2匹格力风管机e1故障3是什么故障

格力风管机e2故障代码出现如何处理?_管材管件_土巴兔装修问答
格力风管机e2故障代码出现如何处理?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
格力风管机e2故障代码出现如何处理?
提问者:闵娟丽|
浏览次数:316|
提问时间: 11:29:42
热门活动:
已有3条答案
回答数:17806|被采纳数:9
太后娘娘千岁千岁千千
所有回答:&17806
E2 &&防冻结保护/板式换热器防冻保护/蒸发器防冻结保护/防低温 &&商用通用控制器故障代码 &&很简单的一个故障,小问题!希望可以帮到您,谢谢。
回答数:801|被采纳数:0
所有回答:&801
故障代码e2:
第一步确定环境温度是否太低。
第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
回答数:431|被采纳数:0
chentingting000
所有回答:&431
格力风管机空调型号:FG(R)2.3/B &&FG(R)2.6/B &&FG(R)3.5/B &&FG(R)5/B &&FG(R)6.5/B &&E1 &&压缩机高压保护 &&E2 &&室内防冻结保护 &&E3 &&压缩机低压保护 &&E0 &&室内环境感温头故障 &&F1 &&蒸发器感温头故障 &&F3 &&室外环境感温头故障 &&EH &&辅助电加热故障E2 &&防冻结保护/板式换热器防冻保护/蒸发器防冻结保护/防低温 &&商用通用控制器故障代码 &&很简单的一个故障,小问题!
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网24浏览次数
格力风管机3.5新装机故障f2怎样解决?
格力风管机怎么会出现f2?是怎么一回事?
制冷、制热的设置是否正确;假如不转,说明四通阀与外风机的接线接错了,交换更正;假如转,测量四通阀二端是否有电压(应该是没电压的),假如有,重点检查内机与外机的接线是否正确,假如正确,则有可能是电脑板四通阀继电器触点粘连,换继电器。假如四通阀二端测量没电,在关机状态下,用榔头轻轻敲击四通阀数次,开机,看看情况是否好转,假如无效,更换四通阀。
其他回答(共3条)
我昨晚也是坏了格力,自己拆开来看是面板短路了!你有万用表测测还是可以知道问题但是懂有不能解决问题,没有零件更换还是要打格力客服热线上门维修
制冷、制热的设置是否正确;假如不转,说明四通阀与外风机的接线接错了,交换更正;假如转,测量四通阀二端是否有电压(应该是没电压的),假如有,重点检查内机与外机的接线是否正确,假如正确,则有可能是电脑板四通阀继电器触点粘连,换继电器。假如四通阀二端测量没电,在关机状态下,用榔头轻轻敲击四通阀数次,开机,看看情况是否好转,假如无效,更换四通阀。
F2-室内机管温感温包故障,常见管温感温包阻值-20K
空调热门问题
相关套图推荐
家居精彩推荐格力风管机e0是什么故障,_百度知道格力风管机故障代码dj_百度知道欢迎访问58空调网
&&& 浏览问题
格力风管机空调故障代码E1是什么问题
&&&来自 北京东城区
&满意回复&(9)
E1:压缩机高压保护,开机吹出的是热气,那说明是工作在制热状态;
1、制冷、制热的设置是否正确;
2、假如不正确,设定在制冷状态;
3、假如正确,看看外风机是否在转;
4、假如不转,说明四通阀与外风机的接线接错了,交换更正;
5、假如转,测量四通阀二端是否有电压(应该是没电压的),假如有,重点检查内机与外机的接线是否正确,假如正确,则有可能是电脑板四通阀继电器触点粘连,换继电器。假如四通阀二端测量没电,在关机状态下,用榔头轻轻敲击四通阀数次,开机,看看情况是否好转,假如无效,更换四通阀。
E1为高压保护,可能是外机散热不好,看是不是散热的地方被堵住了,或者没有风扇没有转
高压故障,看外机风扇有问题没有。冷凝器的翅片脏不脏。