工频耐压试验。 &
八、订货须知
a)断路器型号、名称、数量、额定电流及短路开断电流;
b)操作机构的操作方式(手动、电动或带遥控)、操作电源种类及额定值;
c)所配电流互感器变比;
d)备品、备件名称及数量;
e)交货期、交货地点、运输形式;
d)有户若有特殊要求,请在订货时说明。
九、注意事项
a)搬运过程中请勿在固封绝缘支柱及电流互感器上用力。
b)操作人员应仔细阅读使用手册,掌握该设备的操作方法,对运行中的问题应予 以记录,及时通知厂家。
c)用户不得随意更换零部件,不得更改线路,惹出现问题应及时向厂家联系。
d)安装时,保证开关的底箱安装面与安装架保持水平,若有不平现象,需垫平。&
24KV &NKZW32型
NKZW32-24(永磁)真空断路器为组合式系列化产品:可选配组合隔离开关,为线路检修提供可视断口;断路器配用永磁操动机构,与真空灭弧室形成最良好的配合完成操作功能,合分动作稳定可靠;整个产品设计先进合理、结构紧凑,箱体完全密封,内部无凝露,机件无锈蚀,开关可靠性大大提高;采用新型复合固体绝缘结构,将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机地组合成为一个集成固封极柱,彻底解决了真空灭弧室小型化与满足外绝缘要求的矛盾;套管水平布置,输出与输入端是横向布置,即便于架空线联接,也利于电缆的接入;选配的隔离开关带有手动操动机构,两者构成机械防误操作闭锁;断路器的外壳有不锈钢和普通钢板经达克罗防锈处理两种可选,可达到在有效使用期(10年)内无需油漆维护;智能控制单元内的电源系统保证在系统失电时提供至少24小时的电池持续供电,能控制开关进行可靠动作。
由于NKZW32-24(永磁)真空断路器应用了多项专利技术,使它具有很多优点:无SF6、无油,受环境影响小、有利于环境保护;单元尺寸小、重量轻、便于柱上安装;智能控制单元紧凑适用可以简单地安装在柱子的下方,可选配无线遥控器,可以在30米范围内控制开关的分合;适用于城乡电网就地操作和远方控制;除了电池每5年更换一次外,断路器本体基本终身免维护。
第二章 产品特点及引用标准
NKZW32-24(永磁)真空断路器集微处理机技术、现代网络通讯技术和新型开关制造技术于一体。它专为满足配网自动化的需求而设计,可实现各种测量、保护及控制功能。
相对于传统电器装置它有如下特点:(1)性能好、可靠性高;(2)硬件软件化;(3)具备在线监测和自诊断功能;(4)适应恶劣环境,能在-40℃~+85℃环境温度范围内安全可靠运行。
它有强大的通讯处理功能:RS-232接口实现当地参数设定和编程;通过RS-485接口、LonWorks、光Modem以及光纤以太网实现系统组网及数据远传功能。
产品全密封结构设计;壳内除环氧支座外,不再有辅助绝缘材料;套管水平布置,输出与输入端是横向布置,即便于架空线联接,也利于电缆的接入;整体成型套管,可保证良好的气密性。
630A时切负荷操作超过3万次,维护工作量少。切除额定短路电流20kA超过30次。
可配置隔离刀闸,具备明显断开点,维护方便、安全。
本说明书中所示产品均符合以下标准及规范:
GB1984《交流高压断路器》
GB11022《高压开关设备通用技术条件》
GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》
DL/T 593《高压开关设备的共用订货技术条件》
DL/T 402《交流高压断路器订货技术条件》
GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》
GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》
GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》
DL403《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》
GB/T《远动终端通用技术条件》
GB/T15153.2《远动设备及系统工作条件环境条件》(idt IEC870-2-2:1996)
GB/T8《远动设备及系统第2部分:工作条件》(idt IEC870-2-1:1995)
DL/T630-1997《交流采样远动终端技术条件》
GB/T8《电磁兼容:试验和测量技术、快速瞬变脉冲群抗扰度试验》(idt IEC:1995)
IEC:1999《Distribution Automation using distribution line carrier systems Communication Protocols》
周围空气温度:-40℃~+55℃,日温差:日变化25℃;
海拔:不超过2000米;
风速:不超过35 m/s;
无经常性的剧烈振动;
无强力腐蚀气体、介质的场所(如各种酸、碱、浓烟等);
防污秽能力Ⅳ级;
储存温度-40℃~+85℃;
友情链接:
版权所有(C)电力牛网络问题补充&&
本页链接:
看是那个厂家的了,有双触头的,旋转的那种,可以限流,施耐德都是这种的。姬锭灌瓜弑疙睡邯精A**就是单触头的。建议你看样本
接触器和断路器不一样拉,你说的串并不晓得是什么
Du知道君 &6-13 10:08
猜你感兴趣原理是什么?我只知道加强制反压 强制过零开断 有木有什么别的?
