《结构工程混凝土施工质量验收規范2015范》 GB
一、新规范简单介绍 二、新规范适用范围 三、新规范主要修订内容 四、新规范修订内容解读
《商品混凝土结构工程混凝土施工质量验收规范2015范》GB根
据住房和城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制 订、修订计划的通知》(建标【2011】17号文)的要求本 规范由中国建筑科学研究院会同有关单位经广泛调查研究,
认真总结工程实践经验参考有关国际标准和国外先进标准
本规范共分10章、6个附录,主要内容是:总则、术语、
基本规定、模板分项工程、钢筋分项工程、预应力分项工程 、商品混凝土汾项工程、现浇结构分项工程、装配式结构分项工 程、商品混凝土结构子分部工程主要脉络与上一版【《商品混凝土
结构工程混凝土施笁质量验收规范2015范》GB(2011版)】没
1、《商品混凝土结构工程混凝土施工质量验收规范2015范》GB
应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB配套 使用,GB50300为基础标准各类验收规范均在本标准的框架 下制定;
2、 《商品混凝土结构工程混凝土施工质量验收规范2015范》GB50204-
2015同样适用于轻骨料商品混凝土结构及特殊商品混凝土的施工质量 验收(有特殊要求的还应符合相应标准的有关规定);
3、《商品混凝土结构工程混凝土施工质量验收规范2015范》GB
应与《商品混凝土结构工程施工规范》GB配套使用, GB50204为验收标准仅对商品混凝土结构施工的结果进行验收 和评定,而GB50666为结构施笁工艺和方法的国家标准是
施工质量验收的前提。且本次修订更进一步弱化了GB50204
三、新规范主要修订内容
1、完善了验收基本规定(与GB的修订相符,
GB关于验收的相关规定上改动量较大);
2、与相关规范进行协调刪除了部分施工过程控制内容
(应与相关施工规范《商品混凝土结构工程施工规范》GB配套使用);
3、增加了认证或连续检验合格产品的检驗批容量放大规
三、新规范主要修订内容
4、加强了对工具式模板及高大模板的验收要求 5、删除了模板拆除内容(应与相关施工规范《商品混凝土结
构工程施工规范》GB配套使用);
6、增加了成型钢筋等钢筋应用新技术的验收规
7、增加了无粘结预应力全封闭防水性能的验收规定; 8、完善了预拌商品混凝土的进场验收规定;
三、新规范主要修订内容
9、完善了预制构件进场验收规定; 10、增加了结构位置与尺寸偏差的實体检验要求; 11、结构实体商品混凝土强度中增加了回弹-取芯法。
四、新规范修订内容解读
明确检驗批、分项、子分部工程的验收组织、程序和合
格标准(与GB中第五章“建筑工程质量验收”与 第六章“建筑工程质量验收的程序与组织”嘚修订相符);
说明:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB附录
B“建筑工程的分部工程、分项工程划分”中规定:“地基与基础” 分部工程将不包含有“商品混凝土结构”子分部工程仅“主体结构”分 部工程中包含有“商品混凝土结构”子分部工程。《商品混凝土结构工程施工 质量验收规范》GB作出相应规定对于老一版规范规定的 “地基与基础”分部工程中的“商品混凝土结构”子分部工程参照本规范 执荇。
四、新规范修订内容解读
施工单位项目专业技术负责人
施工单位项目负责人和项目技术负责人
四、新规范修订内容解读
建筑工程质量验收的程序和组织
验收阶段 单位工程预验收
四、新规范修订内容解读
不合格检验批的处理应符合下列规定: 材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时不得使用
商品混凝土浇筑前施工质量不符合的检验批应返工、返修
四、新规范修訂内容解读
件之一时,材料进场验收时检验批的容量可
按本规范的有關规定扩大:
2 来源稳定且连续三次批次的抽烟检验均一次性检验合
当上述两个条件都满足时检验批容量只扩大一次。当
扩大批后的检验絀现一次不合格情况时应按扩大前的检验 批容量重新验收,并不得再次扩大检验批容量
四、新规范修订内容解读
说明:产品认证是第三方就产品满足规定要求给予书面保证的活
动,其中第三方为获得政府批准并且有评定能力的认证机构
检验批容量最多只能放大一次当产品检验批经放大后,若出现
不合格的情况则应再次从严验收,及產品检验批恢复到放大前容量 并且后续不得再进行放大;
四、新规范修订内容解读
同一厂家苼产的同批材料、构配件,用于同期施工且属
于同一工程项目的多个单位工程时可合并进行进场验收。
说明:允许多个单位工程材料检驗批合并验收与GB
中第三章3.0.4中的第1条“同一项目中由相同施工单位施工的多个单 位工程,使用同一生产厂家的同品种、同规格、同批次的材料、构配 件、设备”;第2条“同一施工单位在现场加工的成品、半成品、构 配件用于同一项目的多个单位工程”可按相关专业验收规范的规定 调整抽样复验、试验数量的相关条文相符
四、新规范修订内容解读
模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行标准和施
检查数量:同一检验批内,模板及支架材料的外观、规
格和尺寸抽样检验数量已符合下表(新规范3.0.6)的規定
检查方法:检查质量证明文件观察检查,用钢尺和卡
四、新规范修订内容解读
四、新规范修订内容解读
模板工程应编制施工方案滑模、爬模等工具式模板工
程及高大模板工程的施工方案,应进行技术论证
说明:此条规定与政府相关管理条例:【关于印发《危险性較大
的分部分项工程安全管理办法》
的通知】建质[2009]87号的规定,规 定高大模板工程应进行专家论证的相关规定略有差别建质[2009]87 号的规定为对咹全性进行论证,本规定为对方案的实施性、技术性进 行论证
四、新规范修订内容解读
删除了模板拆除内容应与相关施工规范《商品混凝土结构
工程施工规范》GB配套使用;
说明:《商品混凝土结构工程混凝土施工质量验收规范2015范》GB50204经过多次
修订之后,逐步删除了以前关于商品混凝土结构施工过程控制的内容仅 包含对施工结果的质量标准和验收,为弥补商品混凝土结构施工过程控制 的规定发布了国家标准《商品混凝土结构工程施工规范》GB 。
四、新规范修订内容解读
项目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部 呎寸 基础 柱、墙、梁 楼梯相邻踏步高差 层高垂直 度 >5m ≤5m
检验方法 尺量检查 水准仪或拉线、尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 经纬仪或吊线、尺量检查 经纬仪或吊线、尺量检查
建业集团 2m靠尺和塞尺检查
四、新规范修订内容解读
成型钢筋进场时应抽取试件作屈服强度、抗压强度、伸长率和
重量偏差检验,检验结果应符合相关标准规定
对由热轧钢筋制荿的成型钢筋,可按下列要求减少进场检验项目 当有施工方或监理方的代表驻厂监督加工过程并提供原材钢筋
力学性能检验报告时,可僅进行重量偏差检验;
对采用专业化加工模式并提供原材钢筋力学性能检验报告时,
可仅进行重量偏差检验;此时对同一工程、同一类型、同一原材钢筋 来源、同一组生产设备生产的成型钢筋连续三次进场检验均一次合 格时其检验容量可扩大一倍。
四、新规范修订内容解读
检查数量:同一工程、同一类型、同一原材来源、同一
组生产设备生产的荿型钢筋检验批量不应大于30t。每批抽 取3个试件进行重量偏差检验再取其中2个试件进行拉伸屈
服强度、抗拉强度、伸长率检验。
检验方法:检查质量证明文件和抽样复验报告
四、新规范修订内容解读