继续深扒高压直流断路器的那些事~高压直流断路器可以分为高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical
HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state
HVDC circuit breaker)与混合式高压直流断路器(hybrid
HVDC circuit breaker)。其开断短路电流的方法各有不同。1. 机械式高压直流断路器机械式高压直流断路器利用快速机械开关来开断短路电流。优点:运行稳定、开断故障电流能力强、通态损耗小等。缺点:由于自身结构的制约,断开时产生的电弧易损坏触头,故障电流切除时间较长,难以满足直流系统快速分断故障电流的要求。2. 固态高压直流断路器固态高压直流断路器的基本框图如下图所示,包含一个主开关、一个辅助开关和一组无源组件。主开关承载正常操作期间的电流;当故障发生时,辅助开关和无源组件断开电路并耗散故障能量。优点:开断时间短;体积较小且无电弧产生。缺点:容易过压过流、通态损耗高等。固态高压直流断路器开断短路电流的方式可以分为两种:固态高压直流断路器开断短路电流的方式可以分为两种:(1) 电压换向;(2) 电流换向2.1 电流换向在电流换向方式中,将一个附加电路与电力电子开关电路并联以承载正常电流。在正常情况下,没有电流流过该并联路径。在故障状态下,该并联电路向主开关所在的主路径注入电流,以这样的方式限制流通在主路径中的故障电流,且随后将主开关关断。2.2 电压换向在电压换向方式中,施加一反向电压以关断主开关(主开关在正常情况下导通,并提供正常电流的路径),并限制故障电流在主回路中流通。3. 混合式高压直流断路器混合式直流断路器的基本框图如下图所示,其机械开关和固态开关并联。在正常情况下,机械开关承载主回路电流,固态开关支路没有电流流过。混合式直流断路器的接通和断开过程由功率半导体器件完成。当机械开关打开以提供电流隔离时,在下一个电流过零点关断功率半导体器件,电路能量被能量吸收装置吸收以抑制故障。优点:通态损耗小、开断时间短、无需专用冷却设备等。混合式高压直流断路器开断短路电流的方式可以分为三种:(1)
电流注入;(2) 阻抗注入;(3) 电压注入。3.1 阻抗注入在正常情况下,主开关保持导通,以使电流从电源到负载流通。当检测到故障后,提供一跳闸指令信号给机械开关,机械开关的触点开始分离以分断故障电流。由于机械开关的触点分离,对于故障电流产生一个高阻抗路径。一般故障电流较大,在机械开关的触点之间会拉弧。当检测到触点之间的电弧电压后,待其达到预定的阈值限制时,给半导体开关装置发送导通指令。当半导体开关器件导通,故障电流被换向到该半导体开关器件所产生的低阻抗路径。当机械开关触点之间的距离达到其完全分断所需,在故障电流的下一个过零点将半导体开关器件关断。对于直流线路,需要额外的无源组件以强制制造电流过零点。然后,残留在电路中的能量通过能量吸收装置吸收,如变阻器,故障被最终清除。3.2 电流注入当发生故障时,根据当前电流的方向,半导体开关器件中的T1或T2导通。电容器Cc1和Cc2被预充电到一个足够的电压,一旦T1或T2导通,一个电流脉冲注入到主电流路径中。这迫使故障电流迅速降至零,其时间取决于依故障电流的大小和反向注入电流的大小。当电流为零时,机械开关的触点断开,故障被清除。电路中的剩余能量,将由并联连接的能量吸收设备吸收,如变阻器。3.3 电压注入发生故障时,打开机械开关触点。同时,根据当前电流的方向,半导体开关器件中的T1或T2导通。这将导致电流由主回路向由T1(或T2)和CC构建的并联支路换向。CC两端的电压开始缓慢增加。因此,机械开关触点间产生的电弧可以被熄灭。由于避免了气隙击穿的风险,该电路可以安全地断开。该非线性电阻被设计为阻断电压大于电网电压,因此,它会吸收存储在电路中的剩余能量。这样。
当然有了 你说的只是其中一种&br&目前ABB 西门子 alstom都有自己的专利了&br&abb是用的igbt固态开关&br&西门子用的是混合型&br&alstom用的最节省
当然有了 你说的只是其中一种目前ABB 西门子 alstom都有自己的专利了abb是用的igbt固态开关西门子用的是混合型alstom用的最节省
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录
清华大学电机工程与应用电子技术系 博士后
对能源有颗滚烫的心!,专业制造,技术团队及丰富经验,及齐全,对电气工程师提供、、、在工业设计、机械设计等配电柜解决方案.专业服务于全球外资及中国品牌有需求的企业,产品通过UL,CE,ROHS,REACH国际认证.为您提供方便快捷的尺寸查询,满足您不同布线系统需要,让您的设计方案更完美性价比,达到最佳效果!
United States
Nederlanden
高压真空断路器触头结构形式及优缺点
文章来源: &&&& 文章作者:日成线槽
&&&&日期:日
高压真空断路器触头结构形式及其优缺点如下:
(1)高压真空断路器触头结构形式:对接式(终端式)触头。
优点:结构简单,断开速度比插座式触头快。
缺点;接触面不够稳定,随压力变化而有所改变,接通或断开时容易发生弹跳,无自净作用,触头容易被电弧烧伤。
(2)高压真空断路器触头结构形式:指形触头。
优点:电动稳定性较好,有自净作用。
缺点;不易与灭弧室配合,工作表面易被电弧烧伤。
(3)高压真空断路器触头结构形式:插座式(梅花形触头)。
优点:每片触旨的内圆的两棱边与圆形导电体形成线接触,接触电阻稳定,自清洗作用好,接通时触头的弹跳很轻微,短路电流通过时接触也很稳定。
缺点:结构较复杂,触旨数量多,断开时间常。
(4)高压真空断路器触头结构形式:滑动触头。有三种:豆形触头、&Z&形触旨式滑动触头、滚动式滑动触头。
1) 豆形触头:
优点:结构紧凑,动触杆由中心孔通过卡涩小,有自洁作用。
缺点:触旨多,上、下两层,装配较复杂。
2)&Z&形触旨式滑动触头:
优点:高度低,装配简单,没有导电片,接触稳定而有自洁作用。
缺点:只适合做中间触头。
3) 滚动式滑动触头:
优点:接触片磨擦力小,有较好的自清洗作用。
缺点:只适合作中间触头。